Salut,
wieści, potem rura była zbyt gorąca, topiła się i była odwrócona w kierunku, a tam, gdzie miał pisać płomień palnika, robi wrażenie, zrobiłbym zdjęcie ...
Więc zastąpiłem go krótszą rurką, która wcale nie czerwienieje w ten sam sposób, ale płomień jest nadal tak obrzydliwy .. brak głowicy ... Chciałbym wrócić do tego poniżej ...
W przeciwnym razie połączenie palnika z podporą jest prawidłowe
Uszczelka drzwi w porządku
uszczelka pompy ok
Ocena, pomimo kilku różnych testów dostosowawczych, nie mogę nawet uzyskać poprzedniej korekty, nie miałam dziś 10 do zrobienia, więc zrobiłem najlepiej, ocena, mam niewielki wzrost CO w porównaniu do pochodzenia, ale to dzięki dodatkowi powietrza, co powoduje spadek wydajności ...
Krótko mówiąc, naprawdę zastanawiam się, czy mój tryskacz nie jest kwestionowany?
Co myślisz, skoro nie ma grzejnika, myślę, że muszę wrócić do 0.45 Gph zamiast obecnego 0.4 ...
Ponadto używasz pełnych sprayów, próbowałem pustego ...
Krótko mówiąc, miałem problem z zamówieniem 0.45 gph 60 ° S ze steinen, a więc pozostaję w sprayu w zagłębieniu ?, Ale w 0.45 ...
Wolę wrócić do specyfikacji producenta, będzie to prostsze, mógłbym rozwiać wątpliwości, a zatem iść w dobrym kierunku ...
Jeśli z tą dyszą nadal nie mam płomienia głowicy, podejrzewam pompę, jeśli płomień jest obrzydliwy, to jest już źle zablokowany ...
Krótko mówiąc, kolejny numer ...
do zobaczenia, nigdy się nie poddaję ...
wieści, potem rura była zbyt gorąca, topiła się i była odwrócona w kierunku, a tam, gdzie miał pisać płomień palnika, robi wrażenie, zrobiłbym zdjęcie ...
Więc zastąpiłem go krótszą rurką, która wcale nie czerwienieje w ten sam sposób, ale płomień jest nadal tak obrzydliwy .. brak głowicy ... Chciałbym wrócić do tego poniżej ...
W przeciwnym razie połączenie palnika z podporą jest prawidłowe
Uszczelka drzwi w porządku
uszczelka pompy ok
Ocena, pomimo kilku różnych testów dostosowawczych, nie mogę nawet uzyskać poprzedniej korekty, nie miałam dziś 10 do zrobienia, więc zrobiłem najlepiej, ocena, mam niewielki wzrost CO w porównaniu do pochodzenia, ale to dzięki dodatkowi powietrza, co powoduje spadek wydajności ...
Krótko mówiąc, naprawdę zastanawiam się, czy mój tryskacz nie jest kwestionowany?
Co myślisz, skoro nie ma grzejnika, myślę, że muszę wrócić do 0.45 Gph zamiast obecnego 0.4 ...
Ponadto używasz pełnych sprayów, próbowałem pustego ...
Krótko mówiąc, miałem problem z zamówieniem 0.45 gph 60 ° S ze steinen, a więc pozostaję w sprayu w zagłębieniu ?, Ale w 0.45 ...
Wolę wrócić do specyfikacji producenta, będzie to prostsze, mógłbym rozwiać wątpliwości, a zatem iść w dobrym kierunku ...
Jeśli z tą dyszą nadal nie mam płomienia głowicy, podejrzewam pompę, jeśli płomień jest obrzydliwy, to jest już źle zablokowany ...
Krótko mówiąc, kolejny numer ...
do zobaczenia, nigdy się nie poddaję ...
