Regulacja kotła na pelety drewniane Deville

Odnawialne źródła energii, za wyjątkiem energii słonecznej lub termicznej (zobforums dedykowane poniżej): turbiny wiatrowe, energie morskie, energetyka hydrauliczna i wodna, biomasa, biogaz, głęboka energia geotermalna itp.
diabeł 24
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 7
Rejestracja: 21/12/09, 12:18




przez diabeł 24 » 05/02/10, 20:24

Dziękuję za wszystkie rady
0 x
Yacha
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 29
Rejestracja: 04/02/09, 07:59
Lokalizacja: Loiret




przez Yacha » 26/10/10, 15:49

Dirk Pitt napisał:@ deville24,

Moim zdaniem rozwiązanie z termostatem wyłączającym palnik jest trochę mniej komfortowe w zimne dni, ponieważ jak termostat się wyłączy, grzejniki szybko się ochłodzą i uczucie chłodu szybko nadejdzie. jednak gdy termostat ma ponownie włączyć palnik, musi najpierw podgrzać wodę w całym obwodzie, co może zająć dużo czasu.
Jednak umieszczając termostat elektroniczny z niską histerezą (0.5 ° C) i ustawiając zawór tak, aby temperatura grzejnika równoważyła temperaturę otoczenia (nie do końca), termostat nie powinien zbyt często wyłączać się. komfort będzie dobry, a zużycie nadal ograniczone. ponadto, jeśli używany termosat ma zaprogramowane godziny w obniżonej temperaturze, (w nocy) kocioł pozostanie wyłączony (w trybie czuwania) przez większą część czasu lub zmniejszy zużycie.


wyłączając tylko cyrkulator kocioł będzie oscylował tylko w swoim własnym zakresie histerezy (czego też nie znalazłem w doc). na przykład, jeśli ustawiliśmy 70 °, zatrzyma się przy 70 ° i uruchomi ponownie przy 70 ° - X
jeśli pompa cyrkulacyjna zostanie zatrzymana, cykle te będą bardzo krótkie, ponieważ wytwarzane ciepło nie jest zużywane. dlatego kolejne niepotrzebne włączanie / wyłączanie, w tym w nocy, kiedy żądane otoczenie jest niższe.

Myślę więc, że pierwsze rozwiązanie jest najlepsze. poza tym zobaczyłem na doktorze, że było to zaplanowane: styk do termostatu jest obecny na płytce kotła (listwa zaciskowa z 4 zaciskami w tym 2 już wykorzystanymi do wewnętrznego termostatu) czy to naprawdę jest tam które podłączyłeś.

aby jak najlepiej wykorzystać ten kocioł, należałoby regularnie regulować wartość mocy w zależności od pory roku (łagodna lub zimna) i dodać funkcję regulacji zaworu z czujnika zewnętrznego (za 500 euro).


witam chciałbym się zainterweniować w tym poście ponieważ jestem wyposażony w ten kocioł od 2 lat problemy jakie napotkałeś u mnie były takie same, dokonałem w nim dużych modyfikacji celem ulepszenia zbiornika buforowego, v3v itp. moje zużycie i spadłem z ponad 35 kg dziennie do 20/25 kg. Mogę przekazać Państwu wszystkie modyfikacje i dostosowania, które wprowadziłem
oto w zasadzie to, co Dirk Pitt ma rację, serdecznie yacha
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 26/10/10, 16:54

cześć Yacha,
Jeśli możesz, jeśli to możliwe, opublikujesz nam mały przegląd modyfikacji, których dokonałeś, za pomocą zdjęć, dzięki czemu inni właściciele tego kotła będą mogli z nich skorzystać.
dziękuję
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis
Yacha
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 29
Rejestracja: 04/02/09, 07:59
Lokalizacja: Loiret




przez Yacha » 26/10/10, 18:43

ok, jestem chętny, zrobię co w mojej mocy, bo moje modyfikacje może nie są najlepsze, myślę, że stać nas na jeszcze więcej, zobaczę to dziś wieczorem
0 x
Yacha
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 29
Rejestracja: 04/02/09, 07:59
Lokalizacja: Loiret




przez Yacha » 27/10/10, 10:03

OK, więc już mały opis.
Dom z lat 1970-tych, ocieplony średnio, podpiwniczony o powierzchni 110 m2 ogrzewany 3 grzejnikami żeliwnymi, parter o powierzchni 110 m2 z 9 grzejnikami żeliwnymi i poddasze o powierzchni 80 m2, docieplenie nie istnieje. Mieszkam w centrum.
Przez pierwszy rok, kiedy kocioł był oryginalny, wydawałem około 1 tony miesięcznie przez około 6 i pół miesiąca ogrzewania, co daje 6.5 tony (w przybliżeniu) rocznie lub około 33 kg dziennie (ale zacząłem już modyfikacje, które umieściłem w termostacie atmosfera w drugim miesiącu)
W drugim roku (zima trochę chłodniejsza) modyfikuję kocioł. Wydaję około 700kg miesięcznie, co daje w ciągu roku 4,5 tony (w przybliżeniu zrobiłem trochę ponad 5 ton, ponieważ ogrzewałem znacznie dłużej około 7 i pół miesiąca), czyli około 23 kg na dzień

