Pytanie: problem przewymiarowanego kotła granulowanego?

Odnawialne źródła energii, za wyjątkiem energii słonecznej lub termicznej (zobforums dedykowane poniżej): turbiny wiatrowe, energie morskie, energetyka hydrauliczna i wodna, biomasa, biogaz, głęboka energia geotermalna itp.
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 21/02/08, 22:40

Obecnie najgorsze efekty zaobserwowano w przypadku wypluwek firmy Baigneux les Juifs (21). na dnie każdego worka znajdowały się 2-3 cm trocin (15 kg).
0 x
blogophil
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 19
Rejestracja: 17/02/08, 12:34




przez blogophil » 21/02/08, 23:02

Ponieważ mówimy o peletach i nazwach miejsc, peletka pełna pyłu pochodzi z firmy SITA w Meximieux. Zostały one zastąpione przez Vert dhesy lub SITA pozyskiwała z Vert dhesy, nie było to jasne. W tym roku zabrałem pellet w EligoBois. Rozprowadzają tylko pellet, ale wydawał mi się nieskończenie czystszy, ale droższy 240 € za tonę zamiast 200. Nie pamiętam już dokładnego pochodzenia ich pelletu.

Nie sądzę, aby pellet był źródłem obecnej pracy mojego kotła. Rzeczywiście, konsumowałem ten sam pellet z dwoma ekstraktorami. To nie jest wyjaśnienie.

W moim silocie nie mam nachylonej płaszczyzny, maty i tylko śruby pośrodku.

Nie, naprawdę po stronie instalatora nie ma na co narzekać, wręcz przeciwnie. Ponadto nie było droższe od tych konkurentów pod względem siły roboczej. Wahałem się z Oköfen tańszym niż HERZ, ale znacznie gorsze wrażenie zrobił na mnie instalator. A ponieważ nie miałem „kultury”, którą właśnie nabyłem w ostatnich dniach, być może nie dokonałem właściwego wyboru. Jednak mam tylko dobre opinie na temat kotłów HERZ.

Byłbym ciekawy opinii innych osób z tym samym kotłem. Jeśli któryś z was to przeczytał forum, że zostawia swoją opinię i opisuje działanie swojej pelletstar, to mnie interesuje.

Poszukam na forum...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 22/02/08, 11:13

blogofil napisał:Kapusta biała: |
Na jakie kwestie radzisz mi nalegać w tym faksie?


Tu jest jak cisza ...

Przede wszystkim proponuję zwrócić uwagę na zmiany obserwowane na Twoim kotle po interwencji, z konsekwencją pracy na bardzo krótkich cyklach, zbyt krótkich, aby prawdziwa modulacja mogła się rozpocząć - mogą Ci odpowiedzieć, że tak jest przewymiarowany, dlatego to twoja wina, stąd zainteresowanie naleganiem zmiany (jak najwięcej, określając je ilościowo).

Druga oś: różnice między parametrami kotła po zmodyfikowaniu a danymi z oficjalnych testów (BLT Wieselburg), w szczególności w odniesieniu do temperatur gazu, bezpośrednio związanych z wydajnością ...

Podsumowując:

1) że produkt, który posiadasz, nie jest już zgodny z modelem w postaci przetestowanej, oznakowanej i wprowadzonej do obrotu; a także jak opisano w prospektach, czyli ten, który kupiłeś; dlatego istnieje oszustwo (w komercyjnym znaczeniu tego terminu);

2) że plon jest dziś mniej dobry, co powoduje stratę dla Ciebie; do oszacowania na 15/20 lat (na przykład 10% mniejszy uzysk, w oparciu o proporcjonalność w porównaniu z różnicami temperatur, lub nawet obliczenie "kadzi" wykonane powyżej przez Schutta, jak sądzę = 10% dodatkowo peletów, które należy oszacować ponad 15/20 lat) ...

