przez Christophe » 26/08/09, 21:41

A) Mmmm... nie wydaje mi się, żeby pkoi miało problemy z odparowaniem, wręcz przeciwnie! Im cieplej, tym bardziej paruje, prawda?

Że trudno jest skondensować się na „gorącej” części, lepiej zrozumiałbym…

W przeciwnym razie tak do chłodzenia sprężarki… ale dimplex dobrze rośnie do 25°C… więc 30°C to „niedaleko”…

W skrócie przydałaby się opinia producenta... patrz B)

B) Zadzwoniłem do Elco na początku rano (2 różnych rozmówców) i dalej nie nadążam: krótko wyjaśniłem mój problem i nie wiedzieli jak mi odpowiedzieć bezpośrednio, powiedzieli, że oddzwonią, ale nic do powiedz o tym.. chwila... jeśli nie oddzwonią, nie mają odpowiedzi : Chichot:
0 x
MAMO
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 52
Rejestracja: 23/08/09, 12:34
Lokalizacja: 85 sprzedany




przez MAMO » 26/08/09, 22:50

Christophe napisał:A) Mmmm... nie wydaje mi się, żeby pkoi miało problemy z odparowaniem, wręcz przeciwnie! Im cieplej, tym bardziej paruje, prawda?

Że trudno jest skondensować się na „gorącej” części, lepiej zrozumiałbym…

W przeciwnym razie tak do chłodzenia sprężarki… ale dimplex dobrze rośnie do 25°C… więc 30°C to „niedaleko”…

W skrócie przydałaby się opinia producenta... patrz B)

B) Zadzwoniłem do Elco na początku rano (2 różnych rozmówców) i dalej nie nadążam: krótko wyjaśniłem mój problem i nie wiedzieli jak mi odpowiedzieć bezpośrednio, powiedzieli, że oddzwonią, ale nic do powiedz o tym.. chwila... jeśli nie oddzwonią, nie mają odpowiedzi : Chichot:


Salut!

To tylko historia o presji 8)

Jeśli T° na parowniku jest za wysoka, ciśnienie będzie za wysokie!

To jest jak woda 8) im wyższe ciśnienie, tym później nastąpi odparowanie...

@ + Nicolas.
0 x
Zrób to sam ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79292
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11028




przez Christophe » 28/08/09, 12:07

Ach, już się zgadzam więcej: że jest za duże ciśnienie, które mi odpowiada, ale i tak będzie odparowywać (za gorąco po stronie zimnej = lekkie nadciśnienie gazowe, więc ale to niekoniecznie oznacza, że ​​będzie się skraplać w parowniku, bo do ponownego skraplania potrzebuje nadciśnienia!)... tak skutecznie, jeśli „za bardzo się rozrośnie po stronie gazowej” istnieje szansa, że ​​nie będziemy już mogli skraplać się po stronie skraplacza i uszkodzimy sprężarkę lub że wydajność spadnie zdegradowany...

Ale ogólnie rzecz biorąc, krzywe wydajności dają raczej odwrotny skutek: COP jest najlepszy, gdy „zimne” źródło jest cieplejsze. Dimplex przekracza 7 COP przy 25°C po stronie zimnej...

Czy jest przerwa od określonej dokładnej temperatury? Na pewno, ale myślę, że 30 do 35° są „akceptowalne” przez pompę ciepła, która pobiera 25°…

W każdym razie: potrzebna jest opinia fachowca od producenta, aby mieć pewność, że jest „znośny”…
Elco nie oddzwania do mnie... więc myślę, że wyczerpali temat! Hihihi!
0 x
MAMO
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 52
Rejestracja: 23/08/09, 12:34
Lokalizacja: 85 sprzedany




przez MAMO » 28/08/09, 16:19

Salut!

Na wylocie skraplacza, jeśli wymiana jest z chłodniejszym źródłem, nie ma problemu, więc nie ma odcięcia wysokiego ciśnienia (55° dla 410a, 407c, możemy spodziewać się 65° dla 134a ze sprężarką, co jest w porządku : Chichot:
Ale po stronie parowania 25° (to jest maksimum) już przy tej T° musimy uzyskać gliny od 5 do 6...

Czy maszyna może zrobić niewiele lepiej! Termodynamika ma swoje granice...

Rozwiązaniem dla Ciebie może być mieszanie z zaworem 3-drogowym
wylot balonu do wymiennika :?

@ + Nicolas.
0 x
Zrób to sam ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79292
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11028




przez Christophe » 28/08/09, 20:30

MAMO napisał:Na wylocie skraplacza, jeśli wymiana jest z chłodniejszym źródłem, nie ma problemu, więc nie ma odcięcia wysokiego ciśnienia (55° dla 410a, 407c, możemy spodziewać się 65° dla 134a ze sprężarką, co jest w porządku : Chichot:


Hugh!

