przez Philippe Schutt » 30/07/09, 17:59

ulyssesourd napisała:Salut!

Philippe Schutt napisał:Zawór termostatyczny: możesz obejść się bez pętli recyrkulacyjnej, gdy masz duży ogień, co ma miejsce, gdy tylko masz zbiornik buforowy. Więc oszczędziłbym ten cyrkulator i ten zawór.


NIE! NIE! Ta recyrkulacja ma na celu uniknięcie szybkiej korozji korpusu grzewczego kotła na drewno, spowodowanej zbyt niską temperaturą powrotu.Różnica między temperaturą powrotu a przesunięciem musi być jak najmniejsza.

A+

Co jest szybkie, gdy mój kocioł ma ponad 50 lat?
W termosyfonie różnica 20° między zasilaniem a powrotem jest całkowicie normalna podczas zapłonu.
Należy unikać kondensacji oparów w korpusie grzewczym. można to osiągnąć na kilka sposobów. utrzymywanie go w wysokiej temperaturze to tylko jeden z nich.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 30/07/09, 18:07

ulyssesourd napisała:O jakiej mieszance mowa? Mieszanie w 4 kierunkach czy mieszanie na wylocie ze zbiornika?

po prostu, kiedy czerpiesz wodę z balonu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zimna woda z bojlera na drewno (wyłączonego) płynęła wraz z nim. Następnie pompa zatrzymuje się i wracamy do oleju opałowego, gdy w zbiorniku jest ciepła woda.

Co rodzi następne pytanie:
Czy dokonałeś oceny obwodu, na przykład zaoszczędzonych xx litrów oleju opałowego przy xx metrach sześciennych drewna? co najmniej 15-20% w przybliżeniu.
0 x
ulyssesourd
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 60
Rejestracja: 17/04/08, 12:44
Lokalizacja: Jura




przez ulyssesourd » 30/07/09, 20:06

ouh là là... woda na dnie zbiornika może mieć temperaturę 20 lub 30°C, podczas gdy woda w bojlerze opalanym drewnem jest bliska 90°C... spowoduje to niezły szok termiczny, jeśli nie zainstalujesz pompy recyklingowej. To samo dotyczy bojlera olejowego, który w trybie czuwania spada do 40°C, podczas gdy górna część balonu może mieć 90°C… To nie ma nic wspólnego ze starym kotłem na drewno, który działa w termosyfonie, im bardziej woda jest gorąca, tym więcej wody pobiera, więc różnica nie może być bardzo istotna: 20°C jest całkiem dobre. pompa za zaworem 3-drogowym jest niezbędna, ponieważ jeśli pompy kotła na drewno są wyłączone (kocioł wyłączony), potrzebna jest pompa do doprowadzenia nagromadzonej ciepłej wody do kotła olejowego...
A moje pompy są samoregulujące się aquastatem: pompa recyklingowa na powrocie kotła, pompa odprowadzająca kocioł opalany drewnem uruchamia się, gdy woda przekracza 80°C, wreszcie zawór trójdrożny jest ręczny, który ustawiam na 3/50, a pompa jest sterowana przez aquastat: jeśli woda w zbiorniku jest wystarczająco gorąca: pompa doprowadza wodę do bojlera olejowego, a jeśli nie ma wystarczającej ilości ciepłej wody, palnik doładuje, co jest dość rzadkie.
Wcześniej spalałem od 2000 do 2500 litrów paliwa rocznie, dziś około 300 litrów = od 17 do 20 metrów sześciennych drewna.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 30/07/09, 20:24

ulyssesourd napisała:ouh là là... woda na dnie zbiornika może mieć 20 lub 30°C, podczas gdy woda w bojlerze opalanym drewnem ma prawie 90°C... spowoduje to przyjemny szok termiczny.

Nie panikuj, to żeliwo lub stal, zapewnia mu wygodę. 8)
ulyssesourd napisała:jeśli woda w zbiorniku jest wystarczająco gorąca: pompa doprowadza wodę do bojlera olejowego.
tak, jest: co sprawia, że ​​​​tylko woda z balonu?
Reszta jest w porządku, jestem.
0 x
turbozender
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 112
Rejestracja: 18/12/06, 14:24




przez turbozender » 30/07/09, 20:30

tym bardziej śledzę waszą dyskusję

tym bardziej wmawiam sobie, że moja instalacja będzie przypominać instalację ulyssesourda

z tym, że trochę zmodyfikuję, żeby kocioł na drewno można było całkowicie wygasić (odcięcie palnika przez termostat pokojowy (19°)
(więc jeśli drewno i zimny balon) oraz 2 TA który zleci wysyłkę balonu z wodą + drewno w oleju opałowym)
i zamierzam dodać zawór 3 cm, aby zmniejszyć długość wejściową w kotle olejowym