0 x
cześć hack
jeśli nie popchniesz zestawu haka płomienia na maksa, nie będziesz miał nic! Czy próbowałeś dobrze i do jakiego stopnia?
normalnie, jeśli popchniesz go do skrajności, gaśnie = płomień gaśnie, ponieważ istnieje zbyt duży nacisk, ciśnienie, którego tutaj szukamy dla niebieskiego płomienia. na tym etapie krok jest prosty: wystarczy cofnąć się. to samo, jeśli czujnik płomienia zabezpiecza palnik, ponieważ nie widzi niebieskiego (tylko żółty)
oczywiście konieczne jest zwiększenie ciśnienia wtrysku paliwa, nawet jeśli wybrano mniejszą dyszę.
regulacja powietrza na końcu zgodnie z CO
powodzenia, jeśli nie film, jak się masz? Na początku pamiętam, że nie mogłem tego zrobić.
jeśli nie popchniesz zestawu haka płomienia na maksa, nie będziesz miał nic! Czy próbowałeś dobrze i do jakiego stopnia?
normalnie, jeśli popchniesz go do skrajności, gaśnie = płomień gaśnie, ponieważ istnieje zbyt duży nacisk, ciśnienie, którego tutaj szukamy dla niebieskiego płomienia. na tym etapie krok jest prosty: wystarczy cofnąć się. to samo, jeśli czujnik płomienia zabezpiecza palnik, ponieważ nie widzi niebieskiego (tylko żółty)
oczywiście konieczne jest zwiększenie ciśnienia wtrysku paliwa, nawet jeśli wybrano mniejszą dyszę.
regulacja powietrza na końcu zgodnie z CO
powodzenia, jeśli nie film, jak się masz? Na początku pamiętam, że nie mogłem tego zrobić.
0 x
-
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- Rejestracja: 21/06/09, 01:02
- Lokalizacja: Brytania BZH powaaa
- x 2
Cześć Jonul,
Próbowałem dwóch skrajności, całkowicie wyjściowy i całkowicie schowany, płomień stał się nieprzejrzysty w pozycji wysuniętej i półprzezroczysty w pozycji całkowicie schowanej.
nacisk nie może być większy niż maksimum, które mu daję ...
Ocena: w tej chwili pompa wydaje dziwny dźwięk, a filtr prawie całkowicie opróżnia się, nagle odcina się i uruchamia ponownie ...
Zalałem pompę zgodnie ze wskazówkami w instrukcji konserwacji ... śrubą manometru, nadal byłem dzisiaj sprawdzany szybko zef ... Przeczytam ponownie dokument, ale jestem pewien, że poszedłem instrukcje ...
Ponieważ więc umieściłem dyszę mniejszą niż zalecana, która powoduje hałas i nie piękny płomień, ocena jest na razie prosta dla mnie nagle, bez podgrzewacza, myślę, że marnuję czas z tą dyszą 0.4 ....
Jutro kupię jeden z 0.45 ... zobaczymy, jeśli to ten sam problem z 0.45 to to, że mogę wpuścić powietrze w pompę ...
Już jeśli uda mi się mieć płomień, który wygląda jak płomień, będzie to postęp ....
więcej i dziękuję, staram się, jak powiedziałeś jonul, jak tylko mam kolejną dyszę ....;)
jeśli nie popchniesz zestawu haka płomienia na maksa, nie będziesz miał nic! Czy próbowałeś dobrze i do jakiego stopnia?
Próbowałem dwóch skrajności, całkowicie wyjściowy i całkowicie schowany, płomień stał się nieprzejrzysty w pozycji wysuniętej i półprzezroczysty w pozycji całkowicie schowanej.
oczywiście konieczne jest zwiększenie ciśnienia wtrysku paliwa, nawet jeśli wybrano mniejszą dyszę.
nacisk nie może być większy niż maksimum, które mu daję ...
Ocena: w tej chwili pompa wydaje dziwny dźwięk, a filtr prawie całkowicie opróżnia się, nagle odcina się i uruchamia ponownie ...
Zalałem pompę zgodnie ze wskazówkami w instrukcji konserwacji ... śrubą manometru, nadal byłem dzisiaj sprawdzany szybko zef ... Przeczytam ponownie dokument, ale jestem pewien, że poszedłem instrukcje ...
Ponieważ więc umieściłem dyszę mniejszą niż zalecana, która powoduje hałas i nie piękny płomień, ocena jest na razie prosta dla mnie nagle, bez podgrzewacza, myślę, że marnuję czas z tą dyszą 0.4 ....
Jutro kupię jeden z 0.45 ... zobaczymy, jeśli to ten sam problem z 0.45 to to, że mogę wpuścić powietrze w pompę ...