Chłodniejsze niż co? Będzie na CWU, czyli między 45 a 60°C...

MAMO napisał:Ale po stronie parowania 25° (to jest maksimum) już przy tej T° musimy uzyskać gliny od 5 do 6...


7.5 na jeden dimplex zgodnie z tym dokumentem...

Ale to nie jest najwyższy COP, którego szukam… to możliwy wzrost między 25 a 35°C…


MAMO napisał:Rozwiązaniem dla Ciebie może być zmieszanie zaworem 3-drogowym wylotu zbiornika do wymiennika :?


Mmm tak, to byłoby rozwiązanie… ale niech żyje gazownia, aby zaoszczędzić kilka dżuli… :|
0 x
MAMO
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 52
Rejestracja: 23/08/09, 12:34
Lokalizacja: 85 sprzedany




przez MAMO » 28/08/09, 23:28

Salut!

Zrobiłem sobie trochę "majsterkowania" również dla ecs...

TUTAJ: http://www.chaleurterre.com/forum/viewsujet.php?t=8321

Działa i jest tani : Wink:

@+
0 x
Zrób to sam ...
rirto
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 11
Rejestracja: 29/09/14, 17:07

re




przez rirto » 09/08/15, 19:13

Więc może Cię zaskoczę ale żadne z rozwiązań nie jest właściwe... Wymieniając sam kocioł przesuwasz problem.....

Jedyne co na ten moment trzeba zrobić to zwiększyć swoją izolację!!!!! 20000 XNUMX euro, które chcesz zainwestować w pompę ciepła, przeznaczasz na poprawę izolacji budynku.

Poza tym zamiana kotła na pompę ciepła (powietrze/woda) nie jest dobrym rozwiązaniem. Pakiety te mają ograniczenia operacyjne (ekstremalne zimno), kiedy ogrzewanie jest najbardziej potrzebne.

Jedyna uniwersalna odpowiedź: Najlepsze ogrzewanie to takie, którego nie zużywasz!

Odnośnie ocieplenia forum ma wszystkie potrzebne informacje
0 x
rirto
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 11
Rejestracja: 29/09/14, 17:07

re




przez rirto » 20/09/15, 21:55

Już na swojej powierzchni zdecyduj się raczej na energię geotermalną, a ponadto, ponieważ masz klasyczny grzejnik: dlatego cieplejsza woda, glin pompy ciepła ogromnie spada i zainteresowanie pompą ciepła już nie istnieje. w końcu im większy dom, tym większe zainteresowanie bardzo dobrą izolacją, w porównaniu do ocieplenia na małym domu, jest bardzo ciekawa, niezawodna/trwała i realnie ekonomiczna na dziesięciolecia, więc na dużych powierzchniach wahania nie powinny istnieć, z wyjątkiem profesjonalnej mafii...

wreszcie, jeśli chodzi o twoją powierzchnię, dowiedz się o opakowaniach przemysłowych, które kosztują tylko kilka tysięcy euro, ponieważ są powszechnym produktem od dawna używanym w biznesie… Ale ryzykujesz, że będziesz miał trudności ze znalezieniem lojalnego i uczciwego profesjonalisty, ponieważ jesteś osobą z €€€, która nic o nich nie wie...

Wiedząc, że czapka ma dość krótką żywotność. ale pakiet woda/woda (geotermia) pozostaje ważny dla dużych obszarów, takich jak twój. moim zdaniem na Twoim miejscu zacząłbym od ocieplenia: ściany? sufit? okno/drzwi?, następnie przez wentylację z podwójnym przepływem o wysokiej wydajności i maksymalizację darmowego pasywnego wkładu słonecznego, jeśli to możliwe, jeśli nie jest aktywne... I wreszcie energia, którą chcesz, ale powinieneś wiedzieć, że różnica między energią pozostaje niski w tej konfiguracji, wybierzesz tryb ogrzewania zgodnie ze swoimi ideologiami, autonomią, ograniczeniami itp. Więc możesz podzielić swój rachunek przez co najmniej 3, i to jest prawdziwe! także więcej: http://www.comparerdevis.net/travaux_chauffage.htm
0 x
Avatar de l'utilisateur
Obamot
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 28725
Rejestracja: 22/08/09, 22:38
Lokalizacja: regio genevesis
x 5538

