Witam,
Pierwsze testy były rozstrzygające przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych, ale jak tylko je ustawiłem, w kotle zabrakło przepływu wody. Zawór różnicowy podany w specyfikacji nie został zainstalowany.
Kontynuowałem testy, otwierając krany, ale ponieważ nie potrzebowałem trochę, zdałem sobie sprawę, że jest uszkodzony poniżej przepływu 15 l / min. Ponadto słyszymy hałas uliczny w grzejnikach. Nie powiedziano mi, że włożenie baterii termostatycznych do grzejników 17 jest złym pomysłem.
Innym problemem jest to, że prawo wodne jest ustawione między 15 ° i -10 dla temperatur zewnętrznych oraz między 40 i 55 ° po stronie obiegu wody. Dlaczego nadal działa przy temperaturze zewnętrznej 20 °?
Zdalne sterowanie jednostką wewnętrzną umożliwia codzienne programowanie, ale ponieważ nie wprowadzamy danych temperatury, ale poziom 1,2 lub 3 bez dalszych wyjaśnień, zastanawiam się, czy nie dotyczy to tylko opcji ECS że nie wziąłem?
Ponieważ instalator musi wrócić po zawór różnicowy, a ja nie mam jeszcze faktury, od poniedziałku poproszę go o dodanie termostatu pokojowego, który pozwoli mi naprawdę zaprogramować zakresy robocze, a tylu doda odpowiednie opcje , aby uwzględnić je w uldze podatkowej.
Czy balon nie byłby niezbędny w moim przypadku?
Potrzebujesz porady dla grzejników powietrznych / wodnych Altherma 14 kW
Re: Potrzebujesz porady dotyczącej grzejników z pompą ciepła powietrze / woda Altherma 14 kW
Ogólnie (nie tylko w przypadku pomp ciepła) zawsze mówiono mi, że konieczne jest pozostawienie minimalnego przepływu w obwodzie (więc niektóre grzejniki bez zaworu termostatycznego).izentrop napisał:Nie powiedziano mi, że włożenie baterii termostatycznych do grzejników 17 jest złym pomysłem.
Klasycznie grzejniki łazienkowe lub pokoje na północy pozostają otwarte.
Wydaje mi się, że do prawidłowego działania zalecany jest termostat pokojowy.izentrop napisał:Ponieważ instalator musi wrócić po zawór różnicowy, a ja nie mam jeszcze faktury, od poniedziałku poproszę go o dodanie termostatu pokojowego, który pozwoli mi naprawdę zaprogramować zakresy robocze, a tylu doda odpowiednie opcje , aby uwzględnić je w uldze podatkowej.
W tym przypadku raczej grzejniki w pomieszczeniu, w którym znajduje się termostat, pozostają bez termostatu.
Jeśli chcesz termostatyczny kran na każdym grzejniku, tak myślę.izentrop napisał:Czy balon nie byłby niezbędny w moim przypadku?
Wadą jest zastosowanie rozwiązania z termostatem pokojowym i niektórymi grzejnikami bez termostatu.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1502
- Kontakt :
Re: Potrzebujesz porady dotyczącej grzejników z pompą ciepła powietrze / woda Altherma 14 kW
Dziękuję Gaston,
Przeprowadziłem testy i rzeczywiście potrzebny jest termostat pokojowy.
Mój instalator zapewnił mnie, że zbiornik buforowy nie był w moim przypadku konieczny.
Powiedziano mi, że 70 1 wody wystarcza na 14 kW. Moje obliczenia dają więcej 200 L rozmieszczonych w obwodzie, dzięki czemu mogę bez problemu zamknąć niektóre grzejniki, pod warunkiem, że szeroko otworzą zawory innych.
Zamierzam wyregulować baterie termostatyczne bardziej otwarte niż normalnie.
Na razie ogrzewanie jest wyłączone, a oni nadal ogłaszają upały przez cały tydzień. To jest dobry RC
Przeprowadziłem testy i rzeczywiście potrzebny jest termostat pokojowy.
Mój instalator zapewnił mnie, że zbiornik buforowy nie był w moim przypadku konieczny.
Powiedziano mi, że 70 1 wody wystarcza na 14 kW. Moje obliczenia dają więcej 200 L rozmieszczonych w obwodzie, dzięki czemu mogę bez problemu zamknąć niektóre grzejniki, pod warunkiem, że szeroko otworzą zawory innych.
Zamierzam wyregulować baterie termostatyczne bardziej otwarte niż normalnie.
Na razie ogrzewanie jest wyłączone, a oni nadal ogłaszają upały przez cały tydzień. To jest dobry RC
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 10 odpowiedzi
- 3463 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
03/06/22, 14:40Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 1485 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
05/04/22, 23:45Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 0 odpowiedzi
- 7323 widoki
-
Ostatni post przez Fabrice Paille
Zobacz ostatni post
28/11/21, 11:22Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 69 odpowiedzi
- 47264 widoki
-
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
24/01/22, 15:31Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 4430 widoki
-
Ostatni post przez LOGIC12
Zobacz ostatni post
31/08/16, 05:14Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 351