Już jeśli uda mi się mieć płomień, który wygląda jak płomień, będzie to postęp ....
więcej i dziękuję, staram się, jak powiedziałeś jonul, jak tylko mam kolejną dyszę ....;)
0 x
-
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- Rejestracja: 21/06/09, 01:02
- Lokalizacja: Brytania BZH powaaa
- x 2
Nigdy się nie poddaję ...
Właśnie rozwiązałem głupią zagadkę, która popchnęła technika grzewczego w zeszłym roku, ponieważ nie rozumiał, dlaczego kocioł wyłącza się i wznawia nieprzerwanie od określonej pory roku, jakby przez przypadek. zima ... i tak to wygląda od momentu instalacji , ponad 19 lat ... delirium, które zobaczysz ... i jest dwóch lub trzech różnych "hydraulików_ ogrzewania", którzy przeszli (albo byli do dupy, albo naprawdę wzięli ją za gołębia) ...
więc zmieniłem dyszę, poprosiłem o 0.5 Gph S 80 ° C dla lepszego zimnego zapłonu, 0.45 Gph poczeka później, potrzebowałem czegoś, ponieważ nawet w Bretanii czasami pada śnieg i jest sprawa ...
W skrócie, to nie dysza 0.40 gph powoduje hałas ssania pompy ...
czyszczenie liry przyłączeniowej, ponowne czyszczenie filtrów ... w skrócie wszystko jest czyste ...
Idę więc w górę linii do zbiornika, patrzę na połączenie, rurka zanurzeniowa jest elastyczną owalną rzeczą, to idealnie rodzaj rzeczy, którą należy zmiażdżyć pod depresją ...
Patrzę na poziom w zbiorniku, tuż poniżej poziomu palnika, więc musiał on pociągnąć wystarczająco mocno, aby zmiażdżyć rurę, a gdy poziom jest wyższy, nie ma pz, do tego prawdopodobnie dodaje się lepkość, która wzrasta z zimno
W skrócie odłączam lirę od wylotu filtra i zanurzam je w czystej puszce z olejem ....
Zapłon, bingo ... więcej zerwania bardziej dziwny hałas tylko oddech płomienia, który już nie gaśnie, dziś w domu jest gorąco, w ten sposób będę mógł rozwiązać problem z rurką tłoka .... i potem z powrotem do niebieskiego płomienia ... w końcu a priori ten powinienem go mieć ...
Moralność źle dobrany kawałek rurki może nieść poważne uprzedzenia ... finansowe i zanieczyszczenia ...
więcej
Właśnie rozwiązałem głupią zagadkę, która popchnęła technika grzewczego w zeszłym roku, ponieważ nie rozumiał, dlaczego kocioł wyłącza się i wznawia nieprzerwanie od określonej pory roku, jakby przez przypadek. zima ... i tak to wygląda od momentu instalacji , ponad 19 lat ... delirium, które zobaczysz ... i jest dwóch lub trzech różnych "hydraulików_ ogrzewania", którzy przeszli (albo byli do dupy, albo naprawdę wzięli ją za gołębia) ...
więc zmieniłem dyszę, poprosiłem o 0.5 Gph S 80 ° C dla lepszego zimnego zapłonu, 0.45 Gph poczeka później, potrzebowałem czegoś, ponieważ nawet w Bretanii czasami pada śnieg i jest sprawa ...
W skrócie, to nie dysza 0.40 gph powoduje hałas ssania pompy ...
czyszczenie liry przyłączeniowej, ponowne czyszczenie filtrów ... w skrócie wszystko jest czyste ...
Idę więc w górę linii do zbiornika, patrzę na połączenie, rurka zanurzeniowa jest elastyczną owalną rzeczą, to idealnie rodzaj rzeczy, którą należy zmiażdżyć pod depresją ...
Patrzę na poziom w zbiorniku, tuż poniżej poziomu palnika, więc musiał on pociągnąć wystarczająco mocno, aby zmiażdżyć rurę, a gdy poziom jest wyższy, nie ma pz, do tego prawdopodobnie dodaje się lepkość, która wzrasta z zimno
W skrócie odłączam lirę od wylotu filtra i zanurzam je w czystej puszce z olejem ....