Re: ponownie




przez Obamot » 21/09/15, 13:02

Dobrze, ale wciąż DUŻO reklamuje twoje wiadomości (nawet jeśli mówisz prawdziwe rzeczy… a także FAŁSZ)
ryto napisał:Już dla swojej powierzchni zdecyduj się raczej na geotermalnych a ponadto, ponieważ masz klasyczny grzejnik: a więc cieplejsza woda, glina pompy ciepła ogromnie spada i zainteresowanie pompą ciepła już nie istnieje. w końcu im większy dom, tym większe zainteresowanie bardzo dobrą izolacją, w porównaniu do ocieplenia na małym domu, jest bardzo ciekawa, niezawodna/trwała i realnie ekonomiczna na dziesięciolecia, wtedy na dużych powierzchniach wahania nie powinny istnieć, z wyjątkiem zawodowców mafii...

wreszcie, jeśli chodzi o twoją powierzchnię, dowiedz się o opakowaniach przemysłowych, które kosztują tylko kilka tysięcy euro, ponieważ są powszechnym produktem od dawna używanym w biznesie… Ale ryzykujesz, że będziesz miał trudności ze znalezieniem lojalnego i uczciwego profesjonalisty, ponieważ jesteś osobą z €€€, która nic o nich nie wie...

Wiedząc, że czapka ma dość krótką żywotność. ale pakiet woda/woda (geotermia) pozostaje ważny dla dużych obszarów, takich jak twój. moim zdaniem na Twoim miejscu zacząłbym od ocieplenia: ściany? sufit? okno/drzwi?, następnie przez wentylację z podwójnym przepływem o wysokiej wydajności i maksymalizację darmowego pasywnego wkładu słonecznego, jeśli to możliwe, jeśli nie jest aktywne... I wreszcie energia, którą chcesz, ale powinieneś wiedzieć, że różnica między energią pozostaje niski w tej konfiguracji, wybierzesz tryb ogrzewania zgodnie ze swoimi ideologiami, autonomią, ograniczeniami itp. Więc możesz podzielić swój rachunek przez co najmniej 3, i to jest prawdziwe! także więcej: [url]-spam/travaux_chauffage.htm[/url]

haha, widzę, że mod już działał ;-)

ryto napisał:geotermalnych:
czy to jest tańsze niż pompa ciepła? :zaszokować: : Chichot: nie możemy powiedzieć, jaki tryb ogrzewania jest niezbędny dla siedliska bioklimatycznego lub innego, konieczne jest przede wszystkim wykonanie ITE. Więc nie więcej pompy ciepła niż geotermii, nawet jeśli nawet mniej pompy ciepła niż geotermii (ale trzeba zobaczyć na miejscu...)

ryto napisał:z wyjątkiem zawodowców mafia:
kto jest kim...(?) SPAM to....? : Evil: tych, którzy udają, że są w obozie „dobrych facetów”? : Evil:

ryto napisał:sam wybierzesz tryb grzania wg ideologie:
ha!
0 x
Sannatera 1964
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 1
Rejestracja: 28/03/16, 11:35

Re: Mała pompa ciepła woda-woda do odciążenia bufora słonecznego?




przez Sannatera 1964 » 28/03/16, 11:37

Już na swojej powierzchni zdecyduj się raczej na energię geotermalną, a ponadto, ponieważ masz klasyczny grzejnik: dlatego cieplejsza woda, glin pompy ciepła ogromnie spada i zainteresowanie pompą ciepła już nie istnieje. w końcu im większy dom, tym większe zainteresowanie bardzo dobrą izolacją, w porównaniu do ocieplenia na małym domu, jest bardzo ciekawa, niezawodna/trwała i realnie ekonomiczna na dziesięciolecia, więc na dużych powierzchniach wahania nie powinny istnieć, z wyjątkiem profesjonalnej mafii...

wreszcie, jeśli chodzi o twoją powierzchnię, dowiedz się o opakowaniach przemysłowych, które kosztują tylko kilka tysięcy euro, ponieważ są powszechnym produktem od dawna używanym w biznesie… Ale ryzykujesz, że będziesz miał trudności ze znalezieniem lojalnego i uczciwego profesjonalisty, ponieważ jesteś osobą z €€€, która nic o nich nie wie...

Wiedząc, że czapka ma dość krótką żywotność. ale pakiet woda/woda (geotermia) pozostaje ważny dla dużych obszarów, takich jak twój. moim zdaniem na Twoim miejscu zacząłbym od ocieplenia: ściany? sufit? okno/drzwi?, następnie przez wentylację z podwójnym przepływem o wysokiej wydajności i maksymalizację darmowego pasywnego wkładu słonecznego, jeśli to możliwe, jeśli nie jest aktywne... I wreszcie energia, którą chcesz, ale powinieneś wiedzieć, że różnica między energią pozostaje niski w tej konfiguracji, wybierzesz tryb ogrzewania zgodnie ze swoimi ideologiami, autonomią, ograniczeniami itp. Więc możesz podzielić swój rachunek przez co najmniej 3, i to jest prawdziwe!
zobacz także: http://www.comparerdevis.net/travaux_chauffage.htm
Powodzenia
0 x

 