Pelety Piec wybuchu. Piec eksploduje!

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 03/07/11, 13:19

Zdarzyło się to również we wkładce do dziennika, facet napisał na stronie forum systemu D.
Metoda polega na skutecznym przekształceniu urządzenia w generator gazu poprzez niewłaściwe obchodzenie się lub awarię sprzętu.
Jak wspomniano powyżej, jest to łatwe z piecem opalanym drewnem, a można to również zrobić za pomocą pieca na pelety.
Źle wyregulowane lub źle zaprojektowane piece na pellet mogą również uruchomić się przy uruchomieniu. Często widzimy trochę rozczarowania podczas uruchamiania, szczególnie Edilkamin, ponieważ ich ustawienia fabryczne są zbyt hojne w granulkach podczas uruchamiania. Inną przyczyną może być również zbyt duża odległość między rurką świecy a palnikiem. Więc granulki palą, ale nie mogą się złapać. Kiedy minie czas rozpoczęcia, przejdziemy w tryb błędu, piec całkowicie odciąga ekstraktor, zaczyna się ogień i jeśli palenisko nie zdążyło usunąć dymu, bum.
Piec na pelety musi się szybko uruchomić, a nie wtedy, gdy kocioł ma się przepełnić, w przeciwnym razie występuje problem, a także ryzyko. Instalator jest lub powinien zostać poinformowany, ale producenci wolą zachować ciszę, wygląda źle.

Stare Wandery (monteggrappa) również miały zawory bezpieczeństwa i były przydatne. MCZ mają obszar wypaczenia na zatrzasku drzwi, który otwiera się, a nie wybucha.

To powiedziawszy, czysty i odpowiednio wyregulowany piec zaczyna się w mniej niż 10mn i bez napełniania kominka dymem. Coroczna konserwacja jest obowiązkowa lub wysoce zalecana, w zależności od marki, ale wszystkie pojawiają się, jeśli nie zostanie wykonana. Technik natychmiast sprawdza, czy start jest podejrzany.

Przyssawki są zabronione, z wyjątkiem specjalnych pieców i specjalnych połączeń. Ale to nie zmienia ryzyka.
Piece na pellet o naturalnym ciągu są w zasadzie również z ręcznym zapłonem.
Ach, jest jeszcze jedna przyczyna, jest to użycie koncentrycznych systemów typu PGI z Poujoulat bez opanowania jego konsekwencji dla ciągu i działania pieca.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79117
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972




przez Christophe » 03/07/11, 18:59

Did67 napisał:Christophe, możesz wrócić do informacji o odejściu? Skąd? Jaka marka


Nie wiem, nie zostało to określone, to była reklama sprzedawcy wielu marek (może to być wideo z youtube?) ... oczywiście teraz nie mogę już go zdobyć, prawdopodobnie już poszedł do stary papier!

Powinien znajdować się pod „google nasz przyjaciel” ...
0 x
bernardd
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2278
Rejestracja: 12/12/09, 10:10
x 1




przez bernardd » 04/07/11, 09:43

Philippe Schutt napisał:Przyssawki są zabronione, z wyjątkiem specjalnych pieców i specjalnych połączeń.


Według jakich dokumentów zakazana jest przyssawka do pieca na pellet?

Nie jest to zabronione, ale wydaje się, że jest zarezerwowane dla pieców „hermetycznych”, aby uniknąć jakiejkolwiek interakcji z VMC, która zmienia ciśnienie powietrza i która groziłaby odwróceniem „ciągu” pomimo wentylacji.
0 x
A bientôt!
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 04/07/11, 13:14

tak jest. Piec musi być wodoodporny i musi, w połączeniu z systemem oddymiania, posiadać opinię techniczną.
Te piece są wciąż dość rzadkie.
Powiedziałem zabronione, ponieważ DTU tego zabrania (wyjście na 40cm powyżej obowiązkowego grzbietu), a procedura z opinii technicznej jest wyjątkiem od reguły.
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 04/07/11, 14:19

Biorąc pod uwagę liczbę domów i mieszkań bez kominka, piece i małe kotły próżniowe, z tylko jednym otworem do zainstalowania, są najtańszym i atrakcyjnym rozwiązaniem grzewczym dla wielu osób.
Tak więc uszczelnianie jest oczywiste jako konieczność i bezpieczeństwo, aby mieć pewność, że w środku nie zostaną znalezione szkodliwe opary.

