Elektryczna zagadka

Hi-tech sprzęt elektroniczny i komputer i Internet. Lepsze wykorzystanie energii elektrycznej, pomoc w pracach i specyfikacji, wyboru sprzętu. Prezentacje zagospodarowanie i plany. Fale i zanieczyszczenia elektromagnetycznego.
Tessa
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 2
Rejestracja: 22/07/13, 19:47




przez Tessa » 22/07/13, 19:51

dobry wieczór
opisz swoją instalację i instalację sąsiada
typ miernika
prąd znamionowy wyłącznika, wiek wyłącznika

masz jakieś PV?

Masz w swoim najbliższym otoczeniu dużego odbiorcę energii, spawacza, piekarza?

czy to się dzieje codziennie? a MY?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Hic
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 995
Rejestracja: 04/04/08, 19:50
x 5

Re: zagadka elektryczna




przez Hic » 22/07/13, 19:53

steph10100 napisała:Witaj, jestem nowy w forum, więc nie wiem czy mój post będzie w dobrym miejscu.

W każdym razie oto zagadka, którą mam w domu w tej chwili: mieszkam w domu jednorodzinnym i zjawisko występowało już od jakiegoś czasu, ale było to sporadyczne i daliśmy sobie z tym radę. Ale tam przez 10 dni zrobiło się naprawdę dziwnie. Licznik prądu wyłącza się jednocześnie u mnie i u sąsiada naprzeciwko. Jeszcze bardziej dziwaczne jest to, że dzieje się to w bardzo określonych godzinach: 11:55 i 1:25 (przerwa dokładnie 10:30 między 2). i jest dokładnie zsynchronizowany z sąsiadem. Kupiliśmy dom 6 miesięcy temu, a sąsiedzi mówią nam, że problemy zaczęły się, gdy nasi poprzednicy trochę pracowali przed sprzedażą.

Skontaktowałem się z EDF, aby wyjaśnić im problem. Są kategoryczne: ich nie dotyczą i odsyłają nas do naszych osobistych instalacji elektrycznych. To prawda, że ​​nie jesteśmy ściśle zgodni z obecnymi standardami (brak izolacji części obwodu, wspólny przewód neutralny dla całego obwodu), ale poza tym instalacja jest całkiem dobra.

Oto moje 2 zagadki:
- wyłączniki automatyczne, które przecinają jednocześnie 2 domy, których nic nie łączy z elektrycznego punktu widzenia
- odbywa się o stałych porach każdego dnia i dwa razy dziennie przez 2 dni.

Czy ktoś ma rozwiązanie?

Merci d'Avance

Cześć steph10100
jaki jest rozkład jazdy?
to nie oświetlenie.
"tor" do kopania!!!

sąsiad po drugiej stronie ulicy?
czy byłyby 2 rzędy ciągłych domów,
oddzielone ulicą?
masz innych sąsiadów?
0 x
"Niech żywność będzie twoim lekiem, a twoje lekarstwo be thy food" Hipokrates
"Wszystko ma swoją cenę nie ma wartości" Nietzschego
Tortury dla opornych
Zabronić wyrażania idei, że pole jest przyspieszenie (magnetyczne i grawitacyjne)
I masz swój patent psychiczne tortury funkcji kata powodzeniem
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2486
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 360




przez Forhorse » 23/07/13, 07:48

Andre napisał:Halo

Sprawdź główne połączenie neutralne
Może to pochodzić od dostawcy spoza domu, zwłaszcza jeśli dotyczy dwóch różnych domów.

przeprowadzić test z rezystorem w gnieździe prądu fazowego i doziemnego, aby zobaczyć, przy jakiej wartości różnica powoduje opadanie wyłącznika.

Bardziej drastycznie, tymczasowo otwórz obwód pętli wyłącznika różnicowego, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Nie denerwuj się głównymi wyłącznikami różnicowymi, wiele krajów nie ma tego systemu (przewód neutralny jest podłączony do masy) i nie ma już porażenia prądem.

André


+1

Ten rodzaj dziwacznej awarii może (ale nie jest to pewne) wynikać z zepsutego przewodu neutralnego.
Ciosy stałych harmonogramów odpowiadają dużemu konsumentowi innego abonenta, który rozpoczyna się automatycznie o określonych porach.
Spróbuj zmierzyć i zapisać napięcie „neutralnego względem masy” (masa musi być dobra), może to być dobry wskaźnik.
Normalnie to napięcie wynosi zero lub jest bliskie zeru, ale w przypadku przerwy w przewodzie neutralnym znajdujemy się w pływającym punkcie neutralnym, a następnie napięcie to staje się znaczące i zmienia się zgodnie z rozkładem obciążenia na 0 fazy sieci.
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 23/07/13, 09:48

przerwa w przewodzie neutralnym na edf nie powoduje przepalenia wyłącznika, ale powoduje losowe napięcie zamiast 220: trochę, mniej więcej i spala urządzenia!

tego rodzaju wada to duża odpowiedzialność edf!

podłącz woltomierz między uziemienie a przewód neutralny i umieść go w dobrze widocznym miejscu

jeśli często jest więcej niż 10 V, jest to oznaką usterki w sieci erdf!

jeśli nadal jest 0,00 V, to jest za dobrze i raczej oznaka zwarcia między przewodem neutralnym a masą: dokładnie, co może spowodować zwarcie wyłączników 2 miejsc, które mają tę samą usterkę
0 x
jessle
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 107
Rejestracja: 27/10/07, 23:08




przez jessle » 23/07/13, 09:51

Czy masz podwójną stawkę poza godzinami szczytu?
W jakich minutach przerwy odpowiadają godzinom poza szczytem.

