Halo
Właśnie spojrzałem, nic nie da się zrobić zawsze ten sam komunikat o błędzie.
Nie sądzę, że jest to rozładowane akumulatory, ponieważ oznacza mnie 49,1 vlt.
Mam tylko zdjęcie, jeśli to może pomóc.
dziękuję
Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1502
- Kontakt :
Odp: Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
Możesz mieć to napięcie bezczynne i uszkodzone ogniwo akumulatora.Matenjo napisał:Nie sądzę, że jest to rozładowane akumulatory, ponieważ oznacza mnie 49,1 vlt.
Sprawdź, czy na przykład przy umiarkowanym naładowaniu 100 W napięcie to nie spada, co wskazywałoby na nienormalny opór wewnętrzny jednej z baterii.
Pod koniec ulotki http://www.mppsolar.com/manual/PIP-GK/P ... 190717.pdf, należy zauważyć, że jeśli stały brzęczyk i stałe czerwone światło z wyświetlonym kodem usterki 08/09/53/57 = „Zwróć do centrum napraw”.
Stały brzęczyk, czy nie?
Radzę pobrać ten podręcznik, zamiast bombardować nas niekompletnymi zdjęciami. (Niepotrzebnie zużywa energię serwera, nawet jeśli Trump twierdzi, że to czysty węgiel)
Może być zapewniony przez pewien czas przez akumulatory, w instrukcji jest oznaczony 90 mn z akumulatorem 100 Ah i 2500 VA, dlatego 2000 W i cos phi 0.8.Podłącz „stałe” urządzenie pomocnicze 2000 W do instalacji PV 2000 W
Licząc wydajność, lepiej jest zbudować 75 Mn z baterią w dobrym stanie.
Ostatnio edytowane przez izentrop 11 / 11 / 19, 09: 37, 1 edytowany raz.
0 x
Odp: Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
Cześć izentrop
Tak stały brzęczyk.
I jak powinienem postępować lub zrobić, aby sprawdzić, czy przy umiarkowanym obciążeniu 100w, na przykład, że to napięcie się nie zmniejsza?
Tak stały brzęczyk.
I jak powinienem postępować lub zrobić, aby sprawdzić, czy przy umiarkowanym obciążeniu 100w, na przykład, że to napięcie się nie zmniejsza?
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1502
- Kontakt :
Odp: Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
Najpierw wykonaj reset, aby sprawdzić, czy błąd został usunięty.
0 x
Odp: Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
Chciałbym, ale nie wiem, jak robimy resztę?
Jak to zrobić?
dziękuję
Jak to zrobić?
dziękuję
0 x
Odp: Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
Mam na myśli reset
Intuicyjne pisanie tych irytujących
Intuicyjne pisanie tych irytujących
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1502
- Kontakt :
Odp: Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
Ben wyłącza falownik minut 2 i uruchamia się ponownie, usterka powinna zostać skasowana, w przeciwnym razie jest naprawdę wyłączona, co by mnie zaskoczyło.
0 x
Odp: Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
Nie zrobiłem nic, aby zrobić to samo
Z drugiej strony falownik oznacza moją baterię 900w i 20amp
Nigdy wcześniej nie widziałem jego oznaczenia !!!
Z drugiej strony falownik oznacza moją baterię 900w i 20amp
Nigdy wcześniej nie widziałem jego oznaczenia !!!
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9774
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2638
Odp: Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
Matenjo napisał:Nie zrobiłem nic, aby zrobić to samo
Z drugiej strony falownik oznacza moją baterię 900w i 20amp
Nigdy wcześniej nie widziałem jego oznaczenia !!!
Dla pewności, chociaż z pewnością nie jest to wyjaśnienie braku restartu, sprawdziłeś, że nie "wyzwoliłeś" przy różnicowaniu tego, co nazywasz "skrzynką AC-DC" lub przybycie do panelu elektrycznego?
0 x
Odp: Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
Myślę, że tam jest spieprzone, 800 i śmieci, co za wstręt ...
Engie poprosił mnie o 18000 €, aby przywrócić mi sieć. Myślę, że powinienem był dokonać tego wyboru, ale hej, nie miałem finansów.
Nie, to nie jest proste, ponieważ odłączyłem dwa kable 16mm2, które docierają do skrzynki AC, dzięki czemu mogę zamiast tego podłączyć swoją grupę.
Falownik jest więc podłączony tylko do akumulatorów i paneli.
Nie miałem wielkiego wyboru, robi się zimno, a mój piec nie działa.
Engie poprosił mnie o 18000 €, aby przywrócić mi sieć. Myślę, że powinienem był dokonać tego wyboru, ale hej, nie miałem finansów.
Nie, to nie jest proste, ponieważ odłączyłem dwa kable 16mm2, które docierają do skrzynki AC, dzięki czemu mogę zamiast tego podłączyć swoją grupę.
Falownik jest więc podłączony tylko do akumulatorów i paneli.
Nie miałem wielkiego wyboru, robi się zimno, a mój piec nie działa.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 4 odpowiedzi
- 16875 widoki
-
Ostatni post przez darwenn
Zobacz ostatni post
05/01/18, 14:32Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 26 odpowiedzi
- 14703 widoki
-
Ostatni post przez Obamot
Zobacz ostatni post
02/05/16, 21:50Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 16 odpowiedzi
- 10876 widoki
-
Ostatni post przez titiyador
Zobacz ostatni post
11/02/15, 17:55Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 2 odpowiedzi
- 5820 widoki
-
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
07/09/14, 18:26Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 58 odpowiedzi
- 31615 widoki
-
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
29/08/13, 22:18Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
Powrót do "Energia odnawialna: energii słonecznej"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 199