Nawet w przypadku komina, nieco zbyt mocnego VMC lub innego pecha, wiatr, inwersja mogą być bardzo niebezpieczne.

Logicznie rzecz biorąc, wydaje mi się, że wlot powietrza na zewnątrz do spalania i odprowadzania dymu do wodoszczelnego otoczenia z kominem lub bez niego.

W przeciwnym razie nie rozumiem tego zapłon nie jest bezpieczniejszy z podwójnym zapłonem, oddzielając funkcje, podstawowa świeca lub grzejnik, który ogrzewa pelety i generuje gazy oraz zapłon, inne, powyżej, które zapalają emitowane gazy, z wykrywaniem braku spalania gazów zgazowujących (dioda wykrywanie światła spalania), aby przyspieszyć wzbudzenie świecy zapłonowej. ??
Można nawet nawet po zapłonie wzbudzić świecę gazową (iskrę) raz na minutę, ponieważ zużyta energia jest wtedy znikoma, w porównaniu z energią, która nagrzewa się przy zapłonie, a nawet w porównaniu z cyrkulatorem d powietrze, dla całkowitego bezpieczeństwa, nigdy nie ma gazu zgazowującego, który gromadzi się przez długi czas, bez spalania.

Myślę, że wtedy nie byłoby ryzyka eksplozji z prostym systemem (dodatkowo dioda i świeca zapłonowa).
0 x
roy1361
x 17




przez roy1361 » 04/07/11, 21:12

dedeleco napisał:Można nawet nawet po zapłonie wzbudzić świecę gazową (iskrę) raz na minutę, ponieważ zużyta energia jest wtedy znikoma, w porównaniu z energią, która nagrzewa się przy zapłonie, a nawet w porównaniu z cyrkulatorem d powietrze, dla całkowitego bezpieczeństwa, nigdy nie ma gazu zgazowującego, który gromadzi się przez długi czas, bez spalania.


To dobry pomysł, poświęcony. Prosty i prawdopodobnie skuteczny.

Mówił wiele na ten temat o bardzo mało prawdopodobnych problemach wybuchowych w naszych kotłach. Postępuję zgodnie z tym, co mówi, ale z ciekawości ponownie otworzyłem instrukcję obsługi mojego P2.

W ostrzeżeniach mówi 2 rzeczy:

1) Wpływy zewnętrzne, takie jak niewystarczająca ilość powietrza do spalania lub paliwo niespełniające norm, mogą powodować poważne awarie spalania (np. Spontaniczny zapłon gazu wolnej destylacji / deflagracji), a następnie powodować poważne wypadki.

oraz:

2) Ryzyko poważnych obrażeń i szkód materialnych w przypadku uszkodzenia systemu oddymiania.
Szkodliwe wpływy systemu odprowadzania dymu, takie jak str. ex. zanieczyszczenie komina lub niewystarczający ciąg może prowadzić do poważnej wady spalania (np. spontaniczny zapłon powolnego gazu destylacyjnego / deflagracyjnego).

A tam mowa o kotłach, a co więcej „top ten” ...

Miłego wieczoru ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 05/07/11, 08:17

Każde urządzenie do spalania, w szczególności urządzenie do spalania paliwa stałego, stwarza ryzyko, gdy nie zostanie przeprowadzona konserwacja lub urządzenie jest wadliwe lub jego instalacja / uruchomienie są źle wykonane.
0 x
bernardd
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2278
Rejestracja: 12/12/09, 10:10
x 1




przez bernardd » 05/07/11, 08:37

Obecnie najbardziej zaawansowane kotły na pelety są w stanie mierzyć przepływ powietrza, temperatury i poziom tlenu uwalnianego w czasie rzeczywistym: mogą przyjmować każdy rodzaj peletu, w tym wytwarzany lokalnie z uprzednio kompostowanych odpadów biomasy, ponieważ dostosowuje parametry spalania w czasie rzeczywistym.

