Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez ENERC » 19/08/20, 19:56

Czy opróżniłeś ostatnio podgrzewacz wody?
Na dnie zbiornika może znajdować się dobra warstwa brązowego mułu, która pokrywa wymiennik (tlenki żelaza). Usunąłem już dużo brązowego osadu z podgrzewacza wody.
Można go wyczyścić samodzielnie (spuszczając całą wodę, a następnie dodając odrobinę wody, otwierając część z gorącą wodą, tak aby woda osiągnęła maksymalny przepływ w podgrzewaczu wody, aby ją oczyścić, a następnie ponownie spuścić). To nie kosztuje dużo.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9772
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2638

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez sicetaitsimple » 19/08/20, 19:58

sylvain52220 napisał:Jestem prawie przekonany, że przewód wtórny wymiennika słonecznego jest „brudny”.


A może zatkany „podkład” po 10 latach? Wymiennik jest nadal najniższym punktem w całym obiegu solarnym, w którym z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem zgromadziły się wszystkie cząstki stałe. Być może łatwiejszy do leczenia, poprzez odłączenie na wlocie/wylocie zbiornika i próbę płukania i/lub cyrkulacji produktu przy wysokim przepływie, co ma związek z inżynierem zajmującym się ogrzewaniem?
To tylko hipoteza.

Edit: post skrzyżowany z Enercem, ale nie mówimy o tym samym: on po stronie „wtórnej”, ja po stronie „pierwotnej”.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Philippe Schutt » 19/08/20, 20:51

Jakie są cechy pompy solarnej? tylko po to, żeby sprawdzić, czy jest to zgodne z twoim natężeniem przepływu.

Zatykanie obwodów słonecznych: jeśli kąt paneli przekracza 150° (zmienny w zależności od płynu), płyn rozkłada się i tworzy osad. Jeżeli jednak pompa obiegowa zatrzyma się, ciepło z panelu nie będzie już odprowadzane. A ponieważ pompa ciągle się wyłącza, psujesz płyn.
Odzyskałem kilka paneli HS, udało mi się naprawić 1, ale drugi został całkowicie zablokowany przez zaschnięte błoto. Podłączony bezpośrednio do 2 słupków w sieci nic się nie działo.
AMHA to może być wskazówka.
@Chrystus
mój zasobnik solarny ogrzewany jest w termosyfonie z wymiennika płytowego. Oczywiście, że tak nie jest do Nie mogłem tam wrzucić piłki. Wydaje się jednak, że właśnie to zrobił Ökofen
1 x
sylvain52220
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez sylvain52220 » 19/08/20, 21:09

Christophe napisał:
sylvain52220 napisał:czytamy pod kursorem, prawda?
czytamy nad kursorem?

A nie, albo jedno, albo drugie, ale nie oba jednocześnie!

Pewnego razu (dawniej) w Internecie powiedzieliśmy RTFM... W trybie grzecznościowym i po francusku oznaczało to „Proszę spojrzeć na ogłoszenie” : Mrgreen:

Poza tym to fajna instalacja, posiadanie przepływomierza to raczej rzadkość! 8)


Na zdjęciu po lewej stronie widzimy skalę podziałki, która sięga do 13 l/min. Dla tej skali możemy odczytać wartość wskazywaną przez górną część pływaka. Jeśli pływak podniesie się wyżej, nie będziemy już widzieć jego górnej części, natomiast przy jego dolnej części możemy odczytać na skali po prawej stronie, która wskazuje 15, 20 l/min. Dla pewności poszukam instrukcji...
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79114
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Christophe » 19/08/20, 22:20

Z pewnością dlatego musisz przeczytać wartość na dole „wskaźnika” (lub znaku na nim...)
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79114
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Christophe » 19/08/20, 22:24

Philippe Schutt napisał:@Chrystus
mój zasobnik solarny ogrzewany jest w termosyfonie z wymiennika płytowego. Oczywiście, że tak nie jest do Nie mogłem tam wrzucić piłki. Wydaje się jednak, że właśnie to zrobił Ökofen


Oh? Dziękuję za tę informację, nie wiedziałem, że wymiennik płytowy może pracować w termosyfonie... może tym tłumaczy się pochyloną pozycję w zbiorniku okofenu??

Czy Twój jest przechylony?

A co do zabłocenia, to co mówisz też jest ciekawe!

Układ słoneczny, który wyłącza się w przypadku przegrzania, przepraszam, nie rozumiem zasady!!

Wydaje mi się, że luty cynowe zaczynają cierpieć od 180°C pod ciśnieniem... temperatura, którą nowoczesny termiczny panel słoneczny po zatrzymaniu może osiągnąć w przypadku fali upałów... moim zdaniem musi odciążyć kalorie, ale nie zatrzymać? !?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Philippe Schutt » 20/08/20, 00:00

Cóż, nie myślałem, że to może nie zadziałać, więc działa. Dla nich to fakt, że mają dość długi wymiennik i być może zaizolowali rurę idącą do góry.
W domu jak to ma miejsce na zwykłym zbiorniku elektrycznym naściennym z 2 przyłączami poniżej wymiennik umieściłem jak najniżej. Idealnym rozwiązaniem jest zbiornik na ziemi z wylotem ciepłej wody u góry, co zapewnia wysokość zbiornika zapewniającą efekt pompy.
Mój wymiennik nie jest pochylony. Nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ. jest znacznie mniejsza, ale za to o 50cm niższa od piłki.

