od 3 mamy PES 12 kW z regulacją dotyku na kotle + czujnik zewnętrzny. bez pomyślnej regulacji krzywej grzania często graliśmy z parametrami krzywej.
znaleźliśmy „kruchą” stabilność, ustawiając nachylenie na 1, podstawę krzywej i 30 dla współczynnika korekcji.
Teraz dochodzimy do leczenia siebie i zainstalować piec ładną Godin (insert), a więc trzeba poprosić instalatora paliwo (tak samo jak instalatora Firma ÖkoFEN kotła), aby dodać do naszej placówki sonda Firma ÖkoFEN atmosfery podłączony tak, że mierzy temperaturę INT i przerywa regulację po osiągnięciu nastawy T (poprzez dostarczanie ciepła innego niż kocioł)
Ale nie może poślubić wszystko piękny świat ... piec nagrzewa się bardzo dobrze i łatwo dotrzeć 25-26 w domu, termometry rtęciowe i 2 (cyfrowe) wskazuje tą samą temp, ale atmosfera mierzona T wskazuje stopień 20,5. ... :-(
z instalatorem idziemy w menu kalibracji sondy (z kodem instalatora) i zmienić jedną lub drugą stronę kalibracji czujnika w pomieszczeniu bez mierzonego AMB temp robi poprawki. ...
Nawet dzisiejsze noce 27 stopni w domu, a jednocześnie komfortowa wartość zadana na 21 i regulacja była otwarta, a grzejniki dobrze się nagrzewały.
Jak zacząć (czytałem dużo postów w różnych forum, znał stary model sond, ale nie znalazł kogoś, kto miałby taką instalację w domu) ...
Meric bcp z góry
Regulacja pellematyczna OKOFEN + czujnik pokojowy + wkładka DREWNO
Re: OKOFEN regulacja pellematic + czujnik pokojowy + wkładka WOOD
Witam,
Przy współczynniku korekcji równym zero, kocioł nie uwzględnia temperatury zmierzonej przez czujnik pokojowy.
W tej konfiguracji tylko prawo dotyczące wody (i zmierzona temperatura zewnętrzna) oblicza temperaturę wody, która ma być wysłana do obiegu grzewczego.
Nie ma znaczenia, czy jest to 19 lub 27 stopni w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik pokojowy.
Przy współczynniku korekcji równym zero, kocioł nie uwzględnia temperatury zmierzonej przez czujnik pokojowy.
W tej konfiguracji tylko prawo dotyczące wody (i zmierzona temperatura zewnętrzna) oblicza temperaturę wody, która ma być wysłana do obiegu grzewczego.
Nie ma znaczenia, czy jest to 19 lub 27 stopni w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik pokojowy.
0 x
Re: OKOFEN regulacja pellematic + czujnik pokojowy + wkładka WOOD
Twierdzenie: jeśli współczynnik wynosi zero, kontrola nie uwzględnia czujnika pokojowego. To tak, jakby ich nie było.
To powiedziawszy, pozostaje „tajemnica” sondy, która przy 20,5 ° wskazuje 27 °. Zwróć uwagę na odpowiednie pozycje: sonda umieszczona na grubej kamiennej ścianie przejdzie przez całą bezwładność ściany i może wskazywać 20 ° (w bezpośrednim sąsiedztwie ściany), podczas gdy sonda umieszczona 15 cm od tej ściany będzie lizana przez ścianę. gorące powietrze może wskazywać 25 ° !!! Nie mierzymy tego samego!
Pozostaje jednak, że współistnienie dwóch systemów regulacji nigdy nie jest proste.
Nie jest to łatwe ustawienie krzywej grzewczej. I tu opisano wielokrotnie w econology w syn przeznaczonego do przedmiotu (Firma ÖkoFEN kotła i krzywej grzania) metodzie empirycznej, nieco dłuższy, lecz zwykle niezawodne. I rzeczywiście, ta regulacja musi być wykonana przy współczynniku na zero (nie jest konieczne korygowanie zgodnie z atmosferą, w przeciwnym razie zakłóca to ustawienie).
Widziałeś to w swoich badaniach? Jeśli nie, uruchom wyszukiwarki ... Jestem trochę zbyt leniwy, aby ponownie napisać to po raz n ...
To powiedziawszy, pozostaje „tajemnica” sondy, która przy 20,5 ° wskazuje 27 °. Zwróć uwagę na odpowiednie pozycje: sonda umieszczona na grubej kamiennej ścianie przejdzie przez całą bezwładność ściany i może wskazywać 20 ° (w bezpośrednim sąsiedztwie ściany), podczas gdy sonda umieszczona 15 cm od tej ściany będzie lizana przez ścianę. gorące powietrze może wskazywać 25 ° !!! Nie mierzymy tego samego!
Pozostaje jednak, że współistnienie dwóch systemów regulacji nigdy nie jest proste.
Nie jest to łatwe ustawienie krzywej grzewczej. I tu opisano wielokrotnie w econology w syn przeznaczonego do przedmiotu (Firma ÖkoFEN kotła i krzywej grzania) metodzie empirycznej, nieco dłuższy, lecz zwykle niezawodne. I rzeczywiście, ta regulacja musi być wykonana przy współczynniku na zero (nie jest konieczne korygowanie zgodnie z atmosferą, w przeciwnym razie zakłóca to ustawienie).
Widziałeś to w swoich badaniach? Jeśli nie, uruchom wyszukiwarki ... Jestem trochę zbyt leniwy, aby ponownie napisać to po raz n ...
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 10 odpowiedzi
- 3270 widoki
-
Ostatni post przez Clemclem
Zobacz ostatni post
26/12/23, 11:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 2108 widoki
-
Ostatni post przez Artur D
Zobacz ostatni post
17/11/23, 16:59Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 33 odpowiedzi
- 6860 widoki
-
Ostatni post przez Obamot
Zobacz ostatni post
25/02/23, 19:49Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 3191 widoki
-
Ostatni post przez Koktajl 07
Zobacz ostatni post
03/01/23, 19:54Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 24 odpowiedzi
- 18825 widoki
-
Ostatni post przez ŁatwyGui
Zobacz ostatni post
16/02/23, 16:58Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 262