Rury aeratorowe do toalet na różnych podłogach 2?

Przedstaw swoje projekty DIY, nowe pomysły techniczne, innowacje do przetestowania lub prace związane z samodzielną konstrukcją. Ponieważ zrobienie tego samodzielnie jest często bardziej ekonomiczne i może być bardziej wydajne.
r2d2
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 48
Rejestracja: 03/07/08, 22:20
x 1

Rury aeratorowe do toalet na różnych podłogach 2?




przez r2d2 » 12/08/11, 00:49

powitanie

(Mam nadzieję, że będę w odpowiedniej sekcji)

W piwnicy zainstaluję toaletę, podłączając ją do toalety na piętrze
zejście jest wykonane z żeliwa, nie widzę innego rozwiązania niż odpalenie go i umieszczenie pvc 100
wiedząc, że moje wc w piwnicy jest na metrach 6 i jeśli szanuję nachylenie 2 cm na metr
czy będę potrzebować aeratora, jak czytałem tu i tam?
a czym dokładnie jest aerator? i gdzie umieszczony? Nie mam go w domu (dom lat 60)
dziękuję

Obraz

Edycja przez modo: zdjęcie umieszczone na naszym serwerze zdjęć
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 12/08/11, 01:18

Aerator pozwala ogranicz efekt tłoka tego, co jest ewakuowane z toalety po syfonie, duży pakiet wody i gówna, który wypycha powietrze przed nim, ściska je i tworzy zagłębienie, za którym również można opróżnić syfon.
Musisz więc po każdym WC umieścić rurę o wielkości około 50mm do dobrze wentylowanego dachu co pozwala na ewakuację powietrza, które blokuje inaczej.
W przypadku 2 WC powietrze z utkniętego WC będzie próbowało uciec przez WC z dużymi bulgotami, a przede wszystkim silnymi nieprzyjemnymi zapachami wydobywającymi się z syfonu !!
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79360
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11060




przez Christophe » 12/08/11, 09:28

Tak, dla aeratora, aby uniknąć tego, co mówi dedeleco, jest to szczególnie ważne, jeśli masz pionowe rury 100% (w przeciwnym razie nad rurami, które nie są 100, zawsze pozostaje trochę powietrza % w pionie).

Górna toaleta może powodować tłumienie w dolnej (jeśli dolna rura jest zablokowana, nawet częściowo lub wypełniona), dolna toaleta może powodować obniżenie w górnej.

Z drugiej strony nie jestem wcale pewien, czy 2% stoku jest wystarczające do ewakuacji toalet, właśnie dlatego, że jest bryła.

Z nami mieliśmy toalety 3: 1er, parter i piwnica.

Usunąłem piwnicę (która nie była już używana przez większość), ponieważ ostatnia rura (ta, która dociera do dołu, ostatnia) nie miała wystarczającego nachylenia i że pewnego dnia spadła wtyczka wyszkolony (stopniowo zapewniam cię).

Pozwolę sobie wyobrazić, co się stało na poziomie toalety w piwnicy, kiedy rura była pełna !! Fuj ...

Odblokowanie zostało wykonane mechanicznie, żaden produkt chemiczny nie mógł działać skutecznie. Gorzej: Musiałem przeciąć rurę, gdy nie była ona pusta w% 100, ponieważ nie można wcisnąć wtyczki, inaczej ... Nie robię zdjęcia, co ...

Problem został ostatecznie rozwiązany, ponieważ bezwładność, prędkość i ciśnienie opadania spłukiwanej toalety 2 zapobiegają stagnacji materiałów w tej rurze (co czyni w przybliżeniu 4 m).

Zanim część ciśnienia mogła przejść przez kuwetę 3ieme (pęcherzyki, które pojawiły się na kilka miesięcy przed problemem).

Podczas edycji umieszczam wtyczkę, aby ostatecznie przekazać fretkę ... ponieważ lata 2 nie stanowią problemu ...
0 x
r2d2
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 48
Rejestracja: 03/07/08, 22:20
x 1




przez r2d2 » 12/08/11, 11:59

ok, więc? ... widziałeś mój rysunek, otwór wentylacyjny o średnicy 50 mm czy nie? i gdzie umieszczony? tylko jedna dla dwóch toalet?
kiedy na zboczu, jeśli nie wydaje ci się to wystarczające, przeczytałem, że powyżej 2 cm na metr woda opada szybciej niż papier
i tam istniało ryzyko zatoru drogowego .....
dziękuję
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79360
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11060




przez Christophe » 12/08/11, 19:18

Moim zdaniem 1 na górze wystarczyłby ... ponieważ główna podłoga jest pozioma ...

