Zapytałem o cenę pomp spełniających normę EN 1717. Muszę przyznać, że nie jest tanio, około 1300 euro.
To jeszcze bardziej utrudnia zwrot z inwestycji.
Czy są wśród Was osoby, które montowały pompę bez przelewu całkowitego lub kto by majstrował przy swoim przelewie, aby spełnić normy niższym kosztem?
Gdy przyjrzę się bliżej oferowanym systemom, to tak naprawdę jest to system spłukiwania, który montowany jest pod pompą.
Możliwe, że jest to zrobione samodzielnie.
Co o tym sądzisz?
Ceny pomp zgodne z normami EN 1717
-
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 214
- Rejestracja: 30/09/06, 21:23
- Lokalizacja: Na południowy zachód
Cześć Val56,
cena, o której wspominasz, jest jedną z najniższych na rynku, a HT !!
(dla cen "instalatorskich") ..
Tak...
Tak...
z drugiej strony zdecydowałem się na ten system (najprostszy i najtańszy jaki znam!) ale żeby tylko "zrobić dobrze", żeby uspokoić ewentualnego kontrolera, bo to nie jest dla mnie kwestia wtłaczania chlorowanej wody miejskiej do moich zbiorników..!!
ponieważ osobiście biorąc pod uwagę moją rezerwę i moją konsumpcję .. Nie jestem gotowy na wyschnięcie .. !! , więc problem mnie nie dotyczy..
ale trzeba powiedzieć, że te zautomatyzowane moduły pompujące są „interesujące” tylko w przypadku stosunkowo częstej wody miejskiej >< przełączanie EDP...
bo jeśli masz dobrze zwymiarowaną instalację z marginesem bezpieczeństwa (objętościowo) i ryzykujesz tylko być może suchym 1 X lub 2 / rok ... czy inwestycja w tego typu sprzęt jest uzasadniona ..??
jeśli chcesz sam stworzyć całkowity system odłączania i nie drogo, są 2 możliwości, które (osobiście) przedstawiłem:
soit nadejście przelewającej się wody miejskiej w zbiorniku EDP..
(jeśli przyjmujemy wodę miejską w zbiorniku EDP ..)
soit 2 przyloty (woda miejska / EDP) umieszczone obok siebie w // , naprzeciw wylotu obwodu wewnętrznego połączonego z jednym OU drugi wlot przez wąż... > w tym przypadku permutacja jest ręczna, aby odwrócić wąż z jednego do drugiego wlotu w zależności od... i 2 wody przechodzą przez ten sam obwód wewnętrzny, ale 2 sieci wlotowe nigdy nie są ze sobą połączone.
Mam nadzieję, że wyraziłem się wystarczająco jasno..
Cordialement
cena, o której wspominasz, jest jedną z najniższych na rynku, a HT !!
(dla cen "instalatorskich") ..
Czy są wśród Was osoby, które montowały pompę bez przelewu całkowitego lub kto by majstrował przy swoim przelewie, aby spełnić normy niższym kosztem?
Tak...
Czy ktoś korzysta z tego rozwiązania?
Tak...
z drugiej strony zdecydowałem się na ten system (najprostszy i najtańszy jaki znam!) ale żeby tylko "zrobić dobrze", żeby uspokoić ewentualnego kontrolera, bo to nie jest dla mnie kwestia wtłaczania chlorowanej wody miejskiej do moich zbiorników..!!
ponieważ osobiście biorąc pod uwagę moją rezerwę i moją konsumpcję .. Nie jestem gotowy na wyschnięcie .. !! , więc problem mnie nie dotyczy..
ale trzeba powiedzieć, że te zautomatyzowane moduły pompujące są „interesujące” tylko w przypadku stosunkowo częstej wody miejskiej >< przełączanie EDP...
bo jeśli masz dobrze zwymiarowaną instalację z marginesem bezpieczeństwa (objętościowo) i ryzykujesz tylko być może suchym 1 X lub 2 / rok ... czy inwestycja w tego typu sprzęt jest uzasadniona ..??
jeśli chcesz sam stworzyć całkowity system odłączania i nie drogo, są 2 możliwości, które (osobiście) przedstawiłem:
soit nadejście przelewającej się wody miejskiej w zbiorniku EDP..
(jeśli przyjmujemy wodę miejską w zbiorniku EDP ..)
soit 2 przyloty (woda miejska / EDP) umieszczone obok siebie w // , naprzeciw wylotu obwodu wewnętrznego połączonego z jednym OU drugi wlot przez wąż... > w tym przypadku permutacja jest ręczna, aby odwrócić wąż z jednego do drugiego wlotu w zależności od... i 2 wody przechodzą przez ten sam obwód wewnętrzny, ale 2 sieci wlotowe nigdy nie są ze sobą połączone.
