Napięcie resztkowe w gniazdach, wyłącznik OFF

Hi-tech sprzęt elektroniczny i komputer i Internet. Lepsze wykorzystanie energii elektrycznej, pomoc w pracach i specyfikacji, wyboru sprzętu. Prezentacje zagospodarowanie i plany. Fale i zanieczyszczenia elektromagnetycznego.
C moa
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 704
Rejestracja: 08/08/08, 09:49
Lokalizacja: Alger
x 9




przez C moa » 15/06/09, 23:39

Słoń napisał:Lietseu: co zrobiłeś dobrze, kupując belgijski sprzęt: francuski sprzęt jest za mały w porównaniu do naszych standardów, które są mocniejsze.

przekrój drutu:

1,5 mm³ jest tolerowane do 10 amperów (więc tylko do zapalania bezpiecznika 6 A lub wyłącznika 10 A)
obwody gniazd muszą koniecznie być wykonane w 2,5 mm² (wyłączniki 20 A, bezpieczniki 1§ A)
Cóż, nie rozumiem, w jaki sposób twoje standardy są silniejsze, skoro są takie same : Mrgreen: : Mrgreen:

We Francji (i gdzie indziej) nadal jest dużo „cukru” w skrzynkach przyłączeniowych… czy to w domu, czy gdzie indziej (łódź, generator…)… Nigdy nie widziałem Wago przed przyjazdem do Walonii. .
Kostki domina można znaleźć w skrzynkach połączeniowych, gdy nieprofesjonaliści dokonali modyfikacji. Profesjonalista godny tego miana nie będzie pytał, z wyjątkiem kilku szczególnych przypadków, jak słusznie powiedział słoń, na przykład przy instalacji kinkietów.

Używamy również małych złączy bezśrubowych (nazywaliśmy to Jumper tam, gdzie byłem, ale nie jestem pewien, czy to oficjalne określenie).
0 x
Trudno być prostym !!!
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79290
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11025




przez Christophe » 16/06/09, 00:19

Oto film z 2 żarówkami LED, aby zilustrować problem:
na początku „widzimy” miganie 3*1 W z częstotliwością około 1 Hz i miganie 3 * 1 W z częstotliwością około 0.3 Hz…

http://www.youtube.com/watch?v=2zyG-pqOrXk

To są te 2 żarówki:
a) https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-284.html
b) https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-228.html

Przepraszam za słabą jakość, nie mam kamery noktowizyjnej!

Ale pozytywny punkt: myślę, że możemy powiedzieć, że te żarówki są „raczej wystarczająco” tolerancyjne na zmiany napięcia : Chichot:

C moa Musiałem nie widzieć rzeczy pkoi nie zrobionych przez zawodowców... : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
słoń
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6646
Rejestracja: 28/07/06, 21:25
Lokalizacja: Charleroi, centrum świata ....
x 7




przez słoń » 16/06/09, 08:04

C moa napisał:Nie rozumiem, w jaki sposób twoje standardy są silniejsze, skoro są takie same


Tak i nie, jest praktyka. Na przykład w Belgii nikt nie chce bipolarnych wyłączników automatycznych o szerokości 1 jednostki firmy Hager: zawsze używają 2 jednostek, bardziej wytrzymałych.
0 x
Elephant Najwyższego Honorowy éconologue PCQ ..... jestem zbyt ostrożna, nie dość bogaty i zbyt leniwy, aby rzeczywiście zapisać CO2! http://www.caroloo.be
pogmatwać
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 416
Rejestracja: 11/06/07, 13:04
x 63




przez pogmatwać » 16/06/09, 09:23

bonjour,

Gratulacje Christophe za wideo, to jest dokładnie to!
U mnie to faza jest odcięta, a instalacja ma co najmniej 25 lat
Irytującą rzeczą jest nieciągły cykl
Jeśli był sok na stałe, to proste, nie ma!