Gdzie przeczytałeś stok? Poza 2% blokuje się szybciej, mokro, ale do ilu%? Ponieważ jazda w 45 ° (100%) nigdy nie zostaje zablokowana ...

Wyjaśniam tylko moje osobiste doświadczenie: moim zdaniem 2% zbocza (które mamy w naszym przypadku, gdy jest zablokowane) nie jest wystarczające do ewakuacji WC, szczególnie na 6 m długości (który jest długi) ... Polowanie ekonomiczne nie pomaga w tym względzie! 2% może być prawdą w przypadku polowań na 10 lub 12L sprzed 20 lat temu, w przypadku polowań na 6 lub 3L ... trzeba zobaczyć ...

Po nic nie stoi na przeszkodzie robienie testów w ogrodzie z nowym wężem 6m ... i kilkoma kawałkami PQ lub innego "materiału" ... Na twoim miejscu to właśnie bym zrobił przed zamontowaniem węża "Ciężko"...
0 x
r2d2
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 48
Rejestracja: 03/07/08, 22:20
x 1




przez r2d2 » 12/08/11, 19:41

ok, 4 cm na metr, czy to dobrze? bo potem miałbym inny problem (wysokość wc)

ostatnia i nie mniej "nudna", zejście pochodzenia jest w żeliwie 100mm, toaleta w piwnicy będzie połączona w pcv 100mm .... problem Nie widzę innego rozwiązania niż "rozbicie" istniejące żeliwo do montażu wszystkiego z pcv, w regionie żaden sklep nie słyszał ani nie słyszał o połączeniu między pcv i żeliwem.
pomysł?
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 12/08/11, 20:08

połączenie PCV i żeliwa.

Nietypowa możliwość: gumowe mocowanie jak na muszli klozetowej, kostce cementowej lub epoksydowej.
0 x
Avatar de l'utilisateur
swift2540
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 383
Rejestracja: 04/08/08, 00:48
Lokalizacja: Liege
x 1




przez swift2540 » 12/08/11, 23:51

Trochę logiki, trochę techniki i wszystko się udaje ...
1) nachylenie: jest napisane na łokciach „pod kątem 90 °”
- rury pcv = łuki w 87 ° 30 = nachylenie 2.5% / m
- Rury PE / PP = łuki przy 88 ° 30 = nachylenie przy 1.5% / m

2) wentylacja: (dobrze wyjaśnione dedeleco)
- rury pcv: obowiązkowa wentylacja pierwotna i wtórna, albo przez odpowietrzenie (uwaga, to bezpośredni kanał ściekowy, śmierdzi, niezbyt blisko okna!) lub za pomocą aeratora 80mm (mały 50mm to za mało).
- rury pe / pp: obowiązkowa wentylacja pierwotna, wentylacja wtórna niepotrzebna, ponieważ wylot 90 mm wc i rura pozioma 110 mm ==> nigdy nie są wypełnione (brak efektu tłoka). Zobacz zasadę dotyczącą ewakuacji firmy Geberit. http://www.geberit.be/web/appl/be/wcmsbef.nsf/files/usr-pdf-%C3%A9vacuation_FR_low.pdf/$file/%C3%A9vacuation_FR_low.pdf
lub na unipipe http://www.pipelife.com/media/be/PipeLife_Catalogus_2010.pdf
(na stronie 11 / 187 znajdują się łączniki żeliwne / pcv lub pp)

3) korkowanie:
średnica toalety (rury): 90mm / 110mm. za mały, zapycha się, za duży (np. 140mm) jest źle spłukany i zatyka się!
zasada polowania:
-3L = nieudokumentowane
-6L = z dokumentami
T z zakrętką do ewentualnego odblokowania nie jest zbyteczne ...

Mały HS: no nie, 6m nie jest bardzo długi, ile willi jest podłączonych do publicznego kanału ściekowego (ulicy) i cofniętych od 15 / 20m lub więcej? A w poziomie iw 140 / 160mm? i ze spadkiem 1%? I to nie jest zablokowane ??? Cóż, nie, ponieważ każda burza / ulewny deszcz przychodzi, aby wszystko dokładnie spłukać ...

