Pellematic Condes 25 kW: ustawienie?

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 13/02/23, 10:59

Zasadniczo, gdy cyrkulator jest zatrzymany, powinien być całkowicie zamknięty, jeśli odniosę się do mojego własnego v3v.

Zwłaszcza, że ​​Twój zawór został zamówiony dopiero przy zamknięciu od 5:39 tego dnia!

Radziłbym więc całkowicie go zamknąć, aby zobaczyć, jak się ożywia, gdy temperatura otoczenia spadnie.
1 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 13/02/23, 11:08

Pilpoill napisał:Zasadniczo, gdy cyrkulator jest zatrzymany, powinien być całkowicie zamknięty, jeśli odniosę się do mojego własnego v3v.

Zwłaszcza, że ​​Twój zawór został zamówiony dopiero przy zamknięciu od 5:39 tego dnia!

Radziłbym więc całkowicie go zamknąć, aby zobaczyć, jak się ożywia, gdy temperatura otoczenia spadnie.


Stało się
załączniki
20230213_110728.jpg
1 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 25/02/23, 08:42

Witam,

Myślę, że Tulul63 jest zajęty, więc pozwolę sobie tutaj na małą wiadomość.

Problem polegał na tym, że v3v był źle ustawiony i przepuszczał zbyt dużo gorącej wody (nie wspominając o odwróconych znacznikach otwarcia/zamknięcia).
Jednak wydawało się, że jest zamknięty zgodnie z położeniem jego wskaźnika, więc nic nie zastąpi obecności przed jego kotłem zgodnie z napotkanymi usterkami.
To Tulul63 znalazł przez dedukcję 8)
1 x
Avatar de l'utilisateur
Obamot
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 28725
Rejestracja: 22/08/09, 22:38
Lokalizacja: regio genevesis
x 5538

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Obamot » 25/02/23, 19:49

Dziękuję również za komentarze!

tull63 napisała:
Pilpoill napisał:Zasadniczo, gdy cyrkulator jest zatrzymany, powinien być całkowicie zamknięty, jeśli odniosę się do mojego własnego v3v.

Zwłaszcza, że ​​Twój zawór został zamówiony dopiero przy zamknięciu od 5:39 tego dnia!

Radziłbym więc całkowicie go zamknąć, aby zobaczyć, jak się ożywia, gdy temperatura otoczenia spadnie.


Stało się

Witamy w tym fo-fo i dziękujemy za opinie!
1 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 305