Ogrzewanie słoneczne PELLAQUA o powierzchni 12 m2 ma problemy z zapewnieniem ciepłej wody użytkowej latem

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79117
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez Christophe » 18/08/20, 20:06

Christophe napisał:Sylvain nie odpowiedział na moje pytanie dotyczące ciśnień w obiegu słonecznym.


Jeśli masz taką możliwość (wygląda na to, że na obiegu solarnym jest zawór, bez dźwigni), zamknij obieg solarny na 80-90% i zobacz, co się stanie... i powodzenia w odpowietrzaniu i czyszczeniu...) po stronie słonecznej więc...
0 x
sylvain52220
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez sylvain52220 » 18/08/20, 22:19

Ciśnienie w obiegu solarnym wynosi 3 bary, widać to na zdjęciu.
Ustawiliśmy pompę na maksymalne obroty, zobaczymy co będzie jutro.
Na razie prawdopodobnym wyjaśnieniem pozostaje problem z wymiennikiem solarnym/zbiornikowym, okaże się, czy jest dostępny.
Istnieją dwa obwody grzewcze jako parter (salony) i piętro (sypialnie) każdy z podgrzewaną podłogą.
Dzięki za pomoc i dobranoc!
0 x
sylvain52220
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez sylvain52220 » 18/08/20, 22:29

Christophe napisał:
Christophe napisał:Sylvain nie odpowiedział na moje pytanie dotyczące ciśnień w obiegu słonecznym.


Jeśli masz taką możliwość (wygląda na to, że na obiegu solarnym jest zawór, bez dźwigni), zamknij obieg solarny na 80-90% i zobacz, co się stanie... i powodzenia w odpowietrzaniu i czyszczeniu...) po stronie słonecznej więc...


Słysząc pracę pompy nie ma się wrażenia że płyn źle płynie, pomiar przepływu też pokazuje że idzie dobrze (jutro każę tacie odczytać przepływomierz, ale jadąc z 2 na 4 obroty, ja myślę, że nie będziemy daleko od 20l/min). Trochę się boję, że uszkodzę pompę tak mocno zamykając zawór (rzeczywiście to zawór ćwierćobrotowy)
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9772
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2638

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez sicetaitsimple » 18/08/20, 22:58

Ba, zwłaszcza nie robić obu jednocześnie, byłoby to kompletną głupotą!
Zostaw pompę na maksymalnych obrotach, zanotuj przepływ, kiedy się obraca, zmiany temperatur i powiedz nam, co będzie się działo w ciągu dnia jutro wieczorem (jeśli było dużo słońca).
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79117
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez Christophe » 19/08/20, 00:34

sylvain52220 napisał:Ciśnienie w obiegu solarnym wynosi 3 bary, widać to na zdjęciu.
Ustawiliśmy pompę na maksymalne obroty, zobaczymy co będzie jutro.
Na razie prawdopodobnym wyjaśnieniem pozostaje problem z wymiennikiem solarnym/zbiornikowym, okaże się, czy jest dostępny.


Chodziło mi o ciśnienie dynamiczne… ale jeśli masz przepływomierz, to pytanie już się nie pojawia! 8)

Nie ma problemu z uruchomieniem cyrkulatora, gdy zawór jest w 100% zamknięty... o ile nie trwa to miesiącami!

20 l/min nie jest bardzo wysokim natężeniem przepływu dla cyrkulatora w pozycji maksymalnej.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79117
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez Christophe » 19/08/20, 11:13

Christophe napisał:20 l/min nie jest bardzo wysokim natężeniem przepływu dla cyrkulatora w pozycji maksymalnej.


Po weryfikacji przepływ zalecany przez producentów paneli fotowoltaicznych wynosi od 20 do 30 L/h.m²

Jeśli masz 12 m², potrzebujesz 25 * 12 l/h = 300 l/h lub 5 l/min.

