Dziękujemy za udział.
Moim celem jest stworzenie domu z pozytywną energią, więc wszystkie środki są dobre, aby zebrać KW.
1- Potrzebuję wymiennika, ponieważ ogrzewanie podłogowe jest (będzie) również zasilane z kolektora słonecznego i może być również podłączone do kotła gazowego w przypadku awarii.
2- Fakt użycia systemu olejowego został już wypróbowany: został nazwany „Kinétotherme” i działał dobrze: ale tylko odzyskuje się moc dostępną na wale koła, podczas gdy za pomocą pompy z ciepłem odzyskujemy również kalorie z wody rzeki i nawet przy niewielkim współczynniku COP wydajność jest znacznie lepsza.
Pompa ciepła napędzana kołem młyńskim
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 11
- Rejestracja: 07/03/09, 11:47
- Lokalizacja: Charente Maritime
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: Angouleme
- x 264
kopia nie będzie skromna, ale lepsza od handlowej pompy ciepła
1) ten, kto ma młyn, ma dużo wody: dlatego źródło zimne nigdy nie jest zbyt zimne
2) bezpośrednie przenoszenie do sprężarki zapobiega utracie energii w silniku elektrycznym klasycznego pac
3) pozwala na wybór wolnobieżnej sprężarki mającej lepszą wydajność niż zbyt mała sprężarka obracająca się zbyt szybko, którą widzimy ogólnie
1) ten, kto ma młyn, ma dużo wody: dlatego źródło zimne nigdy nie jest zbyt zimne
2) bezpośrednie przenoszenie do sprężarki zapobiega utracie energii w silniku elektrycznym klasycznego pac
3) pozwala na wybór wolnobieżnej sprężarki mającej lepszą wydajność niż zbyt mała sprężarka obracająca się zbyt szybko, którą widzimy ogólnie
0 x
Pompa ciepła napędzana bezpośrednio przez koło łopatkowe
Piotr 17800.
Schemat, który proponuję, jest schematem używanym przez pewną instalację, która sprawdziła się w habitacie. Zrobię go dla Ciebie czystszym.
Ogrzewanie podłogowe może mieć kilka obiegów, nie stanowi to problemu.
Schemat, który proponuję, jest schematem używanym przez pewną instalację, która sprawdziła się w habitacie. Zrobię go dla Ciebie czystszym.
Ogrzewanie podłogowe może mieć kilka obiegów, nie stanowi to problemu.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 11
- Rejestracja: 07/03/09, 11:47
- Lokalizacja: Charente Maritime
Witam,
Chciałbym zwymiarować parownik. I tu, trzymam się: to prawda, że moja wiedza na temat termologii jest ograniczona i odległa.
Parownik będzie zanurzony w rzece, temperatura wody w zimnych porach roku wynosi 9 °, z wyjątkiem tego roku, kiedy spadła do 5 ° na 15 dni. Przepływ waha się od 18 do 36 m3 / minutę: więc po tej stronie nie ma problemu. Muszę uchwycić równowartość 15 KW / h. Biorąc pod uwagę przepływ, możemy uznać, że temperatura wody będzie stała. Zdaję sobie sprawę, że wynik prawdopodobnie będzie związany z rodzajem czynnika chłodniczego ... Przeczytałem kilka tematów w tym forum ale muszę przyznać, że jestem porzucony bo wydaje się że jest też wpływ na kompresor.
Merci de votre aide.
Chciałbym zwymiarować parownik. I tu, trzymam się: to prawda, że moja wiedza na temat termologii jest ograniczona i odległa.
Parownik będzie zanurzony w rzece, temperatura wody w zimnych porach roku wynosi 9 °, z wyjątkiem tego roku, kiedy spadła do 5 ° na 15 dni. Przepływ waha się od 18 do 36 m3 / minutę: więc po tej stronie nie ma problemu. Muszę uchwycić równowartość 15 KW / h. Biorąc pod uwagę przepływ, możemy uznać, że temperatura wody będzie stała. Zdaję sobie sprawę, że wynik prawdopodobnie będzie związany z rodzajem czynnika chłodniczego ... Przeczytałem kilka tematów w tym forum ale muszę przyznać, że jestem porzucony bo wydaje się że jest też wpływ na kompresor.
Merci de votre aide.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 11
- Rejestracja: 07/03/09, 11:47
- Lokalizacja: Charente Maritime
Pompa ciepła napędzana kołem młyńskim
Witam,
Tu jestem znowu po 2 latach pracy ...
Młyn został odbudowany, koło łopatkowe jest na miejscu, obraca się z multiplikatorem gotowym do napędzania sprężarki pompy ciepła.
