Drewno opinią kocioł buche

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
jc-tergal
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 98
Rejestracja: 12/03/07, 00:53




przez jc-tergal » 23/04/08, 21:33

w HS-Christansen (szukaj na ebay.de za pomocą vigas)

Balon i wszystko co widać na planie jest w cenie, transport też!) Balon 1000l
0 x
djangoe
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 25
Rejestracja: 15/04/08, 11:36




przez djangoe » 24/04/08, 08:04

jc-tergal napisał:w HS-Christansen (szukaj na ebay.de za pomocą vigas)

Balon i wszystko co widać na planie jest w cenie, transport też!) Balon 1000l

udany zakup, gratulacje i witamy w klubie.
Przypuszczam, że nie uruchomisz go przed następną zimą.
W każdym razie chciałbym pozostać w kontakcie. Mój działał tylko rok i chciałbym porównać nasze zużycie, tym bardziej, że nie mam balonika. Będziemy musieli zobaczyć, czy warto
0 x
Avatar de l'utilisateur
bham
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1666
Rejestracja: 20/12/04, 17:36
x 6




przez bham » 24/04/08, 08:55

Jc-tergal, Gratulacje dla rzucenia się w wir.
Czy nauczyłeś się różnicy między 25 a HVS 25?
Czy twój balon ma podwójną cewkę?
Płaciłeś paypalem czy w recepcji?
0 x
djangoe
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 25
Rejestracja: 15/04/08, 11:36




przez djangoe » 24/04/08, 10:01

bham napisał:Jc-tergal, Gratulacje dla rzucenia się w wir.
Czy nauczyłeś się różnicy między 25 a HVS 25?
Czy twój balon ma podwójną cewkę?
Płaciłeś paypalem czy w recepcji?

Czy na pewno w Vigas jest model HVS?
Byłbym ciekawy porównania z charakterystyką mojego kotła
0 x
djangoe
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 25
Rejestracja: 15/04/08, 11:36




przez djangoe » 24/04/08, 10:21

Nie szukaj już,
Weszłam na stronę solarbayer. HVS 25s jest identyczny jak mój (vigas 25s). Jedyna różnica: kolor (czerwony) osłony wentylatora i....... cena 1900 euro zamiast 2600 euro w Briesco (Belgia). Szkoda, że ​​nie dostałem informacji wcześniej. Co do reszty, oba kotły są idealnie identyczne.
0 x
jc-tergal
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 98
Rejestracja: 12/03/07, 00:53




przez jc-tergal » 24/04/08, 13:30

bham napisał:Jc-tergal, Gratulacje dla rzucenia się w wir.
Czy nauczyłeś się różnicy między 25 a HVS 25?
Czy twój balon ma podwójną cewkę?
Płaciłeś paypalem czy w recepcji?


Zapłaciłem przelewem bankowym.

Nie wydaje mi się, żeby w kuli była cewka, tylko woda z kaloryferów trafia prosto do niej. No to zobaczę czy nie będę majstrował przy wymienniku zamiast mieć wodę bezpośrednio z kaloryferów w zbiorniku bo tak naprawdę boję się strat o których piszemy w poście o domu Tygryska. Na razie czekam już na odbiór.
Dodatkowo chcę też mieć możliwość podgrzewania wody sanitarnej, więc będę musiał zrobić obejście czy coś. Przyjrzę się bliżej planom znalezionym na tej stronie, aby dostosować je do mojego systemu

HVS Wydaje mi się, że to skrót oznaczający dziennik kotła po niemiecku (HozlgeVaSser, ale nie jestem pewien)
0 x
jc-tergal
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 98
Rejestracja: 12/03/07, 00:53




przez jc-tergal » 25/04/08, 21:59

jc-tergal napisał:Oto plan, który został mi przesłany na zgromadzenie. Wszystko, co widzisz na planie, jest częścią pakietu
http://www.labelbuche.com/vigashydro.pdf
:P


Dla profesjonalistów tego typu edycji:
1-nie bardzo widzę gdzie umieścić obejście do ogrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej. Po balonie buforowym? Na wylocie z kotła szeregowo na rurze ciepłej wody?
2-czy mam założyć cyrkulator za balonem aby tłoczyć wodę do kaloryferów znajdujących się na górze? (kocioł będzie w piwnicy)
3-Zbiornik buforowy o pojemności 1000 l nie ma wymiennika, więc woda z grzejników będzie przechodzić do zbiornika buforowego. Czy Państwa zdaniem będzie to oznaczało słabą wydajność połączoną ze stratami iw takim przypadku nie lepiej zainstalować wymienniki ciepła w zbiorniku buforowym?

