Instalacja Linky na desce drewnianej: złe wykonanie z ryzykiem pożaru i zagrożeniem dla życia innych!

Hi-tech sprzęt elektroniczny i komputer i Internet. Lepsze wykorzystanie energii elektrycznej, pomoc w pracach i specyfikacji, wyboru sprzętu. Prezentacje zagospodarowanie i plany. Fale i zanieczyszczenia elektromagnetycznego.
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79125
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 02/12/19, 16:40

dede2002 napisał:
Remundo napisał:ouee, chui nie jest zbyt zmotywowany, nadal będę monitorować, czy się nagrzewa, czy nie.


O ile nie wystąpi awaria, miernik nie nagrzeje się ...


Każdy element elektroniczny nagrzewa się... i koniecznie muszą być elementy w łączniku...

Wyjmij chłodnicę z procesora, a ona będzie się palić (nawet jeśli nie będzie widocznego płomienia) bez awarii...

Krótko mówiąc, myślę, że owijamy w bawełnę: jeśli norma wymaga plastikowej podpórki na palnych wspornikach, to cóż, potrzebujemy takiej!

Ryzyko jest tego warte, prawda?

Temat luźnych kabli to debata, która nie dotyczy konkretnie linków...
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79125
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 02/12/19, 16:42

Remundo napisał:ouee, chui nie jest zbyt zmotywowany, nadal będę monitorować, czy się nagrzewa, czy nie.


Um, to kilkuminutowa rozmowa telefoniczna... Nie rozumiem, dlaczego brakuje ci motywacji...
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79125
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 02/12/19, 16:43

izentrop napisał:Tak Zły kontakt na połączeniu w pobliżu panelu drewnianego i problem pozostaje cały. : Mrgreen:


Mam nadzieję, że obudowa została dobrze zaprojektowana!! : Mrgreen:
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79125
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 02/12/19, 16:48

izentrop napisał:Zobacz także odpowiedź Promotelec https://www.promotelec.com/forums/prote ... -supports/


Możesz tam przeczytać pytanie:

Zgodnie z normą NF-C 14-100 mierników Linky nie należy umieszczać na płycie drewnianej, lecz na płycie z tworzywa sztucznego samogasnącego.


Następnie następuje odpowiedź, która myli sprawę, ponieważ mówi tylko o ewentualnej zmianie części drewnianej...

Nie potwierdza to obowiązku stosowania samogasnącej plastikowej przedłużki, a to niedobrze!


Witaj proszę pana,

W odpowiedzi na Państwa interwencję, panele pomiarowe (drewniane lub z tworzywa sztucznego) w trakcie ich projektowania muszą odpowiadać obowiązującym normom elektrycznym. Tym samym przyłącze wykonane w latach 50. XX w. posiada panel pomiarowy zgodny z normami obowiązującymi w 1950 r., podobnie jak przyłącze wykonane w 2019 r. odpowiada normom obowiązującym w 2019 r.

Norma NF C14-100 określa warunki, w jakich należy instalować i konserwować połączenia elektryczne. Norma ta nie przewiduje wymiany panelu pomiarowego (panel drewniany, panel z tworzywa sztucznego, skrzynka zewnętrzna) w ramach zwykłej wymiany licznika.

Panel pomiarowy jest zbudowany tak, aby wytrzymać cały okres użytkowania połączenia. Nie dotyczy to różnych zainstalowanych urządzeń, które muszą istnieć możliwości wymiany, aby nadążać za rozwojem technologicznym.

Te zmiany w elementach pola pomiarowego (montaż nowego wyłącznika, montaż wyłącznika CBE zamiast elektromechanicznego itp.) w żaden sposób nie wpływają na integralność połączenia.

Dlatego instalacja liczników, niezależnie od tego, czy Linky, czy nie, odbywa się z zachowaniem ścisłej zgodności z normami elektrycznymi.

