izentrop napisał:Dlatego instalacja nie była zgodna ze standardem:Christophe napisał:izentrop napisał:Odległość między rurą a materiałami łatwopalnymi jest bezpieczna, ale wełna szklana nie.
Tutaj zrozumiałem!
Jest to rama, która zapaliła się z powodu źle umieszczonej izolacji ... dlatego jest zamontowana w temperaturze powyżej 250 ° C ... wystarczająco, aby zapalić suche drewno ramy ...
QED!
„Podczas normalnej eksploatacji temperatura powierzchni zewnętrznej w dowolnym miejscu na ścianie samego przewodu spalinowego, jedno- lub wielościennego, izolowanego lub nie, nie może przekraczać 50 ° C w częściach mieszkalnych lub zamieszkanych oraz 80 ° C w niezamieszkałych lub niezamieszkanych częściach. " https://www.lecomptoirdufumiste.com/reglementation
Mam to w domu:
https://www.biemar.be/images/stories/bi ... culite.pdf