Mam nadzieję, że wyraziłem się wystarczająco jasno..
Cordialement
0 x
również witam ciebie !! ...
dziękuję za odpowiedzi mały pierrot
Dlaczego wlewanie wody miejskiej do studzienki na deszczówkę byłoby problemem?
Gdybym tak zrobił, zasilałbym go przez elektrozawór, który otworzyłby się na tyle, by przepuścić kilkadziesiąt litrów (tempo), oczywiście nie po to, aby napełnić zbiornik. Co będzie bałaganem przy pierwszej ulewie.
Twoje drugie rozwiązanie, polegające na ręcznym odwróceniu wewnętrznego węża, nie jest zgodne z normą 1717, ponieważ przy przełączaniu go z obiegu deszczowego na miejski istnieje ryzyko przepływu resztkowego, a tym samym rozprzestrzeniania się bakterii.
Zajmę się pierwszym rozwiązaniem: przelewem w studzience zbierającej deszczówkę.
Ale nie wiem jak się do tego zabrać Czy udać się do fachowca czy jest to łatwe dla takiego majsterkowicza jak ja?
Proszę o oświecenie mnie w tym temacie.
Dlaczego wlewanie wody miejskiej do studzienki na deszczówkę byłoby problemem?
Gdybym tak zrobił, zasilałbym go przez elektrozawór, który otworzyłby się na tyle, by przepuścić kilkadziesiąt litrów (tempo), oczywiście nie po to, aby napełnić zbiornik. Co będzie bałaganem przy pierwszej ulewie.
Twoje drugie rozwiązanie, polegające na ręcznym odwróceniu wewnętrznego węża, nie jest zgodne z normą 1717, ponieważ przy przełączaniu go z obiegu deszczowego na miejski istnieje ryzyko przepływu resztkowego, a tym samym rozprzestrzeniania się bakterii.
Zajmę się pierwszym rozwiązaniem: przelewem w studzience zbierającej deszczówkę.
Ale nie wiem jak się do tego zabrać Czy udać się do fachowca czy jest to łatwe dla takiego majsterkowicza jak ja?
Proszę o oświecenie mnie w tym temacie.
0 x
-
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 214
- Rejestracja: 30/09/06, 21:23
- Lokalizacja: Na południowy zachód
Cześć Val56,
jeśli wstrzykniesz (chlorowaną) wodę miejską do EDP, zmodyfikujesz właściwości fizyko-chemiczne EDP ... prawdopodobnie bardzo dobrze przed tym ... (jeśli przechowywanie betonu ..)
Wstyd ...
ten system jest bardzo prosty w konfiguracji ..: ciągnąc rurę pompującą (PE o średnicy 32), ciągnie się drugą rurę (PE o średnicy 25) równolegle do zbiornika, aby „przybyć w nagłych wypadkach” do wody miejskiej.
i kosztuje tylko ta druga rura i zawór lub elektrozawór jak wolisz...
w przypadku drugiego rozwiązania, tuż przy wylocie elastycznej rury, zainstaluj tam zawór przeciw zanieczyszczeniom EA, aby nie mieć tego „powrotu resztkowego”.
medytować ... udoskonalać każdy gust ..
Cordialement
jeśli wstrzykniesz (chlorowaną) wodę miejską do EDP, zmodyfikujesz właściwości fizyko-chemiczne EDP ... prawdopodobnie bardzo dobrze przed tym ... (jeśli przechowywanie betonu ..)
Wstyd ...
ten system jest bardzo prosty w konfiguracji ..: ciągnąc rurę pompującą (PE o średnicy 32), ciągnie się drugą rurę (PE o średnicy 25) równolegle do zbiornika, aby „przybyć w nagłych wypadkach” do wody miejskiej.
i kosztuje tylko ta druga rura i zawór lub elektrozawór jak wolisz...
w przypadku drugiego rozwiązania, tuż przy wylocie elastycznej rury, zainstaluj tam zawór przeciw zanieczyszczeniom EA, aby nie mieć tego „powrotu resztkowego”.
medytować ... udoskonalać każdy gust ..
Cordialement
0 x
również witam ciebie !! ...
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 44 odpowiedzi
- 114875 widoki
-
Ostatni post przez Meszigues3
Zobacz ostatni post
15/02/17, 23:02Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 64 odpowiedzi
- 56500 widoki
-
Ostatni post przez Macro
Zobacz ostatni post
22/06/12, 11:36Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 8 odpowiedzi
- 16555 widoki
-
Ostatni post przez zorglub
Zobacz ostatni post
24/02/10, 08:47Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 44 odpowiedzi
- 35713 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
11/03/16, 20:03Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 216