Przy 20 l/min, czyli 4 razy więcej, ciepła woda prawdopodobnie nie zdąży się nagrzać w panelach fotowoltaicznych... Ale jeśli wymiennik solarny w zbiorniku jest prawie niesprawny, to i tak nieuchronnie rośnie, bo kalorie nie są hulaszczy!

Jak bardzo zmienia się przepływ w zależności od ustawień mocy pompy cyrkulacyjnej ???

Dzięki temu dowiesz się, czy jest zatkany wewnątrz (nakrętka), czy na zewnątrz (wapień)… ale a priori, jeśli już zwiększysz przepływ do 20 l/min, nie jest on zatkany.

Możesz zrobić zdjęcie przepływomierza?
0 x
sylvain52220
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez sylvain52220 » 19/08/20, 16:03

Christophe napisał:Możesz zrobić zdjęcie przepływomierza?


Cześć,

Przy prędkości 4 (max): ~15 l/min (czytamy pod kursorem, prawda?)

image000001.jpg
image000001.jpg (22.55 KB) Oglądano 2097 razy


Przy prędkości 2: 8-9 l/min (czytamy nad kursorem?)

20200816_122644.jpg
20200816_122644.jpg (90.05 KB) Oglądane razy 2097


Przy maksymalnej prędkości różnica temperatur między wylotem a dopływem płynu wynosiła zawsze 4°C. System zatrzymał się o godzinie 11, ponieważ płyn osiągnął temperaturę 30°C, a dolna część balonu miała temperaturę 120°.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9772
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2638

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez sicetaitsimple » 19/08/20, 18:11

sylvain52220 napisał:Przy maksymalnej prędkości różnica temperatur między wylotem a dopływem płynu wynosiła zawsze 4°C. System zatrzymał się o godzinie 11, ponieważ płyn osiągnął temperaturę 30°C, a dolna część balonu miała temperaturę 120°.


Dobrze... Rozczarowujące, tym bardziej, że jeśli pomiary, jak wspomniałem na początku, są reprezentatywne dla rzeczywistości (a nie zawsze tak jest), to przepływ X1,5 przy takim samym deltaT oznaczałby, że moc wymieniana była pomnożone przez 1,5.

A czy masz inne pomiary temperatury wody w balonie, poza dolną częścią, która miała 40° w momencie wyzwolenia?

Kolejne pytanie: przy 12m2 w Drôme w środku lata, przy zużyciu w tym czasie związanym wyłącznie z CWU, przynajmniej tak rozumiem, to z konieczności masz nadmiar energii, jeśli jest kilka kolejnych dni dobrej pogody raz magazyn jest termicznie „pełny”, z wyjątkiem dodatkowego użytkowania, takiego jak ogrzewanie basenu lub inne. Czy nigdy wcześniej nie było z tym problemu?
0 x
sylvain52220
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez sylvain52220 » 19/08/20, 18:43

W środku i na górze piłki było 48°.

W przeszłości bojler faktycznie był gorący (chyba max ustawiony to 82°), nie pamiętam braku CWU, więc praca instalacji nie była monitorowana tak jak teraz. ..

Jestem prawie przekonany, że wtórny wymiennik solarny jest "brudny". Zbliżę się do Okofen, żeby zobaczyć, co da się zrobić. Przy bliższym przyjrzeniu się, nasz model Pellaqua nie miałby włazu rewizyjnego do wymiennika słonecznego, więc nie jest wygrany...
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79117
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: 12m2 kolektorów słonecznych z trudem dostarcza latem ciepłą wodę użytkową




przez Christophe » 19/08/20, 19:38

sylvain52220 napisał:czytamy pod kursorem, prawda?
czytamy nad kursorem?

A nie, albo jedno, albo drugie, ale nie oba jednocześnie!

Pewnego razu (dawniej) w Internecie powiedzieliśmy RTFM... W trybie grzecznościowym i po francusku oznaczało to „Proszę spojrzeć na ogłoszenie” : Mrgreen:

Poza tym to fajna instalacja, posiadanie przepływomierza to raczej rzadkość! 8)