Pellet drzewny palnik na olej opałowy kotła Buderus S115?

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
sapeur3873
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 57
Rejestracja: 03/01/11, 09:03
Lokalizacja: Isere Sabaudia
x 2




przez sapeur3873 » 22/08/13, 08:55

bonjour,

tak, regulacja jest dość delikatna i nie miałem na razie możliwości dokonywania pomiarów miernikami CO i O2

Pocket kosztuje około 150 €, najwyraźniej jest też oprogramowanie w tym samym przedziale cenowym, ale nie będę dodawać nic więcej.
zaletą Pocket jest możliwość zmniejszenia parametrów dotyczących liczby pelletów i częstotliwości (nie potrzebuję 25 kW, ale od 10 do 18 kW, które powinno wystarczyć na zimę.

co do ilości popiołu, b-max stwierdził, że jeśli dymi na czarno to za mało powietrza, jeśli za dużo niespalonego = za dużo powietrza, ale sprawdzić sondą

Sprawność 92.6% jest świetna...
czy masz inne wartości 0² i CO?
0 x
sapeur3873
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 57
Rejestracja: 03/01/11, 09:03
Lokalizacja: Isere Sabaudia
x 2




przez sapeur3873 » 22/08/13, 19:33

Właśnie wyposażyłem się w urządzenie do pomiaru C0, 02 itp.
Znalazłem tani, sprawny, po prawej stronie.
byłoby miło móc porównać nasze wartości.

czy mógłbyś podać wartości jakie miałeś podczas pierwszej regulacji?

dziękuję
0 x
sapeur3873
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 57
Rejestracja: 03/01/11, 09:03
Lokalizacja: Isere Sabaudia
x 2




przez sapeur3873 » 06/11/13, 17:52

jak nadejdzie zima to trochę podniosę temat...

Potrzebuję światła:

moja kieszonka dostosowawcza poszła na marne, wkrótce spodziewam się nowej.
ale musiałem się zadowolić, zanim odpuściła niższą moc palnika!
i w tej chwili nie mogę zmienić tych ustawień.

Ponieważ jest zimno, włączyłem ogrzewanie i zdałem sobie sprawę, że mam ogromne zużycie pelletu w porównaniu do moich potrzeb grzewczych (w tej chwili prawie 1 worek dziennie).

Dlatego przystąpiłem do testów i wydałem oświadczenia!

tylko ogrzewanie ciepłej wody użytkowej
przy moich aktualnych ustawieniach (lub muszę mieć palnik ustawiony na około 18 lub 20 kW) (4 sekundy pelletu co 35).

Sprawa numer 1 z moimi połączeniami:
temperatura kotła na zasilaniu 20°C
temperatura zasilania CWU 37°C
uruchomienie pompy obiegowej od 50°C
temperatura kotła do wyłączenia palnika 61°C
czas trwania 53min

Sprawa nr 2 z moimi ustawieniami, ale poprzez ręczne żądanie 1 lub 2 sekund więcej między każdym żądaniem
Powinienem mieć moc około 25 kW
warunki były dokładnie takie same

temperatura kotła na zasilaniu 20°C
temperatura zasilania CWU 37°C
uruchomienie pompy obiegowej od 50°C
temperatura kotła do wyłączenia palnika 61°C
czas trwania 21min


Szacuję zużycie pelletu dla przypadku nr 1 na 2.8kg
w przypadku numeru 2 przy 1.5 kg

moje pytanie jest następujące
mówi się, że trzeba robić długie cykle palnikiem na pellet, że tak jest lepiej dla plonu, ale widzę, że przy zbyt ograniczonej mocy ostatecznie zużywam dużo więcej.
czy ktoś może mi to wyjaśnić?

Podbijałem co minutę i miałem ładne krągłości.
bardzo dobrze widzimy, że palnik przy normalnej regulacji jest trochę za ciasny, aby dobrze podgrzać wodę, więc potrzebuje więcej czasu, a co za tym idzie, większego zużycia!
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 06/11/13, 18:35

liczy się dostarczona energia i wydajność.
jeśli zrobisz 10 kW przez 1 godzinę lub 20 kW przez 30 minut, to jest to samo i powinieneś zużyć tę samą ilość pelletu, Z WYJĄTKIEM sytuacji, gdy w jednym z przypadków występują straty, ponieważ źle się pali, ponieważ spaliny są bardziej gorące lub z wielu innych powodów , tam będziesz miał większe zużycie.
dlatego konieczne jest określenie, przy jakiej mocy Twój palnik osiąga najlepszą wydajność. ponieważ palniki te są „uniwersalne” dlatego nie nadają się do paleniska kotła każdej mocy.
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 07/11/13, 08:44

Dirk Pitt napisał:liczy się dostarczona energia i wydajność.
jeśli zrobisz 10 kW przez 1 godzinę lub 20 kW przez 30 minut, to jest to samo i powinieneś zużyć tę samą ilość pelletu, Z WYJĄTKIEM sytuacji, gdy w jednym z przypadków występują straty, ponieważ źle się pali, ponieważ spaliny są bardziej gorące lub z wielu innych powodów , tam będziesz miał większe zużycie.
dlatego konieczne jest określenie, przy jakiej mocy Twój palnik osiąga najlepszą wydajność. ponieważ palniki te są „uniwersalne” dlatego nie nadają się do paleniska kotła każdej mocy.


