przez Did67 » 26/01/15, 17:49

christina86 napisała:
Patrice, jeśli masz dwa obwody i jedną sondę, zaskakujące jest to, że nie ma go na grzejnikach ... czy nadal jest to wykonalne?

A po umieszczeniu kompensacji 0 na komputerze może być konieczne skorygowanie krzywej (jeśli została dopasowana do nosa bez dezaktywacji sondy w celu ustalenia stopy i nachylenia ...)


Mam wątpliwość: jedną sondą można mieć dwa współczynniki kompensacji ????

Nie rozumiem, jak czujnik pokojowy umieszczony w pomieszczeniu zasilanym z obwodu 1 miałby prawidłowo „wpływać” na obwód 2 ???

Z drugiej strony mam mgliste wspomnienie schematu elektrycznego, a jest możliwość dodania sondy na obwód...

Myślę, że jeden z dwóch czynników działa w nicości!!!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 26/01/15, 18:13

patrice42440 napisał:
Do twojej dyspozycji mam zbiornik buforowy 1500l (moja oryginalna instalacja z logami kotła), którego mój inżynier ogrzewania nie wiedział jak zintegrować.



Jesteś pewny ???

Bo w końcu zrozumiałbym wasze działanie w cyklu niemal wyjątkowym przez kilka dni, dość nietypowym (delikatnie powiedziane)...
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 631
Rejestracja: 22/11/08, 17:40
Lokalizacja: Lorraine




przez manet42 » 26/01/15, 18:47

Myślę to samo, aby mieć cykl ciągły, 1L musi służyć jako bufor!.... Ponieważ kocioł nie może go nagrzać na tyle, aby osiągnąć limity T°, kręci się, kręci...

RAZ mam cykl 3 dniowy w środku zimy (czujnik pokojowy zneutralizowany) wyjątkowo straty = grzanie balonika.
0 x
Stale staramy, w końcu się uda. Więc dalej się nie uda, tym bardziej prawdopodobne jest to, że działa.
Avatar de l'utilisateur
christina86
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 46
Rejestracja: 22/12/11, 02:19
Lokalizacja: limit poitou / center / limousin
x 1




przez christina86 » 26/01/15, 19:13

Czy gdyby jego balon był zintegrowany, nie miałby jednego ciągłego cyklu, ale 1 lub 2 dziennie, a nawet 3 z długimi przerwami (podczas gdy ma 24 godziny palnika / dobę), prawda?

edytuj: biorąc pod uwagę odpowiedź Maneta ... ok, ale 32kW, który wiosłowałby do ogrzania 1500l BT, jego dom naprawdę musiałby być sitem (przypominam, że Roy ogrzewa 500m² 20kW - może nie na 600m, ale wciąż w Szwajcarii )...

(Kocioł Patrice musi być bezpośrednio śrubowy, w przeciwnym razie włączałby się co najmniej raz dziennie po zatrzymaniu w celu uzyskania próżni?)

Na sondę Patrice potwierdził, że ma tylko jedną, i to na PC - drugi czynnik po prostu nie działa.

Ale może miałoby to większy sens na obwodzie grzejników (zamiast RT, który mógłby mieć) - wystarczyłoby podłączyć kabel do drugiego obwodu, jeśli jest sposób na przesunięcie sondy (a jeśli grzejniki są na górze, czy tam będzie być sposobem na przedłużenie kabla bez niszczenia wszystkiego?)

Czy powiedziałeś:
„Byłbym trochę bardziej zniuansowany: mając PCBT i dom z dobrym oknem na południe i ogromną zatoką na zachód, mam sondę + współczynnik korekcji (z 4, jak sądzę)”.

w przeciwieństwie do ciebie, w domu, w którym wyłączyłem sondę z powodu bezwładności, nie mam okna na południe.
Z kolei w warsztacie gdzie mam duże zyski słoneczne i mniejszą bezwładność (ciepłe ściany na ITI) mam czujnik, ale w przypadku dużego nasłonecznienia wolę go ustawić na zredukowany (kompensacja 0, służy mi to w rzeczywistości pilotem), co pozwala mi uniknąć odcięcia do 1° poniżej wymaganej temperatury otoczenia i dużego opóźnienia w zwiększeniu, co, szczerze mówiąc, było dla mnie niewygodne.
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 631
Rejestracja: 22/11/08, 17:40
Lokalizacja: Lorraine




przez manet42 » 26/01/15, 19:22

odcięcie do 1° poniżej wymaganej temperatury otoczenia

W wersji V2 23 M regulatora bieli, tnie przy (T° + histereza) - 1°. Jest o wiele wygodniej!...Sprawdzam to co wieczór około 3-4 nad ranem.
0 x
Stale staramy, w końcu się uda. Więc dalej się nie uda, tym bardziej prawdopodobne jest to, że działa.
Avatar de l'utilisateur
christina86
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 46
Rejestracja: 22/12/11, 02:19
Lokalizacja: limit poitou / center / limousin
x 1




