Opary kotłów Okofen

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9792
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2648

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez sicetaitsimple » 02/03/18, 12:30

Czy rura wychodzi dobrze? Na drugim zdjęciu nie widać, czy to rdzeń w ścianie, czy cień?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez Did67 » 02/03/18, 14:48

Nie czuję ...

Ale jeśli garaż nie jest zbyt ciasny (drzwi), nie ma pewności, że to jest przyczyną problemu!

[Smart przeznaczony jest do montażu w domach BBC, stąd doprowadzenie powietrza do spalania kanałem z zewnątrz; tam wydaje się, że jest to zrobione w połowie; NB kopalnia również mogłaby być połączona w ten sposób, ale tak nie jest, gdyż również w piwnicy, przy wlotach powietrza - piwnica na owoce, nieuszczelnione drzwi garażowe; pracuje od 10 lat z problemami - oprócz zapychania się skraplacza „turbulatory” rok nie był czyszczony].

Wydaje się, że ma zaczep na wyłącznik ciśnieniowy na ostatnim zakręcie rury PVC przed wejściem do maszyny; w przypadku „braku powietrza” - za duża próżnia to by się błędnie wyświetlił konkretny komunikat błędu.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9792
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2648

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez sicetaitsimple » 02/03/18, 15:07

Did67 napisał:Nie czuję ...

Ale jeśli garaż nie jest zbyt ciasny (drzwi), nie ma pewności, że to jest przyczyną problemu!

[Smart przeznaczony jest do montażu w domach BBC, stąd doprowadzenie powietrza do spalania kanałem z zewnątrz; tam wydaje się, że jest to zrobione w połowie; NB kopalnia również mogłaby być połączona w ten sposób, ale tak nie jest, gdyż również w piwnicy, przy wlotach powietrza - piwnica na owoce, nieuszczelnione drzwi garażowe; pracuje od 10 lat z problemami - oprócz zapychania się skraplacza „turbulatory” rok nie był czyszczony].

Wydaje się, że ma zaczep na wyłącznik ciśnieniowy na ostatnim zakręcie rury PVC przed wejściem do maszyny; w przypadku „braku powietrza” - za duża próżnia to by się błędnie wyświetlił konkretny komunikat błędu.


Ja też nie czuję.

Jeśli tak jest (nie podłączony na zewnątrz), otwór wydaje mi się bardzo blisko ściany, powodując spadek ciśnienia po stronie ssącej.

Tak, wydaje się, że jest presostat, ale może zacząć „bałaganić” na poziomie spalania, zanim zadziała, jeśli presostat jest ustawiony na „próg bezpieczeństwa”.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9792
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2648

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez sicetaitsimple » 02/03/18, 15:29

W każdym razie na moim miejscu zrobiłbym dziurę w ścianie przed odsysaniem (jeśli ściana jest dobrze zwrócona na zewnątrz!), Kawałek rury PVC uszczelniony wewnątrz, nie ma potrzeby łączenia go z pal - stos do istniejącego odsysania, byłby znacznie „czystszy”, nawet jeśli niekoniecznie jest to przyczyną problemu.
0 x
Axoul
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 28
Rejestracja: 17/02/18, 21:13

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez Axoul » 02/03/18, 16:24

Nie jest połączony na zewnątrz, rura otwiera się na ścianę (około 15 cm), a po drugiej stronie jest pustka podpodłogowa.
Próbowałem, usuwając zabójcę bezpośrednio przy wejściu do kotła, ale to niczego nie zmienia.
W moim garażu są otwory wentylacyjne, nie jest całkowicie wodoodporny i nawet przy otwartych drzwiach nie działa.

Jak rozwiązałeś problem zatykania się „zawirowywaczy” skraplacza?


Ma wyłącznik ciśnieniowy na rurze PVC.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9792
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2648

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez sicetaitsimple » 02/03/18, 16:45

Axoul napisał:Nie jest połączony na zewnątrz, rura otwiera się na ścianę (około 15 cm), a po drugiej stronie jest pustka podpodłogowa.


15 cm, czy odległość między sekcją ssącą rury a ścianą?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez Philippe Schutt » 02/03/18, 17:21

Witam,

Presostat mierzy różnicę ciśnień między 2 punktami:

1. wąż wlotu powietrza
2. i co?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez Did67 » 02/03/18, 21:39

Axoul napisał:Jak rozwiązałeś problem zatykania się „zawirowywaczy” skraplacza?


W antycznej Pellematics serii PESK, z dodatkowym skraplaczem z tyłu, jest on łatwo dostępny i można go zdjąć od góry. Następnie mamy dostęp do rur ze stali nierdzewnej (które przechodzą przez zimną wodę powrotną) i ich zawirowywaczy (coś w rodzaju skręconych ostrzy ze stali nierdzewnej). Zdejmujesz turbulatory szczypcami i czyścisz rurki bardzo twardą nylonową szczotką (dostarczoną przez firmę Okofen). I idziesz w górę.

Nie wiem, jak to wygląda na SMART, którego nigdy nie widziałem bez kości.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez Did67 » 02/03/18, 21:43

Philippe Schutt napisał:Witam,

Presostat mierzy różnicę ciśnień między 2 punktami:

1. wąż wlotu powietrza
2. i co?


Chyba między kanałem a powietrzem w pomieszczeniu. Ma to na celu wykrycie niedrożności w rurze dolotowej powietrza do spalania.

W domu na antycznym PESKU mam dwa:

- ten, kto zajmuje foyer, za drzwiami; wentylator wyciągowy musi utrzymywać stałą próżnię; w przypadku przeszkody powoduje to awarię kotła; tak samo w przypadku nadmiernej depresji (w niektórych przypadkach brak projektu regulacji), pamięci.

- sekunda przed rurkami mojego skraplacza rejestruje możliwe nadciśnienie, znak, że są zatkane ... Uszkodzone.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9792
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2648

Re: Emanacje dymu z kotła Okofen




przez sicetaitsimple » 02/03/18, 21:54

Did67 napisał:
Philippe Schutt napisał:Witam,

Presostat mierzy różnicę ciśnień między 2 punktami:

1. wąż wlotu powietrza
2. i co?


Chyba między kanałem a powietrzem w pomieszczeniu. Ma to na celu wykrycie niedrożności w rurze dolotowej powietrza do spalania.



Z pewnością rzeczywiście między kanałem a powietrzem w pomieszczeniu. Ale jeśli część idzie nawet bardzo słabo w depresji, opóźnia to wyzwalanie o tyle samo, podczas gdy powietrze dociera słabiej na poziomie spalania.
0 x

Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 188