Ciśnienie obsługiwane przez PER

Prace przy kanalizacji lub wodzie sanitarnej (gorącej, zimnej, czystej lub używanej). Zarządzanie, dostęp i wykorzystanie wody w domu: wiercenie, pompowanie, studnie, sieć dystrybucji, oczyszczanie, kanalizacja, odzyskiwanie wody deszczowej. Odzyskiwanie, filtracja, oczyszczanie, procesy magazynowania. Naprawa pomp wodnych. Zarządzaj, używaj i oszczędzaj wodę, odsalanie i odsalanie, zanieczyszczenie i wodę ...
SKR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 14
Rejestracja: 28/10/18, 19:48

Ciśnienie obsługiwane przez PER




przez SKR » 10/11/18, 16:28

Witam,

Wybrany system uzdatniania wody basenowej wymaga wydatku 18 m³/h rozłożonego pomiędzy 7 króćcami wylotowymi o średnicy wewnętrznej 20 mm, dysze zasilane rurami U-PVC o średnicy wewnętrznej 20 mm. Woda będzie miała temperaturę 33°C.

18 m³/h podzielone przez 7 rur = 2,57 m³/h na rurę.

W przypadku, gdy rury te są niedostępne, ponieważ znajdują się np. pomiędzy ścianą a wylewaną betonową ścianą basenu wyłożonego płytkami, opierającą się bezpośrednio o tę ścianę, lepiej unikać niedostępnych połączeń (kolanka).

Powstaje zatem pytanie, czy warto w tym przypadku zdecydować się na rury PER (polietylen usieciowany), aby wykorzystać ich elastyczność.

Istnieje obawa, że ​​PER i złączki na końcach nie wytrzymają ciśnienia wytwarzanego przez taki przepływ w rurach o takiej średnicy.

>> A co?
>> Czy istnieje rodzaj wzmocnionego PER, który jest w stanie wytrzymać takie ciśnienie?
>> Masz lepszy pomysł?

PS:
Polietylen (nieusieciowany) i aluminium, z których wykonane są rury wielowarstwowe, nie przenoszą rozpuszczonego ozonu, który te rury przenoszą.

Merci de votre aide.

Z poważaniem.

SKR
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2486
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 360

Re: Ciśnienie wspomagane przez PER




przez Forhorse » 10/11/18, 20:12

nawet jeśli istnieje korelacja między przepływem a ciśnieniem, ciśnienie w obwodzie nie może być wyższe niż to, co powoduje przepływ.
Konkretnie: jeśli twoja pompa ma maksymalne ciśnienie 10 barów przy zerowym przepływie, w żadnym punkcie obwodu nie może być więcej niż 10 barów. Jest wręcz przeciwnie, ponieważ przy niezerowym przepływie spadki ciśnienia obniżą to ciśnienie.
A jeśli ograniczenie w obwodzie zwiększa prędkość przepływu, aby utrzymać ten przepływ, ciśnienie przy tym ograniczeniu spadnie (efekt Venturiego), a nie wzrośnie.
I znowu, ciśnienie przed tym ograniczeniem nie może być większe niż ciśnienie, które pompa może dostarczyć przy zerowym przepływie.
0 x
SKR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 14
Rejestracja: 28/10/18, 19:48

Re: Ciśnienie wspomagane przez PER




przez SKR » 12/11/18, 14:11

Witam Forhorse,
Dziękuję za odpowiedź.

W związku z danymi pompy (patrz załączone dokumenty), hydraulik powiedział nam, co następuje:
Maksymalne ciśnienie wynosi 2,1 bara (mniej niż w instalacji domowej).
Sugeruję montaż PER jak na podgrzewaną podłogę:
https://www.finimetal.fr/produits/cosyt ... llent5.htm
et
https://www.finimetal.fr/produits/tubes ... sytube.htm

Dodaje:
PER podano dla 6 barów w temperaturze 50°C.
Przy rzeczywistym przepływie 18 m³/h nie ma żadnego ryzyka z PER.
Ale lepsze jest miękkie PCV o średnicy zewnętrznej 32 mm dla dysz o średnicy wewnętrznej 20 mm.

Pytania:
Czy przy tej samej średnicy wewnętrznej elastyczne PVC jest bardziej czy mniej elastyczne niż PER?
Dlaczego elastyczny PVC jest lepszy niż PER?

Merci beaucoup.
załączniki
EN_MANUAL_FloPro VS_03-2017_B_H0589800.PDF
(2.48 mln) Pobrane razy 980
A1.jpg
A1.jpg (45.25 KiB) Wyświetlono 11712 razy
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2486
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 360

Re: Ciśnienie wspomagane przez PER




przez Forhorse » 12/11/18, 20:54

SKR pisze:Dlaczego elastyczny PVC jest lepszy niż PER?


