Pomiar COP rzeczywista klimatyzacja z odwracalnym inwerterem Airton

Ropa, gaz, węgiel, energia jądrowa (PWR, EPR, fuzja gorąca, ITER), elektrociepłownie gazowe i węglowe, kogeneracja, trójgeneracja. Peakoil, zubożenie, ekonomia, technologie i strategie geopolityczne. Ceny, zanieczyszczenie, koszty ekonomiczne i społeczne ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79292
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11028




przez Christophe » 12/07/13, 17:21

Raymon napisał:Innymi słowy, czy glina jest lepsza, gdy zużywa 300w niż 800w?


W moim modelu tak, na podstawie 3 pomiarów wyraźnie widać, że COP wzrasta wraz ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej!

Teraz, aby osiągnąć lepsze wyniki, musielibyśmy przeprowadzić test w bardziej ustabilizowanym trybie i zmierzyć energię, a nie moc… ale nie jestem wyposażony w energię cieplną w gorącym powietrzu!
0 x
Alain G
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 3044
Rejestracja: 03/10/08, 04:24
x 3




przez Alain G » 12/07/13, 17:27

Raymon napisał:W przypadku falownika ze sprężarką podłogi 2, takie jak mój, czy policjant nie jest znacznie lepszy przy niskiej mocy, ponieważ powierzchnia rur w grupie zewnętrznej jest znacznie większa w porównaniu do zużywanej energii?

Innymi słowy, czy glina jest lepsza, gdy zużywa 300w niż 800w?



Witaj Raymond!

Zależy to od tego, co rozumiesz przez 2 stopnie, 2 stopnie sprężania lub 2 prędkości sprężarki?


Jeśli jest to 2 prędkość sprężarki, rzeczywiście COP będzie wyższy przy niskiej prędkości, ponieważ wymiana ciepła będzie prawie całkowita, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość wypartego gazu w funkcji powierzchni wymiany.
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Alain G
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 3044
Rejestracja: 03/10/08, 04:24
x 3




przez Alain G » 12/07/13, 17:30

Christophe napisał:
Raymon napisał:Innymi słowy, czy glina jest lepsza, gdy zużywa 300w niż 800w?


W moim modelu tak, na podstawie 3 pomiarów wyraźnie widać, że COP wzrasta wraz ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej!

Teraz, aby osiągnąć lepsze wyniki, musielibyśmy przeprowadzić test w bardziej ustabilizowanym trybie i zmierzyć energię, a nie moc… ale nie jestem wyposażony w energię cieplną w gorącym powietrzu!



Jest to normalne, ponieważ przy uruchomieniu sprężarka pompuje większą masę gazu, a następnie system stabilizuje się i zużywa mniej.
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.

Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.

Alain
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 12/07/13, 17:46

Christophe napisał:Teraz, aby osiągnąć lepsze wyniki, musielibyśmy przeprowadzić test w bardziej ustabilizowanym trybie i zmierzyć energię, a nie moc… ale nie jestem wyposażony w energię cieplną w gorącym powietrzu!


Tylko w przypadku wodnych pomp ciepła wytworzone ciepło można łatwo zmierzyć za pomocą licznika ciepła, który mierzy zarówno przepływ wody, jak i temperaturę zasilania i powrotu.

w przypadku klimakonwektorów tę samą czynność należałoby wykonać z rejestratorem przepływu powietrza oraz temperatur na ssaniu i tłoczeniu

w rurze wodnej temperaturę można łatwo zmierzyć... w klimakonwektorze temperatura nie jest nawet jednolita w całym przepływie... ani przy prędkości! konieczne byłoby przedłużenie wlotu i wylotu powietrza dużymi rurami o długości kilku metrów...
0 x
Raymon
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 901
Rejestracja: 03/12/07, 19:21
Lokalizacja: Vaucluse
x 9




przez Raymon » 12/07/13, 19:16

Jest to normalne, ponieważ przy uruchomieniu sprężarka pompuje większą masę gazu, a następnie system stabilizuje się i zużywa mniej.

Chodziło mi głównie o powierzchnię wymiany rurek z zewnętrzną, która jest proporcjonalnie większa przy wolniejszej sprężarce.

Zależy to od tego, co rozumiesz przez 2 stopnie, 2 stopnie sprężania lub 2 prędkości sprężarki?


W mojej klimatyzacji jest kompresor 2-stopniowy:
https://www.econologie.com/forums/avis-clima ... 12394.html

Toshiba nazywa to „sprężarką dwustopniową”, oprócz tego, że jest inwerterem. To japoniarze.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79292
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11028




przez Christophe » 13/07/13, 00:50

chatelot16 napisał:w rurze wodnej temperaturę można łatwo zmierzyć... w klimakonwektorze temperatura nie jest nawet jednolita w całym przepływie... ani przy prędkości! konieczne byłoby przedłużenie wlotu i wylotu powietrza dużymi rurami o długości kilku metrów...


Oczywiście, zauważyłem te różnice w moich 4 punktach pomiarowych!

Właściwie powinniśmy umieścić kalorymetr na rurach gazowych… ale hej, poradzimy sobie bez niego, lol
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 13/07/13, 11:46

Aby zobaczyć, jak to się sprawdza, wykonaj pomiary w trybie klimatyzacji, w szklarni na 36° i wnętrzu na 25°! Tam grupa będzie musiała „pompować”!!!

Nie mówi to nic o wydajności grzewczej, którą należy powtórzyć tej zimy. Ale pomysł przez porównanie z arkuszem (który powinien dać informację o trybie klimatyzacji jeśli jest ona odwracalna).
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 13/07/13, 13:54

Christophe napisał:Właściwie powinniśmy umieścić kalorymetr na rurach gazowych… ale hej, poradzimy sobie bez niego, lol


byłoby jeszcze gorzej!

Ciepłomierze są precyzyjne w przypadku wody, biorąc pod uwagę jej bardzo stałą pojemność cieplną: w przypadku gazu chłodniczego pomiar przepływu i temperatury nie wystarczyłby! Konieczne byłoby również zmierzenie ciśnienia i wykonanie wszystkich obliczeń termodynamicznych.... Pomiar prostego natężenia przepływu nie wystarczy, musimy zmierzyć natężenie przepływu części ciekłej i gazowej oddzielnie! bo często w rurach jest mieszanina, krople cieczy w gazie... i pęcherzyki gazu w cieczy, szczególnie gdy wychodzimy z normalnej strefy pracy jak Twój ostatni test
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79292
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11028




przez Christophe » 19/07/13, 10:35

0 x
Avatar de l'utilisateur
Hic
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 995
Rejestracja: 04/04/08, 19:50
x 5




przez Hic » 03/08/13, 18:24

Christophe napisał:Uwaga Chatelota była o wiele bardziej trafna niż twoja!

Czy byłoby to bardziej istotne niż
Standard: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

???????????????????????????? umierać ze śmiechu
0 x
"Niech żywność będzie twoim lekiem, a twoje lekarstwo be thy food" Hipokrates
"Wszystko ma swoją cenę nie ma wartości" Nietzschego
Tortury dla opornych
Zabronić wyrażania idei, że pole jest przyspieszenie (magnetyczne i grawitacyjne)