Teraz wypoziomuj ustawienia kotła (cedra eco 24kw)
Zwolnione tempo ustawione na maksimum czyli 90 minut
Temperatura wody 65°C
Czas pracy wentylatora 45 s
Regulacja żaluzji powietrza do połowy
Dla mocy wskazanej powyżej zmieniam ją w zależności od temperatury zewnętrznej
Tak więc w połowie sezonu jestem ustawiony na 39, co daje 9.3 kW
A w środku zimy jestem ustawiony na 28, co daje 12 kW

modyfikacje
- ustawienie termostatu pokojowego na 0.2°C temperatura eco 17.5°C temperatura pokojowa 20°C
- zbiornik buforowy o pojemności 200 litrów (nie miałem miejsca na większy) z wbudowanym rezystorem elektrycznym o mocy 6 kW i ustawionym na 45°C w celu uruchomienia w przypadku awarii kotła, przejmuje on kontrolę,
Stamtąd, za Twoją radą, zainstalowałem zawór 3-drogowy (który na razie nie jest napędzany silnikiem, ale przyjdzie), który reguluję ręcznie w zależności od temperatury zewnętrznej, dla twojej informacji prawie nigdy nie jest on w pełni odchylony, często na połowie
Oto mniej więcej schemat instalacji, który wykonałem za radą forum
Obraz[/ Quote]

Przecież podłączyłem timer do kotła, który kontynuuje jego pracę przez około 15 minut po wyłączeniu termostatu pokojowego, aby w razie potrzeby doładować bufor (jeśli nie jest to konieczne, kocioł zatrzymuje się i przechodzi w tryb ekonomiczny), robiąc to, zyskuję komfort, a przede wszystkim mój bufor jest w pełni załadowany
I na koniec ze względu na bezpieczeństwo (ponieważ miałem duże problemy z przegrzaniem, gdy kocioł przechodził w tryb wolny) podłączyłem do zacisku termostatu kotła kalorstat skalibrowany na 80°C, który załącza cyrkulator zbiornika buforowego w celu odzyskania nadwyżki ciepła z niego Nie wiem, czy wyrażam się bardzo jasno
Oto w zasadzie to, co zrobiłem. Jeśli chcesz innych informacji, nie wahaj się
Jeśli chodzi o zdjęcia, to nie bardzo wiem, jak to zrobić na stronie forum ale mogę ci trochę wysłać, ale nie widzimy zbyt wiele
Uważaj, nie twierdzę, że moje modyfikacje są najlepsze i mogłem popełnić błędy (nie jestem inżynierem ciepłownikiem), ale u mnie działa dobrze
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 27/10/10, 13:24

To niesamowite, że wciąż instalujemy grzejniki, które użytkownik musi przeprojektować!

Uderza mnie fakt, żezapominamy o wyregulowaniu histerezy termostatu pokojowego (nigdy nie możliwe i bardzo zmienne w zależności od termostatu i zbyt słabe w przypadku termostatów elektronicznych!!), podczas gdy jest to istotny element, który ustala szybkość włączania i wyłączania, co zmienia ostateczną moc wyjściową!
Czyli uruchamiamy kocioł non-stop, nawet przy ładnej pogodzie, co jest absurdem!!!

Więc niepotrzebnie komplikujemy się wieloma innymi elementami, które kompensują, a które są rozkoszą dla hydraulików!
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 27/10/10, 13:36

@yacha,
Twoje modyfikacje i regulacje wydają mi się rozsądne, szczególnie temperatura kotła wynosząca 65°: histereza wynosi 3° i nie można jej regulować w tym kotle. W dokumencie nie jest jasne, czy histereza kotła ma pierwszeństwo przed czasem przestoju, czy nie. więc jeśli palnik i tak zostanie ponownie uruchomiony po spadku wody o 3°C même jeśli nie ma żądania z termostatu lub upłynie czas spowolnienia, jest to utrudnienie w konsumpcji.
nie powiedziałeś nam, co odcina termostat pokojowy; czy jest podłączony? na płycie kotła w takim przypadku odcina palnik, lub na pompie obiegu grzewczego.
czy masz dodatkową cyrkulację na pętli grzewczej? Jeśli tak, radzę ustawić prędkość minimalną.
jak regulowany jest zawór termostatyczny pętli grzewczej?
masz czujnik temperatury w zbiorniku?
0 x
Obraz