Powiedz im, że jako klient jesteś rozczarowany (to nigdy nie jest dobre, rozczarowany klient), tylko na forums wchodzisz w interakcje z właścicielami innych marek, którzy są zadowoleni i nie znają tych problemów (no, normalnie nie lubią innych, żeby byli lepsi, to irytujące!),

Nie grożąc im, insynuuj, że dowiesz się o swoich prawach w obliczu tego, co uważasz za niezgodność, a nawet oszustwo, ze strony organizacji odpowiedzialnych za obronę konsumentów (pozostaje celowo niejasny - obejmuje to tyleż kierunku ogólnego represjonowania oszustw, że UFC czy inne ...). Lub możesz zachować ten drugi wkład na wypadek braku odpowiedzi lub zakończenia braku odbioru ...


@dirk pitt

Oto zdjęcie przewodu kominowego. Myślę, że to norma, prawda?


Myślę. Na Twoim pierwszym zdjęciu nie widzieliśmy łokcia. Przypuszczam, że komin jest obudowany i na osi ceminée, przed podłączeniem kotła, znajduje się „siusiu” do zbierania kondensatu.

Pozostaje to, co ci powiedziałem: czy ten ekstraktor umieszczony w zimnym pomieszczeniu nie może być izolowany, aby uniknąć kondensacji z tego etapu - i odesłać go z powrotem do komina ???

Dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników pelletu, mimo wszystko, nazwa rury:

- ropa wciąż rośnie - podczas gdy nie ma wojny na polu naftowym! Chociaż są to spekulacje (pieniądze, których spekulanci nie inwestują już w nieruchomości, trafiają na zboża i ropę), myślę, że mają tendencję strukturalną ...

- dołączył kWh z oleju opałowego (w Niemczech), kWh z gazu ziemnego

- wypluwka spadła bardzo nieznacznie w Niemczech w lutym (według niezależnego obserwatorium); napięcie (niewystarczająca podaż peletu) na przełomie 2006 i 2007 roku nie wydaje się powtarzać ...

- w związku z tym różnica ponownie się rozszerza (nieco mniej niż 4 centy / kWh dla pelletu, w porównaniu do prawie 7 centów / kWh dla oleju opałowego i gazu ziemnego). Więc śpiewam: „Nie, niczego nie żałuję…”
0 x
blogophil
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 19
Rejestracja: 17/02/08, 12:34




przez blogophil » 22/02/08, 13:58

Pozostaje to, co ci powiedziałem: czy ten ekstraktor umieszczony w zimnym pomieszczeniu nie może być izolowany, aby uniknąć kondensacji z tego etapu - i odesłać go z powrotem do komina ???


W pokoju nie jest wcale zimno. Znajduje się na parterze pod naszą sypialnią i przylega do naszego garażu (silot jest w garażu częściowo poświęcony do tego celu. W zimie temperatura wynosi co najmniej 25 °.

Jak mi zostało powiedziane, rury nie są zaizolowane, a butelka homogenizatora to ładny grzejnik :D

Dzięki za radę. Zacznę od faksu, aby zanotować sytuację i sformalizować problem. W przypadku gróźb „prawnych” nadal daję im szansę.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 22/02/08, 14:27

nie, nie faks, nie ma wartości.
wysłać list polecony + potwierdzenie odbioru.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 22/02/08, 18:08

blogofil napisał:W pokoju nie jest wcale zimno. Znajduje się na parterze pod naszą sypialnią i przylega do naszego garażu (silot jest w garażu częściowo poświęcony do tego celu. W zimie temperatura wynosi co najmniej 25 °


No cholera ! Bardziej niż w moim salonie !!!

To powiedziawszy, w porównaniu z gazami wydobywającymi się z kotła o temperaturze powyżej 100 ° C może być zimno! Powinniśmy znać punkt rosy gazów ...

Zacznę od faksu, aby zanotować sytuację i sformalizować problem. Jeśli chodzi o groźby „legalne”, z góry dam im szansę.


Oczywiście

I przygotujcie „wyjście z kryzysu”, czyli akceptowalny kompromis.

Przyjmując założenie, że 1) dokonana modyfikacja jest nieodwracalna; 2) czy parametry są poprawne, aby nie było zauważalnej poprawy, pozostaje tylko roztwór hydroakumulacji, który bardzo znacząco wydłuży czas trwania cykli roboczych ...