Musisz zapytać hydraulika, który ci doradził, że...
Dla mnie PVC (zwłaszcza elastyczny) starzeje się znacznie gorzej niż PER, ale nie jestem hydraulikiem.
0 x
SKR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 14
Rejestracja: 28/10/18, 19:48

Re: Ciśnienie wspomagane przez PER




przez SKR » 12/11/18, 23:52

Słychać.
Dziękuję.
Jeśli zdecydujemy się na PER, w kierunku jakiego rodzaju PER powinniśmy pójść: A, B, C, inny?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1910
Rejestracja: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Ciśnienie wspomagane przez PER




przez Gaston » 13/11/18, 14:12

Forhorse napisał:Konkretnie: jeśli twoja pompa ma maksymalne ciśnienie 10 barów przy zerowym przepływie, w żadnym punkcie obwodu nie może być więcej niż 10 barów.
Jest to najprawdopodobniej prawdziwe w przypadku, który nas interesuje, ale nie w przypadku ogólnym.

Jeśli pompa nie znajduje się w najniższym punkcie obwodu, jest całkiem możliwe, że ciśnienie (znacząco) wyższe na dole obwodu niż na wylocie pompy.
0 x
SKR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 14
Rejestracja: 28/10/18, 19:48

Re: Ciśnienie wspomagane przez PER




przez SKR » 13/11/18, 14:23

Witam Gaston,
Dziękuję za Twoją uwagę.
Jeśli wylot na końcu rury znajduje się 35 cm niżej niż pompa, czy powoduje to dużą różnicę w ciśnieniu?
Na przykład, jeśli pompa daje 2,1 bara, jakie będzie ciśnienie na końcu?
Dziękuję.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1910
Rejestracja: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Ciśnienie wspomagane przez PER




przez Gaston » 13/11/18, 18:03

W przypadku wody jest 1 bar na 10 metrów wysokości, więc 35 cm to 0,035 bara więcej...

Co więcej, mój komentarz nie dotyczy mocy wyjściowej obwodu (w tym przypadku jest to przepływ, który wzrasta), ale tylko w przypadku, gdy rura opada znacznie niżej, a następnie ponownie się wznosi (co na ogół nie jest wykonywane przez basen).
0 x
SKR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 14
Rejestracja: 28/10/18, 19:48

Re: Ciśnienie wspomagane przez PER




przez SKR » 13/11/18, 21:53

Zgadza się, Gastonie. DZIĘKI.
0 x
SKR
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 14
Rejestracja: 28/10/18, 19:48

Re: Ciśnienie wspomagane przez PER




przez SKR » 17/11/18, 17:32

Witam wszystkich członków zespołu,

Z Państwa opinii wynika, że ​​PER może spełnić wniosek, o którym mowa poniżej:

Kontekst:
Basen naziemny wyłożony kafelkami.
Uzdatnianie wody ozonatorem ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania rozpuszczonego ozonu do basenu podczas nocnych ozonowań szokowych, dzięki czemu woda jest dezynfekowana bez konieczności stosowania resztkowych środków chemicznych.

Ozonowanie szokowe odbywa się poprzez 7 dysz umieszczonych w dolnej części ścian, dysz kątowych (Ø wew. Ř 20 mm).

Rury te są połączone z kolektorem z zaworami umożliwiającymi odmierzanie przepływu z każdej dyszy. Rury mają różne długości (320, 335, 525, 670, 235, 185 i 340 cm).

Ściany: żelbetowe szalunki 20 cm
Temperatura wody: 33°C
Pompa o zmiennej prędkości Zodiac FloPro VS 1,6 KM
Maksymalne ciśnienie wytwarzane przez pompę: 2,1 bara
Rzeczywisty przepływ: 18 m³/h podzielone przez 7 rur = 2,57 m³/h na rurę, czyli 0,714 l/s
Prędkość w każdej rurze: 2,27 m/s.

Problem:
W przypadku, gdy rury te są niedostępne, ponieważ znajdują się np. pomiędzy ścianą a wylewaną betonową ścianą basenu wyłożonego płytkami, opierającą się bezpośrednio o tę ścianę, lepiej unikać niedostępnych połączeń (kolanka).

Rozwiązanie:
Wydaje się, że rozsądnie jest w tym przypadku zdecydować się na rury PEX, aby wykorzystać ich elastyczność, ponieważ wtedy złączki zaciskowe byłyby tylko na (dostępnych) końcach. PER byłby chroniony osłonami, a aby uniknąć zakleszczenia, trzeba by było wzmocnić zagięcia (kołnierzami czy inaczej?).

Wydaje się, że PVC (szczególnie elastyczny) starzeje się znacznie gorzej niż PER.
Ponadto PER (PEX) jest bardziej odporny na rozpuszczony ozon niż PVC.

Zobacz tutaj:
https://www.ozonesolutions.com/info/ozo ... -materials

Pytanie :

Który typ PER jest najbardziej odporny na takie zastosowanie?

Zgodnie z poniższą tabelą, HousePEX (MR PEX) PEX-A byłby najlepszy:
https://www.houseneeds.com/learning-cen ... on-by-type

Produkt :
https://www.lkpex.com/en/products/

Broszura:
https://www.lkpex.com/globalassets/lk-p ... -03-09.pdf

Co o tym sądzisz?

Merci de votre aide.

Z poważaniem.

SKR
0 x

 