4)połączenie żeliwne / plastikowe:
Trudny punkt!
Kilka rozwiązań:
-Jeśli rura żeliwna = 100mm w środku, należy pracować z PCV 90mm, zamontować go pionowo 20cm, a następnie złącze silikonowe (lub kit) dla zapachów.
-Jeśli jest to zewnętrzny 100mm, należy zacząć od kołnierza. Powodzenia w demontażu, często łączono je ze stopionym ołowiem w celu uszczelnienia.
- Pod żeliwem (pod ziemią) z pewnością masz rurkę z piaskowca (zwykle 110mm)? Jeśli możesz to znaleźć, czy byłoby to prostsze?
- Aby nie rozmontowywać żeliwa na wysokości, możesz:
-Sprawdź, czy możesz uzyskać złączkę unipipe : Arrowu: lub jeśli można zastosować połączenie „kanalizacyjne” z pcv / kamionki.
-Użyj prostej toalety Nicoll
http://www.nicoll.be/fr_BE/catalogue/specialites-sanitaires/accessoires-wc-pvc.html

Krótko mówiąc, wiele rzeczy jest możliwych, to Ty decydujesz na podstawie swoich umiejętności technicznych / dostępnego sprzętu / tego, co jest na miejscu.
Dobre badania!
0 x
Czasami lepiej jest się zatrzymać, zastanowić i zadać właściwe pytania ...
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 13/08/11, 01:39

Toalety o rosnącej średnicy rur, nie zatykają się, jeśli nie stawia się twardych twardych przedmiotów odpornych na działanie wody, takich jak tynk (mieszkał osobiście w firmie, która opróżniła wiadra z płynnym tynkiem w toalecie! !), z grubymi gazetami, zamiast miękkich do WC itp ... !!
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79360
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11060




przez Christophe » 13/08/11, 10:41

dedeleco i moje osobiste doświadczenia, które wyjaśniłem powyżej: czy to zatem pipo? Nigdy nie wkładam do toalety niczego innego niż to, co powinno być ... czy robię rysunek?

r2d2 napisał:ok, 4 cm na metr, czy to dobrze? bo potem miałbym inny problem (wysokość wc)

ostatnia i nie mniej "nudna", zejście pochodzenia jest w żeliwie 100mm, toaleta w piwnicy będzie połączona w pcv 100mm .... problem Nie widzę innego rozwiązania niż "rozbicie" istniejące żeliwo do montażu wszystkiego z pcv, w regionie żaden sklep nie słyszał ani nie słyszał o połączeniu między pcv i żeliwem.
pomysł?


Tak, myślę, że 4% jest lepszy ... sprawdzić za pomocą testu w ogrodzie, gdy masz wskazówki 6m!

Do połączenia musi być to możliwe, majstrując trochę i czysto, aby trwało i aby nie było wycieków co 6 miesięcy!

Ponieważ jest to 100 z 2 stron, musisz zmienić, musisz być w stanie użyć złączki Y PVC, którą "siliconnerais" nie? Do sprawdzenia na dokładnych rzeczywistych średnicach ...

Obraz

swift2540 napisał:Cóż, nie, ponieważ każda burza / ulewny deszcz przychodzi, aby wszystko dokładnie spłukać ...


Dokładnie, ale generalnie nie dotyczy to prowadzenia wewnętrznej toalety! Rynny są dość rzadko łączone z wewnętrznymi rurami toalety !! : Chichot:

W przypadku starej instalacji, w której znajduje się szambo, tj. TO szambo, a nie woda, nie ma innego płukania niż płukanie!

Moje osobiste doświadczenia z korkowaniem potwierdzają, że może to stanowić problem i jestem prawie w przypadku tego tematu (toaleta o wysokości 0.5m od ostatecznej ewakuacji do dołu)

Na 10 / 20m połączenia z kanalizacją nie wiem, ile wynosi nachylenie ani średnice i wyobrażam sobie, że potrzeba trochę bezwładności (początkowa prędkość opadania) i regularne spłukiwanie, o którym wspomniałeś (ponieważ w połączeniu z kanalizacją odzyskujemy wodę deszczową, chociaż przy liczbie kolektorów wody deszczowej jest to bardziej prawdziwe przy 100%) ...

Moje osobiste doświadczenie pokazuje, że na niskim zboczu (2% prawdopodobnie „tak, jak powinno być”) i małej wysokości (mała prędkość początkowa) blokada jest możliwa na mniej niż 5 m ... to wszystko, czego chcę uniknąć przy autor tego tematu!

Chciałbym również zwrócić uwagę, że dom był używany jako drugi dom przez około 5 lat ... więc korek mógł pochodzić z suszenia materiału w tamtym czasie, które z czasem wzrosło? Żeby odblokować fretkę za odcinkiem rury, mogę powiedzieć, że spędziłem trochę czasu ... więc korek był naprawdę „twardy” ...
0 x

Wróć do „Twoje montaże techniczne, majsterkowanie, innowacje i samodzielna konstrukcja: wykonanie obiektu lub instalacji”

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 198