Studium wykonalności turbin wiatrowych 2kW domu?
- poruszenie
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 36
- Rejestracja: 21/12/15, 12:12
- poruszenie
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 36
- Rejestracja: 21/12/15, 12:12
rada, jeszcze za mało retrospekcji...
ale przede wszystkim, ponieważ nie zamontowałeś jeszcze ostrzy, bardzo ważne jest, aby zrównoważyć odległość między nimi, udało mi się zmieścić w granicach 1 mm (maksymalnie 5 mm zalecane w instrukcji), ale nie jest to oczywiste... i ważne użyć klucza na dynamo do dokręcenia momentem 20N (2kg to bardzo mało!)
mój system odgromowy nie jest jeszcze skończony, ale zdecydowałem się na 3 gwiaździste pręty uziemiające, po jednym pod każdym słupkiem, aby połączyć je bezpośrednio miedzianym kablem 25 mm².
3 słupki są połączone w gwiazdę na poziomie masztu, a następnie w kierunku mojej skrzynki odsprzęgającej sieci wykonanej zaplanowanej dla trójfazowej turbiny wiatrowej (800 € , 80 € w moim przypadku, dziękuję Pierre )
Kierowałem się jedną zasadą: odległości między palikami były zrównoważone, kable uziemiające jednakowej średnicy, tak aby każda trasa miała równy opór. (specjaliści mnie poprawią, jeśli jest to niespójne )
ale przede wszystkim, ponieważ nie zamontowałeś jeszcze ostrzy, bardzo ważne jest, aby zrównoważyć odległość między nimi, udało mi się zmieścić w granicach 1 mm (maksymalnie 5 mm zalecane w instrukcji), ale nie jest to oczywiste... i ważne użyć klucza na dynamo do dokręcenia momentem 20N (2kg to bardzo mało!)
mój system odgromowy nie jest jeszcze skończony, ale zdecydowałem się na 3 gwiaździste pręty uziemiające, po jednym pod każdym słupkiem, aby połączyć je bezpośrednio miedzianym kablem 25 mm².
3 słupki są połączone w gwiazdę na poziomie masztu, a następnie w kierunku mojej skrzynki odsprzęgającej sieci wykonanej zaplanowanej dla trójfazowej turbiny wiatrowej (800 € , 80 € w moim przypadku, dziękuję Pierre )
Kierowałem się jedną zasadą: odległości między palikami były zrównoważone, kable uziemiające jednakowej średnicy, tak aby każda trasa miała równy opór. (specjaliści mnie poprawią, jeśli jest to niespójne )
0 x
- poruszenie
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 36
- Rejestracja: 21/12/15, 12:12
Nie.
mój system opiera się na hybrydowym regulatorze mppt z wbudowanym rezystorem rozładowującym, zakupionym osobno. jest znacznie mądrzejszy, a mój system elektryczny działa przy napięciu 80% przy zasilaniu prądem stałym 48 V (światła, komputer, pompa wodna itp.)
Jestem na baterii w 100%, mój projekt i poza siecią EDF.
żyjemy na środku łąki, nasza bieżąca woda to deszczówka, naszą energią jest słońce
energetyka wiatrowa ma pozwolić nam przetrwać zimę i pozwolić nam na zwiększenie zużycia energii elektrycznej (pralka, zamrażarka itp.)
mój system opiera się na hybrydowym regulatorze mppt z wbudowanym rezystorem rozładowującym, zakupionym osobno. jest znacznie mądrzejszy, a mój system elektryczny działa przy napięciu 80% przy zasilaniu prądem stałym 48 V (światła, komputer, pompa wodna itp.)
Jestem na baterii w 100%, mój projekt i poza siecią EDF.
żyjemy na środku łąki, nasza bieżąca woda to deszczówka, naszą energią jest słońce
energetyka wiatrowa ma pozwolić nam przetrwać zimę i pozwolić nam na zwiększenie zużycia energii elektrycznej (pralka, zamrażarka itp.)
0 x
- poruszenie
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 36
- Rejestracja: 21/12/15, 12:12
Jednak montaż szeregowy jest prosty?
+ regulatora na + pierwszej baterii, następnie od - do + z 8 baterii, aż do zakończenia na - regulatora.
Zgadza się?
