W zakupionym przeze mnie pawilonie (15m120 (piwnica, parter, poddasze)) zainstalowany jest kocioł okofen Pellmatic PE2. Zwróć uwagę, że został zbudowany z 37,5 cm cegieł monomur + 24 cm izolacji dachu z wełny szklanej.
Na parterze zainstalowano ogrzewanie podłogowe, na poddaszu grzejniki.
Moje pytanie dotyczy regulacji krzywej grzewczej 2 obiegów.
W przypadku ogrzewania podłogowego: krzywa grzewcza: 1 stopa ogrzewania: 23°C
dla grzejników: krzywa grzania: 1,2 stopy grzania: 35°C
Czy te ustawienia wydają Ci się prawidłowe?
czy 35°C jest wystarczającą temperaturą dla kaloryferów? Wydawało mi się, że potrzebuje co najmniej 50°C
Ponieważ stwierdzam, że mój kocioł często pozostaje aktywny w ciągu dnia, czy to normalne? A jednak nie jest jeszcze tak zimno...
Na koniec, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, czemu odpowiada krzywa i stopa grzewcza?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje, których możesz mi udzielić.
Na parterze zainstalowano ogrzewanie podłogowe, na poddaszu grzejniki.
Moje pytanie dotyczy regulacji krzywej grzewczej 2 obiegów.
W przypadku ogrzewania podłogowego: krzywa grzewcza: 1 stopa ogrzewania: 23°C
dla grzejników: krzywa grzania: 1,2 stopy grzania: 35°C
Czy te ustawienia wydają Ci się prawidłowe?
czy 35°C jest wystarczającą temperaturą dla kaloryferów? Wydawało mi się, że potrzebuje co najmniej 50°C
Ponieważ stwierdzam, że mój kocioł często pozostaje aktywny w ciągu dnia, czy to normalne? A jednak nie jest jeszcze tak zimno...
Na koniec, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, czemu odpowiada krzywa i stopa grzewcza?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje, których możesz mi udzielić.
0 x
reglage
cześć
Jako inżynier ogrzewania spróbuję ci to wyjaśnić
krzywa odpowiada temperaturze wody przesyłanej do obiegu w porównaniu z temperaturą zewnętrzną (jeśli regulator ma czujnik zewnętrzny)
przez expl: dla 10° ext obwód wysyła wodę o temperaturze 25°
dla 0° obwód wysyła wodę pod kątem 45°
stopa krzywej wynosi zatem 25
nachylenie jest łagodniejsze na obwodzie podłogi
że dla obwodu grzejników najlepiej jest zrobić odczyty temperatury i wyregulować
PS: nie redukuj w nocy na ogrzewanych podłogach, biorąc pod uwagę bezwładność (od 4 do 8 godzin)
a +
Jako inżynier ogrzewania spróbuję ci to wyjaśnić
krzywa odpowiada temperaturze wody przesyłanej do obiegu w porównaniu z temperaturą zewnętrzną (jeśli regulator ma czujnik zewnętrzny)
przez expl: dla 10° ext obwód wysyła wodę o temperaturze 25°
dla 0° obwód wysyła wodę pod kątem 45°
stopa krzywej wynosi zatem 25
nachylenie jest łagodniejsze na obwodzie podłogi
że dla obwodu grzejników najlepiej jest zrobić odczyty temperatury i wyregulować
PS: nie redukuj w nocy na ogrzewanych podłogach, biorąc pod uwagę bezwładność (od 4 do 8 godzin)
a +
0 x
zmęczony Gogo w zielonych
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 42
- Rejestracja: 08/11/08, 23:44
Dziękuję za te informacje!
Jeśli dobrze zrozumiałem, w teorii ogrzewacz do stóp nie zmienia się niezależnie od pory roku...
A co sądzicie o ustawieniach krzywej grzania moich 2 obiegów?
Dla ogrzewania podłogowego: krzywa grzewcza: 1
podstawa grzewcza: 25°C
dla grzejników: krzywa grzewcza: 1,2
podstawa grzewcza: 35°C
Czy należy je zmienić?
Ponadto stwierdzam, że mój kocioł często włącza się w ciągu dnia, czy to normalne? A jednak nie jest jeszcze tak zimno...
Jeśli dobrze zrozumiałem, w teorii ogrzewacz do stóp nie zmienia się niezależnie od pory roku...
A co sądzicie o ustawieniach krzywej grzania moich 2 obiegów?
Dla ogrzewania podłogowego: krzywa grzewcza: 1
podstawa grzewcza: 25°C
dla grzejników: krzywa grzewcza: 1,2
podstawa grzewcza: 35°C
Czy należy je zmienić?
Ponadto stwierdzam, że mój kocioł często włącza się w ciągu dnia, czy to normalne? A jednak nie jest jeszcze tak zimno...
