Problem: że siła wiatru nie debetowej

Odnawialne źródła energii, za wyjątkiem energii słonecznej lub termicznej (zobforums dedykowane poniżej): turbiny wiatrowe, energie morskie, energetyka hydrauliczna i wodna, biomasa, biogaz, głęboka energia geotermalna itp.
sylvain560
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 13
Rejestracja: 15/02/12, 15:52

Problem: że siła wiatru nie debetowej




przez sylvain560 » 12/03/12, 19:04

Halo

Z góry dziękuję, jeśli ktoś będzie mógł mi pomóc.
Firma zainstalowała mi turbinę wiatrową, ale ta zaraz po przyjeździe ogłosiła upadłość.

Mój problem Przepływa bardzo mało watów, a turbina wiatrowa pracuje na biegu jałowym

poglądowy schemat instalacji

Trójfazowa turbina wiatrowa 48 V, typ EOL5 (nie kupowana u nich)
I
I
wyłącznik
I
I
regulator / kontroler -------- rezystor rozładowujący (obciążenie zrzutowe)
I
I
I
I-------------falownik pswgt1200 --------falownik pswgt600
Bateria
12 V*4 = 48 V



Podłączony do inwerterów konsumenckich z natychmiastowym wyświetlaczem watów, który trafia do EDF


Moje testy

Przeciąć (otwarty odłącznik) między regulatorem a turbiną wiatrową
turbina wiatrowa nabiera prędkości

Przerwa między regulatorem a falownikiem
turbina wiatrowa nabiera prędkości i wzrasta napięcie

Przetestuj z/bez baterii IDEM

Komentarze

Na sterowniku powyżej 54v ciągle, nadwyżka idzie na rezystory

Wzięte napięcie na wyjściu regulatora które idzie na akumulatory i przetwornice mamy 48v tak jak pokazuje regulator

Po podłączeniu 1 lub 2 falowników napięcie spada do progu rozruchu falownika i turbina wiatrowa zwalnia

Pierwszy zakres działania falownika od 28 V do 52 V, kupiłem inny z zakresem działania od 14 V do 30 V, myśląc, że to 1 brak wiatru, ale to samo

Postaw problem do góry nogami

Naładowałem 4 puste akumulatory 52.4 V
podłączony do falownika 1200W
52 v ----- 1400 W
47 v ----- 1070 W
30 v ------ 750 W

4 akumulatory połączone z falownikiem 600 W
30V bez obciążenia
20 v ----- 250 W
16 v ----- 170 W
15 v ----- 130 W

Naładowano 2 akumulatory, puste 26.4
sprzężony falownik 600 W
24.4 v ---- 460 W
24 v ------ 390 W


Komentarze

Jeśli 2 sprzężone falowniki są takie same

jeśli wszystko w domu jest w trybie gotowości, a falowniki generują co najmniej 250 W, licznik EDF odwraca się

Zmieniłem już falownik 1200 W tej samej marki

streszczenie

Od baterii do EDF to działa
Od turbiny wiatrowej do wejścia falowników płynie sok
Ale kiedy wszystko jest podłączone, turbina wiatrowa zwolniła i próbuje
Falownik o napięciu 26 V i mocy 600 W dostarczany w zakresie od 10 W do 20 W
ou
Falownik o napięciu 30 V i mocy 1200 W dostarczany w zakresie od 0 W do 10 W

Jeśli ktoś ma jakiś pomysł z góry dzięki.
0 x
E-Pascal
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 13
Rejestracja: 29/04/12, 16:27




przez E-Pascal » 04/05/12, 17:30

„jeśli wszystko w domu jest w trybie gotowości, a falowniki generują co najmniej 250 W, licznik EDF odwraca się”

Opatentuj swoje rozwiązanie natychmiast!! Szybko zdobędziesz klientów.


Mówiąc poważniej, zgodnie z Twoim opisem problem leży w okablowaniu falowników.