Tak czy siak od razu rozebrałem ponownie w celu założenia bezpieczników i poczekania na odpowiedzi od falownika źródłowego.
Sprawdzę czy nie ma jakiejś inwersji wewnątrz sterownika ale jest to dziwne.
Czy nie sądzicie, że fakt braku dochodzącego prądu wiatru może wprowadzić regulator w błąd i świadczyć o odwróceniu polaryzacji?
+ regulatora na + pierwszej baterii, następnie od - do + z 8 baterii, aż do zakończenia na - regulatora.
Zgadza się?
Tak czy siak od razu rozebrałem ponownie w celu założenia bezpieczników i poczekania na odpowiedzi od falownika źródłowego.
Sprawdzę czy nie ma jakiejś inwersji wewnątrz sterownika ale jest to dziwne.
Czy nie sądzicie, że fakt braku dochodzącego prądu wiatru może wprowadzić regulator w błąd i świadczyć o odwróceniu polaryzacji?
0 x
- poruszenie
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 36
- Rejestracja: 21/12/15, 12:12
nie byłoby to logiczne, jest to zabezpieczenie. Na każdym regulatorze należy zawsze podłączyć akumulatory przed turbiną wiatrową. Woltomierz powinien następnie pokazać całkowite napięcie z obciążeniem lub bez.
Rozumiem zdziwienie, zrobiłbym tak jak ty
regulator musi mieć problem, może po prostu pomylili nazwy wejść?
Rozumiem zdziwienie, zrobiłbym tak jak ty
regulator musi mieć problem, może po prostu pomylili nazwy wejść?
0 x
Oto odpowiedź Aigera dla falownika:
tutaj moje pytania:
Witam,
Potwierdzamy, że w skrzynce nie ma zastosowania napięcie 12 V; zasilany jest tylko przekaźnik kontroli napięcia i jego pobór jest minimalny (mniej niż 100 mA) Podany opis odpowiada dokładnie działaniu falownika źródłowego: jeśli akumulatory są naładowane, działa na akumulatorach.
Jeśli akumulatory się rozładują, przełączamy się na sieć.
Do akumulatorów wracamy dopiero gdy ich napięcie wzrosło do wartości maksymalnej.
Jeśli przekroczysz moc falownika źródłowego, zadziała wyłącznik automatyczny po stronie EDF
tutaj moje pytania:
Witam,
Zatem falownik jest podłączony do akumulatora tylko w celu poznania stanu naładowania (w celu pomiaru?) Czy jesteś pewien, że w Twoim pudełku żadna elektronika nie jest zasilana napięciem 12 V, ponieważ w tym przypadku akumulator, który miałby być używany, rozładowują się szybciej od pozostałych (zwłaszcza w przypadku dłuższego okresu bezwietrznego), co nie byłoby dobre ani dla tego „referencyjnego” akumulatora, ani nawet dla reszty parku.
Nawiasem mówiąc, chcę użyć falownika źródłowego w następujący sposób:
Źródło normalne: Falownik 2000W/96V zasilany 8 akumulatorami 12V-150Ah Źródło awaryjne: EDF 12KVA
Zastosowanie: Domowa listwa zaciskowa obejmująca: Oświetlenie / Rolety / Bramy / Gniazda biurowe / pokojowe
Czy falownik może być używany w ten sposób?
Czy istnieje ryzyko przedwczesnego zużycia w przypadku zbyt częstego zapotrzebowania na moc większą niż 3600 W?
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 0 odpowiedzi
- 1671 widoki
-
Ostatni post przez Paul44650
Zobacz ostatni post
08/06/23, 12:33Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 10 odpowiedzi
- 7688 widoki
-
Ostatni post przez Grelinette
Zobacz ostatni post
04/01/19, 00:23Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 7 odpowiedzi
- 4280 widoki
-
Ostatni post przez dedeleco
Zobacz ostatni post
16/03/11, 19:34Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 19 odpowiedzi
- 10777 widoki
-
Ostatni post przez fam
Zobacz ostatni post
22/03/10, 10:22Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 2 odpowiedzi
- 5981 widoki
-
Ostatni post przez fredetsabie
Zobacz ostatni post
13/04/09, 08:45Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Powrót do "hydraulicznej, wiatrowej, geotermalnej, energii morskiej, biogaz ..."