0 x
ustawienia
dobry wieczór
Problem polega na tym, jaką temperaturę masz w pokojach?
jeśli jest ci zimno, możesz równolegle zwiększyć krzywą
stopa i głowa krzywej w tych samych proporcjach!
jeśli zwiększysz tylko stopę krzywej, zwiększysz się tylko przy łagodnej pogodzie!
i odwrotnie, aby obniżyć
co do problemu z ponownym uruchomieniem to nie wiem czy Twoja regulacja pozwala na obniżenie temperatury, jeżeli tak jest w przypadku obiegu grzejników to nie ma problemu.
obniżenie o 2 lub 3 stopnie nie stanowi problemu
z drugiej strony na podłogę!
bezwładność oznacza, że zacznie się ochładzać 4 godziny później i nagrzewać 4 godziny później.
Problem polega na tym, jaką temperaturę masz w pokojach?
jeśli jest ci zimno, możesz równolegle zwiększyć krzywą
stopa i głowa krzywej w tych samych proporcjach!
jeśli zwiększysz tylko stopę krzywej, zwiększysz się tylko przy łagodnej pogodzie!
i odwrotnie, aby obniżyć
co do problemu z ponownym uruchomieniem to nie wiem czy Twoja regulacja pozwala na obniżenie temperatury, jeżeli tak jest w przypadku obiegu grzejników to nie ma problemu.
obniżenie o 2 lub 3 stopnie nie stanowi problemu
z drugiej strony na podłogę!
bezwładność oznacza, że zacznie się ochładzać 4 godziny później i nagrzewać 4 godziny później.
0 x
zmęczony Gogo w zielonych
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 42
- Rejestracja: 08/11/08, 23:44
Witam ponownie,
jeszcze jedna rzecz :
W tej chwili do ogrzewania podłogowego mam stopę krzywej 23°, spadek 0.7, kocioł ustawiony na 19° i mam 21-22 w salonie (nawet 2 termometry postawiłem dla pewności). Gdy sprawdzam kocioł przy 2°C na zewnątrz, mam wodę o temperaturze 30° na poziomie ogrzewania podłogowego, co odpowiada 23+0,7*(13-2).
Więc mówię sobie, że moja izolacja (cegła monomur 37.5 cm + izolacja dachu z wełny szklanej 24 cm) dobrze spełnia swoje zadanie.
Z drugiej strony kocioł nie grzeje przez krótki czas (około 20 min między wyłączeniem a ponownym rozpaleniem). Czy uważasz, że to normalne, że element grzejny tak szybko spada z 76° do 60°?
jeszcze jedna rzecz :
W tej chwili do ogrzewania podłogowego mam stopę krzywej 23°, spadek 0.7, kocioł ustawiony na 19° i mam 21-22 w salonie (nawet 2 termometry postawiłem dla pewności). Gdy sprawdzam kocioł przy 2°C na zewnątrz, mam wodę o temperaturze 30° na poziomie ogrzewania podłogowego, co odpowiada 23+0,7*(13-2).
Więc mówię sobie, że moja izolacja (cegła monomur 37.5 cm + izolacja dachu z wełny szklanej 24 cm) dobrze spełnia swoje zadanie.
Z drugiej strony kocioł nie grzeje przez krótki czas (około 20 min między wyłączeniem a ponownym rozpaleniem). Czy uważasz, że to normalne, że element grzejny tak szybko spada z 76° do 60°?
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
stopa krzywej i wartości nachylenia nie są być może jedynymi odpowiedzialnymi za te powtarzające się zatrzymania.
może kocioł jest przewymiarowany. lub to parametry kotła a nie parametry regulacji obiegu są źle ustawione.
Mam ten sam kocioł i dokonałem wielu regulacji przed długimi fazami pracy, które są znacznie lepsze dla tego rodzaju kotła, ponieważ jak zauważyłeś, długo się uruchamia i stygnie. to normalne.
wyglądać ce po że zrobiłem.
ten kocioł jest modulowany, co oznacza, że stara się dostosować swoją moc do potrzeb. kiedy się uruchomi, jeśli włączysz lewy ekran, zobaczysz wszystkie słupki wykresu słupkowego, a gdy osiągnie około 69°C, zmniejsza swoją moc i normalnie powinien „zatrzymać się” w okolicach 70-74°C, jeśli jest dobrze zwymiarowany i dobrze dopasowany.
jeśli szybko osiągnie 75°C i wyłączy się, oznacza to, że jest albo za mocny, albo źle moduluje.
obserwuj, co dzieje się w ciągu kilku cykli na poziomie wykresu słupkowego i opublikuj odpowiedzi.
ciao
PS wartości krzywych są dość standardowe i wydają się poprawne a priori ale wszystko zależy od strat domu.
może kocioł jest przewymiarowany. lub to parametry kotła a nie parametry regulacji obiegu są źle ustawione.
