Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Pilpoill » 26/02/23, 17:17

Jeśli chodzi o Fontcouverte, średnia jego cykli wynosi 27 minut i nawet biorąc pod uwagę obecne ustawienia dokonane przez O, poza próbą ich zwiększenia w zadziwiający sposób...
Jego instrukcje dotyczące temperatury płomienia i depresji są przestrzegane, więc nie widzę nic po tej stronie.

Fontcouverte lub Bernard01290, jeśli masz odniesienia do wylotu przyssawki, jestem chętny :)
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9803
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2655

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez sicetaitsimple » 26/02/23, 18:12

Pilpoill napisał:...średnia jego cykli to 27 min...

Dla mojego osobistego zrozumienia, ponieważ często wspomina się o tym pojęciu, jaka jest definicja cyklu?
- czas między wpuszczeniem i rozpaleniem peletów a zakończeniem ich wpuszczenia? W takim przypadku istniałoby coś, co można by nazwać „międzycyklami”, w którym nie ma spalania między dwoma cyklami?
- lub czas między dwoma rozruchami, który obejmowałby zatem okres spalania i okres bez spalania?
Wydaje mi się, że bardziej to pierwsze, ale nie jestem pewien.
Z góry dziękuję.
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Pilpoill » 26/02/23, 20:28

Sicetaitsimple to czas, jaki upłynął między poleceniem włączenia a poleceniem wyłączenia.
Twój pierwszy pomysł jest właściwy 8)
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79304
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11037

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Christophe » 26/02/23, 20:38

Ile minut „dobrego palenia” płomienia przypada na 30-minutowy cykl?

Innymi słowy, ile czasu zapłonu (i wyłączenia) na Okofen?

W moim Thermorossi H34, gdy jest zimno (= 100% zimno = nie uruchamia się od kilku dni), uzyskanie ładnego płomienia zajmuje dobre 15 minut, ale z pewnością jest to bardziej podstawowy system zapłonu niż w Okofen. .. i około 1 raz z 2 nie wykrywa spalania na początku cyklu (nawet jeśli jest płomień) i muszę ponownie uruchomić cykl... :| :| :|
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Pilpoill » 26/02/23, 20:50

Christophe napisał:Ile minut „dobrego palenia” płomienia przypada na 30-minutowy cykl?

Innymi słowy, ile czasu zapłonu (i wyłączenia) na Okofen?

W moim Thermorossi H34, gdy jest zimno (= 100% zimno = nie uruchamia się od kilku dni), uzyskanie ładnego płomienia zajmuje dobre 15 minut, ale z pewnością jest to bardziej podstawowy system zapłonu niż w Okofen. .. i około 1 raz z 2 nie wykrywa spalania na początku cyklu (nawet jeśli jest płomień) i muszę ponownie uruchomić cykl... :| :| :|


To dobre pytanie, dziękuję, że je zadałeś, Christophe! (Jestem gotowy na politykę, widziałeś? : Chichot: )

Mówiąc poważniej, według kotłów Okofen na „zimnym” starcie, ze wszystkiego, co już widziałem znalezienie się w 6% spalaniu może zająć od 14 do czasami 100 minut.
Moja własna średnia jest bliższa 8/9 minutom.
1 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9803
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2655

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez sicetaitsimple » 26/02/23, 21:44

Pilpoill napisał:Sicetaitsimple to czas, jaki upłynął między poleceniem włączenia a poleceniem wyłączenia.
Twój pierwszy pomysł jest właściwy 8)

Dzięki!
Tak długo, jak potwierdzam to, co wydaje mi się, że rozumiem, czy to oznacza, że ​​nie należy przewymiarowywać kotła na pellet?? Tak, aby miał jak najmniej przerywaną pracę?
Tutaj chyba jest to trochę skomplikowane z przyzwyczajenia dla instalatorów, którzy przy instalacji gazu raczej nie oszczędzają, bo różnice cenowe w zależności od mocy nie są aż tak duże i nie chcą, żeby któryś z ich klientów przyszedł i obwiniał ich za nie nagrzewają się wystarczająco szybko, gdy wracają z wakacji lub weekendów. Ale z mojego punktu widzenia naprawdę nie ma wad bycia nieco przewymiarowanym z kotłem gazowym. Odwrotnie, mam wrażenie, że tak może być w przypadku kotła na pellet.
Co myślisz?
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Pilpoill » 26/02/23, 22:28

sicetaitsimple napisał:
Pilpoill napisał:Sicetaitsimple to czas, jaki upłynął między poleceniem włączenia a poleceniem wyłączenia.
Twój pierwszy pomysł jest właściwy 8)

Dzięki!
Tak długo, jak potwierdzam to, co wydaje mi się, że rozumiem, czy to oznacza, że ​​nie należy przewymiarowywać kotła na pellet?? Tak, aby miał jak najmniej przerywaną pracę?
Tutaj chyba jest to trochę skomplikowane z przyzwyczajenia dla instalatorów, którzy przy instalacji gazu raczej nie oszczędzają, bo różnice cenowe w zależności od mocy nie są aż tak duże i nie chcą, żeby któryś z ich klientów przyszedł i obwiniał ich za nie nagrzewają się wystarczająco szybko, gdy wracają z wakacji lub weekendów. Ale z mojego punktu widzenia naprawdę nie ma wad bycia nieco przewymiarowanym z kotłem gazowym. Odwrotnie, mam wrażenie, że tak może być w przypadku kotła na pellet.
Co myślisz?


Myślę, że całkowicie się z Tobą zgadzam 8)

Z około trzydziestu instalacji, które udało mi się prześledzić, na poziomie czysto sprzętowym, żadna nie była niewymiarowa.
Trzy z nich wymagały podniesienia mocy poprzez dodanie turbulatorów i/lub dostosowanie oprogramowania (ta sama baza sprzętowa to często 10/18kW lub 22/32kW)
Osiem z nich zostało idealnie dobranych i dostosowanych.
Cztery były wyraźnie przewymiarowane, a czas cyklu wynosił od 20 do 30 minut Roll:
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13692
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1515
Kontakt :

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez izentrop » 26/02/23, 23:25

Dobry wieczór,
Pilpoill napisał:Jeśli chodzi o Fontcouverte, średnia jego cykli wynosi 27 minut i nawet biorąc pod uwagę obecne ustawienia dokonane przez O, poza próbą ich zwiększenia w zadziwiający sposób...
Jego instrukcje dotyczące temperatury płomienia i depresji są przestrzegane, więc nie widzę nic po tej stronie.
Pilpoill napisał:ustawienie programowe (ta sama baza sprzętowa to często 10/18kW lub 22/32kW)
Osiem z nich zostało idealnie dobranych i dostosowanych.
Cztery były wyraźnie przewymiarowane, a czas cyklu wynosił od 20 do 30 minut
Jeśli cykl 27-minutowy jest normalny, a moc można dostosować za pomocą oprogramowania, gdzie jest problem?
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9803
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2655

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez sicetaitsimple » 26/02/23, 23:38

izentrop napisał:Jeśli cykl 27-minutowy jest normalny, a moc można dostosować za pomocą oprogramowania, gdzie jest problem?

Nie, przeczytaj ponownie od początku, z pewnością dostosowanie jest nieco bardziej skomplikowane niż zwykła modyfikacja parametru w rozporządzeniu.
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13692
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1515
Kontakt :

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez izentrop » 26/02/23, 23:55

Wskazałem tylko na niespójność stwierdzenia: 20 do 30 minut to norma, ale nie 27 minut :zaszokować:
0 x

 