Godny uwagi punkt całkiem interesujący:
Kiedy mój płomień palnika był poniżej 950 ° C z bardzo niebieskim temperaturą płomienia i dymu w 110 ° C, wytworzyłem dużo CO, ale także bardzo drobne cząstki sadzy, które osadziły się w cienkiej brązowej warstwie w całym kotle ... zdjęcie już wkrótce
Ponieważ zwiększyłem płomień T ° powyżej 950 ° C, nieznacznie zmniejszając przepływ powietrza, temperatura spalin nadal wynosiła 110 ° C, a płomień był nieco mniej niebieski.
Wczoraj odrzuciłem oko i cienki film częściowo zniknął do tego stopnia, że powierzchnie kotła są prawie czyste !! w tym momencie to temperatura spalin wzrosła z 110 ° C do 90 ° C bez żadnych regulacji! jak gdyby korpus grzewczy został idealnie wyczyszczony (kiedy właśnie to zrobiłem)
Oznacza to, że regulując w ten sposób recyrkulację wody powstałej w wyniku spalania (patrz poprzednie komunikaty), jesteśmy być może w obecności demonstracji, że wtryskiwanie pary wodnej do "płomienia oleju" czyści i czyści komorę spalania; Zrobię ci zdjęcie, podążając za
Konieczne będzie podniesienie T ° oparów, aby nie zejść do T ° kondensacji, więc będę mógł rozpylać pod wyższym ciśnieniem
Kiedy mój płomień palnika był poniżej 950 ° C z bardzo niebieskim temperaturą płomienia i dymu w 110 ° C, wytworzyłem dużo CO, ale także bardzo drobne cząstki sadzy, które osadziły się w cienkiej brązowej warstwie w całym kotle ... zdjęcie już wkrótce
Ponieważ zwiększyłem płomień T ° powyżej 950 ° C, nieznacznie zmniejszając przepływ powietrza, temperatura spalin nadal wynosiła 110 ° C, a płomień był nieco mniej niebieski.
Wczoraj odrzuciłem oko i cienki film częściowo zniknął do tego stopnia, że powierzchnie kotła są prawie czyste !! w tym momencie to temperatura spalin wzrosła z 110 ° C do 90 ° C bez żadnych regulacji! jak gdyby korpus grzewczy został idealnie wyczyszczony (kiedy właśnie to zrobiłem)
Oznacza to, że regulując w ten sposób recyrkulację wody powstałej w wyniku spalania (patrz poprzednie komunikaty), jesteśmy być może w obecności demonstracji, że wtryskiwanie pary wodnej do "płomienia oleju" czyści i czyści komorę spalania; Zrobię ci zdjęcie, podążając za
Konieczne będzie podniesienie T ° oparów, aby nie zejść do T ° kondensacji, więc będę mógł rozpylać pod wyższym ciśnieniem
Ostatnio edytowane przez Capt_Maloche 28 / 05 / 08, 10: 20, 1 edytowany raz.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Oto fakty na zdjęciu
W rogach jest jeszcze trochę tej warstwy bardzo drobnej sadzy, ale reszta kotła jest „wyczyszczona”
Aby porównać z tym zdjęciem 19 April (1mois i 10 dni temu), kiedy właśnie wyczyściłem korpus grzewczy
Zauważysz również, że płomień jest mniej niebieski, ale najwyraźniej jest to idealne ustawienie
W rogach jest jeszcze trochę tej warstwy bardzo drobnej sadzy, ale reszta kotła jest „wyczyszczona”
Aby porównać z tym zdjęciem 19 April (1mois i 10 dni temu), kiedy właśnie wyczyściłem korpus grzewczy
Zauważysz również, że płomień jest mniej niebieski, ale najwyraźniej jest to idealne ustawienie
Ostatnio edytowane przez Capt_Maloche 28 / 05 / 08, 09: 56, 2 edytowany raz.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Cześć Capt_Maloche
W domu jest tak zimno, że nadal musisz ogrzać dom, czy próbujesz zmian bez ogrzewania?