Uważaj także na przeprowadzanie testów w dokładnie takich samych warunkach, co nie jest tak łatwe, jak się wydaje.
np. radzę wykonywać badania jedynie na wzrost temperatury wody w kotle, przy cyrkulacji ogrzewania i odcięciu CWU, będzie to bardziej powtarzalne.
0 x
Obraz

Kliknij mój podpis
sapeur3873
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 57
Rejestracja: 03/01/11, 09:03
Lokalizacja: Isere Sabaudia
x 2




przez sapeur3873 » 07/11/13, 08:59

Badania robiłem w tych samych warunkach, tylko przy wzroście temperatury CWU.
wiedząc, że w obu przypadkach temperatury początkowe i końcowe były takie same.
ale nawet przy prostym wzroście temperatury kotła do 50°C przed uruchomieniem cyrkulatora mam różnicę 4 min.

do Dirka Pitta:

powrót do konsumpcji pelletu,
jeśli mój palnik jest ustawiony na zbyt małą moc (niewystarczająca moc), gdy woda będzie krążyć w bojlerze w celu wymiany ciepła, pochłonie wszystkie obecne kalorie.
jeśli nie wystarczy aby zapewnić mu wystarczający wzrost temperatury to odejdzie tylko z tym co wziął (nie jesteśmy na wydajności nominalnej kotła, (prędkość wody dla wymiennika w zależności od temperatury elementu grzejnego) .
Dlatego nagrzewanie zajmie mi dużo więcej czasu, a w międzyczasie woda straci swoje kalorie (w domu lub w ciepłej wodzie użytkowej).
więc ja też mam zamiar przez cały ten czas wysyłać kalorie do komina.

teraz przy tej samej prędkości obiegu wody (jestem już na minimum) zwiększam moc palnika, będzie więcej kalorii do odzyskania w 1 przejściu przez obwód, a co za tym idzie szybsze nagrzewanie i mniejsze straty wysyłane na kominek.
czy się mylę?
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 07/11/13, 10:12

Myślę, że Twoje rozumowanie nie jest do końca poprawne. to nie jest takie proste.
energia przekazywana wodzie w korpusie grzewczym jest pobierana raz na zawsze, niezależnie od tego, czy energia ta jest silna, czy nie.
z drugiej strony na pewno są temperatury, w których wymiennik jest bardziej wydajny, wymiary płomienia są bardziej wydajne niż inne, itp.
i odwrotnie, wszystkie straty są większe, gdy temperatura jest wyższa.
istnieje zatem optymalna wartość mocy, która pozwala w najbardziej efektywny sposób przenieść energię z płomienia do wody.
ale ta wartość niekoniecznie jest lepsza przy większej mocy i gorsza przy mniejszej mocy.
konieczne jest wykonanie testów (powtórzonych, aby mieć pewność znalezienia tej samej wartości) przy kilku potęgach, aby określić optymalne.
0 x
Obraz

Kliknij mój podpis
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 07/11/13, 19:51

Najprawdopodobniej dlatego, że w kotle „paliwowym” wyposażonym w palnik na pellet, wymienniki są zaprojektowane na bardzo wysokie temperatury płomienia „paliwowego”; Pellety prawdopodobnie dają znacznie łagodniejsze ciepło...

Im wolniejszy płomień peletu, tym mniej wydajne są wymienniki ciepła, które są za małe dla peletów.

Aby się o tym przekonać należy otworzyć kocioł na paliwo i otworzyć kocioł na pelet wraz ze wszystkimi "rurami" wymiennika + automatyczne czyszczenie tych rurek... aby odpowiednio odzyskać kalorie w niższej temperaturze.

Może zmierz temperaturę gazu na wylocie?
0 x
sapeur3873
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 57
Rejestracja: 03/01/11, 09:03
Lokalizacja: Isere Sabaudia
x 2




przez sapeur3873 » 07/11/13, 20:13

Myślę, że masz rację, did67.

temperatura gazu jest zgodna z tą jaką miałem na oleju opałowym 180C.
0 x
sapeur3873
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 57
Rejestracja: 03/01/11, 09:03
Lokalizacja: Isere Sabaudia
x 2




przez sapeur3873 » 08/11/13, 07:07

rzeczywiście myślę, że kocioł olejowy potrzebuje większej mocy.

nie trzeba rozważać peletu z tego rodzaju adaptacją, ale oleju opałowego.

Mam zamiar po prostu rozważyć kwestię utrzymania płomienia w odniesieniu do pelletu.

wiedząc, że palnik ma 5 mocy, które zmieniają się automatycznie w zależności od zbliżania się do wartości zadanej.

pomysł jest taki, żeby to zrobić
P5 = max lub prawie (24kW)
P4 = 30% mniej 18 kw
P3=P2=10kW
P1, który służy również do modulacji palnika. Chciałbym spróbować ograniczyć dopływ pelletu do minimum i utrzymywać jedynie mały płomień, aby pellet działał i nie schładzał się plonu grzewczego.

zasada jest taka, że ​​gdy kocioł rano podgrzewa CWU, to po osiągnięciu zadanej temperatury kotła, wyłącza palnik i wprowadza obieg wody, aby zakończyć podnoszenie temperatury CWU, zajmuje to około 15 do 20 minut, a następnie ponownie uruchamia palnik w celu dogrzania obiegu grzewczego,
chodzi o to, aby w tym czasie utrzymać minimalną moc palnika, dzięki czemu bardzo szybko uruchomi się on ponownie i szybciej nagrzeje obieg grzewczy.
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 436