Użyj większego kabla sekcji?

Forum słoneczna fotowoltaiczna PV i wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej promieniowania bezpośredniego.
kau
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 12
Rejestracja: 25/04/16, 19:06

Użyj większego kabla sekcji?




przez kau » 22/06/18, 20:20

Halo
Czy oprócz dodatkowych kosztów mogę użyć kabla o większym przekroju, tj. Przekazać 4mm do 10mm? Przykład użycia nadwyżki kabla z panelu (10mm) do regulatora w celu podłączenia regulatora do akumulatora (4mm)? Czy ma to jakąś zaletę lub ryzyko?
Merci d'Avance
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Używać kabla o większym przekroju?




przez izentrop » 22/06/18, 21:11

Witam,
Przekrój kabla elektrycznego jest wyrażony w mm² i zależy od prądu, który przez niego przepływa oraz innych parametrów tutaj podsumowanych http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2485
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 359

Re: Używać kabla o większym przekroju?




przez Forhorse » 22/06/18, 22:43

Kto może zrobić najmniej. Jeśli połączenia akceptują 10mm², nie ma ryzyka, że ​​umieścisz go w miejscu 4mm²
Z drugiej strony, jeśli musisz zacząć majsterkować, ponieważ 10mm² nie pasuje do otworów, jest więcej wątpliwości.
1 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Używać kabla o większym przekroju?




przez izentrop » 22/06/18, 23:22

Ale tak, większa część zmniejszy straty tylko dzięki efektowi Joule'a.

Zdaję sobie sprawę, że nie zrozumiałem pytania, ale o jakich dziurach mówisz?
0 x
kau
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 12
Rejestracja: 25/04/16, 19:06

Re: Używać kabla o większym przekroju?




przez kau » 23/06/18, 00:14

Wszystko to odnosi się do rozmiarów.
- Pomiędzy panelem a regulatorem zalecany odcinek kabla to 10mm2 dla mierników 10.
- Pomiędzy regulatorem a bateriami (24v) zalecanym odcinkiem kabla jest 4mm2 dla mierników 2.
Planowałem wziąć metry 10 kabla od 10mm2 wiedząc, że jest to wartość szacunkowa. Pytanie brzmi: w przypadku gdy nie używam mierników 10 (przykład: 8m), czy mogę użyć pozostałych mierników 2 do podłączenia regulatora do akumulatorów zamiast zalecanego 4mm2?
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Używać kabla o większym przekroju?




przez izentrop » 23/06/18, 01:09

Forhorse dobrze napisał, że „kto może więcej, może zrobić mniej”, ale ja też spędzam dużo czasu na relaksie.
Jeśli drut ma średnicę 10 mm², będzie miał średnicę 3.56 mm i być może nie będzie pasował do końcówki regulatora, w przeciwnym razie nie będzie problemu i powinieneś mieć możliwie najkrótsze połączenia, aby zminimalizować straty.
1 x
kau
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 12
Rejestracja: 25/04/16, 19:06

Re: Używać kabla o większym przekroju?




przez kau » 23/06/18, 10:05

Dzięki za pomoc Planuję wziąć zwycięzcę 75 / 15. W przypadku metrów 8 zalecany jest kabel o przekroju 6mm2. Podsumowując, postaram się zmniejszyć linki. 8)
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: Angouleme
x 264

Re: Używać kabla o większym przekroju?




przez chatelot16 » 23/06/18, 10:38

sekcja musi być wystarczająca do przepuszczenia prądu bez podgrzewania: jest niezależna od długości, jeśli pasuje do 1m, będzie również wytrzymywała 100 m

ale nie chodzi tylko o utrzymanie prądu bez podgrzewania, musimy również zobaczyć spadek napięcia, im dłużej tym większe jest ryzyko, że minimalna sekcja spowoduje zbyt duży spadek napięcia

więc im dłuższy, tym bardziej należy zwiększyć odcinek

jeśli sekcja zostanie zwiększona w tej samej proporcji co długość, spadek napięcia będzie taki sam

jeśli nastąpi pewien spadek napięcia w 10m 4mm 2, to będzie dokładnie taki sam spadek napięcia w 100m 40mm2 ... widzimy, że wzrost długości jest rujnujący, zarówno 10 razy dłuższy, jak i 10 razy większy, więc 100 razy droższy

w 220v mniej niepokoi nas spadek napięcia i możemy pozostać w minimalnym odcinku aż do dużej odległości ... ale nadal mam falownik iniektorowy od 2kw, który popada w przepięcie z powodu kabla 50m 2.5mm2 ... z 6mm nie ma już tego problemu

bez względu na to, czy zwiększony przekrój nie pasuje do złącza ... to wzrost przekroju na dużej długości sprawia, że ​​zysk, nie ma wady, aby dopasować małą długość przekroju do połączenia
1 x
kau
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 12
Rejestracja: 25/04/16, 19:06

Re: Używać kabla o większym przekroju?




przez kau » 23/06/18, 21:01

Dziękuję za odpowiedzi.
Inne pytanie; W jaki sposób wykorzystuje się wyjście „obciążenia” regulatora do podłączenia lodówki 12 V i 1 lub 2 żarówek? W przeciwnym razie, jeśli istnieje inna metoda bez użycia tego wyjścia
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Używać kabla o większym przekroju?




przez izentrop » 23/06/18, 22:13

Dopuszczalna strata napięcia jest w rzeczywistości funkcją konsumentów i rzeczywiście falownik nie jest w stanie wytrzymać spadku napięcia przed prądem.
W podanym na początku linku liczymy 2.5% (0.3 V w 12 V)

Wyjście „obciążenia” regulatora jest automatycznie odłączane, gdy bateria osiągnie próg rozładowania. Użycie musi być z nim połączone.
Zabezpieczeniem jest uniknięcie głębokiego rozładowania.

Wszystko to zwykle należy odnotować na ulotce dla pacjenta. :zaszokować:
0 x

 