Willy FURTER budowlane

Budowa siedliska przyrodniczego lub ekologicznego: plany, projekt, porady, ekspertyzy, materiały, geobiologia ... Dom, budowa, ogrzewanie, izolacja: właśnie otrzymałeś jedną lub więcej ofert. Nie możesz wybrać? Podaj tutaj swój problem, a my doradzimy przy właściwym wyborze! Pomoc w czytaniu DPE lub diagnostyki energetycznej środowiska. Pomoc przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.
Ahmed
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 12306
Rejestracja: 25/02/08, 18:54
Lokalizacja: Burgundia
x 2967




przez Ahmed » 26/01/16, 19:59

@ Willy furter: ogólna debata na temat patentu w żaden sposób nie podważa ważności waszej koncepcji: jeśli uważnie przeczytacie moje uwagi, zauważycie to bardzo dobrze.
ChatelotWahałem się podejść do tych aspektów rysunków dzieci, aby nie obciążyć mojego tekstu, ale dobrze jest to podkreślić i całkowicie się z tobą zgadzam.
Myślę, że omawialiśmy ten temat, który wymagał tych szczegółów, zanim przejdziemy do istoty tematu ... który nie ma elementów ...
0 x
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
Willy FURTER
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 47
Rejestracja: 06/01/10, 08:34
Lokalizacja: 12300 Firmi

Willy FURTER budowlane




przez Willy FURTER » 26/01/16, 20:50

Euro jest doskonałym porównaniem.
Nie jestem fanem obliczeń.
Gdy Charles Aznavour śpiewał tak dobrze:
NEZ, radar naszej inteligencji,
ster naszych intuicji,
Ścieżkami dowodów
pozwala nam znaleźć rozwiązania.
0 x
Pomóż sobie, niebo ci pomoże
Avatar de l'utilisateur
Obamot
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 28725
Rejestracja: 22/08/09, 22:38
Lokalizacja: regio genevesis
x 5538




przez Obamot » 26/01/16, 21:20

Porzuć swój ITI (cienki izolator wewnętrzny) z ekonomią, zastąp cienki izolator ITE prawdziwym ITE, który wytrzymuje do> R = 6,5 w LDV. Więc twoje profile strukturalne IPN / UPN (lub cokolwiek) będą WEWNĄTRZ konstrukcji, a nie w "prezerwatywie" - ich bezwładność termiczna stanie się wtedy twoim sprzymierzeńcem - wszystko zostanie zachowane, a nie części z zachowania termodynamiczne w przeciwieństwie do siebie!

Na przykład, umieszczając 300mm wełny szklanej wszędzie, co kupujesz od producenta bezpośrednio w "ekonomicznej ilości" (jeśli dobrze się rozumiemy ...) ostatecznie nie spowoduje to żadnej różnicy w cenie - a nawet lepiej w panelu LDV skompresowane, które będą uczestniczyć w sztywności ścian i stanowić kanapkę tłumienia częstotliwości dźwięku, która wzmocni izolację termiczną uzyskaną z masy wszystkich składników - jednym słowem wystarczy postawić 4 filary na podstawie typu tiokol, nie po to, aby uniknąć pęknięć, ale aby odciąć zimny most od ziemi, a Twoja koncepcja wytrzyma prawie drogę, jeśli zabezpieczysz to wszystko za pomocą ogromnych nylonowych prętów i śrub (i nie metaliczne, eh ...! więc most zimny zostanie przecięty wszędzie).

Zintegruj koncepcję żaluzji termicznych do drzwi i okien, a otrzymasz jeden z najdoskonalszych systemów pod względem izolacji termicznej. A także oszklenie, które przepuszcza podczerwień na zewnątrz / do wewnątrz, ale które nie pozwala jej się wyróżnić raz w środku ...

Do tej pory nie rozumiem, dlaczego tak bardzo chcecie dążyć do „innowacyjności” rozwiązań, które nie zostały sprawdzone, skoro dziś są bardzo wydajne rozwiązania. Że oszczędzasz na wszystkich elementach tuningowych, ale nie na elementach podstawowych. Musimy trochę uporządkować i to powinno wytrzymać.

W rzeczywistości to, co chcesz zrobić, to izolowany pojemnik z oknami (już istnieje), wystarczy popchnąć koncepcję do punktu kulminacyjnego. Nie ma metalowych ścian, ale składa się ze sztywnej ramy (jeśli to możliwe w drewnie, ale dlaczego nie metal w końcu ... należy obliczyć, tym lepiej, jeśli to zrobiono) oraz izolacyjną i odporną kanapkę na ściany. Krótko mówiąc, musisz odnieść sukces w swoich domach mobilnych nowego rodzaju, na czele we wszystkich obszarach technologii (to znaczy z ekonomicznymi ilościami, aby oferować je w najniższej cenie).