W sierpniu myślę, że możesz zrezygnować z ogrzewania 40 ° swojego życia. nawet jeśli jest to słuszne.
A+
W domu jest tak zimno, że nadal musisz ogrzać dom, czy próbujesz zmian bez ogrzewania?
W sierpniu myślę, że możesz zrezygnować z ogrzewania 40 ° swojego życia. nawet jeśli jest to słuszne.
A+
0 x
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Wielka beta!
kocioł wytwarza również ciepłą wodę użytkową,
ogrzewanie jest odcięte od miesięcy 2.
dobrze, a co myślisz o tym głębokim czyszczeniu kotła? z pewnością po raz pierwszy od 20ans jest również czysty ... kocioł ma 30ans.
Tak?
z powodu recyklingu pary wodnej ze spalania?
czy kondensacja kwasu siarkowego SO2? (Co byłoby zaskakujące, biorąc pod uwagę, że po tym ostatnim ustawieniu T ° oparów zawsze wynosiła 110 / 115 ° C i uważam również, że w Fioul.O.Domestique% 0.1% od początku 2008, tj. 1g / kg paliwa)
Ok dla metali, ale sadza jest zasadniczo węglem, a może trochę siarki nie?
kocioł wytwarza również ciepłą wodę użytkową,
ogrzewanie jest odcięte od miesięcy 2.
dobrze, a co myślisz o tym głębokim czyszczeniu kotła? z pewnością po raz pierwszy od 20ans jest również czysty ... kocioł ma 30ans.
Tak?
z powodu recyklingu pary wodnej ze spalania?
czy kondensacja kwasu siarkowego SO2? (Co byłoby zaskakujące, biorąc pod uwagę, że po tym ostatnim ustawieniu T ° oparów zawsze wynosiła 110 / 115 ° C i uważam również, że w Fioul.O.Domestique% 0.1% od początku 2008, tj. 1g / kg paliwa)
Kwas siarkowy (dawniej zwany witriolem lub olejem witriolowym) jest toksycznym związkiem chemicznym o wzorze H2SO4
Jest to silny kwas mineralny (w przeciwieństwie do kwasów organicznych). Może mieszać się z wodą w dowolnej proporcji
Pod wpływem ciepła kwas siarkowy rozkłada się na trójtlenek siarki i wodę. Reakcja jest prawie zakończona w 450 ° C. ΔH rozkładu = +177 kJ / mol.
Główne powszechne metale są atakowane przez uwolnienie wodoru. Rozcieńczony kwas atakuje cynk, żelazo, miedź i część żelaza, ale nie ołów.
Stężony kwas siarkowy nie działa na żelazo, stal i na zimno, ale gdy jest gorący, reagują prawie wszystkie popularne metale, w tym niektóre czcionki.
Ok dla metali, ale sadza jest zasadniczo węglem, a może trochę siarki nie?
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Sadza to zestaw związków chemicznych powstających w wyniku niepełnego spalania paliw (benzyna, olej napędowy, olej opałowy, nafta). Sadza jest w postaci substancji stałych lub smolistych, które są czarnawe z wyglądu i bogate w węgiel.
Tworzenie się sadzy jest związane ze sposobem spalania (w szczególności z procentem powietrza lub tlenu, w odniesieniu do spalania stechiometrycznego) oraz z charakterem paliwa (rodzaj węglowodorów). Składa się z aglomerowanych związków węgla, tworząc cząstki o wielkości około dwudziestu nanometrów, ułożone w spiralę.
Zmienia kolor płomieni, gdy jest żarowy, co pozwala na emisję długości fal we wszystkich widmach widzialnych.
Powstawanie sadzy jest nadal słabo poznane, chociaż jest to ważne, ponieważ sadza zawiera różne toksyczne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, nawet rakotwórcze, a tym bardziej adsorbuje się na drobnych cząsteczkach metal, który dodatkowo zwiększa jego toksyczność.