Mam ten sam kocioł i dokonałem wielu regulacji przed długimi fazami pracy, które są znacznie lepsze dla tego rodzaju kotła, ponieważ jak zauważyłeś, długo się uruchamia i stygnie. to normalne.
wyglądać ce po że zrobiłem.
ten kocioł jest modulowany, co oznacza, że stara się dostosować swoją moc do potrzeb. kiedy się uruchomi, jeśli włączysz lewy ekran, zobaczysz wszystkie słupki wykresu słupkowego, a gdy osiągnie około 69°C, zmniejsza swoją moc i normalnie powinien „zatrzymać się” w okolicach 70-74°C, jeśli jest dobrze zwymiarowany i dobrze dopasowany.
jeśli szybko osiągnie 75°C i wyłączy się, oznacza to, że jest albo za mocny, albo źle moduluje.
obserwuj, co dzieje się w ciągu kilku cykli na poziomie wykresu słupkowego i opublikuj odpowiedzi.
ciao
PS wartości krzywych są dość standardowe i wydają się poprawne a priori ale wszystko zależy od strat domu.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 42
- Rejestracja: 08/11/08, 23:44
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
logredudon napisał:Więc to normalne, że działa prawie bez przerwy. Bałem się, że spowoduje to nadmierne zużycie pelletu...
uwaga, jest ciągła i ciągła.
jeśli, jak zrozumiałem, idzie przez 10 minut i zatrzymuje się, aby zacząć ponownie 10 minut później: TO NIE JEST NORMALNE.
z drugiej strony, jeśli się uruchomi, a następnie ustabilizuje się w okolicach 70-72 ° C i działa tak przez 1 godzinę, a następnie zatrzymuje się na 20 do 30 minut, a następnie uruchamia się ponownie, jest OK
cykle muszą mieć czasy włączenia co najmniej 30 minut. inaczej nadmierne zużycie pelletu i energii elektrycznej
logredudon napisał:Z drugiej strony wyświetlacz, o którym mówisz, zatrzymuje się na „kontroli pelletu”. Czy to problem z wyświetlaczem? Jak to rozwiązać
ten wyświetlacz pozostaje na kontroli peletu i wyświetla wykres słupkowy mocy. to normalne.
to, co wskazałem w innym poście, to funkcja dodatku do odczytu innych parametrów
0 x
Odp: regulacja
marc91 napisał:
PS: nie redukuj w nocy na ogrzewanych podłogach, biorąc pod uwagę bezwładność (od 4 do 8 godzin)
+ :D
W każdym razie robię taki, ograniczony do 1,5°C i grający dokładnie na bezwładności: przełącza się w tryb zredukowany o 18:22, co jest naprawdę odczuwalne dopiero około 23:6/210:210; rano wychodzę w trybie „dzień” o XNUMX rano, wiedząc, że kocioł Okofen ma system przewidywania do XNUMX minut. Ustawiłem XNUMX, ale jest to modulowane zgodnie z obserwowanymi temperaturami.
0 x
logredudon napisał:Dziękuję za te informacje!
Jeśli dobrze zrozumiałem, w teorii ogrzewacz do stóp nie zmienia się niezależnie od pory roku...
...
Po „ustawieniu” parametrów krzywej nic się nie zmienia (poza ewentualnie pożądaną temperaturą, w zależności od nastroju, czynności itp.). Jeśli krzywa jest ustawiona, regulacja dostosowuje się do temperatury zewnętrznej. To jest właśnie cel!
Aby „zadzwonić”, potrzebujesz co najmniej dwóch punktów: jednego, gdy jest łagodny, drugiego, gdy jest bardzo zimno. Być może będziemy musieli wykonać kilka iteracji, zanim idealnie uzyskamy wywołanie ...
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 11 odpowiedzi
- 460 widoki
-
Ostatni post przez Remundo
Zobacz ostatni post
14/04/24, 12:26Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 0 odpowiedzi
- 4108 widoki
-
Ostatni post przez HYDROXYGAS_PTY_LTD
Zobacz ostatni post
20/05/15, 07:06Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 4 odpowiedzi
- 4145 widoki
-
Ostatni post przez loufi65
Zobacz ostatni post
23/05/14, 21:03Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 23 odpowiedzi
- 9682 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
14/11/11, 09:56Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 7 odpowiedzi
- 11379 widoki
-
Ostatni post przez bidouille23
Zobacz ostatni post
08/04/11, 22:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Powrót do "hydraulicznej, wiatrowej, geotermalnej, energii morskiej, biogaz ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 448