Zaopatrz toalety w wodę deszczową
Zaopatrz toalety w wodę deszczową
Halo
W tym miejscu chciałbym zaopatrzyć swoje toalety w wodę ze zbiornika na wodę deszczową, przeczytałem już jakiś temat powyżej, w szczególności na temat pompy tłumiącej, problem polega na tym, że nic nie dostałem… ktoś czy mógłby mi wyjaśnić? , W przeciwnym razie wpadłem na pomysł, aby zaopatrzyć toalety w normalną pompę, ale „przesuwając” przełącznik bezpośrednio do toalety… w zasadzie włączam pompę w toalecie, gdy potrzebuję wody do spłukiwania. woda… kiedy myślisz?
Dziękuję za odpowiedzi (nawet jeśli pytanie może wydawać się głupie dla specjalistów)
W tym miejscu chciałbym zaopatrzyć swoje toalety w wodę ze zbiornika na wodę deszczową, przeczytałem już jakiś temat powyżej, w szczególności na temat pompy tłumiącej, problem polega na tym, że nic nie dostałem… ktoś czy mógłby mi wyjaśnić? , W przeciwnym razie wpadłem na pomysł, aby zaopatrzyć toalety w normalną pompę, ale „przesuwając” przełącznik bezpośrednio do toalety… w zasadzie włączam pompę w toalecie, gdy potrzebuję wody do spłukiwania. woda… kiedy myślisz?
Dziękuję za odpowiedzi (nawet jeśli pytanie może wydawać się głupie dla specjalistów)
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 26
- Rejestracja: 03/02/09, 16:49
Witam, na początku umieściłem przekaźnik na sse, który uruchomił pompę, kiedy wyłączyłem światło z toalety. Pompa zatrzymała się po minucie i 15 minutach. Szybko wymieniłem ten system, ponieważ pompa pracowała więcej niż potrzebowała. Więc dodałem zbiornik pęcherza + przełącznik ciśnienia w moim garażu i nie ma już problemów. Wejdź na irrijardin.fr, są tam czołgi ... Ale radzę ci twój pomysł.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 26
- Rejestracja: 03/02/09, 16:49
odłączenie
albo kupić zawór zwrotny, model ogrzewania przez eksplozję, lub umieścić dwa zawory, z zaworem zwrotnym między nimi
celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu systemu wody pitnej przez system wody deszczowej
celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu systemu wody pitnej przez system wody deszczowej
0 x
zmęczony Gogo w zielonych
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 26
- Rejestracja: 03/02/09, 16:49
- słoń
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6646
- Rejestracja: 28/07/06, 21:25
- Lokalizacja: Charleroi, centrum świata ....
- x 7
Zapobieganie powrotom jest pożądane, a nawet obowiązkowe
- przy wejściu do domu (obowiązkowe we wszystkich okolicznościach)
- na styku obiegu wody w zbiorniku - miejski obwód wody
- na uzupełnianiu wody w centralnym ogrzewaniu
i tak nie jest to bardzo drogie!
- przy wejściu do domu (obowiązkowe we wszystkich okolicznościach)
- na styku obiegu wody w zbiorniku - miejski obwód wody
- na uzupełnianiu wody w centralnym ogrzewaniu
i tak nie jest to bardzo drogie!
0 x
Elephant Najwyższego Honorowy éconologue PCQ ..... jestem zbyt ostrożna, nie dość bogaty i zbyt leniwy, aby rzeczywiście zapisać CO2! http://www.caroloo.be
-
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 214
- Rejestracja: 30/09/06, 21:23
- Lokalizacja: Na południowy zachód
Witam,
Muszę tutaj zaznaczyć, że wszelkie zgromadzenia pozwalające na fizyczne połączenie różnych sieci wewnętrznych są odtąd zabronione!
jakikolwiek montaż typu zawory podwójne, zawory + jednokierunkowy, anty-maszynowy lub anty-bazar nie jest już dozwolony, w tym nawet same zawory zwrotne !! (które nie zapobiegają możliwemu rozwojowi bakterii, chociaż pozwalają uniknąć „powrotu wody” ..)
zasada odłączenie „przez całkowite przepełnienie z przerwą obciążenia” , w odniesieniu do zautomatyzowanych pompowni (które obecnie instalują wszyscy instalatorzy) zatwierdzonych zgodnie z normą EN1717 ...
Muszę tutaj zaznaczyć, że wszelkie zgromadzenia pozwalające na fizyczne połączenie różnych sieci wewnętrznych są odtąd zabronione!
jakikolwiek montaż typu zawory podwójne, zawory + jednokierunkowy, anty-maszynowy lub anty-bazar nie jest już dozwolony, w tym nawet same zawory zwrotne !! (które nie zapobiegają możliwemu rozwojowi bakterii, chociaż pozwalają uniknąć „powrotu wody” ..)
zasada odłączenie „przez całkowite przepełnienie z przerwą obciążenia” , w odniesieniu do zautomatyzowanych pompowni (które obecnie instalują wszyscy instalatorzy) zatwierdzonych zgodnie z normą EN1717 ...
0 x
również witam ciebie !! ...
-
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 214
- Rejestracja: 30/09/06, 21:23
- Lokalizacja: Na południowy zachód
.
wyciąg z Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. W sprawie kontroli prywatnych instalacji dystrybucji wody pitnej, robót związanych z wycofaniem, studni i otworów wiertniczych oraz prac związanych z odzyskiem wody deszczowej :
Cordialement
wyciąg z Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. W sprawie kontroli prywatnych instalacji dystrybucji wody pitnej, robót związanych z wycofaniem, studni i otworów wiertniczych oraz prac związanych z odzyskiem wody deszczowej :
II. Kontrola prywatnych instalacji wodociągowych z poboru, studni lub otworów wiertniczych i odzysku wody deszczowej:
1 ° .....
2 ° Dotyczy prywatnych instalacji do dystrybucji wody z odzysku wody deszczowej:
Agent świadczący usługi publicznej dystrybucji wody pitnej sprawdza:
-brak tymczasowego lub stałego połączenia sieć wód opadowych z publiczną siecią dystrybucji wody pitnej;
- istnienie odłączenie przez całkowite przepełnienie jeżeli system dystrybucji wody deszczowej zostanie uzupełniony wodą z publicznej sieci dystrybucji wody pitnej.
Cordialement
0 x
również witam ciebie !! ...
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 45 odpowiedzi
- 4304 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
13/10/23, 21:21Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 0 odpowiedzi
- 6962 widoki
-
Ostatni post przez yop
Zobacz ostatni post
30/04/10, 18:15Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 131