dalej interesuje mnie bcp
dziękuję
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 30/07/09, 21:01

tak, wydaje się to prostsze. Zacząłem też podłączać piecyki na pellet w ten sposób. Ale wydajność jest gorsza, ponieważ kocioł olejowy jest niepotrzebnie podgrzewany. Teraz wolę montaż równoległy.
0 x
ulyssesourd
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 60
Rejestracja: 17/04/08, 12:44
Lokalizacja: Jura




przez ulyssesourd » 31/07/09, 11:01

Philippe Schutt napisał:tak, wydaje się to prostsze. Zacząłem też podłączać piecyki na pellet w ten sposób. Ale wydajność jest gorsza, ponieważ kocioł olejowy jest niepotrzebnie podgrzewany. Teraz wolę montaż równoległy.


Nie do końca: kocioł na olej opałowy nigdy nie może być zimny, bo będzie się skraplać... kocioł na olej opałowy trzeba stale zasilać, więc lepiej mieć "mały" spadek sprawności niż widzieć problemy za kilka lat... Trzeba tylko poprawić izolację kotła na olej opałowy (zamienić "miękką" wełnę szklaną na dobrą wełnę mineralną i dobrze zaizolować rury)

Pozwólcie, że wyjaśnię to lepiej: w przypadku ogrzewania (zimą) ciepła woda, która jest pompowana z kotła na drewno i/lub balonu, nie „pozostaje” w kotle olejowym: woda trafia bezpośrednio do grzejników, robiąc mały objazd przez kocioł olejowy.
A jeśli kiedykolwiek woda nie będzie już wystarczająco gorąca w zbiorniku (kocioł na drewno wyłączony), pompa cyrkulacyjna, która doprowadza wodę ze zbiornika do kotła na olej opałowy, zostanie w ten sposób odcięta, a woda spływająca z grzejników trafia bezpośrednio do kotła na olej opałowy (przyjrzyj się dobrze mojemu schematowi).
Latem sam pracuje palnik olejowy (do CWU), a układ zasobnika/kotła na drewno jest zamykany 2 zaworami ręcznymi.
A poza tym latem nic nie stoi na przeszkodzie, abym uruchomił kocioł na drewno, aby zgromadzić ciepłą wodę w zbiorniku, świetnie by się sprawdził w przypadku awarii palnika olejowego... Wszystko przemyślałem... jeśli obejrzycie to na miejscu, to moja instalacja wyda wam się dość skomplikowana, ale jeśli wyjaśnię, jak to działa i jaka jest jej logika, wszystko staje się bardzo proste.
A+
0 x
turbozender
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 112
Rejestracja: 18/12/06, 14:24




przez turbozender » 01/08/09, 19:00

pytanie, które chodzi mi po głowie (w końcu 2)

Czy rury stalowe 1" wystarczą na kocioł 39kW i 1400l bufora?


Czy zbiornik wyrównawczy 100l wystarczy?
wiedząc, że moja obecna instalacja działa z 18l, co jest wystarczające
i że miałbym między 1400 a 1500 bufor?
0 x
ulyssesourd
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 60
Rejestracja: 17/04/08, 12:44
Lokalizacja: Jura




przez ulyssesourd » 01/08/09, 23:06

Cześć Turbozenderze
konieczne jest zamontowanie rur o takiej samej średnicy jak wlot i wylot + balon cad 1"1/4.
a dla objętości zbiornika wyrównawczego zajmuje 8% całkowitej objętości instalacji.
Jeżeli masz zbiornik 1400L + kocioł + reszta instalacji to w przybliżeniu (losowo) 1600L czyli potrzebujesz 128L
A+
0 x
turbozender
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 112
Rejestracja: 18/12/06, 14:24




przez turbozender » 01/08/09, 23:39

cześć ulysseourd

ok więc balon 150 l

kocioł wychodzi za 2"!

1 1/4 na zbiornik kotła i na dom zostanie w 1" (obecnie jest to 28 miedzianych dui i nie dotykam tej części)

kiedy mówisz, że musisz zwiększyć tę samą średnicę, co moc wejściowa (co z kotłem?)

balony tam będą to o co poproszę to kolega mi je zrobi we wrześniu (2x 700 lub 750l) jest tak żeby przechodziło przez drzwi które ma 76 cm komercyjne balony nie mijają




kiedy się obudziłem wpadłem na pomysł (rzadki ale się zdarza :-p)

w końcu myślę, że mogę zrealizować równoległy montaż

Mam 2 zawory antytermiczne 1 ", czy mogę ich używać jako zaworów zwrotnych, czy mogę dopasować wszystkie standardowe zawory?
0 x

 