Są również chronione przed wszelkiego rodzaju eksplozjami, ponieważ jeśli powietrze nie krąży, wykrywają je.

Niezbędne czujniki są nadal nieco drogie dla pieców, ale technologia pojawi się za 2 lub 3 za lata. Kierowanie na sprawność 96% przy dowolnej prędkości :-)
0 x
A bientôt!
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 05/07/11, 08:49

roy1361 napisał:
Mówił wiele na ten temat o bardzo mało prawdopodobnych problemach wybuchowych w naszych kotłach. Postępuję zgodnie z tym, co mówi, ale z ciekawości ponownie otworzyłem instrukcję obsługi mojego P2. ...


Cóż, myślałem, że detektor próżniowy, wyciąg dymu, wymuszona wentylacja itp. Sprawiły, że jest to mało prawdopodobne (niemożliwe?) Sytuacja, w której ciąg jest niewystarczający, gazy nie są odprowadzane (nawet jeśli lenistwo jest wymarły ... ej wiem z jakich powodów), więc potencjalnie wybuchowa sytuacja ...

To samo dotyczy fazy zapłonu. W moim Okofenie są sterowanie kaskadowe: otwieranie zaworu Bélimo tylko po osiągnięciu minimalnej temperatury, następnie praca w trybie „przyspieszonym” bez wprowadzania peletów, następnie przejście do trybu normalnego, z nadejściem peletów, modulacja wentylatory ...

Ale hej, "pomyślałem ..." ... Jestem teraz ostrożniejszy (chociaż jeżdżę też na LPG pomimo kilku "eksplozji" zgłaszanych tu i ówdzie).

Nie poświęciłem czasu na ponowne przeczytanie mojego dokumentu.

I nie wiem, czy dedéléco znalazło w swoich badaniach informację o "wybuchu" kotłów na pelety ???
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 05/07/11, 21:14

bernardd napisał:Obecnie najbardziej zaawansowane kotły na pelety są w stanie mierzyć przepływ powietrza, temperatury i poziom tlenu uwalnianego w czasie rzeczywistym: mogą przyjmować każdy rodzaj peletu, w tym wytwarzany lokalnie z uprzednio kompostowanych odpadów biomasy, ponieważ dostosowuje parametry spalania w czasie rzeczywistym.

Są również chronione przed wszelkiego rodzaju eksplozjami, ponieważ jeśli powietrze nie krąży, wykrywają je.

Niezbędne czujniki są nadal nieco drogie dla pieców, ale technologia pojawi się za 2 lub 3 za lata. Kierowanie na sprawność 96% przy dowolnej prędkości :-)


poza pomiarem tlenu czujniki te są w rzeczywistości już w wielu piecach, ale znam przypadek, w którym to nie zapobiegło.

Ryzyko eksplozji jest bardzo niskie, wiąże się z dodatkowymi czynnikami. W przypadku, gdy śledziłem, 1 ° to awaria pieca, 2 ° to niekompetentny lub bardzo zaniedbany instalator, 3 ° czas, który spowodował, że piec trochę zawiódł przed ogień bierze w najgorszym momencie.

Coroczna wizyta jest prawnie obowiązkowa dla kotła, ryzyko jest jeszcze mniejsze. Z drugiej strony, jeśli piece powstały nieco bez względu na to, jak 3-4 lata temu, już tak nie jest.
Jednak ludzie zawsze coś robili, widziałem też nauczyciela, który zablokował plastikowymi torbami odprowadzanie dymu z gazowego podgrzewacza wody, ponieważ stwierdził, że wlot powietrza zimno. inny, który nie czyści swojego pieca, aby światło płomienia nie przeszkadzało mu spać, lub inny, który dodaje bloczki z drewna paletowego lub brykiety starego papieru do pieca na pelety. I wszyscy ci dobrzy ludzie są źli na swoje urządzenie, gdy już nie działa prawidłowo, i oczywiście nie przyznają, że może to wynikać z ich fantazji.
0 x

 