Inżynierowie ogrzewania są kategoryczni, kwas siarkowy zjada kotły
A więc czyszczenie z powodu wody lub kwasu?
ponieważ pomimo tego czyszczenia nie ma depozytu w domu ... i co jest zaskakujące, to, że kocioł działa tylko dla ECS, zjadłem około 30L w tym miesiącu, jest około , 20g siarki
Czy mogę wytworzyć wystarczającą ilość kwasu z 20 g siarki, aby „zjeść” 1 kg sadzy? chyba że siarka jest zawarta w samym złożu i obecność wody powoduje, że działa
i kwas siarkowy, który zjada węgiel? gdzie są depozyty?
Chodź, oszalejmy , postawię na recyrkulację pary wodnej, środki wkrótce
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
VOILAAAA!
Mój przyjaciel "Banban" wrócił do mnie ze swoim sprzętem Pro! nie mniej niż 50 XNUMX € oprzyrządowania!
Osiedliliśmy się w piwnicy w kotłowni.
Po lewej osuszacz powietrza z efektem Pelletiera do pracy z suchymi gazami
W środkowym analizatorze LZO (lotne związki organiczne) z palnikiem węglikowym z wodorem + helem, w celu ilościowego oznaczenia ilości zawieszonych cząstek (niespalonych) i sprawdzenia jakości spalania w ppm równoważnika CH4 tylko na mokrym gazie
Po prawej analizator HORIBA jest w stanie podać nam dokładne pomiary Chimieluminescencji NOx, podczerwieni SO2, podczerwieni CO, podczerwieni CO2, paramagnetycznej O2
Gazy kalibracyjne.
Na pierwszy rzut oka uderza prawie zerowa ilość LZO mierzona niezależnie od następujących ustawień, podczas gdy pomiary są stabilne wokół 400 / 500 ppm równoważnej CH4 na mokrym gazie dla tradycyjnego palnika:
Oto odczyty ostatniej regulacji kotła, tej która "czyści" kocioł
Nieźle jak na szybkie ustawienie
CO MOŻEMY POWYŻEJ I JUŻ POTWIERDZAM, TO, ŻE PONOWNE WYKRESYWANIE PARY WODNEJ Z SPALANIA PALIWA POZWALA NA DZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNEGO (węgiel i sadza) PRZEZ 400 !! BYĆ NIL, TO NIC!
Dla historii i walidacji progu 950 płomienia T ° do produkcji CO, poniżej wzrostu przepływu powietrza:
Z pięknym niebieskim płomieniem wiesz: z tym zespołem Niebieski = CO, ponieważ zbyt zimny płomień, tutaj 270 ppm CO!
ZWIĘKSZ PRZEPŁYW POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE CO !! CQFD odnotowuje wzrost LZO (sadzy) wraz z produkcją CO
TO NASZE NAJLEPSZE USTAWIENIA
Z PŁOMIENIEM, KTÓRY NIE JEST CAŁKOWICIE NIEBIESKI
GDZIE NIEZBĘDNE JEST REGULACJA ZA POMOCĄ KALANIZATORA
Temperatura płomienia nie jest jednorodna, a dla tej ostatniej regulacji T ° jest większa niż 1000 ° C, ale z warstwą zewnętrzną mniejszą niż 950 ° C z powodu warstwy granicznej z powodu recyklingu
Dla porównania, oto poprzednie pomiary wykonane przed dodaniem mojego zespołu do palnika, edytując nie?
CO podzielone przez 9 !!
Węgiel i sadza podzielone przez 400 !!
NOx podzielone przez 20 !!
DEMONSTRACJA JEST WYKONANA, ŻE WTRYSK PARY WODNEJ GORĄCO KORZYŚCI Z SPALANIA GAZU
NASTĘPNIE PRZEJDŹ DO POJAZDÓW KIEDY?
GO doskonała reakcja spalania (azot nie jest obecny)
C2H16 34 + = 49 2 O32 CO2 + 34 H2O
Biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, nie jest łatwo obliczyć procent wtryskiwanej wody, wiedząc, że 50% gazów jest zawracanych do obiegu w kotle
I to wszystko! Mój stary palnik olejowy jest mniej zanieczyszczający niż ostatnie kotły gazowe !!