Gdyby ktoś z Was mógł zrobić mi plan zaczynając od planu, który podałem pod powyższym adresem (eeeee jasne jak chcesz: takie uproszczone ze słowami by wskazać nazwy elementów bo nie rozumiem wszystkich planów na tej stronie proszę)
więc plan dodając zasobnik ciepłej wody, kaloryfery, jak widzi instalację. i jak zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania!

Wiedząc, że montażem zajmie się mój brat, bo zaraz zostanie hydraulikiem ogrzewania. Pracuje bardzo czysto, ale jak tutaj czuliśmy, jego szef, a więc i on, nie jest tak naprawdę świadomy kwestii energii odnawialnej. Dobry plan pozwoliłby nam więc na czysty i przede wszystkim bezpieczny montaż.

Z góry dziękuję, wiem, że to dużo pracy i po wielu poszukiwaniach naprawdę nie mogę znaleźć niczego jasnego (nigdy żadnych kolorów, linii różnej wielkości, przecięć tam, gdzie nie powinno ich być...)
0 x
djangoe
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 25
Rejestracja: 15/04/08, 11:36




przez djangoe » 25/04/08, 22:17

jc-tergal napisał:
jc-tergal napisał:Oto plan, który został mi przesłany na zgromadzenie. Wszystko, co widzisz na planie, jest częścią pakietu
http://www.labelbuche.com/vigashydro.pdf
:P


Dla profesjonalistów tego typu edycji:
1-nie bardzo widzę gdzie umieścić obejście do ogrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej. Po balonie buforowym? Na wylocie z kotła szeregowo na rurze ciepłej wody?
2-czy mam założyć cyrkulator za balonem aby tłoczyć wodę do kaloryferów znajdujących się na górze? (kocioł będzie w piwnicy)
3-Zbiornik buforowy o pojemności 1000 l nie ma wymiennika, więc woda z grzejników będzie przechodzić do zbiornika buforowego. Czy Państwa zdaniem będzie to oznaczało słabą wydajność połączoną ze stratami iw takim przypadku nie lepiej zainstalować wymienniki ciepła w zbiorniku buforowym?

Gdyby ktoś z Was mógł zrobić mi plan zaczynając od planu, który podałem pod powyższym adresem (eeeee jasne jak chcesz: takie uproszczone ze słowami by wskazać nazwy elementów bo nie rozumiem wszystkich planów na tej stronie proszę)
więc plan dodając zasobnik ciepłej wody, kaloryfery, jak widzi instalację. i jak zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania!

Wiedząc, że montażem zajmie się mój brat, bo zaraz zostanie hydraulikiem ogrzewania. Pracuje bardzo czysto, ale jak tutaj czuliśmy, jego szef, a więc i on, nie jest tak naprawdę świadomy kwestii energii odnawialnej. Dobry plan pozwoliłby nam więc na czysty i przede wszystkim bezpieczny montaż.

Z góry dziękuję, wiem, że to dużo pracy i po wielu poszukiwaniach naprawdę nie mogę znaleźć niczego jasnego (nigdy żadnych kolorów, linii różnej wielkości, przecięć tam, gdzie nie powinno ich być...)

Odpowiem tak szybko, jak to możliwe, muszę to mieć.
0 x
Avatar de l'utilisateur
pętla
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 816
Rejestracja: 03/10/07, 06:33
Lokalizacja: Picardie




przez pętla » 25/04/08, 22:29

Cześć jc

Oto plan mojego projektu instalacji
Pozwoli ci to łatwo zrozumieć zasadę obiegu grzewczego z kilkoma źródłami produkcji ciepła i kilkoma odbiorcami.

W przypadku cyrkulatora jest on obecnie (na mojej instalacji) na wylocie ciepłej wody za zaworem 4-drogowym
Do ustalenia na tym rysunku pozostają zawory rozdzielające cyrkulację w elementach grzewczych (kocioł, zbiornik buforowy) oraz w wymienniku zasobnika przygotowania CWU (zawór sterowany czujnikiem wykrywającym różnicę T° pomiędzy wodą w zbiornik i woda w obiegu

Może warto postawić zasobnik CWU w pobliżu kotła, aby latem uniknąć nagrzewania całego obiegu (jak na moim rysunku) do zasobnika

Obraz
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79126
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974




przez Christophe » 25/04/08, 22:32

Jak mówisz pkoi to balon ECS "ostatni"? „Geograficzny” czy inny powód? Bo przecież to ECS powinien mieć pierwszeństwo, prawda?
0 x

 