Więc zacznij ich o to wypytywać i zobacz, czy potrafią zrobić komercyjny gest ... O ile się nie mylę, HERZ również jest w kotle na drewno, muszą znać i sprzedawać systemy
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 22/02/08, 18:57

jaki będzie cel?
Proponuję ustawić cele w następujący sposób, w malejącej kolejności:
najpierw wymień kocioł na niższy model.
po drugie, dodanie zbiornika akumulacyjnego
po trzecie, wymiana ekstraktora przez pośrednika między tym a starym.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 22/02/08, 19:12

Philippe Schutt napisał:jaki będzie cel?
Proponuję ustawić cele w następujący sposób, w malejącej kolejności:
najpierw wymień kocioł na niższy model.


Ledwie w to wierzę, argument, jak to jest wina klienta, wydaje mi się zbyt oczywisty ... Ale może trzeba spróbować !!!

po drugie, dodanie zbiornika akumulacyjnego


To był pośrednio mój „rozsądny cel”

[uote] po trzecie, wymiana ekstraktora przez pośrednika między tym a starym. [/ quote]

Dlaczego nie ? To byłby postęp. Ale czy to wystarczy w odniesieniu do kwestii bistre?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 22/02/08, 20:13

Myślę, że argument „to wina klienta” jest nie do obrony.
Rzeczywiście, profesjonalista musi dokonać bilansu energetycznego przed sprzedażą czegokolwiek. ma obowiązek doradzić, a następnie wynik. to powiedziawszy, nie sądzę, żeby tak łatwo zaakceptował. będzie próbował odgrywać zmęczenie klienta, stąd mój pomysł, aby od razu dołączyć do systemu wsparcia prawnego.
moim zdaniem trzeba iść bardzo źle, żeby go przestraszyć.

Wydaje mi się, że instalator (lub producent) pociągnął trochę szybko, ponieważ należy to zobaczyć osobno dla każdej prędkości roboczej.
jeśli tak jest i jest prawdopodobne, było tylko 25% ciemności. w takim przypadku z pewnością powinno być możliwe przyspieszenie ekstraktora tylko w tym trybie i wystarczającym.
z drugiej strony, aby zwiększyć stosunek powietrze / drewno, możemy również zredukować drewno.
lub nie bistait przy uruchomieniu z powodu nadmiaru drewna załadowanego na początku, również regulowany parametr.
Jak mówią, nie ma dobrego wyleczenia bez dobrej diagnozy. W tym przypadku kosztowałoby to wiele godzin, ale instalator zyskałby dużą wiedzę.
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 23/02/08, 20:39

przed wprowadzeniem dużych kompleksowych rozwiązań myślę, że dość łatwo jest wrócić do poprzedniej sytuacji (pomniejszonej o bistrage) Konieczne jest wyregulowanie nastaw prędkości nowego ekstraktora, aby powrócić do prawidłowych wartości temperatury dymu i temperatury paleniska; w oparciu o wartości nieco wyższe niż oryginał i monitorowanie wyglądu bistre lub nie.
przy okazji patrząc na dokumentację techniczną widzę że ten kocioł wyposażony jest w sondę lambda. wartości z pewnością również uległy zmianie na tym poziomie. ciekawie byłoby niewinnie zadać Herzowi pytanie: a wartości czujnika lambda, czy myślisz, że nadal są prawidłowe z nowym przepływem powietrza ???
masz stronę ustawień, która zawiera wszystkie wartości. Proponuję zmienić tylko wartości w ostatniej kolumnie odpowiadające prędkościom wentylatora na różnych obrotach. (Z PL na NL)
przepraszam, moja wersja jest w języku angielskim, a mnemoniki mogą być inne.
w każdym przypadku wartości należy zawsze zanotować na papierze przed jakąkolwiek modyfikacją.
Obraz
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis

Powrót do "hydraulicznej, wiatrowej, geotermalnej, energii morskiej, biogaz ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 212