Zapłon, bingo ... więcej zerwania bardziej dziwny hałas tylko oddech płomienia, który już nie gaśnie, dziś w domu jest gorąco, w ten sposób będę mógł rozwiązać problem z rurką tłoka .... i potem z powrotem do niebieskiego płomienia ... w końcu a priori ten powinienem go mieć ...
Moralność źle dobrany kawałek rurki może nieść poważne uprzedzenia ... finansowe i zanieczyszczenia ...
więcej
0 x
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Tak, to ciąg wydarzeń
przez 19 lat mówisz? Cóż, musi być dobrze w dniu rozwiązania problemu
przez 19 lat mówisz? Cóż, musi być dobrze w dniu rozwiązania problemu
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
-
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- Rejestracja: 21/06/09, 01:02
- Lokalizacja: Brytania BZH powaaa
- x 2
Jest raczej szczęśliwa, że nic jej to nie kosztuje, i cieszy się, że jest gorąca ... Mimo to mówi mi, że ten kocioł zawsze był popsuty od samego początku, więc 19 lat od samego początku;) .... ja przechodzę, jestem taki nawet jeśli może to być przesadzona chouilla ;;) ... ale kto wie ...
W każdym razie minęło kilka zim, kiedy nastąpiły cięcia termiczne, myślę, że możemy powiedzieć, że wkrótce zostanie definitywnie zakończone (po naprawie oczywiście) ... i płomień niklu będzie tam jak wiśnia na torcie ... ale we wszystkim, jak mówisz, robi dubiendanstoncorps, kiedy jest Ci gorąco;) ....
W każdym razie minęło kilka zim, kiedy nastąpiły cięcia termiczne, myślę, że możemy powiedzieć, że wkrótce zostanie definitywnie zakończone (po naprawie oczywiście) ... i płomień niklu będzie tam jak wiśnia na torcie ... ale we wszystkim, jak mówisz, robi dubiendanstoncorps, kiedy jest Ci gorąco;) ....
0 x
-
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- Rejestracja: 21/06/09, 01:02
- Lokalizacja: Brytania BZH powaaa
- x 2
dziwka,
problem rozwiązany wczoraj, filtr stałego poziomu pozostaje stały, hałas ssania znika, palnik jest regulowany możliwie najlepiej, zgodnie z zaleceniami producenta palnika, i koniec regulacji za pomocą testera spalania ...
Co ustalone na 17 ppm lub 0.017% i wydajność 87.7%, dysza 0.5 gph 80 ° C, ponieważ jest zima i nie mam pojęcia o rodzaju oleju opałowego, nie jest zaznaczony na faktura ... krótka
Też to łączę ...
uszczelka, nie ma prostego kawałka metalu, to prawda, że jest to miły wyciek, przykleję płaski warkocz, małą nakrętkę napinającą i voila ...
Więc zmieniam zbiornik wyrównawczy, który daje oznaki słabości, i dwa krany, które przeciekają nagle z powodu zbyt dużego ciśnienia, i wracam do pracy ...
problem rozwiązany wczoraj, filtr stałego poziomu pozostaje stały, hałas ssania znika, palnik jest regulowany możliwie najlepiej, zgodnie z zaleceniami producenta palnika, i koniec regulacji za pomocą testera spalania ...
Co ustalone na 17 ppm lub 0.017% i wydajność 87.7%, dysza 0.5 gph 80 ° C, ponieważ jest zima i nie mam pojęcia o rodzaju oleju opałowego, nie jest zaznaczony na faktura ... krótka
Też to łączę ...
dzięki tej operacji rurki indukcyjnej zmieniłem wszystkie uszczelki: drzwi, spód drzwi, widzenie płomienia itp.
uszczelka, nie ma prostego kawałka metalu, to prawda, że jest to miły wyciek, przykleję płaski warkocz, małą nakrętkę napinającą i voila ...
Więc zmieniam zbiornik wyrównawczy, który daje oznaki słabości, i dwa krany, które przeciekają nagle z powodu zbyt dużego ciśnienia, i wracam do pracy ...
0 x
Cześć!
Jestem nowy na twoim forum, które uważam za bardzo interesujące i bardzo wyczerpujące.
Mam niskotemperaturowy GTM 1104 De dietrich z 1999 roku z palnikiem M 1 S, który właśnie obniżyłem do 24 kw. Mam nadzieję, że tej jesieni przestawię się na palnik domowy „niebieski płomień”, na razie jestem zadowolony z nauki, czytając was.
