Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami?

Forum słoneczna fotowoltaiczna PV i wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej promieniowania bezpośredniego.
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79289
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11025

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez Christophe » 23/11/21, 16:57

Co daje 2 falowniki... Więc nadal nie mam odpowiedzi na pytanie! : Chichot:

Do czego zatem służą złącza MC4 do pracy równoległej?

Na sznurki z tej samej sekcji dachu i bez maski solarnej?
0 x
Piotr
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 587
Rejestracja: 15/09/05, 02:20
x 312

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez Piotr » 23/11/21, 18:45

Christophe napisał:Panele są diodowe, więc normalnie nie ma powrotu prądu w najsłabszym ciągu...ale wciąż zadaję sobie pytanie: co się dzieje, gdy ciąg powiedzmy wykonany na nominalne 150V otrzyma na swoich zaciskach 300V?

Jeśli dioda jest zrobiona tak, aby blokować prąd na maks. 150V i przyłożysz do niej 300V, źle się skończy.
1 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79289
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11025

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez Christophe » 23/11/21, 19:19

Stąd moje pytanie!! : Mrgreen:

Jak po prostu poznać zdolność blokowania diody paneli? Mam multimetr z funkcją diody!
0 x
Piotr
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 587
Rejestracja: 15/09/05, 02:20
x 312

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez Piotr » 23/11/21, 20:08

Funkcja diody w multimetrach służy do pomiaru napięcia przewodzenia, a nie napięcia wstecznego.
Aby poznać napięcie wsteczne, potrzebujesz odniesienia do diody i poszukaj arkusza danych.
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13689
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1515
Kontakt :

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez izentrop » 23/11/21, 20:11

Christophe napisał:Stąd moje pytanie!! : Mrgreen:

Jak po prostu poznać zdolność blokowania diody paneli? Mam multimetr z funkcją diody!
Musi wziąć odniesienie i zapoznać się z ich arkuszem danych https://www.digikey.fr/fr/products/deta ... BgQAvD_BwE

W przeciwnym razie nie mają napięcia wstecznego uff, ale w PV znajdziemy kilka szeregowo https://www.researchgate.net/figure/Arr ... _272606392

W przeciwnym razie dwa panele o różnych napięciach wyjściowych muszą być podłączone do oddzielnych regulatorów lub falowników

Panele połączone szeregowo lub równolegle należy sortować pod kątem najmniejszych możliwych strat niedopasowania.
0 x
phil59
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2214
Rejestracja: 09/02/20, 10:42
x 505

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez phil59 » 23/11/21, 21:48

Umieszczasz panel, mikro inwerter, podłączony w najgorszym razie do gniazdka 220V, szanując fazę, działa.

Stawiasz 2 panele każdy z mikro falownikiem, każdy da maksimum tego co może dać.

Umieścisz 10 paneli na falowniku zaprojektowanym tak, aby w różnych kierunkach nie miałeś sumy paneli.

Ryzyko awarii, tak. Ale jeden falownik na 2 panele, jeden zepsuty, koniec z produkcją ....

Mam tylko 4 panele w produkcji, każdy z mikro inwerterem, maksimum jakie każdy może zrobić.

Odzyskałem 2 falowniki, w tym jeden do zmiany przekaźnika, ale nie wpuściłem do produkcji.
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.

: Oops: :płakać: :( :zaszokować:
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79289
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11025

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez Christophe » 23/11/21, 22:48

Czyli prawidłowa odpowiedź jest taka, że ​​nie jest to możliwe bezpośrednio?

I to samo pytanie z 2 strunami identycznych paneli o orientacji WSCHÓD/ZACHÓD?

Rano: 100% EST
50:50: XNUMX/XNUMX (stopniowo z jednego na drugie...)
Wieczór: 100% ZACHÓD

Napięcie paneli na 100% nie przekraczałoby napięcia nominalnego paneli w trybie „czuwania”, więc a priori nie ma ryzyka degradacji ... ale podczas braku równowagi produkcyjnej, co się dzieje?

Czy panele na słońcu będą przytrzymywane przez stringi w cieniu?

Na razie widzę to jako 2 baterie w //: zawsze działa lepiej, gdy odpowiednia bateria jest sama...
1 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13689
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1515
Kontakt :

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez izentrop » 23/11/21, 23:00

Christophe napisał:Czyli prawidłowa odpowiedź jest taka, że ​​nie jest to możliwe bezpośrednio?

I to samo pytanie z 2 strunami identycznych paneli o orientacji WSCHÓD/ZACHÓD?

Rano: 100% EST
50:50: XNUMX/XNUMX (stopniowo z jednego na drugie...)
Wieczór: 100% ZACHÓD

Napięcie paneli na 100% nie przekraczałoby napięcia nominalnego paneli w trybie „czuwania”, więc a priori nie ma ryzyka degradacji ... ale podczas braku równowagi produkcyjnej, co się dzieje?

Czy panele na słońcu będą przytrzymywane przez stringi w cieniu?

Na razie widzę to jako 2 baterie w //: zawsze działa lepiej, gdy odpowiednia bateria jest sama...
Z diodą połączoną szeregowo na każdym panelu, jest tylko jedna, która wytwarza i nie tak dobrze, jak gdyby była skierowana na słońce.
W południe jest czas, kiedy na dwóch panelach świeci to samo słońce, ale bardzo słabo.
Naprawdę musisz mieć środki do zmarnowania. Dla Total to rodzaj greenwashingu Roll:
Obraz
Ostatnio edytowane przez izentrop 23 / 11 / 21, 23: 03, 1 edytowany raz.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79289
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11025

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez Christophe » 23/11/21, 23:02

Twój schemat jest za mały nie rozumiem ... wszystkie panele fotowoltaiczne są już diodowane ...
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13689
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1515
Kontakt :

Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami




przez izentrop » 23/11/21, 23:06

Powiększyłem to.
Ia + Ib działa tylko wtedy, gdy napięcia na zaciskach 2 paneli są identyczne, w zenicie. W przeciwnym razie wyprodukuje tylko jedna strona.
0 x

 