Teoretyczny współczynnik COP jest teoretyczny i nie uwzględnia wydajności sprężarek, silników, regulacji, strat cieplnych, systemów odszraniania, limitów zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur cieczy, wydatków na energię potrzebną do dostarczenia kalorii... itd. Jest to jednak bardzo dobry argument dla sprzedawców
A + przyjaciele
chatelot16 napisał:po co rozmrażać? ponieważ mówimy o pompie ciepła ze stołem wodnym, której temperatura jest zawsze wystarczająca
dlaczego nie policjant 4-osobowy?
przy zimnym źródle o temperaturze 10° i podgrzewanej podłodze o temperaturze 30° teoretyczna maksymalna temperatura jest imponująca
policjant = 1 / (1 - Tzimno / Tcaud)
Tzimno = 273 + 10° = 283K
Gorąco = 273 + 40° = 313 K
policjant = 1 / (1 - 283/313) = 10,4
oczywiście w życiu nic nie jest idealne i to teoretyczne maksimum nie zostanie osiągnięte, nadal łatwo jest uzyskać połowę, więc cop = 5
da się zrobić nawet lepiej niż połowę teoretycznego gliniarza, ale niestety to co obecnie znajdziemy na rynku nie jest rewelacyjne... i za drogie i niezbyt wydajne... jeszcze jest co wymyślić