Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez izentrop » 18/06/18, 09:07

dede2002 napisał:Aby więc korzystać z tego panelu, konieczne jest użycie dwóch akumulatorów szeregowo, chyba że masz regulator mppt, który konwertuje napięcie na 12V, ale w tym przypadku konieczne będzie podwojenie nominalnego natężenia prądu regulatora w porównaniu z panelem .
Akumulator 12V można bardzo dobrze naładować panelem 24V i ładowarką 12/24V, nawet standardową lub PWM, wydaje mi się, że rodzaj akumulatora determinuje automatyczne przełączanie.
W jego przypadku najprościej jest podłączyć drugą ładowarkę równolegle na panelu, aby ładować 2 akumulatory niezależnie.
dede2002 napisał:Mam ten sam zestaw w domu, z regulatorem 24V i dwoma regulatorami rozpraszania, które włączają się przy 14.4 V i wyłączają przy 13.5 V (domowe), aby uniknąć przeładowania akumulatora
Zwykle te zabezpieczenia, a także odcięcie w celu uniknięcia głębokiego rozładowania, są zarządzane przez ładowarki, nawet te najbardziej podstawowe.
1 x
dede2002
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1111
Rejestracja: 10/10/13, 16:30
Lokalizacja: Genewa wsi
x 189

Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez dede2002 » 18/06/18, 21:00

1- Tak, jest to możliwe, ale moc zostanie zmniejszona o połowę, ponieważ panel będzie działał przy napięciu 12 V, a natężenie prądu będzie wspólne.

2- Przy opcji 24V regulator nie zarządza oddzielnie akumulatorami. Jeśli jeden akumulator ma napięcie 12 V, a drugi 15 V, ładowanie będzie kontynuowane.

Za pomocą woltomierza na każdej baterii możesz monitorować i na przykład umieścić muzykę na spodzie baterii, która jest ładowana przed drugą : Mrgreen:

Do kontroli rozładowania wystarczy prosty regulator 12 V na każdym akumulatorze :)
Ponadto falownik wyłącza się automatycznie, do nadzoru byłby używany tylko akumulator 12V.
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez izentrop » 18/06/18, 23:26

dede2002 napisał:1- Tak, jest to możliwe, ale moc zostanie zmniejszona o połowę, ponieważ panel będzie działał przy napięciu 12 V, a natężenie prądu będzie wspólne.
Panel pozostanie przy nominalnym napięciu, jest to cykl pracy regulatora, który zmieni się o około 50%, aby dostarczyć 10 A/12 V.

Jeśli 2 regulatory równolegle nie działają, istnieje możliwość zastosowania regulatora podwójnego https://avelheol.fr/36-regulateur-solai ... -batteries
1 x
dede2002
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1111
Rejestracja: 10/10/13, 16:30
Lokalizacja: Genewa wsi
x 189

Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez dede2002 » 19/06/18, 11:04

Nie w porządku, to kiedy bateria jest naładowana, regulator zacznie działać, ale w każdym razie ma 120 W zamiast 240, będzie działać, ponieważ krzywa intensywności panelu jest płaska, zapewnia swoje wzmacniacze niezależnie od napięcia.
:)
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez izentrop » 19/06/18, 12:21

Tak, zapomniałem o aktualnej stronie generatora.

Tak więc dopóki nie zostanie przekroczone 10 amperów, żadna regulacja prądu, nagle 2 ładowarki tego typu połączone szeregowo na panelu 24 V, każda powinna być w stanie naładować swój akumulator prądem 10 A, a po osiągnięciu końca ładowania należy potrzebowałby urządzenia, aby druga ładowarka mogła nadal działać, takiego jak przekaźnik inwertera lub mosfety.

W tym przypadku, jeśli pojemność akumulatorów jest dobrze dobrana, nie ma potrzeby stosowania ładowarki, wystarczy przełączyć zgodnie z progowymi napięciami.

Nie mam fotowoltaiki do wypróbowania, ale wydaje mi się to logiczne. Czy takie urządzenie zrobiłeś?
0 x
Avatar de l'utilisateur
SEIRMIC
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 30
Rejestracja: 10/12/17, 13:10
Lokalizacja: Wagadugu
Kontakt :

Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez SEIRMIC » 19/06/18, 12:31

chatelot16 napisał:kiedy ładujesz 2 akumulatory 12 V szeregowo, aby uzyskać 24 V, nigdy nie powinieneś zużywać innego niż 24 V

jeśli akumulator 12 V jest używany oddzielnie, nigdy nie zostanie prawidłowo naładowany po połączeniu szeregowym i naładowaniu w 24 V ... najbardziej rozładowany akumulator 12 V nie zostanie w pełni naładowany i będzie cierpieć z powodu braku naładowania ... akumulator 12 V najmniej rozładowany ucierpi z powodu przeładowania ... a 2 akumulatory szybko się wyczerpią

jeśli 2 akumulatory 12 V są używane oddzielnie, potrzebne są 2 niezależne ładowarki 12 V

jeśli wolisz używać ładowarki 24 V, którą już masz na 2 nowych akumulatorach 12 V, potrzebujesz konwertera 24 V 12 V, aby mieć 12 V poprzez podłączenie do 2 akumulatorów

ale dla mnie 24v to pułapka na c... potrzebujesz 2 identycznych akumulatorów, do niczego przy pierwszym problemie

więc lepiej mieć 2 regulatory ładowania 12V do ładowania 2 niezależnych akumulatorów 12V i działa nawet z 2 akumulatorami 12V o różnej wielkości lub stanie ... ładuje wszystkie akumulatory 12V, które chcesz i których używasz tak, jak chcesz




Mogę tylko podziękować z głębi serca. Wypróbowałem wskazane połączenie z dwoma regulatorami ładowania na moich dwóch nowych akumulatorach i działa.

Najpierw zrobiłem test na moich zgubionych bateriach i zauważyłem, że jego baterie, nawet podłączone osobno, komunikują się ze sobą. Ponieważ mogę umieścić dodatni zacisk pliku połączenia 12 V na jednym akumulatorze, a ujemny zacisk na drugim akumulatorze i działa. Lampy testowałem po prostu daje słabe światło. Ale na bezpośrednim dodatnim i ujemnym zacisku złącza daje bardzo dobre oświetlenie w zależności od stanu naładowania.


Z moimi nowymi bateriami jeszcze nie zrobiłem testu, zapłaciłem za nie wczoraj około południa i nie mogłem w pełni naładować każdej baterii. Jak najszybciej wyślę Ci zdjęcie mojego połączenia. Mam więc wszędzie 12 woltów i mogę użyć akumulatora do połączeń dwunastowoltowych, a drugiego do połączenia 220 woltów. To wspaniale. Mam nadzieję, że tym razem baterie wytrzymają długo.

FYI, moje regulatory ładowania dochodzą do 20 amperów


Wielkie dzięki!!!
Wkrótce
0 x
dede2002
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1111
Rejestracja: 10/10/13, 16:30
Lokalizacja: Genewa wsi
x 189

Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez dede2002 » 23/06/18, 11:24

Mógłbyś narysować schemat swojej instalacji elektrycznej?

izentrop napisał:Tak, zapomniałem o aktualnej stronie generatora.

Tak więc dopóki nie zostanie przekroczone 10 amperów, żadna regulacja prądu, nagle 2 ładowarki tego typu połączone szeregowo na panelu 24 V, każda powinna być w stanie naładować swój akumulator prądem 10 A, a po osiągnięciu końca ładowania należy potrzebowałby urządzenia, aby druga ładowarka mogła nadal działać, takiego jak przekaźnik inwertera lub mosfety.

W tym przypadku, jeśli pojemność akumulatorów jest dobrze dobrana, nie ma potrzeby stosowania ładowarki, wystarczy przełączyć zgodnie z progowymi napięciami.

Nie mam fotowoltaiki do wypróbowania, ale wydaje mi się to logiczne. Czy takie urządzenie zrobiłeś?


Nie pomyślałem o połączeniu regulatorów szeregowo, wydaje się to dobrym pomysłem. Należy najpierw podłączyć akumulatory (przed podłączeniem panelu), aby regulatory wybrały swoje napięcie odniesienia, następnie powinien działać samodzielnie, nie potrzeba przekaźnika przełącznego.
I wykorzystalibyśmy całą moc panelu, gdy jednocześnie ładowalibyśmy dwa akumulatory.

