Witam,
Przychodzę do Was, ponieważ mam problem, z którym nie potrafię sobie poradzić.
Gdy mój kocioł przełącza się na tryb zredukowany, w dzień lub w nocy, nie przestrzega przypisanej mu wartości zadanej Tamient.
Zaprogramowana temperatura obniżona wynosi 18°, a komfortowa 20°, w trybie komfortowym, bez obaw, nastawa temperatury otoczenia wynosi 20°; jednakże, gdy przechodzi to w tryb zredukowany, wartość zadana temperatury otoczenia jest ustawiona na 8° zamiast 18°. Oznacza to, że nocą w domu spada prawie poniżej 16°.
Nie rozumiem, skąd bierze się problem.
Oto moje ustawienia:
Nachylenie 1,2
Podstawa krzywej 30°
Lim T ext komfort 15°
Lim T ext zredukowany o 5°
Czas oczekiwania 180min
Korektor otoczenia T 4
Wygładzanie 10min
Zatrzymanie histerezy otoczenia T 1.5 K
Histereza otoczenia T na 0.5K
Jeśli ktoś miał już ten problem i go rozwiązał, proszę dać mi znać. Dzięki
Nastawa żądana w Okofen smart xs nie jest przestrzegana przez regulator
-
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 4
- Rejestracja: 19/01/21, 20:06
Re: Depozyt wymagany na Okofen smart xs nie jest respektowany przez regulatora
Witam,
Nastawa T otoczenia, która wskazuje 8°, jest normalna, tak to działa w Okofen i będzie wyświetlać 8°, dopóki nie ma żądania ogrzewania, a T otoczenia nie spadła do 17 + histereza zatrzymania - histereza działa albo przy 18°.
Przy bieżących ustawieniach, gdy tylko temperatura wewnętrzna będzie dokładnie równa 18,5, pompa obiegowa zacznie ponownie działać.
Ale tylko wtedy, gdy jest więcej niż 5° do czujnika zewnętrznego, ponieważ: „Lim T ext zredukowany 5”
Ta granica 5° ma pierwszeństwo przed obserwowaną temperaturą otoczenia.
Nastawa T otoczenia, która wskazuje 8°, jest normalna, tak to działa w Okofen i będzie wyświetlać 8°, dopóki nie ma żądania ogrzewania, a T otoczenia nie spadła do 17 + histereza zatrzymania - histereza działa albo przy 18°.
Przy bieżących ustawieniach, gdy tylko temperatura wewnętrzna będzie dokładnie równa 18,5, pompa obiegowa zacznie ponownie działać.
Ale tylko wtedy, gdy jest więcej niż 5° do czujnika zewnętrznego, ponieważ: „Lim T ext zredukowany 5”
Ta granica 5° ma pierwszeństwo przed obserwowaną temperaturą otoczenia.
0 x
-
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 4
- Rejestracja: 19/01/21, 20:06
Re: Depozyt wymagany na Okofen smart xs nie jest respektowany przez regulatora
Witam,
Chciałbym podziękować za poświęcenie czasu na udzielenie mi odpowiedzi.
Nie rozumiem, że spadłem do 16° w temperaturze otoczenia bez wyzwalania cyrkulatora lub buta, czy to oznacza, że będę musiał zmodyfikować limit tekstu?
Chciałbym podziękować za poświęcenie czasu na udzielenie mi odpowiedzi.
Nie rozumiem, że spadłem do 16° w temperaturze otoczenia bez wyzwalania cyrkulatora lub buta, czy to oznacza, że będę musiał zmodyfikować limit tekstu?
0 x
-
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 4
- Rejestracja: 19/01/21, 20:06
Re: Depozyt wymagany na Okofen smart xs nie jest respektowany przez regulatora
Pilpoill napisał:Ale tylko wtedy, gdy jest więcej niż 5° do czujnika zewnętrznego, ponieważ: „Lim T ext zredukowany 5”
Ta granica 5° ma pierwszeństwo przed obserwowaną temperaturą otoczenia.
Instrukcja obsługi mówi coś przeciwnego. Powyżej 5° pompa zostaje zatrzymana. Wnioskuję, że poniżej powinno się skręcić, jeśli nie mam instrukcji otoczenia.
0 x
Re: Depozyt wymagany na Okofen smart xs nie jest respektowany przez regulatora
adrien0063 napisał:Witam,
Chciałbym podziękować za poświęcenie czasu na udzielenie mi odpowiedzi.
Nie rozumiem, że spadłem do 16° w temperaturze otoczenia bez wyzwalania cyrkulatora lub buta, czy to oznacza, że będę musiał zmodyfikować limit tekstu?
adrien0063 napisał:Pilpoill napisał:Ale tylko wtedy, gdy jest więcej niż 5° do czujnika zewnętrznego, ponieważ: „Lim T ext zredukowany 5”
Ta granica 5° ma pierwszeństwo przed obserwowaną temperaturą otoczenia.
Instrukcja obsługi mówi coś przeciwnego. Powyżej 5° pompa zostaje zatrzymana. Wnioskuję, że poniżej powinno się skręcić, jeśli nie mam instrukcji otoczenia.
Zadałem sobie trud określenia, że czujnik zewnętrzny ma PRIORYTET nad obserwowaną temperaturą otoczenia
Dlatego konieczne jest podniesienie zewnętrznej granicy obniżenia, aby w nocy było ogrzewanie powyżej 5°.
Powyżej 5° na zewnątrz pompa pozostanie wyłączona niezależnie od tego, czy w domu jest 10, 12 czy 16°
Prosisz o pomoc, ja Ci ją przynoszę i jestem pewny siebie. Przetestuj a pogadamy
0 x
-
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 4
- Rejestracja: 19/01/21, 20:06
Re: Depozyt wymagany na Okofen smart xs nie jest respektowany przez regulatora
Pilpoill napisał:Prosisz o pomoc, ja Ci ją przynoszę i jestem pewny siebie. Przetestuj a pogadamy
Podniosłem zewnętrzną granicę obniżonej i rzeczywiście działa...
Bardzo dziękuję za cenną pomoc, nie jest łatwo dostosować ten smart XS..
0 x
Re: Depozyt wymagany na Okofen smart xs nie jest respektowany przez regulatora
adrien0063 napisał:Pilpoill napisał:Prosisz o pomoc, ja Ci ją przynoszę i jestem pewny siebie. Przetestuj a pogadamy
Podniosłem zewnętrzną granicę obniżonej i rzeczywiście działa...
Bardzo dziękuję za cenną pomoc, nie jest łatwo dostosować ten smart XS..
Jeśli masz inne pytania, nie wahaj się.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 15 odpowiedzi
- 3850 widoki
-
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
11/02/23, 07:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 2215 widoki
-
Ostatni post przez jmproneau
Zobacz ostatni post
15/01/23, 19:47Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 24 odpowiedzi
- 18812 widoki
-
Ostatni post przez ŁatwyGui
Zobacz ostatni post
16/02/23, 16:58Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 9 odpowiedzi
- 3590 widoki
-
Ostatni post przez Did67
Zobacz ostatni post
18/11/14, 12:35Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 8 odpowiedzi
- 6728 widoki
-
Ostatni post przez Did67
Zobacz ostatni post
12/02/10, 10:01Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 339