szkoda, że ​​nie na temat,
Nadal wydaje mi się dziwne, że nie stosuje schematów hydraulicznych zalecanych przez producenta balonu!

już pierwszy punkt, jeśli postępuję zgodnie z twoim diagramem:
zasada obowiązująca w wymienniku jest taka, aby woda docierała na dół, jeśli jest to pobór ciepła, i na górę, jeśli jest to ciepło doprowadzone (ale być może pomyliłeś się w przedstawieniu wymienników)

w Twoim przypadku rotex służy bardziej jako zbiornik buforowy ogrzewania niż jako zbiornik solarny. Przy powrocie grzejnika który idzie na dno zbiornika obawiam się, że Twoje kolektory słoneczne są bezużyteczne, ponieważ czasami temperatura wody w kolektorach będzie wyższa niż temperatura na dnie zbiornika podgrzewanego przez powrót chłodnicy, takie chwile będą rzadkie.
powrót basenu (dla którego przewidziany jest ten wymiennik) jest zimniejszy niż powrót grzejnika, który, należy pamiętać, jest mieszany przez V3V z wodą startową.
aby niski dopływ energii słonecznej był użyteczny, dno zbiornika musi pozostać dość zimnym obszarem. Nie bez powodu Solaris przewidział powrót chłodnicy do rury centralnej. (nieużywane na twoim schemacie)
W Twoim przypadku nawet spód balonu będzie cieplejszy niż woda pochodząca z kolektorów słonecznych, co w związku z tym będzie bezużyteczne. stratyfikacja będzie prawie nieistniejąca.

moją drugą obawą związaną z dwoma oddzielnymi obwodami jest brak reakcji w przypadku wahań zapotrzebowania z obwodu grzejników. na przykład, gdy pod koniec nocy w trybie obniżonym, zawór 3-drogowy grzejników zażąda większej ilości ciepłej wody ze zbiornika, który jest już całkiem chłodny. wzrost temperatury będzie prawdopodobnie bardzo długi.

Zabójcze pytanie, które należy zadać inżynierowi ds. ogrzewania, brzmi: gdzie zainstalowałeś już podobny obwód? jeśli robi to pierwszy raz to trzymaj się schematu hydraulicznego producenta. jeśli natomiast to już 10-ty, który wspiął się tą drogą to co zauważył u klientów taką a taką przewagę (weryfikowalną u klientów) to czemu nie. Nie twierdzę, że mam nieomylną wiedzę.
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis
Avatar de l'utilisateur
manet42
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 631
Rejestracja: 22/11/08, 17:40
Lokalizacja: Lorraine




przez manet42 » 25/03/09, 13:18

Na wykresie faktycznie dostarczanie ciepła odbywa się przez najkrótszy wymiennik, o wysokości 2/3, a pobór przez najgłębszy czujnik.
To powiedziawszy, całkowicie zgadzam się z Twoimi logicznymi uwagami (w szczególności z brakiem reakcji i ryzykiem nagrzania dolnego balonika przez powrót chłodnicy).
Dlatego wyraziłem zastrzeżenia.
Jeśli chodzi o zabójcze pytanie, zadam technika, który stworzył diagram.
Zamierzam sporządzić raport dla użytkowników na ten temat. forum, możliwy tytuł: „Nieakademicki układ pelletowy/słoneczny ze swoimi niepowodzeniami (lub sukcesami..)
W takim razie ciąg dalszy.
Jeszcze raz dziękuję za radę, może to jeszcze nie koniec...

JC
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 25/03/09, 14:30

manet42 napisał:Na wykresie faktycznie dostarczanie ciepła odbywa się przez najkrótszy wymiennik, o wysokości 2/3, a pobór przez najgłębszy czujnik.


Źle się wyraziłem, miałem na myśli to, że na Twoim schemacie dla wymiennika dolotowego widzimy gorącą rurkę dolotową biegnącą bezpośrednio do dołu wymiennika i idącą zygzakiem w górę, i odwrotnie na wymienniku czerpalnym, gdy jest odwrotnie, ale to był szczegół.

informuj nas na bieżąco
0 x
Obraz

Kliknij mój podpis
Avatar de l'utilisateur
manet42
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 631
Rejestracja: 22/11/08, 17:40
Lokalizacja: Lorraine




przez manet42 » 06/04/09, 09:34

bonjour,
Instalacja działa już kilka dni. Dzięki tym forums, zaczynam oswajać bestię (T.limit komfort 18°C, T. limit OBNIŻONY +13°C). Zanotowałem dane z mojego starego kotła (począwszy od T przy 15°C: 28°C, nachylenie 0,66). To, co wziąłem za Okofen: punkt stały 30°, nachylenie 0,7.
Działa, z tą różnicą, że T.ambiante waha się między 20,2 a 18,8, normalne zamknięcie zaworu o 20 i ponowne otwarcie o 19. Chłodny wieczór: lekkie uczucie dyskomfortu.
W przeszłości ręcznie regulowałem temperaturę zasilania, tak że mój stary czujnik pokojowy prawie nie interweniował. Dlatego „dostosuję” moje instrukcje: kompensacja, punkt stały, nachylenie, aby spróbować uzyskać ten sam wynik.
Natomiast nie rozumiem do czego służy histereza wartości zadanej (p14) poza zwiększeniem oscylacji T otoczenia (zamykanie przy T+histereza i otwieranie przy T-1°C), co nie jest zbyt dobre . W domu jest 0°C.

Pozostaje doregulowanie chronionych parametrów z technikiem, który wróci 21 kwietnia.

Jest to już druga instalacja jaką wykonał, rozwarstwienie wynosi np. 76°C. Rotex, niska temperatura 47°C Rotex. Ciąg dalszy nastąpi.

Z poważaniem.

JC