CRETE napisał:DF może być zbędny w umiarkowanych regionach Francji.
w rzeczywistości istnieje ryzyko, że powietrze opuszczające „wzmocniony” komputer zostanie schłodzone przez zużyte powietrze o temperaturze 20°C za pośrednictwem wymiennika, który jest drogi i który będzie używany tylko przez 4 miesiące na 12, chyba że mieszkasz w Alzacji lub Mozeli. ..lub na dużej wysokości, nie
nie obchodziło mnie to,
, No tak, ale nie byle jaki CTA, trzeba teraz wziąć wymiennik obrotowy rozłączny typu SWEGN, GEA lub inny
http://www.swegon.com/swegon/templates/ ... 16161.aspx wymienniki mają sprawność na poziomie 90%, a w tego typu instalacjach straty na świeżym powietrzu w ciągu roku nie są już żadne,
Mam też na myśli północ Francji
CRETE napisał: klimatyzacja słoneczna = przy „tunelach żwirowych”, ponieważ w czerwcu i lipcu temperatura nasypu jest nadal niska (15 do 17°C...
)
Jak spora studnia kanadyjska, która pozwala na wdmuchnięcie w temperaturze 14°C
Obliczam to, kanały muszą być poprowadzone na głębokość 5 m, widzę je wyraźnie na obrzeżach
CRETE napisał:-ciepła woda słoneczna.. po co do cholery chcesz panele, które są trudne w utrzymaniu i kosztują skórę Efezu??
Podoba mi się ta formuła
, co prawda jestem zwolennikiem promieniowania bezpośredniego, oszklenia czego, ale w tym przypadku nie ma co przechowywać na krótką metę (kilka dni), właśnie w tym miejscu czujniki mają swoją użyteczność i konserwację czujnika jest ograniczony
CRETE napisał: -Od dawna zawsze kojarzyłem akumulator wymiany powietrze-woda z obiegiem powietrza na górze werandy lub czujnik powietrza, tak naprawdę jest to kwestia obsługi nagrzewnicy ciepłej wody "do góry nogami"...my zrób to samo w USA (nie wiem gdzie do cholery umieściłem ten link, ale jest na Futurze)
aha? nie możemy jednak liczyć na temperaturę wyższą niż 40°C w górnej części tego typu wolumenu, jeśli w ogóle chcemy z niej skorzystać, a przy stracie na wymianie wynoszącej około 10°C, aby utrzymać ją na rozsądnym poziomie, jest to podgrzewanie wstępne do 30°, co jest przewidywane... latem, znacznie mniej zimą
CRETE napisał:I nie ma potrzeby stosowania podgrzewanych podłóg...ani ściany grzewczej z cegły surowej, połączonej z piecem na drewno lub czujnikiem wody...
Dom BRG =
Ogrzewana podłoga jest interesująca z punktu widzenia komfortu, należy pamiętać, że jest odwracalna, pozostaje trudność jej zasilania z magazynu do ustalenia
Rozwiązanie z kamykami jest ciekawe, ponieważ wymianę można przeprowadzić tanio za pomocą powietrza, a ja widziałbym bardzo dużą objętość izolowaną pod niską podłogą domu (około 150m3 przy stopniu wypełnienia 70%), aby akumulować lato, i możemy sobie wyobrazić wszystkie możliwe źródła zewnętrzne wzmacniające „obciążenie”: powietrze zewnętrzne, kolektory słoneczne, weranda...
dom musi być mocno izolowany od zewnątrz, aby wewnątrz zachować znaczną bezwładność cieplną
Po stronie obliczeń wyobraźmy sobie bardzo dobrze wykonany dom o powierzchni 75m² na parterze, na 2 poziomach z przeszkleniem 35%, o współczynniku U ścian 0.2 W/m².k i przeszkleniu 1.2 W/m².k
- Maksymalne straty przy -7°C wyniosłyby około 3 kW (bez świeżego powietrza, bez światła słonecznego i oświetlenia wewnętrznego, sprzętu, przyjmijmy najgorszy scenariusz, zgniłej i mroźnej zimy)
- lub przepływ powietrza z nadmuchem o temperaturze 26°C dla wnętrza o temperaturze 19°C maksymalnie 1200m3/h (no cóż, jeszcze do tego wrócimy
)
- tj. maksymalna moc ogrzewania świeżego powietrza (od -7°C do 26°C, przepływ świeżego powietrza dobrowolnie ograniczony do 200m3/h) 2.3 KW
Maksymalne saldo około 5KW łącznie, z wyłączeniem różnych wkładów, energii słonecznej, wewnętrznej itp., co daje nam według obliczeń DJU = 7400 KW.h na rok lub 26 640 000 KJ w sumie
Zobaczmy więc, co może nam zapewnić nasz żwirowy basen:
ciepło właściwe wynosi około 2KJ/litr.k
współczynnik „wypełnienia” wynoszący 70% daje nam 150 000 x 0.7 x 2 = 210 000 KJ/K i przyjmujemy efektywną deltę T wynoszącą 6°C, tj. dostępne 1 260 000 KJ
czyli nawet 150m3 kamieni wystarczy na 1/20 czyli 4% rocznego zapotrzebowania na ciepło, a jeśli gram na delcie T o masie 8°C to 12%
Nie widziałem w raporcie, jaki procent zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku przynosił ten rodzaj magazynowania
studnia kanadyjska jest dobra