Obliczenie przekroju kabla solarnego 24 V?




przez k-nich » 19/10/20, 20:52

Dobry wieczór wszystkim.

Mam instalację, która sprawia mi problemy i wydaje mi się, że znalazłem przyczynę, za mały kabel między panelami a regulatorem. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc, byłbym wdzięczny.

Jest to instalacja 24 V z 14 amperami do przejścia. Panele są oddalone od siebie o 50 m z regulatorem. Położyłem kabel 6 i ograniczyłem do maksymalnie 3A.

Ile powinienem włożyć, żeby to zadziałało? Miedź czy aluminium, aby ograniczyć koszty?

Z góry dziękuję.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2485
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 359

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.




przez Forhorse » 19/10/20, 22:02

Jeśli naprawdę chcesz bardzo małych strat, będziesz musiał umieścić 50 mm² (miedź)
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79126
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.




przez Christophe » 19/10/20, 22:47

a) Masz 3A ok ale mierzysz ile woltów (wejście i wyjście?) i ile amperów na wyjściu paneli?

b) W przeciwnym razie wzór na niskie napięcie prądu stałego dla kabla miedzianego:

Przekrój = 0.017 x L x I / T

S = przekrój przewodu miedzianego wyrażony w mm²
L = wychodząca + powrotna długość przewodu wyrażona w metrach
I = intensywność wyrażona w amperach
T = strata napięcia akceptowana na poziomie przewodów wyrażona w woltach


W twoim przypadku ze spadkiem napięcia o 1 wolt (4%):

S = 0.017 * 50 * 2 * 14 / 1 = 24 mm²...

Masz więc 2 rozwiązania: poczwórnie kable 6mm2 (nie fajne) :( lub zwiększ napięcie lub przesuń panele...

Istnieją przetwornice 24V na 48V, a nawet 96V...
0 x
k-nich
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 4
Rejestracja: 19/10/20, 20:45

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.




przez k-nich » 20/10/20, 09:17

Dziękuję za odpowiedzi.

Na regulatorze mam 27,6V. Nie mierzyłem jednocześnie napięć na wyjściu paneli ale postaram się to zrobić dzisiaj.
Z drugiej strony, co jest ciekawe i czego nie mogę ogarnąć, mam taką samą wartość w amperach na wyjściu paneli, jak na wejściu regulatora.
Mając kilka instalacji wziąłem panele z innego budynku, gdzie wszystko działa poprawnie, aby spróbować uzyskać ten sam efekt. Około 3A wejście i wyjście.
Regulator (victron) nie podlega dyskusji, ponieważ wymieniłem go na inny w celu przetestowania. Wynik jest identyczny.
Przesunięcie paneli oznaczałoby wycięcie znacznej liczby drzew, a nie bardzo mi na tym zależy.
Dzisiaj idę ponownie złożyć panele przeniesione dzień wcześniej, aby sprawdzić, czy nadal działają poprawnie.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79126
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.




przez Christophe » 20/10/20, 10:23

Ok teraz zmierz napięcie po 50m kabla oraz amperaż na wejściu i wyjściu...
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.




przez izentrop » 20/10/20, 12:05

k-nich napisała:co jest ciekawe i czego nie mogę ogarnąć mam taką samą wartość w amperach na wyjściu paneli jak na wejściu regulatora.
Normalnie, idzie w tym samym wątku
Będziesz również zaskoczony, widząc, że napięcie wyjściowe panelu wynosi prawdopodobnie 36 lub 40 V, co również jest normalne.

Nie stawiamy takiej odległości między PV a ładowarką przy tak niskim napięciu, chyba że umieścimy odcinki drutu wielkości mojego kciuka. : Wink:
1 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79126
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.




przez Christophe » 20/10/20, 12:08

Więc co podłączasz, kiedy mierzysz 3A?

Jeśli jest to prawie pełna bateria, może po prostu nie pobierać wystarczającej... : Chichot:
0 x
k-nich
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 4
Rejestracja: 19/10/20, 20:45

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.




przez k-nich » 20/10/20, 12:53

Z multimetrem, który umieściłem szeregowo na linii startowej paneli.

Wynik jest identyczny z wyświetlanym przez regulator.

Dzisiaj pogoda kiepska, pogoda burzowa, nie dam rady zmierzyć wartości.

Jeśli podniosę napięcie do 48 woltów za pomocą regulatora mppt, ile powinien mieć odcinek kabla, aby działał?
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79126
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.




przez Christophe » 20/10/20, 12:56

Nie, miałem na myśli: co jest podłączone do układu słonecznego, kiedy mierzysz?

Pewnie mierzysz multimetrem...
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79126
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.




przez Christophe » 20/10/20, 12:59

k-nich napisała:Jeśli podniosę napięcie do 48 woltów za pomocą regulatora mppt, ile powinien mieć odcinek kabla, aby działał?


S = 0.017 * 50 * 2 * 14 / 1 = 24 mm² ... stanie się S = 0.017 * 50 * 2 * 7 / 2 = 5.95 mm² ... przy zawsze 4% lub 2 V spadku napięcia na 48 V .. .tak do zaakceptowania...

Więc bingo dla ciebie! Wystarczyłoby 6 mm² 8)

W przeciwnym razie właśnie znalazłem ten dokument: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

Maksymalny tolerowany spadek niskiego napięcia to 5%, zalecany 2.5%... Przy 4% to uchodzi za "nieprofesjonalną" instalację...
1 x

 