Gazowy podgrzewacz wody (Saunier Duval vesugaz) wyciek i płomień

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Romaric
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 1
Rejestracja: 05/11/18, 08:56
x 1

Gazowy podgrzewacz wody (Saunier Duval vesugaz) wyciek i płomień




przez Romaric » 05/11/18, 09:39

Witam,

Posiadam gazowy podgrzewacz wody Saunier Duval Vesugaz.

przy tym ostatnim od czasu do czasu czuć zapach gazu, lecz przy pomocy „sprayu bąbelkowego” nie wykryliśmy wycieku.
włączaliśmy go tylko wtedy, gdy go używaliśmy, a potem wszystko wyłączaliśmy.

Po jakimś czasie pod maską na zewnątrz palników pojawił się płomień.
Płomień ten wychodzi z otworu wentylacyjnego (a priori) mechanizmu gazowego.
Nie wiedząc nic o podgrzewaczach wody, mam pewne trudności z podaniem nazw części.

Nie mam środków finansowych, żeby zapłacić fachowcowi, a lubię majsterkować.

Czy ktoś ma jakiś pomysł na przyczynę mojego problemu? czy winna jest membrana lub uszczelka? co poza demontażem i ponownym montażem nie powinno dużo kosztować???

Dla zilustrowania tego wszystkiego dodaję dwa zdjęcia.
Cordialement

Romaric

20181008_090032.jpg
nieszczelny podgrzewacz wody

20181008_085746.jpg
wyciek i płomień podgrzewacza wody