Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez Did67 » 10/03/18, 22:22

Tak, czujnik pokojowy przesuwa się równolegle. Ale nagle twoja stopa jest w błędzie.
0 x
Phil532140
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 39
Rejestracja: 01/03/18, 14:49

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez Phil532140 » 14/03/18, 04:48

Dirk,
Nie jestem zbyt dobry z matematyki ...
Czy możesz podać mi wzór obliczeniowy, aby znaleźć T ° teoretycznej wody na podstawie następujących wartości:
[A] = -10 (minimalna temperatura zimowa)
[B] = 79 (temperatura wody przy -10)
[C] = 19 (minimalna temperatura w lecie)
[D] = 36 (t ° wody dla 19 °)
[F] = 20 (temperatura inna niż ogrzewanie)
[G] = 25 (minimalna temperatura wody)

Dzięki za pomoc
Philippe.
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez Dirk Pitt » 14/03/18, 16:04

druga lekcja matematyki: równanie linii prostej.
Coef Director (nachylenie) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
pierwotnie zamówione = Ya-mXa
w twoim przypadku: nachylenie = -1.48
origin = 64.1
dzięki temu można obliczyć teoretyczną temperaturę początkową dla wszystkich temperatur zewnętrznych.
na przykład: jeśli temp ext = 5 °
start temp = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis
Phil532140
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 39
Rejestracja: 01/03/18, 14:49

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez Phil532140 » 14/03/18, 19:29

Dziękuję, to prawda, że ​​w drugiej kolejności wolałem angielski : Chichot:
Aie aie aie ... Matematyka i ja ... na rzędnej u źródła znajduję 50.83, a nie 64.1, czy jest coś, czego nie dostałem?
A ustawiona temperatura nie wchodzi w formułę?
Phil.
0 x
Phil532140
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 39
Rejestracja: 01/03/18, 14:49

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez Phil532140 » 15/03/18, 20:15

I kiedy już to robię, chciałbym również zrozumieć rolę minimalnej temperatury wody w obliczaniu temperatury zasilania. Jeśli zwiększymy tę minimalną temperaturę, zwiększymy temperaturę początkową? Czy to jest równoległe?
Dziękuję.
Philippe.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez Did67 » 15/03/18, 21:25

O ile mi wiadomo, nie interweniuje.

Temperatura minimalna, podobnie jak temperatura „maksymalna”, są w rzeczywistości limitami. Jeśli obliczenia dadzą wartości powyżej lub poniżej, wartość nie jest brana pod uwagę. Po osiągnięciu limitów start jest ograniczony do maksimum (np. Aby zapobiec „przegrzaniu” podgrzewanych podłóg). Albo ogrzewanie się zatrzymuje (mini), bo szacujemy, że marnujemy energię (cyrkulatory itp.) Na coś, co już się nie przyda
0 x
Phil532140
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 39
Rejestracja: 01/03/18, 14:49

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez Phil532140 » 16/03/18, 07:18

Dziękuję Did67 za tę odpowiedź. Dirk Pitt, czy możesz mi powiedzieć, jak znaleźć 64.1?
I dlaczego temperatura zadana nie jest uwzględniona w obliczeniach?
Chyba że nie wszystko rozumiem ;-)
Merci beaucoup.
Philippe.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9792
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2648

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez sicetaitsimple » 16/03/18, 09:58

Możesz to napisać inaczej:

Tdepart = 36 + 1,48 * (tekst 19)

Temperatura zadana (19 lub 20 ° C, którą chcesz mieć w środku), a raczej różnica między temperaturą obserwowaną a tą temperaturą zadaną, interweniuje w celu korekty tej krzywej podstawowej, mniej więcej , Dlatego lepiej jest go dezaktywować, aby wykonać ćwiczenie zaproponowane powyżej przez Dirka Pitta.
0 x
Phil532140
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 39
Rejestracja: 01/03/18, 14:49

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez Phil532140 » 17/03/18, 07:55

Ok w tym przypadku dla 2.9 ° na zewnątrz, muszę mieć nachylenie 1.43 z żądanym 18 °:

36+1.43*(18-2.9) = 58.34

Tyle że kocioł wysyła mi obliczoną temperaturę początkową 44 ° ... Ale dom ma się dobrze w 18 ° ... Nie rozumiem
0 x
Phil532140
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 39
Rejestracja: 01/03/18, 14:49

Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?




przez Phil532140 » 22/03/18, 07:33

Dziękuję wszystkim.
W rzeczywistości czuję, że mój kocioł nie jest wystarczająco mocny. Nadal nie jest w stanie dostarczyć 60 ° (nastawa odlotu) tego ranka (kończy się na 47 ° na początku) ... Ponadto po kilku cyklach zatrzymuje się (wyświetla STOP ... Należy oszacować, że różnica między Temperatura początkowa i temperatura powrotu pozwalają na to i że może "żyć" na swojej rezerwie?) Masz jakiś pomysł?
W przeciwnym razie ... W skrócie zrobimy to, czekając na zmianę lub znalezienie komplementarnego rozwiązania, gdy T ° jest niższe niż 5 ° :(