Jeśli przy tym samym wietrze turbina wiatrowa zwalnia po podłączeniu falownika, oznacza to, że występuje emf. naprzeciwko :

- albo okablowanie falowników zostało odwrócone (+ wł. -)

- lub prąd rozruchowy podłączonej sieci jest zbyt duży w stosunku do dostarczonego napięcia: stosunek napięcia pomiędzy prądem dostarczanym a prądem sieci EDF.

Gdzie znajduje się prostownik napięcia stałego/przemiennego?

Co masz na myśli mówiąc: „nadwyżka idzie na rezystory” w „Sterownik powyżej 54 V ciągłego, nadwyżka idzie na rezystory”?

Czy mógłbyś zrobić zdjęcia? DZIĘKI.
0 x
Avatar de l'utilisateur
plasmanu
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2847
Rejestracja: 21/11/04, 06:05
Lokalizacja: Wiadukt 07170 Lavilledieu
x 180




przez plasmanu » 04/05/12, 18:13

Stary licznik EDF działa. Koło. 2 zmysły.
Liczy się niedawne AC. Styl Sagema. 1 kierunek.

Głupie pytanie: czy jest Ci wietrznie???
Trochę. Bcp. Do szaleństwa. Nie ma mowy
0 x
„Nie widzieć Zła, nie słyszeć Zła, nie mówić Zła” 3 małe małpki Mizaru
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 04/05/12, 22:22

Jeśli przy tym samym wietrze turbina wiatrowa zwalnia po podłączeniu falownika, oznacza to, że występuje emf. naprzeciwko


jest normalne, gdyż turbina wiatrowa zaczyna zwalniać pod wpływem mocy pobieranej przez falownik, stawiając większy opór wiatrowi na łopatach, tak jakby była hamowana (w wyniku przeciwelektromotorycznej siły prądu płynącego z alternatora do falownika).

Problem w tym, że falownik pobiera tę moc, jeśli jest za duża, nieodpowiednia dla wiatru na turbinie, to za bardzo zwalnia, falownik nie ma wtedy wystarczającego napięcia i odpoczywa, turbina wiatrowa uruchamia się ponownie cyklicznie.

Chodzi o złą konstrukcję lub dopasowanie falownika niedopasowanego do turbiny wiatrowej, klasyczny problem turbiny wiatrowej przedstawiony już w ekologii (patrz Bidouille ), ze stałymi czasami regulacji i wzmocnieniami, które powodują ciągłe oscylacje, klasyczną wadą niewłaściwej regulacji.

Zmiana falownika nie rozwiąże problemu, ponieważ w instrukcjach i specyfikacjach tych falowników nic nie jest jasne, co do zakresu ustawień, dokładnej regulacji i jej ograniczeń.

Również jeśli turbina wiatrowa za bardzo zmniejszy prędkość obrotową przy dużej bezwładności, przy hamującym momencie mocy pobieranej przez falownik, nie da się tego usunąć.
0 x
Avatar de l'utilisateur
plasmanu
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2847
Rejestracja: 21/11/04, 06:05
Lokalizacja: Wiadukt 07170 Lavilledieu
x 180




przez plasmanu » 05/05/12, 04:42

dedeleco napisał:
Jeśli przy tym samym wietrze turbina wiatrowa zwalnia po podłączeniu falownika, oznacza to, że występuje emf. naprzeciwko

...
Również jeśli turbina wiatrowa za bardzo zmniejszy prędkość obrotową przy dużej bezwładności, przy hamującym momencie mocy pobieranej przez falownik, nie da się tego usunąć.


Zgadza się.
Ale możemy bawić się kątem ostrzy. Z klinami regulacyjnymi.
większy kąt, większy moment obrotowy. Pomaga ograniczyć hamowanie EMF (siła elektromagnetyczna)
Mniejszy kąt: większa prędkość. to nie pomaga.
Wykonanie zespołu piasty + ostrza również odgrywa rolę. Ponieważ zwiększa bezwładność: efekt momentu obrotowego.