PS:
W filmie brakuje chińskiego tłumaczenia : Mrgreen:

A+
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79290
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11025




przez Christophe » 16/06/09, 11:04

Słoń napisał:Tak i nie, jest praktyka. Na przykład w Belgii nikt nie chce bipolarnych wyłączników automatycznych o szerokości 1 jednostki firmy Hager: zawsze używają 2 jednostek, bardziej wytrzymałych.


Uh... osobiście wolę 1 jednostkę od Hagera lub Legranda niż 2 jednostki chińskie lub rumuńskie...

Jednak to drugie są najczęściej sprzedawane… i instalowane… poza tym 2-sze jednostki są znacznie trudniejsze do znalezienia…
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79290
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11025




przez Christophe » 16/06/09, 11:07

perplex napisał:Gratulacje Christophe za wideo, to jest dokładnie to!
U mnie to faza jest odcięta, a instalacja ma co najmniej 25 lat
Irytującą rzeczą jest nieciągły cykl
Jeśli był sok na stałe, to proste, nie ma


Co masz na myśli? Że odwrócenie faz niczego nie zmieni?
Czy masz ten sam problem w domu?

ps: dziś rano wróciło jak nie miałem komputera włączonego... c moa miałeś rację nic już nie rozumiem... przeciąłem całą podłogę wyłącznikami rozdzielnicy i znowu to samo ...będę szukać dalej. Musiałem wczoraj pomylić pomiar 0.4 V AC lub to był zbieg okoliczności (bla) ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
tigrou_838
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 573
Rejestracja: 20/10/04, 11:25
Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy

napięcie szczątkowe




przez tigrou_838 » 16/06/09, 11:21

witam, nie wiem czy to co powiem będzie przydatne, ale dobre.

Miałem ten sam problem w domu, 25 letnia instalacja i kilka shotów soku dostałem w palce, więc postanowiłem przerobić instalację zgodnie ze standardem 15100 we Francji.

Zauważyłem, że bezpieczniki lub mikrowyłącznik odcinają tylko fazę, po przerobieniu obwodów elektrycznych zamontowałem mikrowyłączniki odcinające jednocześnie fazę i przewód neutralny oraz zainstalowałem 1 specjalny 30mA na każdym rzędzie stół, w sumie trzy.

Od tamtej pory nie piję soku.

dlaczego nie wiem.

Jak najszybciej umieszczę zdjęcie mojego nowego obrazu

Tigrou
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79290
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11025




przez Christophe » 16/06/09, 11:28

Tak, dziękuję tigrou... ale nadal nie wiem, skąd dokładnie bierze się problem w moim przypadku...

W każdym razie, najwyraźniej jeśli pochodzenie jest takie samo, jest to bardzo częsty problem, ponieważ wielu z nas go ma!
0 x
Avatar de l'utilisateur
tigrou_838
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 573
Rejestracja: 20/10/04, 11:25
Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy

napięcie szczątkowe




przez tigrou_838 » 16/06/09, 11:37

witam tof, wiem z czym tolerujesz, u mnie w domu tak było wcześniej i nigdy nie znalazłem dokładnego rozwiązania, tylko przerobić całą elektrykę, ok, połączenia ponad 25 lat były naprawdę dziwne pod każdym względem, a na 12 bezpiecznikach wszystko było podłączone pod 3 bezpieczniki bez zabezpieczenia na 30ma i tylko odcinanie fazy.

dla bezpieczeństwa przerobiłem wszystko z nowym standardem.

Obraz

oto zdjęcie mojej płytki podczas pracy, wyraźnie widać mikroprzełącznik 30mA na każdej linii po lewej stronie.

Tigrou
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79290
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11025




przez Christophe » 16/06/09, 11:41

Cóż, nasz stół (25 lat) wygląda dziś jak Twój: wszystko jest dobrze podzielone, a przede wszystkim dobrze identyfikowane liczbami i legendą.

Mamy ogólnie 300mA i 30mA do łazienki...wszystko mi "wydaje się" nikelowe...na panelu!

Oto zdjęcie:
Obraz

Jeśli jest to problem samoindukcji, ponowne wykonanie tabeli niczego nie zmieni ...
Ostatnio edytowane przez Christophe 16 / 06 / 09, 11: 49, 1 edytowany raz.