Regulacja regulacji zaworu 3 lub 4-drogowego Centratherm ZG 254 do ogrzewania podłogowego?

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79360
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11060

Re: regulacja nachylenia podgrzewanej podłogi




przez Christophe » 10/01/08, 00:10

Dzięki za formułę. Jestem tam na 0.6 i to z grubsza działa ...

momotopo napisał:Twój regulator znał między nami babcię : Chichot:


No wiesz, co mówią: to w starych doniczkach ... ma już 20 lat, jest szansa, że ​​przetrwa kolejne 20 lat ... (dla nowego ultra-wyrafinowanego regu nie ma więcej wątpliwości ...)
0 x
Avatar de l'utilisateur
jean63
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2332
Rejestracja: 15/12/05, 08:50
Lokalizacja: Owernia
x 4

Re: regulacja nachylenia podgrzewanej podłogi




przez jean63 » 10/01/08, 22:45

Christophe napisał:Dzięki za formułę. Jestem tam na 0.6 i to z grubsza działa ...

momotopo napisał:Twój regulator znał między nami babcię : Chichot:


No wiesz, co mówią: to w starych doniczkach ... ma już 20 lat, jest szansa, że ​​przetrwa kolejne 20 lat ... (dla nowego ultra-wyrafinowanego regu nie ma więcej wątpliwości ...)


Właściwe nachylenie jest trudne do znalezienia.

W każdym razie przy bezwładności podłogi zawsze występuje przerwa między oddawaniem ciepła w rurach gruntowych a ciepłem emitowanym w pomieszczeniach i odwrotnie.
0 x
Dopiero kiedy przyniósł dół ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zanieczyszczoną się, ostatni złowione ryby człowiek zda sobie sprawę, że pieniądze nie są jadalne (Indian MOHAWK).
John claude69
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 4
Rejestracja: 24/01/08, 22:30
Lokalizacja: LYON




przez John claude69 » 27/01/08, 16:03

Witam, wszyscy mówicie o temperaturze początkowej około 45 do 50 °. Moja biedna stara pompa ciepła, która pompuje niestrudzenie od 1984 roku, nie podnosi początkowego T ° do maksimum 36 ° przy powrocie 28 °. Czy ona nie jest zmęczona? Chciałbym również poznać referencyjne T ° zewn. Jak to wiedzieć lub obliczyć? Dzięki za odpowiedzi.
0 x
yanyan26
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 101
Rejestracja: 23/12/06, 16:27
Lokalizacja: Drôme (26)




przez yanyan26 » 27/01/08, 16:54

W pełni zrealizowałem wykonanie podgrzewanej podłogi po rozbudowie o 20 m2 łazienki i toalety

W tej chwili mój kocioł to elektryczny zbiornik ciepłej wody o pojemności 200 litrów zasilany w godzinach nocnych, pracuje od 2 lat i widząc cenę paliwa wierzę, że tak pozostanie.
Nie ma to jak ogrzewanie podłogowe o niskiej temperaturze jako ogrzewanie W bardzo zimne dni pod koniec wieczoru brakuje ciepłej wody, ale zdarza się to rzadko.
Moją regulacją jest zawór termostatyczny na wylocie ciepłej wody ze zbiornika z czujnikiem zamontowanym na powrocie ogrzewania podłogowego, który przechodzi przez zawór 4-drogowy, cyrkulator, zawór zwrotny, flexcon.

Zasadniczo ustawiam zawór termostatyczny na 30 ° i zawór 4-drogowy ręcznie, a gdy powrót podłogi jest na 30 °, zawór termostatyczny zamyka się, a podłoga obraca się w pętli.

Termostat pokojowy steruje cyrkulatorem. :P

A+
0 x
http://yanyan.26.free.fr/


Natura jest idealną równowagą, jeśli potrafisz na nią spojrzeć, może odkryć swoje tajemnice.
Avatar de l'utilisateur
jean63
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2332
Rejestracja: 15/12/05, 08:50
Lokalizacja: Owernia
x 4




przez jean63 » 27/01/08, 17:55

yanyan26 napisał:W pełni zrealizowałem wykonanie podgrzewanej podłogi po rozbudowie o 20 m2 łazienki i toalety

W tej chwili mój kocioł to elektryczny zbiornik ciepłej wody o pojemności 200 litrów zasilany w godzinach nocnych, pracuje od 2 lat i widząc cenę paliwa wierzę, że tak pozostanie.
Nie ma to jak ogrzewanie podłogowe o niskiej temperaturze jako ogrzewanie W bardzo zimne dni pod koniec wieczoru brakuje ciepłej wody, ale zdarza się to rzadko.
Moją regulacją jest zawór termostatyczny na wylocie ciepłej wody ze zbiornika z czujnikiem zamontowanym na powrocie ogrzewania podłogowego, który przechodzi przez zawór 4-drogowy, cyrkulator, zawór zwrotny, flexcon.

Zasadniczo ustawiam zawór termostatyczny na 30 ° i zawór 4-drogowy ręcznie, a gdy powrót podłogi jest na 30 °, zawór termostatyczny zamyka się, a podłoga obraca się w pętli.