W domu po prostu dodałem do każdej baterii system, który wyzwala odbiornik, gdy tylko napięcie osiągnie 14.4 V, a który wyzwala około 13.5 V, aby rozproszyć ewentualne przeciążenie baterii. Używam 24 V z regulatorem 24 V, ale mam akumulatory do odzyskiwania, które niekoniecznie są identyczne lub w tym samym stanie. (baterii używam tylko w ciągu dnia, służą one bardziej jako bufory niż akumulatory, nie jest to porównywalne z systemem Seirmic).
0 x
dede2002
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1111
Rejestracja: 10/10/13, 16:30
Lokalizacja: Genewa wsi
x 189

Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez dede2002 » 23/06/18, 12:41

Po namyśle stwierdzam, że napisałem bzdurę. Dwa regulatory szeregowo nie mogą pracować, jak tylko pierwszy regulator się zatnie (jak tylko pierwszy akumulator się naładuje) to nic się nie stanie...
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: Angouleme
x 264

Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez chatelot16 » 23/06/18, 12:47

ustaw regulatory szeregowo i pułapkę: gdy jeden z akumulatorów jest pełny, jego regulator zmniejsza prąd, a drugi regulator nie może już prawidłowo ładować… prawie ten sam problem, co 2 akumulatory szeregowo

z 2 ładowarkami 12v podłączonymi równolegle na panelu to nie będzie optymalnie ale będzie działać... możliwe że jeden regulator bierze cały prąd i nie zostawia nic dla drugiego, ale jak tylko pierwszy akumulator się naładuje to jego regulator nie " t wziąć więcej prądu i zostawić trochę dla innych

ideałem jest wziąć regulatory zawierające zasilacz impulsowy i mppt dające maksymalną wydajność nawet gdy napięcie panelu jest inne niż napięcie akumulatora... będzie ładować tylko połowę tak szybko, jak w przypadku dobrych regulatorów

to, co właśnie powiedziałem, dotyczy małych prostych regulatorów, które zmniejszają prąd, otwierając obwód

można by zbudować regulatory, które zmniejszają prąd ładowania przez zwarcie panelu... i ten typ regulatora dobrze pasowałby do szeregowego: gdy akumulator jest pełny, jego regulator zwiera i pozwala drugiemu pracować szeregowo ... ale nie znam takiego regulatora

regulacja „wszystko albo nic”, w gatunku, gdy napięcie akumulatora jest niskie, podawany jest cały prąd z fotowoltaiki, a gdy jest pełny, jest całkowicie odcinany: to bardzo złe rozwiązanie

aby całkowicie naładować baterię, należy stopniowo zmniejszać prąd ładowania, aby utrzymać właściwe napięcie, czas potrzebny do zakończenia ładowania
0 x
Avatar de l'utilisateur
RV-P
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 158
Rejestracja: 27/09/12, 13:07
Lokalizacja: Sainte-Marie (Reunion)
x 10

Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V




przez RV-P » 26/12/18, 09:23

dede2002 napisał:Podłączając dwa regulatory rozładowania (typ turbiny wiatrowej), po jednym na każdy akumulator, można ładować napięciem 24 V, a jeśli jeden akumulator jest ładowany przed drugim, prąd ładowania zostanie rozproszony w jednym odbiorniku, podczas gdy drugi zakończy ładowanie.

— A dzięki zastosowaniu diod Zenera mocy, takich jak słynna „liposave”, która po naładowaniu akumulatora do prawidłowego napięcia (zamiast 13,8 V zamiast 14,4 V – ryzyko gazowania i utraty pojemności akumulatora!), pozostawia prąd ładowania do przejść przez nią, aby naładować drugi akumulator, który nie jest jeszcze naładowany? Ale potrzebujesz „ciężkiego”, aby wytrzymać intensywność obciążenia!
— W przeciwnym razie, jeśli ma to służyć do oświetlenia, użyj 24 V, łącząc lampy 12 V szeregowo!
Chatelot16 napisał:można by zbudować regulatory, które zmniejszają prąd ładowania przez zwarcie panelu... i ten typ regulatora dobrze pasowałby do szeregowego: gdy akumulator jest pełny, jego regulator zwiera i pozwala drugiemu pracować szeregowo ... ale nie znam takiego regulatora

- Czy ! Znam jeden: „liposave”! Ale wiedzieć, czy tego rodzaju regulatora, połączonego z ogranicznikiem prądu, przeznaczony do akumulatorów Li-Ion, sprawdzi się również w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych! Zobacz schemat i objaśnienie stanowiska do testowania akumulatorów litowo-jonowych i ładowarki tutaj:
http://www.radioman33.com/pages/les-realisations-des-visiteurs/banc-de-test-et-chargeur-d-herve.html
— Jest przeznaczony dla 4,1 V i 4,2 V, ale można go łatwo zmodyfikować! I umieść tylko 2 w szeregu zamiast 3!
— Biorąc pod uwagę intensywność dostarczaną przez niektóre akumulatory litowo-jonowe, nie sądzę, aby „liposawa” była bardzo różna w przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego! Próbować…
- Z pozdrowieniami!
0 x
Łatwiej jest po prostu zrobić rzeczy skomplikowane niż komplikować proste rzeczy!

 