Uszczelnianie gwintów mosiężnych o dużej średnicy (basen)

Prace przy kanalizacji lub wodzie sanitarnej (gorącej, zimnej, czystej lub używanej). Zarządzanie, dostęp i wykorzystanie wody w domu: wiercenie, pompowanie, studnie, sieć dystrybucji, oczyszczanie, kanalizacja, odzyskiwanie wody deszczowej. Odzyskiwanie, filtracja, oczyszczanie, procesy magazynowania. Naprawa pomp wodnych. Zarządzaj, używaj i oszczędzaj wodę, odsalanie i odsalanie, zanieczyszczenie i wodę ...
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2485
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 359

Re: Uszczelnianie gwintów mosiężnych o dużej średnicy (basen)




przez Forhorse » 29/10/18, 06:58

Prawdą jest, że produkty Loctite (i ich odpowiedniki) kosztują zbroję, zwłaszcza że dealerzy zwykle mają na niej spory margines i nie zachowują się dobrze.
Musisz znaleźć sprzedawcę, który nie nadużywa zbyt wiele i który ma płynność (widziałem już produkty, które wygasły na półce i których użycie gwarantuje gwarantowany wyciek)
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79112
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: Uszczelnianie gwintów mosiężnych o dużej średnicy (basen)




przez Christophe » 29/10/18, 10:36

Oh Czy jest termin ważności (nawet zamknięty)? Nie zwracałem uwagi ...

Może to wyjaśnia wysoki koszt?
0 x
SKR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 14
Rejestracja: 28/10/18, 19:48

Re: Uszczelnianie gwintów mosiężnych o dużej średnicy (basen)




przez SKR » 29/10/18, 13:46

Bonjour Christophe,
Dziękujemy za Twój wkład!

Mówisz mi, że stos jest najtrwalszy, ale powiedziano nam, że dla takich Ø (45, 55, 60 i 80 mm) hol nie jest odpowiedni.
> Co o tym myślisz?

Rury naszych basenów są faktycznie wykonane z U-PVC, ale mosiężne nici dotyczą części, które mają być uszczelnione (w ścianach i betonowej podłodze banché, a następnie kafelkami).

Mówisz, że aby uszczelnić Ø 80 mm na zewnątrz, potrzebujesz 10 € produktu 30 € 30 ml (= 1 € ml), więc 10 ml produktu. Jednak w przypadku zewnętrznego gwintu Ø 80 mm istnieje gwint (obwód) 252 mm, który przy trzech zwojach produktu daje 756 mm, czyli około 76 cm.
Więc myślisz, że to 10 ml produktu na 76 cm siatki, co dałoby 0,13 ml na cm siatki.
>> Czy to prawda?

Cześć Izentrop,
Dział techniczny HENKEL nie powiedział mi o gwincie uszczelniającym (LOCTITE 55) dla tego rodzaju aplikacji.

Witam Forhorse,
Dziękujemy za poinformowanie nas o problemie wygaśnięcia LOCTITE!

Mówisz mi ponadto, że hol był bardziej odpowiedni do dużych armatur, ale hydraulik twierdzi, że średnica jest zbyt duża, aby go użyć. Co myślisz

Problem:
Niektóre z naszych skrzyżowań są ostateczne dla części, które mają być uszczelnione, które czasami są zabrane w betonie ścian lub w ziemi wyłożonej kafelkami basenu i dlatego pozostają niedostępne. W takim przypadku pieczęć musi być zagwarantowana do końca życia. Jakie rozwiązanie wydaje się spełniać to ograniczenie?

Wyjaśnienie:
Części typu A (patrz zdjęcia) mają płaską gumową uszczelkę na zewnętrznym gwincie Ø 80 mm. Ale nadal pozostaje uszczelnienie gwintu wyjściowego (zewnętrzna średnica 60 mm).

Jeszcze raz dziękuję.

Z poważaniem.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2485
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 359

Re: Uszczelnianie gwintów mosiężnych o dużej średnicy (basen)




przez Forhorse » 29/10/18, 21:17

Zapytaj hydraulika, dlaczego hol nie jest odpowiedni dla twoich średnic ... 80mm też nie jest ogromny. Osobiście nie rozumiem, dlaczego śmieci nie byłyby odpowiednie, ale nie jestem hydraulikiem ani instalatorem.
Często widziałem złączki w 2 "lub 2" 1/2 uszczelnione za pomocą kabla i nie przeciekały (a niektóre były tam przez kilka dziesięcioleci ...)
Więc może z jakiegoś powodu, że nie wiem, ten drań nie idzie na bardzo duże średnice, ale dla 50 lub 63 wydaje się raczej niezły ... dla metalowych łączników znaczy!
Ponieważ w przypadku metalu / plastiku lub plastiku / plastiku tak naprawdę to nie działa.
0 x
SKR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 14
Rejestracja: 28/10/18, 19:48

Re: Uszczelnianie gwintów mosiężnych o dużej średnicy (basen)




przez SKR » 29/10/18, 21:53

Dziękuję Forhorse. Cenna odpowiedź!

Okazuje się, że zadałem również moje pytanie dotyczące innego forum gdzie mówili ciekawe rzeczy.