Staramy się ograniczyć T° w balonie do około 90-95°, to nie jest lokomotywa parowa : Chichot:
w przeciwnym razie duże rozszerzenia, ryzyko poparzenia, mięknące rury PCV itp. Zbiorniki wyrównawcze też tego nie lubią.
W przypadku paneli z rurkami odparowującymi następuje samoregulacja, ponieważ nie ma już wymiany ciepła w wyniku kondensacji, więc wyłączamy pompę obiegową i pozwalamy, aby T° paneli wzrosła.
W przypadku płaskich paneli, od 75-80° w zbiorniku, zmniejszamy przebicie ciepła tak, że panel unosi się nieco poniżej temperatury rozkładu płynu, dzięki czemu ponownie emituje więcej do powietrza. Poprzez spowolnienie cyrkulacji lub pracę przerywaną. I obracamy go na noc, aby schłodzić balon, podgrzewając panele.
Nigdy nie widziałem systemów słonecznych, które wyrzucałyby płyn. Wolą pozwolić na wzrost ciśnienia, aby zapobiec wrzeniu. I nie widziałem żadnego lutowania cynowego w pętli paneli.

Szczelina pomiędzy płytami wymiennika nie jest bardzo istotna, może zostać zatkana osadem. Rury miedziane paneli też, może nawet więcej. Stąd potrzeba zobaczenia krzywych przepływu pompy obiegowej.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79114
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Christophe » 20/08/20, 09:47

Philippe Schutt napisał:Szczelina pomiędzy płytami wymiennika nie jest bardzo istotna, może zostać zatkana osadem. Rury miedziane paneli też, może nawet więcej. Stąd potrzeba zobaczenia krzywych przepływu pompy obiegowej.


Dlatego jestem dość zaskoczony, że termosyfon współpracuje z wymiennikiem płytowym, który zawiera wiele przegród… płyn musi zatem opadać w takim samym stopniu, jak musi się podnosić… krótko mówiąc, dobry termosyfon wymaga minimalnej utraty obciążenia ...

Ale jeśli mówisz, że to działa, to ci wierzę...

Zanurzony wymiennik żebrowy działałby znacznie lepiej, prawda? Ale jeśli firma Okofen rzeczywiście zainstalowała zanurzony w termosyfonie wymiennik płytowy, to dlatego, że działa. To po prostu zadziwiające... :zaszokować:

Tak, o zatykaniu, myśleliśmy o tym powyżej, stąd pytania o przepływ (który wydaje się dobry...więc nie do końca zatkany, ale to nie znaczy, że wewnętrzne powierzchnie wymiennika nie są zabrudzone...)...A w środku sporo karchera, zobaczymy, co wyjdzie!

Jeżeli wtórnik jest skalowany, bez możliwości demontażu... Wystarczy zmienić kulkę :(
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6458
Rejestracja: 04/12/08, 14:34
x 1610

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Macro » 20/08/20, 10:29

Mógł już sobie wyobrazić, że jego zbiornik jest zatkany.... Wystarczy otworzyć zawór upustowy na dole... Jeśli woda jest bardzo twarda w jego regionie... Logicznie rzecz biorąc, nie powinien... Nic nie płynie....Jeśli przepływa drobny szlam...Przy odrobinie szczęścia nie zostały one wciągnięte przez termosyfon do wymiennika płytowego...a jedynie zablokowały jego dolny wlot.... Podobno balon przeszedł kontrolę właz, aby dodać standardowy opór elektryczny... Otwór nie jest zbyt duży... Ogólnie rzecz biorąc, pozwala na wejście jedną ręką... Bez możliwości wyjęcia go garścią kryształów wapienia... Ale to pozwala ci przejść przez wąż odkurzacza... Mówię to, ale biorąc pod uwagę wszystkie śmieci, które zawiera ten balon... jest to dalekie od wygranej. ...

Mój domowy kocioł jest wyposażony w cylindryczny, przesunięty zbiornik CWU w pozycji poziomej....Zbiornik ten jest wyposażony w wewnętrzną wężownicę...ta wężownica jest podłączona bezpośrednio do korpusu grzewczego kotła bez cyrkulatora... I to działa bardzo dobrze.... Od 1973....Jednak bez zmiękczacza, z bardzo twardą wodą....Więc...Nie ma większego sensu wymyślać ciepłej wody na nowo... ..
0 x
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
sylvain52220
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez sylvain52220 » 20/08/20, 10:41

Christophe napisał:Jeżeli wtórnik jest skalowany, bez możliwości demontażu... Wystarczy zmienić kulkę :(

Myślę, że analiza była już dość dokładna i nalegam na wymianę techniczną :-) z kimś z Okofen, aby sprawdzić, czy potwierdzi nasze wyjaśnienia i znajdzie rozwiązanie.
Jeżeli potwierdzą się zatkanie wymiennika solarnego, a Okofen nie zaproponuje skutecznego rozwiązania, to na pewno będziecie się śmiać, ale my rozważamy samodzielne zamontowanie włazu rewizyjnego w dobrze wybranym miejscu (tj. bez ryzyka uszkodzenia).'zniszczyć sam wymiennik lub inna cewka), żeby móc regularnie uporać się z problemem... Jest stalowy, tarcze, dobrze się spawa i ciśnienie też nie jest duże (<2bar) więc powinniśmy dać radę zapewnić szczelność drzwiami/kołnierzami. ..