Oceniając moje GTI, f.é.m. jest postępowy.
Rozpoczyna się w momencie uruchomienia falownika i postępuje w miarę wzrostu wprowadzanych mocy, spadku napięcia i wzrostu intensywności.
0 x
„Nie widzieć Zła, nie słyszeć Zła, nie mówić Zła” 3 małe małpki Mizaru
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 05/05/12, 08:41

Każda regulacja, taka jak ta w Max Power, jest złożona, może łatwo oscylować, ma nieodpowiednie wzmocnienie i stałe czasowe (twierdzenie Niquista i innych), dlatego bez prawie żadnych regulacji pozostajemy w ciemności, z oscylacjami bardzo łatwo.
0 x
sylvain560
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 13
Rejestracja: 15/02/12, 15:52




przez sylvain560 » 05/05/12, 14:38

Halo

Po długich dyskusjach ze specjalistami z Francji i Belgii
W rezultacie moja instalacja jest „fałszywa”
Połączenie instalacji w odizolowanym miejscu, zastrzyku sieciowego i falownika wykonanego dla fotowoltaiki (nieregulowane, nieprogramowalne)

Po wielu próbach i długich popołudniach z wiatrem.....

W rezultacie dla osób, które mają problem (i które nie są pod ręką), odłącz wszystko lub poproś kogoś, aby wszystko zdemontował

W przeciwnym razie dla majsterkowiczów lub tych, którzy mają pieniądze na inwestycję w tego typu instalację

W regulatorze/kontrolerze należy zachować jedynie mostek diodowy
odłączyć akumulatory
Kup i zainstaluj 2 inwertery Mastervolt 500
Odepnij zacisk i utwórz krzywą mocy

Tam będziesz miał coś, co działa, ale pozostaje częścią bezpieczeństwa
Panel z wyłącznikami, mechanizmem różnicowym....
Przekaźniki sterujące napięciem i natężeniem, hamujące turbinę wiatrową w przypadku nadmiernego wiatru

Następnie jeśli masz w domu instalację szczytową i wibracje (mój przypadek) zdemontuj maszt i turbinę wiatrową.
zainstaluj Silenbloc i maszt z włókna szklanego lub dla spokoju ducha zainstaluj maszt z odciągami

Po tym wszystkim to działa.
W pobliżu Nantes jest firma, która to robi, ale wiąże się to z bardzo dużymi kosztami
W przeciwnym razie jest to możliwe i spędzisz dużo czasu, ponieważ niewiele osób opanowało tę turbinę wiatrową, a dla tych, którzy opanowują temat, jest to tabu, jest to ich źródło utrzymania

Aby odpowiedzieć na poprzednie pytania

Tak, mój prędkościomierz przewraca się do góry nogami, ponieważ jest to koło, zjawisko znane z nowej, niemożliwej elektroniki

Epascal kiedy powiedziałem nadwyżkę mojego napięcia dostarczonego przez turbinę wiatrową, gdy napięcie osiągnie 54 V, sterownik/regulator łączy się z rezystorami hamowania, aby uniknąć przepięcia w akumulatorach

Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno
0 x
E-Pascal
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 13
Rejestracja: 29/04/12, 16:27

Opis materiału




przez E-Pascal » 05/05/12, 14:47

Opis materiału:

Turbina wiatrowa :
Zestaw turbiny wiatrowej EOL5 1000W S PREMIUM
Moc nominalna 1000W
Maksymalna moc 1500W
Średnica ostrza 1,98 m
Waga 25 kg
Rozpocznij 2 m/s (7,2 km/h)
Napięcie 48V
Liczba łopatek 5 aerodynamiczna
Prędkość bezpieczna 25 m/s (90 km/h)
Maksymalna prędkość wiatru 50 m/s (180 km/h)
Funkcja generatora Generator z magnesami trwałymi
Ochrona przeciwprzepięciowa Hamulec elektromagnetyczny
Certyfikaty CE - ROHS, ISO 9001…
Specjalna powłoka antykorozyjna, z solą morską i piaskiem