Zespół Techniczny Stowarzyszenia Promotelec


0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez izentrop » 02/12/19, 18:54

Christophe napisał:Każdy element elektroniczny nagrzewa się... i koniecznie muszą być elementy w łączniku...
Nie aż do podpalenia : Wink:
Christophe napisał:Nie potwierdza to obowiązku stosowania samogasnącej plastikowej przedłużki, a to niedobrze!
Może dlatego, że nie jest to obowiązek, moim zdaniem wie, co powoduje https://www.promotelec.com/qui-sommes-nous/
Odpowiedź pochodzi z 03 r., od tego czasu mogły nastąpić zmiany.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79125
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 02/12/19, 19:35

izentrop napisał:Nie aż do podpalenia : Wink:


No tak!!

Oczywiście nie wiesz zbyt wiele o elektronice...370°C zmierzone na procesorze AMD, który nie miał już radiatora...drewniana płyta zapaliła się na długo przed 370°C...

Temperatura zapłonu drewna zależy od czasu, przez jaki drewno jest wystawione na działanie ciepła. Generalnie drewno zapala się w temperaturze od 250 do 300°C. Po prażeniu drewno zaczyna się zwęglać z szybkością około 0,8 mm na minutę.




Są dziesiątki innych przykładów, wentylator z przepięciem, który zapala się (czyli 800°C...):



izentrop napisał:Może dlatego, że nie jest to obowiązek, moim zdaniem wie, co powoduje https://www.promotelec.com/qui-sommes-nous/
Odpowiedź pochodzi z 03 r., od tego czasu mogły nastąpić zmiany.


Wdrożenie Linky datuje się na rok 2011 (chyba) to nie 8 lat później musimy zmienić standardy...

To (być może) nie jest obowiązek, to wewnętrzny standard EFRR…

Promotelec, czyż to nie oni w latach 80-tych i 90-tych promowali tostery z ogrzewaniem elektrycznym?
0 x
Avatar de l'utilisateur
thibr
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 723
Rejestracja: 07/01/18, 09:19
x 269

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez thibr » 02/12/19, 20:55

faktycznie plastikowa podpora pochodzi z wymiany licznika kół : Wink:
Obraz
Nie mogłem znaleźć odniesienia do tego :(
Obraz
Ostatnio edytowane przez thibr 02 / 12 / 19, 21: 03, 1 edytowany raz.
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6532
Rejestracja: 24/07/19, 17:58
Lokalizacja: 04
x 982

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez GuyGadebois » 02/12/19, 20:58

Kup płytę azbestową i przykręć do niej Linky.
(jeśli ktoś mnie szuka, jestem na zewnątrz)
0 x
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez izentrop » 02/12/19, 21:12

thibr napisał:faktycznie plastikowa podpora pochodzi z wymiany licznika kół
Jest to ustandaryzowany panel sterowania https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... che_15.pdf, a nie pion, o którym mówi Christophe : Wink:
GuyGadebois napisał:Kup płytę azbestową i przykręć do niej Linky.
Nie zapobiegnie to zapaleniu się panelu drewnianego, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne inne modyfikacje.
Christophe napisał:Są dziesiątki innych przykładów, wentylator przepięciowy, który zapala się (czyli 800°C...):
Nigdy nie widziałem miernika z wentylatorem. Co więcej, pierwsze łącze pochłonęło 70 mA. Należy założyć, że obecny zużywa mniej i ma zabezpieczenia.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79125
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10974

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 02/12/19, 21:28

izentrop napisał:Nigdy nie widziałem miernika z wentylatorem. Co więcej, pierwsze łącze pochłonęło 70 mA. Należy założyć, że obecny zużywa mniej i ma zabezpieczenia.


Miało to tylko pokazać, że komponenty elektroniczne NISKIEJ mocy mogą się zapalić lub spowodować zapalenie się otoczenia… to wszystko!

Przy 70 mA przy 240V wystarczy już spalić część podzespołów!

Krótko mówiąc, istnieje kilka rodzajów awarii:
- montaż (zły montaż lub zaklinowanie)
- użytkowanie (przetężenie/przepięcie itp.)
- zużycie (ryzyko wzrasta z biegiem czasu)

Rolallala, wiesz, że jesteś trochę ciężki : Chichot:
0 x

 