Parownik wykonany ze 100 metrów miedzianej rury jest zanurzony w korycie rzeki. Zaraz kupię skraplacz: wymiennik 14kW do zasilania ogrzewanej podłogi.
Pozostaje delikatna kwestia, której nie wiem, jak rozwiązać:
KTÓRY GAZ jest najbardziej odpowiedni:
Temperatura wody przy kąpieli parownika = 6 °
Temperatura na wlocie wymiennika ciepła = ???
Temperatura na wylocie wymiennika = 35 °
Jeśli ktoś może mi powiedzieć lub znaleźć te informacje, dziękuję za pomoc.
Z poważaniem.
Tu jestem znowu po 2 latach pracy ...
Młyn został odbudowany, koło łopatkowe jest na miejscu, obraca się z multiplikatorem gotowym do napędzania sprężarki pompy ciepła.
Parownik wykonany ze 100 metrów miedzianej rury jest zanurzony w korycie rzeki. Zaraz kupię skraplacz: wymiennik 14kW do zasilania ogrzewanej podłogi.
Pozostaje delikatna kwestia, której nie wiem, jak rozwiązać:
KTÓRY GAZ jest najbardziej odpowiedni:
Temperatura wody przy kąpieli parownika = 6 °
Temperatura na wlocie wymiennika ciepła = ???
Temperatura na wylocie wymiennika = 35 °
Jeśli ktoś może mi powiedzieć lub znaleźć te informacje, dziękuję za pomoc.
Z poważaniem.
0 x
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: Angouleme
- x 264
szkoda zacząć realizację wymiennika przed wyborem płynu
wybór płynu nie zmienia wydajności ani temperatury: to płyn decyduje głównie o ciśnieniu roboczym
na przykład para wodna mogłaby działać, ale dawałaby bardzo niskie ciśnienie, prawie pod próżnią, więc ogromne rury, aby przepuścić wystarczający przepływ ... były maszyny chłodnicze na parę wodną, było ogromne
z drugiej strony CO2 działa pod bardzo wysokim ciśnieniem… wymaga zbyt grubych rur
Czynniki chłodnicze R12 lub R22 i ich następcy, które są nieco mniej zanieczyszczające, mają tę zaletę, że działają przy bardziej praktycznym ciśnieniu i przepływie
R600a (izobutan) i R290 propan mają tę samą praktyczną przewagę ciśnienia i są łatwo dostępne, niedrogie i nie zanieczyszczają ... jedyną wadą jest to, że są łatwopalne i należy zachować pewne środki ostrożności, jeśli objętość paliwa w obwodzie jest ważny
spójrz na etykietę za lodówką, istnieje duża szansa, że jest to izobutan, jeśli nie jest za stara
Kolejna zaleta butanu i propanu jest kompatybilna z szerszą gamą materiałów niż czynnik chłodniczy, taki jak R410
wybór płynu nie zmienia wydajności ani temperatury: to płyn decyduje głównie o ciśnieniu roboczym
na przykład para wodna mogłaby działać, ale dawałaby bardzo niskie ciśnienie, prawie pod próżnią, więc ogromne rury, aby przepuścić wystarczający przepływ ... były maszyny chłodnicze na parę wodną, było ogromne
z drugiej strony CO2 działa pod bardzo wysokim ciśnieniem… wymaga zbyt grubych rur
Czynniki chłodnicze R12 lub R22 i ich następcy, które są nieco mniej zanieczyszczające, mają tę zaletę, że działają przy bardziej praktycznym ciśnieniu i przepływie
R600a (izobutan) i R290 propan mają tę samą praktyczną przewagę ciśnienia i są łatwo dostępne, niedrogie i nie zanieczyszczają ... jedyną wadą jest to, że są łatwopalne i należy zachować pewne środki ostrożności, jeśli objętość paliwa w obwodzie jest ważny
spójrz na etykietę za lodówką, istnieje duża szansa, że jest to izobutan, jeśli nie jest za stara
Kolejna zaleta butanu i propanu jest kompatybilna z szerszą gamą materiałów niż czynnik chłodniczy, taki jak R410
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 4 odpowiedzi
- 798 widoki
-
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
23/10/23, 10:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 9 odpowiedzi
- 2512 widoki
-
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
29/09/22, 21:43Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 22 odpowiedzi
- 36539 widoki
-
Ostatni post przez oli 80
Zobacz ostatni post
28/05/17, 00:02Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 7 odpowiedzi
- 4421 widoki
-
Ostatni post przez Sebastian L
Zobacz ostatni post
01/01/23, 20:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 2 odpowiedzi
- 4809 widoki
-
Ostatni post przez Matrue