Jeśli tak, spójrz na bok elektrycznego podgrzewacza wody, jeśli taki istnieje.
0 x
steph10100
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 3
Rejestracja: 22/07/13, 03:24




przez steph10100 » 24/07/13, 23:53

Witam drodzy przyjaciele forum, z przyjemnością piszę do Ciebie dzisiejszego wieczoru. Wczoraj było piekło, nie mogłem nawet zareagować na forum. Nie wiem czym to było spowodowane, może burze lub deszcz, w każdym razie wyłączał się co 10 minut, i to samo u sąsiada. Nie spałem całą noc szukając. Nawiasem mówiąc, udało nam się zweryfikować, że u sąsiada godziny poza szczytem są zbliżone do przerw. rzeczywiście, mój sąsiad, który się potyka, jest na plaży w tym samym czasie co ja od 01:30 do 07:30 i od 12:14 do XNUMX:XNUMX.

A kiedy byłem już kompletnie zrozpaczony, moja żona zaczęła otwierać wszystkie bezpieczniki jeden po drugim, aż w końcu prawie nic nie zostało w domu. Już to zrobiłem, ale nie zająłem się gniazdkami elektrycznymi w salonie. I cudem, chyba znaleźliśmy: główne gniazdko w salonie, do którego podłączony jest telewizor, system monitoringu, skrzynka itp.… podłączyliśmy wszystko do gniazdka podłączonego do innego bezpiecznika za pomocą przedłużacza ( brawa dla mojej żony lol). I od tego czasu zawsze potyka się z sąsiadem, ale już nie z nami.

Dowiemy się, jak ten obwód jest połączony z sąsiadami, ale co za ulga!!! Współczuję sąsiadowi i dałem mu radę, żeby wyłączył swój podgrzewacz wody, żeby zobaczyć. Wyniki zobaczymy jutro. Już wtedy, kiedy to robił, najwyraźniej nie potykał się już co 10 minut... Ciąg dalszy nastąpi

W każdym razie wielkie dzięki dla Was wszystkich. Jesteśmy już spokojni. O wynikach śledztwa w sprawie połączenia 2 domów poprzez sieć gniazdek w salonie będę informował na bieżąco
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 25/07/13, 00:28

abyśmy zrozumieli, a może doradzili sąsiadowi podaj pełną informację:

czym dokładnie jest wyłącznik automatyczny, który się wyłącza? wyłącznik różnicowoprądowy 500mA edf czy wyłącznik różnicowoprądowy 40mA?

podaj też dokładnie co odłączyłeś i co rozwiązało problem

możemy pomyśleć o znalezieniu zwarcia między przewodem neutralnym a masą w tym, co odłączyłeś

gdy występuje zwarcie między fazą a ziemią, przeskakuje przy pierwszej próbie, gdy występuje zwarcie między przewodem neutralnym a masą, przeskakuje tylko w dniu, w którym na przewodzie neutralnym jest małe napięcie

mała sztuczka, aby wyśledzić tego rodzaju problem: wykonaj przedłużacz z odwróconą fazą neutralną między wtykiem męskim a żeńskim: odłącz wszystkie urządzenia po kolei, aby podłączyć je za pomocą tego przedłużacza: urządzenie, które ma usterkę, wybuchnie bez czekania na neutralny błąd

szczególną nieufność do ograniczników przepięć i innych ograniczników przepięć, które są w stanie nie powodować bezpośredniego zwarcia, ale duże prądy upływu do ziemi

zwarcie między przewodem neutralnym a masą nie jest jedynym wyjaśnieniem: może to być również skrzynka przeciwprzepięciowa, która powoduje upływ prądu do ziemi w przypadku przepięcia… a przepięcie spowoduje, że ci, którzy są tego samego rodzaju Ochrona przed zwarciem

jeśli jest to naprawdę duże przepięcie, normalne jest, że skrzynka przeciwprzepięciowa przepala wyłącznik automatyczny, taka jest jego funkcja! lepiej jest smażyć niż smażyć urządzenie

stąd pytanie do odpowiedzi: przepięcie edf, a gniazdo przeciwprzepięciowe które robi swoje to wina edf

zwarcie między przewodem neutralnym a masą, które powoduje skok, gdy na przewodzie neutralnym jest kilka woltów za dużo: przyczyną jest zwarcie, a napięcie w przewodzie neutralnym ujawnia tylko usterkę

uważaj na skrzynki z listwami zasilającymi: czasami pęka w środku i zwarcie znika, gdy ją przesuniesz: trzeba nimi potrząsnąć, a gdy hałasuje w środku, oznacza to usterkę

jeszcze jedna tyrada na absurdalne przepisy które zakładają śrubki których nie da się odkręcić aby uniemożliwić sprawdzenie co się dzieje w tych skrzynkach z listwami...często źle spawanymi przez Chińczyków w zbyt dużym pośpiechu
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13704
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1518
Kontakt :

Re: zagadka elektryczna




przez izentrop » 18/11/19, 01:18

GuyGadebois napisał:
sicetaitsimple napisał:
GuyGadebois napisał:Małe pytanie: Moje mieszane ogrzewanie słoneczne i elektryczne często się wyłącza, zwłaszcza gdy pada deszcz. Podejrzewam "złą ziemię". Co myślisz? Z góry dziękuję.
Czy możesz opisać swój system trochę lepiej, mieszany system „słoneczny/elektryczny” jest nadal bardzo niejasny…
https://www.sonnenkraft.com/fr//solaire-thermique/compact.html
Kiedy pada deszcz, opór elektryczny podgrzewa wodę.
Które wyłączniki zadziałają? może to być usterka izolacji, wyłącznik automatyczny o zbyt małej wartości znamionowej, który wyzwala się termicznie. Jeśli jest to główny wyłącznik automatyczny, może być konieczne przejście na wyższy przedział subskrypcji. :?
0 x

 