Opis:
DOMOWA TURBINA WIATROWA EOL5 1000W S PREMIUM (48V) DLA NIŻSZEGO ZUŻYCIA PRĄDU

Turbina wiatrowa EOL5 1000W S PREMIUM (48V) startuje przy wietrze 2m/s (7km/h) i osiąga moc nominalną przy 11m/s (40 Km/h), dlatego należy ją instalować przy dość korzystnych warunkach wietrznych, aby w pełni wykorzystać wydajność.

Możliwe podłączenie 380V trójfazowe lub 220V jednofazowe.


Kompletny zestaw turbiny wiatrowej EOL5 3000W
Moc nominalna 3000W
Maksymalna moc 3500W
Średnica ostrza 3,05 m
Waga 70 kg
Rozpocznij 2,5 m/s (9 km/h)
Napięcie 48-110-220V
Liczba łopatek 5 aerodynamiczna
Prędkość bezpieczna 25 m/s (90 km/h)
Maksymalna prędkość wiatru 60 m/s (216 km/h)
Funkcja generatora Generator z magnesami trwałymi
Ochrona przeciwprzepięciowa Hamulec elektromagnetyczny
Certyfikaty CE - ROHS, ISO 9001…
Specjalna powłoka antykorozyjna, z solą morską i piaskiem

Opis:
Turbina wiatrowa EOL5 3000W PREMIUM z trwałymi magnesami neodymowymi łączy w sobie wydajność, solidność i optymalną jakość. Zaczyna się przy wietrze 2,5 m/s (9 km/h) i osiąga moc nominalną przy 11 m/s (40 km/h), dlatego jego waga 70 kg rezerwuje go do wyłącznego montażu na maszcie z betonową podstawą .

Ich elektroniczny regulator prędkości i napięcia (układ hamulcowy) umożliwia początkowo ochronę turbiny wiatrowej EOL5 3000W, ale także zwalnianie turbiny wiatrowej w przypadku silnych wiatrów, przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego napięcia, aby następnie zasilić jej falownik.

Falownik:
Specyfikacja

Marka Power Jack
Nr modelu PSWGT-1200
Moc wyjściowa 1200 W
Forma fali wyjściowej Czysta fala sinusoidalna
Napięcie wejściowe prądu stałego DC 28–52 V (panel słoneczny/turbina wiatrowa)
Napięcie wyjściowe prądu przemiennego AC 190-250 V
Częstotliwość 50 Hz
Wydajność 87%
Zniekształcenie 2%
Ochrona temperaturowa 55°C ± 5
Masa netto 3.5 kg
Gwarancja 1 rok
0 x
E-Pascal
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 13
Rejestracja: 29/04/12, 16:27




przez E-Pascal » 05/05/12, 14:52

Nie wiem, która z dwóch turbin wiatrowych jest zainstalowana, najwyraźniej jest to model EOL5 3000 W, ponieważ wyposażony jest w elektroniczny regulator prędkości i napięcia (układ hamulcowy).

W opisie modelu EOL5 1000 W nie ma o tym wzmianki.

Zakładam, że niespójne napięcie w obwodzie mierzone przez regulator spowalnia turbinę wiatrową.
Ostatnio edytowane przez E-Pascal 05 / 05 / 12, 14: 58, 1 edytowany raz.
0 x
E-Pascal
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 13
Rejestracja: 29/04/12, 16:27




przez E-Pascal » 05/05/12, 14:56

@sylvain560

Właśnie przeczytałem Twój post po wysłaniu mojego.

Wnioskuję, że masz turbinę wiatrową EOL5 1000 W na zębniku.
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "hydraulicznej, wiatrowej, geotermalnej, energii morskiej, biogaz ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 138