Pomiar COP rzeczywista klimatyzacja z odwracalnym inwerterem Airton




przez Christophe » 12/07/13, 13:23

Właśnie oszacowałem rzeczywistą wydajność cieplną odwracalnej klimatyzacji Airton. Obliczając Prawdziwy COP.

Zainstalowana jest zewnętrzna bateria tej pompy ciepła
w szklarni: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html

Obraz

Wyniki są dość imponujące, ponieważ pomiar (najbardziej ustabilizowany przekracza COP 5), a reszta pozostaje w zgodzie z producentem danych! Więc wszystko dobrze!

Zestawienie danych:

Obraz

warunki pomiaru

T zewnętrzna ° (w szklarni): 36 ° C / 48% RH

° Indoor: 25.2 ° C

Ustawiona temperatura klimatyzacji: 32 ° C (max uniknąć regulacji)

obszar klimatyzacją blowing: 0.0536 m²

środki Książę

zasada: szacuje się moc powietrza wdmuchiwanego przez klimatyzację poprzez pomiar przepływu i temperatur.

Pomiary wykonane przy tym wiatromierz co daje prędkość i chwilowe T ° przepływu powietrza.

Obraz

Protokół: I 4 punktów pomiarowych wraz z wentylatorem, możliwie prostopadle do kierunku przepływu, zwracam uwagę i T ° km / h, w każdym punkcie.

T ° musi się ustabilizować, więc mierzę 1 minutę po przesunięciu anemometru.

Bierzemy średnie z tych 4 punktów i otrzymujemy pomiar przepływu objętościowego i „gorącej” T °.

Poprawiam przepływ objętościowy za pomocą gęstości powietrza (która znacznie różni się między 25 ° i 40 ° C), aby uzyskać przepływ masowy powietrza.

Z krytego T °, ​​to jest bilans cieplny i otrzymujemy moc przywrócony grzejnik.

Mierzę energię elektryczną zużywaną dzięki pobrany watomierz

COP otrzymuje się przez podzielenie 2!

Pomiary (wykonane w odstępach 10 w odstępach od T = 10 min i w kolejności chronologicznej)

1 środek:

Pu = 1032W

Obraz

T ° = wewnętrzna 25.2 ° C
T ° = Hot 33.38 ° C
4.72 prędkości dmuchawy = m / s
Przepływ objętościowy = 0.2527 m3 / s
Gęstość w 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(po http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Przepływ masowy = 0.2919 kg / s
Pc 1004 powietrze = J / kg. ° C

Moc W = 2396

COP = 2.32


2 środek:

Pu = 950W

Obraz

Obraz

T ° = wewnętrzna 25.2 ° C
T ° = Hot 36 ° C
4.35 prędkości dmuchawy = m / s
Przepływ = 0.2330 m3 / s
Gęstość w 35 1.146 ° C = kg / m3

Przepływ masowy = 0.2670 kg / s
Pc 1004 powietrze = J / kg. ° C

Moc W = 2889

COP = 3.04




3 środek:

Pu = 650W

Obraz

T ° = wewnętrzna 25.2 ° C
T ° = Hot 39.4 ° C
4.19 prędkości dmuchawy = m / s
Przepływ objętościowy = 0.2245 m3 / s
Gęstość w 40 1.127 ° C = kg / m3
Przepływ masowy = 0.2530 kg / s
Pc 1004 powietrze = J / kg. ° C

Moc W = 3593

COP = 5.53
:zaszokować: :zaszokować:

Krótko mówiąc, to dobrze: najlepszy współczynnik COP uzyskuje się podczas najbardziej ustabilizowanego reżimu (po minutach pracy 30). Zrobiłbym pomiar po operacji 1 h w nieco innych warunkach.

Myślę, że obecność zewnętrznej baterii w szklarni o temperaturze 36 ° C nie jest obca temu „doładowaniu” COP !!
Ostatnio edytowane przez Christophe 19 / 07 / 13, 10: 16, 1 edytowany raz.
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 12/07/13, 13:50

kopia 5 wygląda dobrze ... ale przy temperaturze zewnętrznej wyższej niż temperatura wewnętrzna policjant powinien być nieskończony!

ciepło powinno iść samoistnie, bez potrzeby pompowania go!
Ostatnio edytowane przez chatelot16 12 / 07 / 13, 14: 21, 1 edytowany raz.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79360
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11060




przez Christophe » 12/07/13, 14:09

To nie jest fałszywy Chatelot! Nadal mam czy co? : Chichot:

Problem polega na tym, że ściana między szklarnią a pokojem, w którym czapka jest teraz ... bardzo dobrze izolowana! : Chichot:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Hic
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 995
Rejestracja: 04/04/08, 19:50
x 5

Re: Rzeczywisty pomiar COP Odwracalny inwerter klimatyzacji Airton




przez Hic » 12/07/13, 14:57

Christophe napisał:Wyniki są dość imponujące, ponieważ pomiar (najbardziej ustabilizowany przekracza COP 5), a reszta pozostaje w zgodzie z producentem danych! Więc wszystko dobrze!