Możesz nawet zintegrować z nim ściany kolby, które kupujący mogliby zrobić z ziemią znalezioną na miejscu! W ten sposób połączysz zaawansowaną technologię z rodową, poszukiwanie Graala wreszcie się zakończyło ... !!!

Ach i ostatnia uwaga, do czego powinieneś dążyć to:budowanie pozytywnej energii" WHO wytworzy energię (i nie kto go wykorzysta). Dzisiaj masz C-PV, który osiąga 46% wydajności, to pociąg, którego nie można przegapić w koncepcji ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 26/01/16, 22:05

nos lub pifometr to dobry instrument do badań, ale dokładne obliczenia są nadal niezbędne do skalibrowania pifometru, który bardzo szybko się psuje, jeśli zostanie pozostawiony samemu sobie

bez dokładnych obliczeń piktogram może prowadzić do kompletnych błędów

mój pifometre ma wątpliwości co do liniowego obliczenia izolacji termicznej ... ale mój pifometre nie daje mi dokładnego rozwiązania https://www.econologie.com/forums/calcul-exa ... 14468.html

obliczenia liniowe sugerują jedynie zwiększenie grubości wełny szklanej. Myślę, że dokładniejsze obliczenia powinny doradzić nieco lepiej, ale obecnie mogę tylko myśleć, nie udowadniać
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13689
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1515
Kontakt :




przez izentrop » 26/01/16, 23:30

Witam,
Chatelot, jeśli nie ufasz CSTB lub Adème, Belgowie dokonali również tego rodzaju pomiaru:
Obraz

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?c ... ct6&art=88

Pif nie jest bezpiecznym zakładem : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 26/01/16, 23:39

daje wyniki w zakresie odporności termicznej, ale nie ma informacji o temperaturze, w której jest mierzony

chcę przykładów pomiaru w różnych temperaturach, aby sprawdzić, czy jest liniowy

w przypadku folii odblaskowej jest to z konieczności nieliniowe, dlatego różni się rezystancja równoważna w zależności od temperatury pomiaru

pytanie nie polega na zaufaniu czy nie, ale na surowych i pełnych wynikach pomiarów, aby zobaczyć, co zobaczyć
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13689
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1515
Kontakt :




przez izentrop » 27/01/16, 00:07

Już raport http://www.cstc.be/homepage/download.cf ... df&lang=fr

Mam ten z CSTB na starym komputerze. Widzę, czy znajdę go jutro.
Obraz
0 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
moderator
moderator
Wiadomości: 16095
Rejestracja: 15/10/07, 16:05
Lokalizacja: Clermont Ferrand
x 5233

Re: Konstrukcje Willy FURTER




przez Remundo » 27/01/16, 10:33

Willy FURTER napisał:Euro jest doskonałym porównaniem.
Nie jestem fanem obliczeń.
Gdy Charles Aznavour śpiewał tak dobrze:
NEZ, radar naszej inteligencji,
ster naszych intuicji,
Ścieżkami dowodów
pozwala nam znaleźć rozwiązania.

W tym przypadku nie Willy.

Cena energii to jedno.

Wydajność energetyczna jest inna.

Twój wynalazek ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Tak więc liczy się ten aspekt ilościowy.
0 x
Obraz
Avatar de l'utilisateur
Obamot
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 28725
Rejestracja: 22/08/09, 22:38
Lokalizacja: regio genevesis
x 5538




przez Obamot » 27/01/16, 11:04

izentrop napisał:Pif nie jest bezpiecznym zakładem : Mrgreen:

Opór cieplny nie daje takich samych efektów (nie ma takiej samej skuteczności) w zależności od poziomu naprężenia izolacji: na przykład w temperaturze + 10 ° C VS temperatura -10 ° C z szybkością zmienna wilgotność powietrza, montaż membrany paroizolacyjnej itp.

Ponadto zależy to od innych parametrów, takich jak zastosowane typy konstrukcji.

Nawet z tablicą i wskazówkami warto tylko tyle, ile warto ...
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13689
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1515
Kontakt :

Re: Konstrukcje Willy FURTER




przez izentrop » 27/01/16, 12:12

Remundo napisał:Cena energii to jedno.

Wydajność energetyczna jest inna.
Yoyo będzie nadal spadać wraz z odciążeniem Iranu ...

Wzrost może być brutalny : Evil:

Badanie PMR CSTB pochodzi z 2001 http://www.ffbatiment.fr/federation-fra ... RTICLE=243.
Miałem go w formie papierowej, ale nie znalazłem oryginalnego pliku.

Zaktualizuj przez GS20 do 2007 http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ ... 0_note.pdf
0 x

Wróć do "Nieruchomości i budownictwo ekologiczne: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna"

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 64