przez christina86 » 27/01/15, 04:25

tak, rozmawialiśmy już o tym na futurze, nie mam szczęścia z 2.27, spada o 1 ° poniżej tego, co ustawiliśmy jako histerezę ... porównaliśmy podręczniki, które nie mówiły tego samego gdzie indziej (najnowsze nie też nie mam tej wady, muszę wierzyć, że po prostu mam niewłaściwą wersję pomiędzy) - to samo również z limitem ogrzewania zewnętrznego T°.
0 x
patrice42440
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 62
Rejestracja: 24/09/14, 16:27




przez patrice42440 » 27/01/15, 07:42

Bonjour à tous
tak, jestem pewien, że mój BT nie jest podłączony.
Mój kocioł nadal pracuje w prawie ciągłym cyklu (tak, zatrzymuje się w trybie ssania).
Z odczytem dzisiejszego ranka i mniej zimną nocą, kocioł pracował 83 godziny od piątku 15:30 z możliwych 88.5.
Wkładam klucz USB do maszyny, na który mogę wysłać Ci e-mailem pomiary z ostatnich 5 dni.

Bonne journée à tous
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 27/01/15, 10:17

Pomiar „x godzin pracy” dla „x godzin, które upłynęły” nie oznacza, że ​​nie było krótkiej przerwy podczas napełniania; godziny są zaokrąglone...

W tym samym okresie zmiana licznika liczby rozruchów i liczby zapłonów dawałaby nasze słynne „cykle”.


OK dla BT. W tym czasie, przy ujemnych temperaturach i odpowiednio zwymiarowanym kotle, możliwa jest praca ciągła lub quasi-ciągła.

Oczywiście przy pierwszych przebłyskach ocieplenia już tak nie jest...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 27/01/15, 10:27

christina86 napisała:
w przeciwieństwie do ciebie, w domu, w którym wyłączyłem sondę z powodu bezwładności, nie mam okna na południe.
Z kolei w warsztacie gdzie mam duże zyski słoneczne i mniejszą bezwładność (ciepłe ściany na ITI) mam czujnik, ale w przypadku dużego nasłonecznienia wolę go ustawić na zredukowany (kompensacja 0, służy mi to w rzeczywistości pilotem), co pozwala mi uniknąć odcięcia do 1° poniżej wymaganej temperatury otoczenia i dużego opóźnienia w zwiększeniu, co, szczerze mówiąc, było dla mnie niewygodne.


Właśnie dlatego mówię, że musimy być ostrożni, aby nie myśleć, że sposób, w jaki każdy z nas postępuje, jest „tym” i „jedynym” rozwiązaniem… Rodzaj „pojedynczej myśli”.

Nic więcej nie napisałam. I nic nie chciało „zademonstrować” niczego innego…

Mój sposób postępowania, który jest sprzeczny z tym, co twierdził Dirk, odpowiada mi. I zatrudnij mnie samego. Pomijając względny „bioklimatyzm” mojego domu, nie boję się też pomysłu okrycia nóg kocem, jeśli zostanę „przyklejony” na sofie przed telewizorem… Nic w tym szokującego , bo pamiętam swoją młodość jak był tylko piec i piec na drewno... Jak wracałem do swojego pokoju to często był lód na oknie, od środka... Więc tak, też trzeba zintegrować poziom wymagań każdego z nich w ustawieniach, które przyjmujemy... Z drugiej strony mam obsesję na punkcie marnowania energii [pamiętaj mój komentarz o pobieraniu ciepłej wody użytkowej tylko po to, by umyć zęby...]. To samo tutaj, jeśli anuluję działanie sondy. Zyski słoneczne nie są „wyceniane”. Kocioł działa tak, jakby go nie było. Po południu salon jest przegrzany. A wieczorem radzi sobie więcej niż dobrze (bo nadal są skutki przegrzania). Wolę ograniczyć przegrzewanie, rozładować kocioł i ewentualnie wieczorem "trochę ciasno"... To co nazwałem "kompromisem". Uważam, że odpowiada to współczynnikowi 4 dla mojej sondy.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 27/01/15, 10:31

patrice42440 napisał:
kocioł pracuje 83 godziny od piątku 15:30 z możliwych 88.5.



Te przestoje 5,5 mogą równie dobrze być zatrzymaniami 35 trwającymi średnio około 10 minut. I tak będą cykle 35, średni czas trwania godzin 2,3 (co jest w porządku!).

Po prostu się rozumiemy.
0 x

 