(...)

Myślę, że obecność zewnętrznej baterii w szklarni o temperaturze 36 ° C nie jest obca temu „doładowaniu” COP !!


Cześć

nie wiesz tego
„Konstruktor gliny” jest znormalizowany do 7 °?
(częściowo oczywiście)


Standard: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

sprężone powietrze o 36 °,
twoja maszyna nie jest do tego stworzona
0 x
"Niech żywność będzie twoim lekiem, a twoje lekarstwo be thy food" Hipokrates
"Wszystko ma swoją cenę nie ma wartości" Nietzschego
Tortury dla opornych
Zabronić wyrażania idei, że pole jest przyspieszenie (magnetyczne i grawitacyjne)
I masz swój patent psychiczne tortury funkcji kata powodzeniem
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79360
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11060




przez Christophe » 12/07/13, 15:59

A więc Hic? Jakie zmiany?

Ważną rzeczą jest faktyczne występy zaobserwowane nie? Aby potwierdzić lub nie zainstalować jednostki zewnętrznej w szklarni!

Uwaga Chatelota była o wiele bardziej aktualna niż twoja!

I prawdopodobnie nie mam lekcji termalnych od faceta, który miesza kW i kWh ... (Mówię to, ponieważ w poprzednim wpisie, który wymazałem, Hic nazwał mnie ignorantem czerwonym plusem. ..)

W rzeczywistości czerwony jest do moderacji, chyba nie jesteś modo? czy?

To nie powietrze jest sprężane w temperaturze 36 ° C, ale lodówka gazowa ...

W skrócie ... to potwierdza, że ​​...
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 12/07/13, 16:14

jeżeli pompa ciepła była termodynamicznie odwracalna, powinna w tym przypadku wytwarzać prąd!

ciśnienie w parowniku w szklarni jest wyższe niż ciśnienie w skraplaczu w domu ... więc nie jest już potrzebny kompresor, ale freonowy silnik parowy, który wytwarza energię mechaniczną

oczywiście reszta stymulacji również nie jest odpowiednia: aby przywrócić płyn od środka na zewnątrz, regulator lub kapilara nie działa! zajęłoby to pompę! jak pompa zasilająca silnik parowy!
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79360
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11060




przez Christophe » 12/07/13, 16:18

Cienki Chatelot, mam lol!

Tak, nadal zużywa (ale konsumpcja szybko spadła!)

Musiałbym powtórzyć test monitorowania zużycia wyłącznie!

W każdym razie działa, gdy zapis mówi, że powyżej 25 ° C poza funkcją pompy ciepła (tryb ogrzewania) nie powinno już działać ...
0 x
Alain G
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 3044
Rejestracja: 03/10/08, 04:24
x 3

Re: Rzeczywisty pomiar COP Odwracalny inwerter klimatyzacji Airton




przez Alain G » 12/07/13, 16:49

Hic napisał:
Christophe napisał:Wyniki są dość imponujące, ponieważ pomiar (najbardziej ustabilizowany przekracza COP 5), a reszta pozostaje w zgodzie z producentem danych! Więc wszystko dobrze!

(...)

Myślę, że obecność zewnętrznej baterii w szklarni o temperaturze 36 ° C nie jest obca temu „doładowaniu” COP !!


Cześć

nie wiesz tego
„Konstruktor gliny” jest znormalizowany do 7 °?
(częściowo oczywiście)


Standard: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

sprężone powietrze o 36 °,
twoja maszyna nie jest do tego stworzona



Naprawdę nie ma problemu, jeśli wentylacja skraplacza jest dość ważna, a bardziej, jeśli klimatyzacja ma wysokie ciśnienie, przestanie po prostu zapobiegać cieczy w pompie sprężarki.
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Alain G
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 3044
Rejestracja: 03/10/08, 04:24
x 3




przez Alain G » 12/07/13, 16:53

Christophe napisał:Cienki Chatelot, mam lol!

Tak, nadal zużywa (ale konsumpcja szybko spadła!)

Musiałbym powtórzyć test monitorowania zużycia wyłącznie!

W każdym razie działa, gdy zapis mówi, że powyżej 25 ° C poza funkcją pompy ciepła (tryb ogrzewania) nie powinno już działać ...


Ma więc wysokie ciśnienie!


Jak powiedziałem powyżej, jeśli wentylacja skraplacza jest dość ważna, nie stanowi problemu, ale oczywiście, że jeśli zmniejszysz wentylację, która prawdopodobnie ma 2 lub trzy prędkości, zatrzyma się.
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.

Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.

Alain
Raymon
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 901
Rejestracja: 03/12/07, 19:21
Lokalizacja: Vaucluse
x 9




przez Raymon » 12/07/13, 17:05

W przypadku falownika ze sprężarką podłogi 2, takie jak mój, czy policjant nie jest znacznie lepszy przy niskiej mocy, ponieważ powierzchnia rur w grupie zewnętrznej jest znacznie większa w porównaniu do zużywanej energii?

Innymi słowy, czy glina jest lepsza, gdy zużywa 300w niż 800w?
0 x

 