Tyle że kocioł nie jest na wysokości ... grzejnik nie jest super szczelny, a cena paliwa w tej chwili będzie musiała coś zrobić ale hej głównym celem było wykazanie skuteczności pary wodnej, nie udało się?
Zgłaszam i podpisuję: P. MALOCHET
Mój przyjaciel "Banban" wrócił do mnie ze swoim sprzętem Pro! nie mniej niż 50 XNUMX € oprzyrządowania!
Osiedliliśmy się w piwnicy w kotłowni.
Po lewej osuszacz powietrza z efektem Pelletiera do pracy z suchymi gazami
W środkowym analizatorze LZO (lotne związki organiczne) z palnikiem węglikowym z wodorem + helem, w celu ilościowego oznaczenia ilości zawieszonych cząstek (niespalonych) i sprawdzenia jakości spalania w ppm równoważnika CH4 tylko na mokrym gazie
Po prawej analizator HORIBA jest w stanie podać nam dokładne pomiary Chimieluminescencji NOx, podczerwieni SO2, podczerwieni CO, podczerwieni CO2, paramagnetycznej O2
Gazy kalibracyjne.
Na pierwszy rzut oka uderza prawie zerowa ilość LZO mierzona niezależnie od następujących ustawień, podczas gdy pomiary są stabilne wokół 400 / 500 ppm równoważnej CH4 na mokrym gazie dla tradycyjnego palnika:
Oto odczyty ostatniej regulacji kotła, tej która "czyści" kocioł
Nieźle jak na szybkie ustawienie
CO MOŻEMY POWYŻEJ I JUŻ POTWIERDZAM, TO, ŻE PONOWNE WYKRESYWANIE PARY WODNEJ Z SPALANIA PALIWA POZWALA NA DZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNEGO (węgiel i sadza) PRZEZ 400 !! BYĆ NIL, TO NIC!
Dla historii i walidacji progu 950 płomienia T ° do produkcji CO, poniżej wzrostu przepływu powietrza:
Z pięknym niebieskim płomieniem wiesz: z tym zespołem Niebieski = CO, ponieważ zbyt zimny płomień, tutaj 270 ppm CO!
ZWIĘKSZ PRZEPŁYW POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE CO !! CQFD odnotowuje wzrost LZO (sadzy) wraz z produkcją CO
TO NASZE NAJLEPSZE USTAWIENIA
Z PŁOMIENIEM, KTÓRY NIE JEST CAŁKOWICIE NIEBIESKI
GDZIE NIEZBĘDNE JEST REGULACJA ZA POMOCĄ KALANIZATORA
Temperatura płomienia nie jest jednorodna, a dla tej ostatniej regulacji T ° jest większa niż 1000 ° C, ale z warstwą zewnętrzną mniejszą niż 950 ° C z powodu warstwy granicznej z powodu recyklingu
Dla porównania, oto poprzednie pomiary wykonane przed dodaniem mojego zespołu do palnika, edytując nie?
CO podzielone przez 9 !!
Węgiel i sadza podzielone przez 400 !!
NOx podzielone przez 20 !!
DEMONSTRACJA JEST WYKONANA, ŻE WTRYSK PARY WODNEJ GORĄCO KORZYŚCI Z SPALANIA GAZU
NASTĘPNIE PRZEJDŹ DO POJAZDÓW KIEDY?
GO doskonała reakcja spalania (azot nie jest obecny)
C2H16 34 + = 49 2 O32 CO2 + 34 H2O
Biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, nie jest łatwo obliczyć procent wtryskiwanej wody, wiedząc, że 50% gazów jest zawracanych do obiegu w kotle
I to wszystko! Mój stary palnik olejowy jest mniej zanieczyszczający niż ostatnie kotły gazowe !!
Tyle że kocioł nie jest na wysokości ... grzejnik nie jest super szczelny, a cena paliwa w tej chwili będzie musiała coś zrobić ale hej głównym celem było wykazanie skuteczności pary wodnej, nie udało się?
Zgłaszam i podpisuję: P. MALOCHET
Ostatnio edytowane przez Capt_Maloche 08 / 06 / 08, 09: 56, 9 edytowany raz.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Cześć Capt_Maloche
Super oprzyrządowanie i praca ....
