śledzenie operacji na kotle Firma ÖkoFEN Czas

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Taam
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 187
Rejestracja: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: Śledzenie czasu pracy kotła OKOFEN




przez Taam » 07/10/16, 22:01

Dobry wieczór,
Dopiero zaczynam czytać ten wątek ze zdjęciem Dirka Pitta na pierwszej stronie:

Obraz

Myślę, że Okofen uważa tę wartość P114 za doskonałą.
Przy jakim typie obwodu hydraulicznego uzyskano tę wartość? [z buforem czy bez? grzejniki? PCBT? Ogrzewane ściany?... ] Ta informacja prawdopodobnie była podana, ale jeszcze jej nie znalazłem.
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68

Re: Śledzenie czasu pracy kotła OKOFEN




przez Dirk Pitt » 08/10/16, 07:21

brak bufora, grzejniki żeliwne za to mocno dopracowane nastawy i cyrkulacja sterowana przez sterownik kotła a nie przez regulator TEM (był na ten temat osobny temat)
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis
Taam
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 187
Rejestracja: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: Śledzenie czasu pracy kotła OKOFEN




przez Taam » 08/10/16, 21:59

No ok do instalacji.
Ok również dlaZastosowanie portu UW na kotle okofen i towarzysząca mu konfiguracja. Porównam z moim, który z pamięci jest dość podobny.
0 x
Taam
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 187
Rejestracja: 26/09/16, 21:57
x 10

Re: Śledzenie czasu pracy kotła OKOFEN




przez Taam » 10/10/16, 17:10

Dirk Pitt napisał:ustaw P180 na 1, aby aktywować port UW.
zmień P181 na 100 (jak 100%) to jest % modulacja cyrkulatora. mój cyrkulator nie obsługuje mieszania PWM
następnie zmień P281 na wartość 2 stopnie powyżej wartości zamknięcia V3V. w moim przypadku V3V zamyka się na 65. Dlatego umieszczam 67 w P281, a następnie przełączam P282 na 1. to jest histereza.
tak więc, gdy temperatura kotła spada, jeśli spadnie poniżej 66°, pompa cyrkulacyjna natychmiast się zatrzymuje, zapobiegając zbyt niskiemu spadkowi kotła.
cyrkulator uruchomi się ponownie przy temperaturze 68°

Po sprawdzeniu oto moja konfiguracja:
  • wartość zadana kotła na 68° (tj. w połowie między jego min (60°) a max (76°)
  • próg pompy przy 65° (histereza = 0)
  • zamknięcie v3v przy 60 ° (jak sądzę, oryginalna wartość)
0 x
Lolo23
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 10
Rejestracja: 08/01/22, 21:37

Re:




przez Lolo23 » 08/01/22, 21:43

Chaboum napisał:jest nowy w tym roku, w zeszłym doskonały. ten sam dostawca,
Drugi sezon z moim kotłem, jeszcze bez konserwacji.
z drugiej strony kolejna wskazówka w tym roku: moje spalone pelety (lub częściowo) wpadają do popielniczki po lewej stronie. (patrz foto) w zeszłym roku wydaje mi się, że wypadła wyważona w popielniczce, dookoła tacy, ale tam jest irytująca bo popielniczka jest napełniona z lewej strony, potem przelewa się, a po prawej jej nie ma niewiele

Obraz

Dobry wieczór,
Mam ten sam problem co chaboum na moim bojlerze, a mianowicie dużo popiołu z lewej strony popielniczki. Wyjąłem płytkę, wyczyściłem i włożyłem z powrotem i kocioł nie uruchamia się ponownie. Nagromadzenie peletu, ale brak zapłonu.Jestem jednak pewien, że wymieniłem płytkę prawidłowo i zablokowałem wloty powietrza, aby zapobiec przedostawaniu się do niej popiołu... Masz jakiś pomysł na problem?
dziękuję
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Śledzenie czasu pracy kotła OKOFEN




przez Did67 » 08/01/22, 22:08

Twój stos popiołu po lewej stronie to nie popiół: są to źle spalone, zwęglone grudki.

Istnieje duży problem ze spalaniem: za dużo pelletu? wilgotne pelety, które nie zapalają się dobrze + bardzo krótki cykl prowadzący do wielu startów?

Popiół musi być płynny trochę jak cement...

Tam, z powodu braku rozruchu, musisz sprawdzić, czy zapalnik działa: ostrożnie połóż rękę; musi się nagrzewać i dmuchać gorącym powietrzem; w tym samym czasie musi być kopiec granulek. Często zdarza się, że po demontażu/czyszczeniu tarczy nie ma wystarczającej ilości pelletu. Normalnie kocioł powtarza program rozpalania, który rozpoczyna się od przekręcenia śruby w celu zrobienia "kopca"... Czyli 2-3 próby po opróżnieniu to jest normalne (można komendą 2 rangi dostępną kodem który gdzieś wyjawiłem ręcznie kręcić śrubą, po wyczyszczeniu napełnić rurę + dysk).
0 x
Lolo23
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 10
Rejestracja: 08/01/22, 21:37

Re: Śledzenie czasu pracy kotła OKOFEN




przez Lolo23 » 08/01/22, 22:14

Dziękuję za odpowiedź Did67. To zdjęcie Chabouma, nie moje!
Po ponownym uruchomieniu wróciłem i popielniczka zaczęła się napełniać peletami więc nie ma zapłonu.Ale zapalarka działa bo dobrze grzeje.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Śledzenie czasu pracy kotła OKOFEN




przez Did67 » 09/01/22, 10:10

Lolo23 napisał:Dziękuję za odpowiedź Did67. To zdjęcie Chabouma, nie moje!
Po ponownym uruchomieniu wróciłem i popielniczka zaczęła się napełniać peletami więc nie ma zapłonu.Ale zapalarka działa bo dobrze grzeje.


I nadal się nie włącza??

W takim razie gorąco polecam test mikrofalowy (poszukaj w silniku, jest to opisane w jednym z wątków "okofen" lub "pelety"), aby dowiedzieć się jaki jest stopień zawilgocenia pelletu...
0 x
Lolo23
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 10
Rejestracja: 08/01/22, 21:37

Re: Śledzenie czasu pracy kotła OKOFEN




przez Lolo23 » 09/01/22, 11:22

Nie, niestety... Nie rozumiem dlaczego! Inżynier ogrzewania powiedział mi wczoraj wieczorem, że płyta musiała zostać źle umieszczona. Jednak dwa wloty powietrza rzeczywiście znajdują się w dyszach trymujących...
Do testu mikrofalowego poszukam, dziękuję. To ten sam dostawca co zwykle i nie miałem problemu aż do grudnia, kiedy miałem sporo niespalonych osadów, które gromadziły się w popielniczce i na talerzu. Stąd demontaż płytki ale otwory nie były zatkane..
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Śledzenie czasu pracy kotła OKOFEN




przez Did67 » 09/01/22, 13:59

Lolo23 napisał: To ten sam dostawca co zwykle i nie miałem problemu aż do grudnia, kiedy miałem sporo niespalonych osadów, które gromadziły się w popielniczce i na talerzu. Stąd demontaż płytki ale otwory nie były zatkane..


Nie uzupełniłeś???

Dostawca to jedno. Wśród najlepszych, nawet certyfikowanych, zdarzają się wpadki!
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 273