Termostat pokojowy steruje cyrkulatorem. :P

A+

Czyli w nocy podgrzewasz wodę elektrycznością w godzinach nocnych i wtedy Twój system ogrzewania podłogowego działa czy nie?
A może tworzysz rezerwę wody 200 litrów pod kątem 90 ° w nocy, aw ciągu dnia krążysz po podłodze z regulacją?
Jakie jest zużycie w kWh w nocy i jaką powierzchnię ogrzewasz?
Czy masz 2 balony? : jeden na PC, a drugi na ECS?
0 x
Dopiero kiedy przyniósł dół ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zanieczyszczoną się, ostatni złowione ryby człowiek zda sobie sprawę, że pieniądze nie są jadalne (Indian MOHAWK).
yanyan26
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 101
Rejestracja: 23/12/06, 16:27
Lokalizacja: Drôme (26)




przez yanyan26 » 27/01/08, 19:20

Tak, podgrzewaną podłogę zostawiam włączoną, dlatego czasami w bardzo zimne wieczory jest więcej ciepłej wody.

Wyłączenie ogrzewania podłogowego w nocy oznaczałoby, że przy bezwładności podłogi łazienka byłaby zimna i nagrzanie się przed poranną toaletą zajęłoby zbyt dużo czasu

Nie sprawdziłem zużycia. Opór zbiornika to 2400W i mam taki sam zbiornik na CWU

A+
0 x
http://yanyan.26.free.fr/





Natura jest idealną równowagą, jeśli potrafisz na nią spojrzeć, może odkryć swoje tajemnice.
śruba
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 357
Rejestracja: 01/02/06, 20:44
Lokalizacja: Pas-de-Calais




przez śruba » 27/01/08, 20:43

cześć

Jean-claude69 napisał:Moja biedna stara pompa ciepła, która pompuje niestrudzenie od 1984 roku, nie podnosi początkowego T ° do maksimum 36 ° przy powrocie 28 °. Czy ona nie jest zmęczona?


Wcześniej, czy pompa ciepła osiągnęła wyższą temperaturę początkową w tej samej konfiguracji? :?
jeśli temperatura spadła, może to oznaczać wewnętrzne nieszczelności w sprężarce: sprawność tej ostatniej musi zatem spaść:
wyższe zużycie prądu w stosunku do wyprodukowanych kalorii

trochę tak, jakbyś orał w miękkim podłożu: podwójne obroty kół (podwójny wydatek energii) z powodu jazdy na rolkach dla tego samego rezultatu

ale jeśli pompa ciepła jest w dobrym stanie, im niższy rozruch, tym lepsza wydajność pompy ciepła (więcej odzysku energii w porównaniu do zużycia energii elektrycznej)

to powiedziawszy, sprawdź prawidłowe działanie energii wejściowej: parownik (wymiennik wejściowy) bardzo czysty, jeśli jest ogrzewany powietrzem zewnętrznym
lub nie osadzać się kamienia, jeśli jest podgrzewany twardą wodą z otworu wiertniczego


Główną podstawową zasadą pomp ciepła jest produkcja najniższa możliwa moc sprężarki ciepła podczas gdy nadające się do zastosowania do rozważanych potrzeb grzewczych

np. zastosowanie zbiornika buforowego z pompą ciepła o mocy cieplnej 45 ° C i posiadanie na wylocie ze zbiornika buforowego zaworu trójdrogowego do regulacji obiegu grzewczego na 3 ° C na wylocie z grzejnika nie odpowiada poprzedniej przykład orania w miękkim podłożu, ale po prostu pług hamulcem ręcznym

to znaczy, każdy dodatkowy stopień rzeczywistego zapotrzebowania na ogrzewanie (19 ° C dla wnętrza domu) odpowiada jeszcze jednemu stopniowi zaciśnięcia „hamulca ręcznego”.

wiedząc, że w domu atmosferą jest walka między źródłem zimna (powierzchnia ścian i stropów stykająca się mniej lub bardziej z zewnętrzem) a źródłem ciepła (powierzchnia elementów grzejnych)

im bardziej powierzchnia elementów grzejnych jest ważna, przynajmniej będzie musiała przekroczyć 19 ° C idealnego środowiska, aby utrzymać ją na tym etapie

najbardziej praktyczna jest obecnie podgrzewana podłoga

śruba
0 x
John claude69
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 4
Rejestracja: 24/01/08, 22:30
Lokalizacja: LYON




przez John claude69 » 27/01/08, 21:54

Nigdy wcześniej nie kontrolowałem temperatury wejścia i wyjścia. Ale prąd na sprężarce jest identyczny z danymi producenta. Więc kompresor jest nadal w dobrym stanie.
0 x
yanyan26
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 101
Rejestracja: 23/12/06, 16:27
Lokalizacja: Drôme (26)




przez yanyan26 » 28/01/08, 18:13

Halo

Niektórzy pomyślą, że dostarczenie ogrzewanej podłogi z grzejnikiem nie jest zbyt ekonomiczne, ale to jedyny szybki i tani sposób, jaki znalazłem. Może później zaopatrzyć grzejnik w turbinę wiatrową
0 x
http://yanyan.26.free.fr/





Natura jest idealną równowagą, jeśli potrafisz na nią spojrzeć, może odkryć swoje tajemnice.
John claude69
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 4
Rejestracja: 24/01/08, 22:30
Lokalizacja: LYON




przez John claude69 » 28/01/08, 22:06

A dlaczego nie przez panele słoneczne. Gdy pozwala na to sytuacja geograficzna, jako podgrzewacze wody wykorzystywane są panele słoneczne. Podłoga ogrzewana w niskiej temperaturze wymaga niższej temperatury. Więc dlaczego nie?
0 x

 