Warzywa palnik olejowy kocioł ball

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Andre
Pantone badacz silnika
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 3787
Rejestracja: 17/03/05, 02:35
x 12




przez Andre » 08/01/14, 06:08

Halo
właśnie na tej zasadzie palnika MAN jest zaprojektowany mój, zasada ta istnieje od lat dwudziestych XX wieku na palnikach do piekarników przemysłowych
Oznacza to powrót do szyjki dyfuzora niewielkiej części gorących gazów na początku spalania.
Mam też mniejszą rurkę w większej rurze palnika
długość tej małej rurki jest ustalana metodą prób i błędów, preferowane jest, aby rurka ta była stożkowa, podobnie jak wylot dzioba Bensena, jeśli jest zbyt długa, nie pozwala na powrót gorącego gazu do tyłu i przedostanie się gorącego gazu do tył musi znajdować się w odległości od 50 do 60 mm od piłki.
temperatura tej małej rurki wzrasta w zależności od ilości gorącego gazu powracającego na początku spalania
w przypadku systemu ogrzewania domu nie zawsze korzystne jest dążenie do temperatury przekraczającej 1100°C w odlewni lub kuźni. Tak, ale potrzebny jest materiał, który wytrzymuje to ciepło lub posiadanie zestawu wymiennych dysz, gdy jest to eksperymentalne, wykonujemy je ze zwykłej stali, a następnie raz znaleźć odpowiednią średnicę, odpowiednią długość w żeliwie lub materiale ogniotrwałym, jeśli mamy do dyspozycji spiek cementowy używany w hutach, ale jest on kruchy i kruchy.
(zabawne jest topienie szkła, myślałem, że staje się płynne, ale nadal jest papkowate)

André
0 x
Avatar de l'utilisateur
Obamot
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 28725
Rejestracja: 22/08/09, 22:38
Lokalizacja: regio genevesis
x 5538




przez Obamot » 28/11/14, 22:00

Jak leci, Andrew, co słychać?
0 x
JL Freerider
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 8
Rejestracja: 31/08/11, 21:54




przez JL Freerider » 28/02/15, 12:23

Bonjour à tous

Odkopujący post przedstawiający moją wersję palnika olejowego André, któremu dziękuję za udostępnienie, a także wszystkim członkom, którzy wzięli udział w tym temacie.

Oto bestia, którą od 85 miesiąca ogrzewam mój dom o powierzchni 1 m²:

Obraz

Jest to więc kocioł z wymiennikiem ciepła powietrze/powietrze z 2 wlotami świeżego powietrza i 2 wylotami gorącego powietrza.

Obraz

Obraz

Palnik kulkowy jest prawie podobny do schematu André, krzyżyk zamiast litery T i kula utrzymywana nie w pionie, ale w poziomie (tak uważam, że ustawienia są łatwiejsze!)
Dysza ma 14 cm i jest wykonana ze stali nierdzewnej.

Kula jest polerowaną mosiężną nakrętką kołpakową i zmniejszoną do średnicy 14 mm otwór ma 0.5 mm.

Sprężone powietrze pochodzi z silnika lodówki.

Obraz

Obraz

Całość jest w 100% autonomiczna i zarządzana przez skrzynkę elektroniczną, kartę opartą na mikrokontrolerze PIC 18F2420 zaprogramowaną w MikroPascalu.

On zarządza:
Temperatura oleju.
Obecność płomienia poprzez czujnik piezoelektryczny (wibracje) i czujnik podczerwieni (światło)
Uruchomienie lub nie, w zależności od temperatury w domu.
Temperatura gorącego powietrza na wylocie (jeśli przekroczy zadaną wartość, palnik przechodzi w stan czuwania, a wentylatory odprowadzają ciepło)

W różnych menu wyświetlacz LCD wyświetla temperaturę otoczenia, oleju i gorącego powietrza.
Następnie ustawione temperatury.
Następnie ostatnie menu, które pokazuje mi wszelkie awarie, aby interweniować w przypadku awarii.


Obraz

Niezależnie od skrzynki elektronicznej, wentylatorami steruje termostat mechaniczny.
Drugie zabezpieczenie w postaci termostatu mechanicznego odcina dopływ prądu do sprężarki palnika, jeśli gorące powietrze przekroczy ustawioną wartość (w przypadku awarii elektroniki).

Conso w ciągu 1 miesiąca to 3.5 litra dziennie i 100 watów energii elektrycznej do ogrzewania przez całą dobę w temperaturze 24 stopni.
Palnik zasilany jest olejem rzepakowym, który produkuję w swoim gospodarstwie. Ale to są moje pozostałe filtry, najlepsze z filtracji trzymam dla paliwa, a reszta dla palnika. A ciasta trafiają do żywienia zwierząt.

Jeszcze raz dziękuję André za udostępnienie!
0 x
Avatar de l'utilisateur
gegyx
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6929
Rejestracja: 21/01/05, 11:59
x 2870




przez gegyx » 28/02/15, 23:00

Gratulacje!

Dałeś nam odpowiedź i znaczną poprawę dzięki automatyzacji i automatycznemu sterowaniu.