Kliknij mój podpis
Yacha
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 29
Rejestracja: 04/02/09, 07:59
Lokalizacja: Loiret




przez Yacha » 27/10/10, 15:58

Jak pamiętam
problem polegał na tym, że gdy termostat się zatrzymał, kocioł nadal grzeje przez 3 minuty, a potem przestaje, więc jeśli ustawiona temperatura 65°C nie zostanie osiągnięta, nadal się zatrzymuje, więc nie jest chłodno
więc umieściłem termostat na obiegu grzewczym, ale kocioł w dalszym ciągu utrzymywał temperaturę wody 65°C, a zatem zużycie, początkowo wszystko odizolowałem, ale nadal były straty
więc ustawiłem termostat tak, aby odcinał obieg grzewczy po jego wyłączeniu. Kocioł uruchamia się po około 15 minutach (jest to w przybliżeniu czas potrzebny na podgrzanie bufora). Jeśli kocioł osiągnie odpowiednią temperaturę, zatrzymuje się.
wtedy pojawił się problem, gdy robiłem to w ten sposób, że nie miałem już cyrkulatora kotła, więc gdy się przegrzał, miałem większe bezpieczeństwo na cyrkulacji kotła, która aktywowała się, gdy temperatura była zbyt wysoka (poważnie schrzanili w Deville powyżej), więc żeby to zrekompensować kupiłem carlostat, który załącza się przy 80°C, podłączyłem go równolegle do styku termostatu, który ponownie uruchamia cyrkulację kotła

więc odpowiadając na twoje pytania, tak, mam cyrkulator ogrzewania (cyrkulator kotła) połączony z termowarem ustawionym na 60°
ustaw na minimum nie działa nie mam czasu na odprowadzenie całego ciepła z bojlera najlepsza jest prędkość 3

do zbiornika buforowego nie, nie mam w nim sondy. To oporniki, które mają sondę, którą ustawiam na około 40/45°C. To naprawdę na wypadek sytuacji awaryjnej lub kiedy wyjeżdżam na wakacje
proszę bardzo, jeśli masz jakieś pomysły na ulepszenie, jestem zainteresowany, myślę, że biorąc pod uwagę powierzchnię, którą ogrzałem, już nie jest tak źle
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 28/10/10, 10:44

yacha napisał:więc odpowiadając na twoje pytania, tak, mam cyrkulator ogrzewania (cyrkulator kotła) połączony z termowarem ustawionym na 60°
lustaw jego pracę na minimum nie mam czasu na odprowadzenie całego ciepła z kotła najlepiej jest na biegu 3


Celem pętli grzewczej nie jest odprowadzanie ciepła z kotła, wręcz przeciwnie, ale wtryskiwanie niewielkiej ilości wody o temperaturze kotła do powrotu zimnej wody, dlatego zwykle wystarczająca jest niska prędkość tej pompy obiegowej.
w przeciwnym razie mała modyfikacja polegająca na tym, że spróbuję zwiększyć nieco histerezę temperatury kotła, która wynosi tylko 3°: umieść na zewnątrz korpusu grzewczego (pod termoizolacją) sondę podającą temperaturę kotła i otocz ją kilka owinięć taśmą karoseryjną lub innym materiałem, aby ją trochę zaizolować i zapobiec bezpośredniemu kontaktowi z korpusem grzewczym. ta metoda, z którą eksperymentowałem, zwiększa histerezę, tworząc „opóźnienie” tego, co „widzi” sonda
Powinno to nieco wydłużyć cykle włączania i wyłączania kotła.
0 x
Obraz

Kliknij mój podpis
Yacha
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 29
Rejestracja: 04/02/09, 07:59
Lokalizacja: Loiret




przez Yacha » 28/10/10, 10:59

Powiedz mi, że to normalny cyrkulator, który znajduje się na wlocie kotła, do którego podłączyliśmy termowar skalibrowany na 60°C, o ile woda nie ma temperatury 60°, kocioł zapętla się, gdy woda osiągnie 60, wszystko idzie do bufor
jeśli ustawię na 1 to bojler (gdy jest bardzo gorący) za szybko się włącza i wyłącza a woda w buforze nie może się nagrzać, dzieje się tak dlatego, że woda nie krąży dostatecznie szybko w bojlerze i za szybko się podnosi w temperaturze, więc za szybko łapie instrukcję, nie wiem, czy jest jasna
na konto nie bardzo widzę sens opóźniania histerezy kotła różnica 3°cd jest dobrze pracuję pomiędzy 61° a 67°c z bezwładnością
0 x

 