Kocioł drewna i awarii zasilania

Budowa siedliska przyrodniczego lub ekologicznego: plany, projekt, porady, ekspertyzy, materiały, geobiologia ... Dom, budowa, ogrzewanie, izolacja: właśnie otrzymałeś jedną lub więcej ofert. Nie możesz wybrać? Podaj tutaj swój problem, a my doradzimy przy właściwym wyborze! Pomoc w czytaniu DPE lub diagnostyki energetycznej środowiska. Pomoc przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.
Avatar de l'utilisateur
Cuicui
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 3547
Rejestracja: 26/04/05, 10:14
x 6




przez Cuicui » 08/02/09, 16:15

Królik napisał:Al stop cyrkulatora stawia niewielki opór

Opór cyrkulatora jest praktycznie minimalny i nie przeszkadza termosyfonowi.

Z drugiej strony widząc instalatora przy pracy zdziwiłem się, że nie szanuje nachyleń.
Jego odpowiedź: nie ma potrzeby nachylenia, ponieważ cyrkulator pracuje cały czas!
Jednak nachylenie jest konieczne nie tylko dla termosyfonu, ale także w celu wyeliminowania powietrza i umożliwienia odpływu w razie potrzeby.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 08/02/09, 18:02

Cuicui napisał:
Opór cyrkulatora jest praktycznie minimalny i nie przeszkadza termosyfonowi.

Z drugiej strony widząc instalatora przy pracy zdziwiłem się, że nie szanuje nachyleń.
Jego odpowiedź: nie ma potrzeby nachylenia, ponieważ cyrkulator pracuje cały czas!
Jednak nachylenie jest konieczne nie tylko dla termosyfonu, ale także w celu wyeliminowania powietrza i umożliwienia odpływu w razie potrzeby.


OK.

To powiedziawszy, myślę, że to też zależy od fazy spalania: kocioł do pełna, pali do dna, ścina... Czy wystarczy termosyfon (w instalacji zaprojektowanej z cyrkulacją)??? To było pytanie między nami forumeur (i jego troska). Ja nie wiem. Jeśli jest cyrkulator, marnowanie prądu nie jest zabawne. Wynika to z faktu, że termosyfon nie jest wystarczający podczas normalnej pracy. NIE ? A jakby tego było mało to bez tego kocioł będzie gorący? NIE ? Tym bardziej, że cyrkulator nadal będzie miał trochę większy opór, zamiast pomagać!

Więc powstrzymuję się od odpowiedzi naszemu przyjacielowi.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Lapin
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 823
Rejestracja: 22/07/05, 23:50
x 2




przez Lapin » 08/02/09, 19:07

Jest tylko jeden sposób, aby się tego dowiedzieć.

Musisz w pełni załadować kocioł.
A kiedy już się porządnie nagrzeje.
wyłączyć prąd i sprawdzić ciśnienie w obwodzie.
Szybko będzie wiedział, czego się spodziewać w przypadku przerwy w dostawie prądu.
W rzeczywistości posiadanie tego doświadczenia jest bardzo uspokajające, ponieważ
zasilanie można przywrócić w każdej chwili.I tak
zmodyfikować instalację, aby rozwiązać problem, który by się pojawił
Nie będzie to miało miejsca w przypadku awarii zasilania.

Więc powstrzymuję się od odpowiedzi naszemu przyjacielowi.

Dlaczego ?
Jest dorosły i odpowiedzialny.Odpowiadamy na jego pytania o godz
zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.To do niego należy uporządkowanie i przejęcie jego
decyzje.
0 x
foxmk
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 10
Rejestracja: 30/10/08, 09:56
Lokalizacja: 39 (przysiągł)




przez foxmk » 08/02/09, 19:25

Tak, nie martw się, jestem dorosły!
nie muszę testować! Z doświadczenia wiem, że termosyfon nie pochłania całej energii i przez to mój bojler się przegrzewa! (Jestem tego pewien!) To bardzo stary kocioł z 1985 roku i to już się stało.
Chcę wiedzieć, czy na niedawnym (nowym) kotle z odwróconym spalaniem, jeśli wentylator, który uruchamia spalanie, zatrzymuje się, czy to wystarczy, aby spowolnić spalanie na tyle, aby nie doszło do przegrzania?
Ponadto w przypadku zwykłego spalania zawór termostatu musi się zamknąć, czy to całkowicie zatrzymuje ogień do tego stopnia, że ​​go zabije, czy też nie ma na to szans?
I wreszcie, jakie zagrożenia dla domu i jakie zagrożenia dla kotła?
Jeszcze raz dziękuję.
0 x
Surfeurseb
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 79
Rejestracja: 01/12/05, 11:51
Lokalizacja: Bretania
x 1




przez Surfeurseb » 08/02/09, 19:34

Mam kocioł z odwróconym spalaniem, Unical turbo2.
Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu, wentylator nie może już dostarczać powietrza do paleniska, dlatego pozostaje „inkubatorem”: jak wtedy, gdy kocioł jest wstrzymany.
W przypadku tego typu kotła operacja polega na tym, że wszystko albo nic: jeśli potrzebne są kalorie, wówczas wentylator jest włączony, wymuszając spalanie w dół. Gdy tylko temperatura zostanie osiągnięta, wentylator zatrzymuje się, kocioł jest wstrzymany do następnego wezwania z termostatu.

