Odp .: Awaria kalkulatora kotła Okofen Pelematic 2005




przez Christophe » 11/10/20, 17:11

Tak, smutne, ale taka jest rzeczywistość... sieci 2020...

Czy przeszukałeś YouTube? : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
fbedon
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 51
Rejestracja: 17/03/07, 13:31
Lokalizacja: GRENOBLE
x 2

Odp .: Awaria kalkulatora kotła Okofen Pelematic 2005




przez fbedon » 11/10/20, 17:28

dla hasła poziomu 2, zdaje się, że pamiętam, że jest to kombinacja wartości daty i godziny, muszę po prostu wznowić wszystkie stare rozmowy, w których brałem udział.. .lub zrobić kilka testów, wiedząc, że nie mogą to być sekundy i ledwo minuty :-)
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9837
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2673

Odp .: Awaria kalkulatora kotła Okofen Pelematic 2005




przez sicetaitsimple » 11/10/20, 18:25

fbedon napisał:w przypadku hasła poziomu 2 zdaje się, że pamiętam, że jest to kombinacja wartości daty i godziny.....


Przypadkiem, jeśli to pomoże (nigdy w życiu nie widziałem kotła OKOFEN!), wpisując w Google „hasło okofen pellematic”, trafiamy na 4. pozycję na stronie poświęconej ekologii, na której pisze Dirk Pitt:

p199: hasło poziomu 2
obróć pokrętło na wartość = suma (data + godzina)
np.: jest 13, jest 20:XNUMX i coś takiego
wpisz 13+20=33


ogrzewanie-izolacja / okofen-pellematic-który-regulacja-t6540-140.html