Czy miałbyś opinie na temat swoich doświadczeń w zakresie zanieczyszczenia kotła, zużycia, rezystancji rurki indukcyjnej w czasie, stabilności ustawień?
Jakiego materiału i jakiej grubości użyć do recyklingu rury?
Do pomiaru Co pomyślałem o użyciu odczynnikowej pompy Co Brigon (od 10 do 3000 ppm).
Chciałbym również poznać wasze opinie dotyczące projektu regulatora:
Zainstalowałem ze stali nierdzewnej „Tigex 25” z „SPX” na trójniku oczyszczającym mojego komina, ustawionego na 12 Pa, a różnica była natychmiast oczywista:
- lepsze ciśnienie w głowicy (od 1.2 mbar do 2.5 mbar),
- łatwiejsze, bardziej precyzyjne regulacje, bardziej stabilny płomień i łatwiejszy start,
- temperatura dymu obniżona o 20 ° na dyszy,
- + 1% wydajności,
- lepsza tolerancja na nadmiar powietrza, większa odporność na uwalnianie płomienia,
- znacznie mniej kondensacji w kominie i palenisku.
Myślę, że poprawia to działanie palników olejowych, obniżając temperaturę spalin i ograniczając zrzuty poprzez nadmierne wyciąganie. Czy uważasz, że jest on zgodny z montażem Capt_Maloche?
Jestem nowy na twoim forum, które uważam za bardzo interesujące i bardzo wyczerpujące.
Mam niskotemperaturowy GTM 1104 De dietrich z 1999 roku z palnikiem M 1 S, który właśnie obniżyłem do 24 kw. Mam nadzieję, że tej jesieni przestawię się na palnik domowy „niebieski płomień”, na razie jestem zadowolony z nauki, czytając was.
Czy miałbyś opinie na temat swoich doświadczeń w zakresie zanieczyszczenia kotła, zużycia, rezystancji rurki indukcyjnej w czasie, stabilności ustawień?
Jakiego materiału i jakiej grubości użyć do recyklingu rury?
Do pomiaru Co pomyślałem o użyciu odczynnikowej pompy Co Brigon (od 10 do 3000 ppm).
Chciałbym również poznać wasze opinie dotyczące projektu regulatora:
Zainstalowałem ze stali nierdzewnej „Tigex 25” z „SPX” na trójniku oczyszczającym mojego komina, ustawionego na 12 Pa, a różnica była natychmiast oczywista:
- lepsze ciśnienie w głowicy (od 1.2 mbar do 2.5 mbar),
- łatwiejsze, bardziej precyzyjne regulacje, bardziej stabilny płomień i łatwiejszy start,
- temperatura dymu obniżona o 20 ° na dyszy,
- + 1% wydajności,
- lepsza tolerancja na nadmiar powietrza, większa odporność na uwalnianie płomienia,
- znacznie mniej kondensacji w kominie i palenisku.
Myślę, że poprawia to działanie palników olejowych, obniżając temperaturę spalin i ograniczając zrzuty poprzez nadmierne wyciąganie. Czy uważasz, że jest on zgodny z montażem Capt_Maloche?
0 x
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
całkowicie
Recykling odbywa się tylko w domu,
Do produkcji rury, im większa grubość, tym bardziej trwała, moja będzie trwać 2 lub 3 lata w 8/10 mm
po tym, jak trochę się degradują
Recykling odbywa się tylko w domu,
Do produkcji rury, im większa grubość, tym bardziej trwała, moja będzie trwać 2 lub 3 lata w 8/10 mm
po tym, jak trochę się degradują
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 1 odpowiedzi
- 9878 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
23/12/15, 16:24Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 34 odpowiedzi
- 80773 widoki
-
Ostatni post przez Flytox
Zobacz ostatni post
07/11/17, 23:15Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 8 odpowiedzi
- 7132 widoki
-
Ostatni post przez loopyng84
Zobacz ostatni post
24/08/13, 20:00Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 7 odpowiedzi
- 70763 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
13/11/12, 22:07Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 39 odpowiedzi
- 51876 widoki
-
Ostatni post przez PITMIX
Zobacz ostatni post
21/01/14, 14:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 328