Aby dowiedzieć się trochę lepiej, jeśli je posiadasz, będziesz mógł podsumować wartości różnych zanieczyszczeń z dopuszczalnymi lub zwykłymi wartościami granicznymi dla tego typu palnika i uzyskanej. Ahhhh !!! to jest to, teraz dodałeś zdjęcia interpunkcyjne ... doskonały wynik.
A+
Super oprzyrządowanie i praca ....
Aby dowiedzieć się trochę lepiej, jeśli je posiadasz, będziesz mógł podsumować wartości różnych zanieczyszczeń z dopuszczalnymi lub zwykłymi wartościami granicznymi dla tego typu palnika i uzyskanej. Ahhhh !!! to jest to, teraz dodałeś zdjęcia interpunkcyjne ... doskonały wynik.
A+
Ostatnio edytowane przez Flytox 31 / 05 / 08, 23: 13, 1 edytowany raz.
0 x
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Właśnie dla porównania dodałem poprzednie odczyty przed modyfikacjami mojego palnika
Pomiar NOx nie był możliwy przy pomocy instrumentów inżyniera grzewczego, ale rzędu 1000 ppm
Pomiar NOx nie był możliwy przy pomocy instrumentów inżyniera grzewczego, ale rzędu 1000 ppm
CO
Działa jak bardzo toksyczny duszący gaz, który wchłonięty w ciągu kilku minut przez ciało jest utrwalony na hemoglobinie:
*
o 0,1% (1000 ppm) CO w powietrzu zabija w ciągu jednej godziny
o 1% CO w powietrzu zabija w ciągu 15 minut
o 10% CO w powietrzu natychmiast zabija.
W dymie papierosowym CO może się różnić w zależności od napowietrzenia ośrodka, jednak może występować w dużych ilościach, ponieważ powstaje w wyniku niepełnego spalania składników papierosa. Należy pamiętać, że osoba niepaląca jest bardziej narażona na wiele toksyn (z których część stanowi CO) niż sam palacz.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Capt_Maloche napisał:W dymie papierosowym CO może się różnić w zależności od napowietrzenia ośrodka, jednak może występować w dużych ilościach, ponieważ powstaje w wyniku niepełnego spalania składników papierosa. Należy pamiętać, że osoba niepaląca jest bardziej narażona na wiele toksyn (z których część stanowi CO) niż sam palacz.
Problem polega na tym, że palacz nie może zmusić go do recyrkulacji spalin ... przynajmniej jego pełnego piaskowca
0 x
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Capt_Maloche napisał:CO podzielone przez 9 !!
Sadze z węgla i LZO podzielone przez 400 !!
NOx podzielone przez 20 !!
A DODATKOWO CA OCZYSZA KOTŁ
Technikę tę można łatwo dostosować do dowolnego systemu grzewczego i wszystkich pojazdów, nawet jeśli początkowo pozostawiając trochę otwarty zawór EGR, zrobiłbym test wkrótce z pomiarem zmętnienia
Pamiętam, że te parametry 3 stanowią większość zanieczyszczeń w dużych miastach, których skutki są silnie odpowiedzialne za alergie, ataki i inne choroby układu oddechowego
Odniesienie do wyników testu: https://www.econologie.com/forums/post81989.html#81989
Ostatnio edytowane przez Capt_Maloche 01 / 06 / 08, 21: 09, 1 edytowany raz.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 1 odpowiedzi
- 9939 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
23/12/15, 16:24Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 34 odpowiedzi
- 81533 widoki
-
Ostatni post przez Flytox
Zobacz ostatni post
07/11/17, 23:15Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 8 odpowiedzi
- 7184 widoki
-
Ostatni post przez loopyng84
Zobacz ostatni post
24/08/13, 20:00Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 7 odpowiedzi
- 71007 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
13/11/12, 22:07Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 39 odpowiedzi
- 52210 widoki
-
Ostatni post przez PITMIX
Zobacz ostatni post
21/01/14, 14:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 533