Absolutnie żadnego ryzyka w przypadku awarii zasilania, tym bardziej, że jest też zawór bezpieczeństwa z dopływem zimnej wody, gdyby kiedykolwiek termostat nie działał prawidłowo.
0 x
foxmk
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 10
Rejestracja: 30/10/08, 09:56
Lokalizacja: 39 (przysiągł)




przez foxmk » 08/02/09, 21:04

Absolutnie „bez ryzyka” czy to oznacza, że ​​już przetestowałeś?
Powiedziano mi, że „doładowanie” zimnej wody w kotle było dla niego bardzo szkodliwe, że bardzo go uszkodziło? Czy to prawda ?
W każdym razie dziękuję za odpowiedź!
0 x
Surfeurseb
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 79
Rejestracja: 01/12/05, 11:51
Lokalizacja: Bretania
x 1




przez Surfeurseb » 08/02/09, 21:57

Od 3 lat jak go używam to już się stało: problem polega raczej na tym że kocioł całkowicie się wyłącza.

Kiedy chcę nad tym pracować, muszę po prostu wyłączyć zasilanie i poczekać, aż żar ostygnie.

W niektórych przypadkach kocioł może wzrosnąć powyżej ustawionej temperatury: na przykład podczas burzy ciąg jest zbyt duży, jeśli zawór obejściowy nie otwiera się (zablokowany przez bistr).
Gdy tylko temperatura przekroczy 90°C, zawór otwiera się i pozwala zimnej wodzie ochłodzić kocioł: zdarzyło mi się to tylko raz.

Największym ryzykiem związanym z kotłem opalanym drewnem jest bardzo szybkie zabrudzenie przewodu kominowego, a następnie „pożar komina”.
Biorąc pod uwagę ilość zużywanego drewna, kominiarza robię raz w miesiącu, bo już się "zagrzałem" od rozpalania ognia: komin zrobił się mocno czerwony na wylocie z kotła, buczy, zasysanie powietrza jest tak silne, że unosi powietrze zawór zasilający.
W takim przypadku rozwiązanie: uszczelnij wszystkie wloty powietrza i poczekaj, aż się zatrzyma! dałam już...
0 x
trpcinema
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 6
Rejestracja: 08/12/11, 02:32

naprawa przerwy w dostawie prądu




przez trpcinema » 08/12/11, 12:35

cześć .. na szczęście są plusy, aby o tym wszystkim pomyśleć

eko-inwerter jest sprzedawany w Bouilleurs de France

http://www.bouilleur.fr

10-letnia gwarancja, 21 godzin autonomii z pompą o zużyciu 40 W.
Nie jestem na tyle biegły, aby ci wszystko wytłumaczyć, ale mam taki w domu i działa.. a właśnie jego mocną stroną jest to, że uruchamia się tylko w przypadku przerwy w dostawie prądu.. lub przepala się bezpiecznik w przeciwieństwie do standardowego falownika na zasilaczu komputera i pozwala grzać kaloryfery bez względu na wszystko.
Cordialement
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 08/12/11, 14:05

Surfeurseb napisał:
Największym ryzykiem związanym z kotłem opalanym drewnem jest bardzo szybkie zabrudzenie przewodu kominowego, a następnie „pożar komina”.
Biorąc pod uwagę ilość zużywanego drewna, kominiarza robię raz w miesiącu, bo już się "zagrzałem" od rozpalania ognia: komin zrobił się mocno czerwony na wylocie z kotła, buczy, zasysanie powietrza jest tak silne, że unosi powietrze zawór zasilający.
W takim przypadku rozwiązanie: uszczelnij wszystkie wloty powietrza i poczekaj, aż się zatrzyma! dałam już...


Doświadczyłem tego również z piecem u moich rodziców: pełna zgoda! Zdecydowanie pierwsze ryzyko. I spektakularne: nocą płomienie i iskry wydobywające się z komina!!!

Jeśli komin jest dobrze zaprojektowany, aby nie przechodził tuż obok drewnianej ramy, aby w pobliżu nie znajdowała się przegroda ze sklejki lub innego łatwopalnego materiału, to przede wszystkim nie rób nic i zamknij wszystkie ciągi, aby spowolnić spalanie. .Wszystko pójdzie dobrze i komin będzie idealny po przyjeździe...
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 08/12/11, 16:01

Jeśli chodzi o płonący ogień w kominie, popełniliśmy wiele podstawowych błędów fizycznych, takie jak niedostateczne zamiatanie lub złe zamiatanie, brak pełnego wydajnego spalania, bez wymiennika ciepła, na którym widać osad sadzy, spalanie zielonego drewna lub pełne wody, wcale nie suche, tylko ścięta sosna, bez testowania sadza jego komina lub skręcony komin z poziomymi, opadającymi strefami lub zmiennym lub zbyt zimnym przekrojem, pozwalającym magazynowanie i osadzanie się sadzy, która jest zbyt szybka i prawie nie do usunięcia przez zamiatanie.
Bez ogromnych błędów co 3 do 6 miesięcy zamiatamy badając osadzanie się sadzy, wstrząsając wylotem komina czy oglądając sadzę w wymienniku.

Jeśli żyjemy w strachu przed pożarem komina, to są gigantyczne błędy!!
Niektórzy zawodowcy nie przejmują się błędami w przypadku swoich klientów z krów gotówkowych.

Pożar komina zgłasza się do strażaków w trybie pilnym!!
Zobacz co radzą gasić (google lub inne, gaśnica wodna, brak powietrza).
0 x

 