Czapki z głów przed artystą
0 x
JL Freerider
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 8
Rejestracja: 31/08/11, 21:54




przez JL Freerider » 01/03/15, 18:10

Dziękujemy!
Ale 200 stron doświadczeń członków, którzy zetknęli się z tym tematem, pomaga.

Istnieją punkty, które należy szanować w przypadku niezawodnego pełnego samochodu:

Odpowiednia dysza nie musi być tajemnicą i nie zapominaj, że w kotle niewielkie ciśnienie może zmienić zachowanie systemu.

Następnie temperatura oleju, histereza maksymalnie 2 stopnie, poza tym zawartość mieszanki powietrze/olej jest zbyt zróżnicowana.

Przy odpowiednim zabezpieczeniu trzeba myśleć o wszystkich ewentualnościach i je przewidywać.
Przyznam, że u mnie elektronika wykonuje 90% roboty. Z tą zaletą, że mogę dowolnie modyfikować program poprzez łącze USB.

To ekscytujące, nie zniechęcajcie się w trakcie projektowania, ale jaka satysfakcja, gdy działa samodzielnie tygodniami :D
0 x
JL Freerider
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 8
Rejestracja: 31/08/11, 21:54




przez JL Freerider » 29/04/15, 09:51

Cześć wszystkim!

Mały powrót do mojego kotła z palnikiem kulowym.
Tak więc działa już 3 miesiące bez przerwy i tylko jedna awaria została usunięta w ciągu 1 minuty, zatkały się elektrody zapłonowe. Zmieniając ich położenie o kilka mm, nie zatykają się już.
Zmodyfikowałem też dyszę aby podnieść jakość spalania i udało się!
Zatem palnik kulowy w pełni automatyczny z pierwszego planu André jest całkiem wykonalny. Z drugiej strony uważam, że jakaś elektronika do monitorowania i zarządzania kotłem jest niezbędna. Dla mnie sterowanie elektroniczne jest niezbędnym elementem do jego prawidłowego funkcjonowania.
Jestem z niego bardzo zadowolony i nie żałuję setnej godziny spędzonej na produkcji i rozwoju.

Tym, którzy chcieliby poznać więcej szczegółów na temat tego palnika, z przyjemnością podzielę się swoją pracą.

Dziękuję wszystkim, którzy popchnęli temat palnika kulowego do przodu, a przede wszystkim dziękuję André!

JL
0 x
Avatar de l'utilisateur
manoria68
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 301
Rejestracja: 07/10/08, 12:34
Lokalizacja: ATLANTIS
x 2




przez manoria68 » 08/09/15, 11:02

Cześć
Zmodernizuję także swój palnik. Mówiłem o tym mniej więcej na stronie 160.
ulepszenia:
Wszystko w jednym bloku na kółkach do zastosowania jako palnik w kotle lub w odlewni.
inne ulepszenia, zarządzane przez sterownik PLC Arduino z wyświetlaczem graficznym 240x320 do nadzorowania wszystkiego.
temperatura spalin będzie również kontrolowana, a przepływ oleju na kuli będzie stale dostosowywany.
0 x
Manoria 68, smażone naukowiec, technik jego olejarni
Avatar de l'utilisateur
manoria68
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 301
Rejestracja: 07/10/08, 12:34
Lokalizacja: ATLANTIS
x 2




przez manoria68 » 21/11/15, 19:59

Witam,
Oto kontynuacja
Część mechaniczna jest skończona.
Odebrałam wszystkie peryferia, które umieściłam na małym wózku.
Planuję przetestować w przyszłym tygodniu.

Obraz

Obraz
0 x
Manoria 68, smażone naukowiec, technik jego olejarni
Avatar de l'utilisateur
manoria68
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 301
Rejestracja: 07/10/08, 12:34
Lokalizacja: ATLANTIS
x 2




przez manoria68 » 21/11/15, 20:04

Na poziomie elektronicznym użyłem arduino mega.
Podałem link powyżej:

czujnik temperatury oleju
czujnik temperatury dymu
wyświetlacz graficzny
moduł pwm do kontroli przepływu oleju na kulkach

reszta dalej, przekaźnik powietrza, dmuchawa, napełnianie itp...

Obraz
0 x
Manoria 68, smażone naukowiec, technik jego olejarni
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79111
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Odp: Palnik kotłowy z kulką oleju roślinnego




przez Christophe » 11/03/16, 15:04

Zamieszczam tutaj zdjęcia palnika kulowego André, które zostały zarchiwizowane w galerii starych forum (przed trwałym usunięciem):

Prawdopodobnie zostały już opublikowane powyżej, ale żeby ich nie zgubić, oto one!

Palnik-a-nafto-Andre-1-pic367.jpg

Palnik-a-nafto-Andre-2-pic368.jpg

Palnik-a-nafto-Andre-3-pic369.jpg

Palnik-a-nafto-Andre-4-pic370.jpg

Palnik-a-nafto-Andre-5-pic371.jpg

Palnik-a-nafto-Andre-6-pic372.jpg
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 254