Mam problem z regulacją mojego kotła, który zostawił mnie ostatnio w błędzie. Kocioł uruchamia się nawet wtedy, gdy jest dostatecznie gorący i ciepła woda użytkowa (system kolektorów słonecznych).
Zauważyłem, że temperatura CWU wskazywana w menu „ogólne / instrukcje-pomiary” jest całkowicie niezgodna (-30,6 ° C podczas gdy sonda na zbiorniku solarnym wskazuje 70 ° C).
Sprowadziłem firmę, która zajmuje się konserwacją, wyjaśniając im moje spostrzeżenia. Odpowiedź, po konsultacji z dystrybutorem Ökofen w Chambéry: wymiana kontrolera i regulacji kosztowała około 3000 euro.
Kilka miesięcy temu wymieniono czujnik kotła bo tym razem to temperatura kotła była nierównomierna ...
Co myśleć o tej diagnozie?
Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
-
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1111
- Rejestracja: 10/10/13, 16:30
- Lokalizacja: Genewa wsi
- x 189
Re: Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
Witam,
Diagnoza wydaje się dość droga ...
Co to jest automat? wydaje się dziwne sugerowanie zmiany dwóch komponentów w tym samym czasie.
Na początek należałoby sprawdzić, czy sonda temperatury CWU jest prawidłowo podłączona do regulacji, z właściwą wartością rezystancji.
Diagnoza wydaje się dość droga ...
Co to jest automat? wydaje się dziwne sugerowanie zmiany dwóch komponentów w tym samym czasie.
Na początek należałoby sprawdzić, czy sonda temperatury CWU jest prawidłowo podłączona do regulacji, z właściwą wartością rezystancji.
2 x
Re: Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
pachnie jak zdzierstwo ...
Czy masz pismo?
Czy masz pismo?
2 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
Re: Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
Sterownik to CMP 1.4, schowany za frontem kotła. Jeśli poprawnie rozszyfruję cytat, to nie jest on zgodny z nowym rozporządzeniem ...
I tak, mam pismo, cytat.
Poprosiłem technika o oddzwonienie w celu wyjaśnienia.
Problem w tym, że bez kotła, jak zabraknie słońca, nie mam już ciepłej wody ... nagle trochę utknąłem i potrzebuję, żeby szła szybko. Stamtąd do tego, co wykorzystują okazję, by mnie oszukać, śmiem mieć nadzieję, że to nie jest ich plan.
I tak, mam pismo, cytat.
Poprosiłem technika o oddzwonienie w celu wyjaśnienia.
Problem w tym, że bez kotła, jak zabraknie słońca, nie mam już ciepłej wody ... nagle trochę utknąłem i potrzebuję, żeby szła szybko. Stamtąd do tego, co wykorzystują okazję, by mnie oszukać, śmiem mieć nadzieję, że to nie jest ich plan.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79330
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11046
Re: Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
Oczywiście wydaje mi się, że to problem z czujnikiem temperatury.
Czyli sprawdź czy wartości są dobre ... na wejściu regulacji (co również pozwala na sprawdzenie kabla)
Pomiar można wykonać przy użyciu filiżanki wody podgrzanej do około 80 ° C i zanotować temperaturę oraz wartości sondy podczas ochładzania. Często sondy są prostymi termoparami K.
Termopara K kosztuje mniej niż 5 €.
Albo są to termistory w tej samej cenie.
Zobacz, co o tym mówi ulotka.
Nie wszyscy profesjonaliści są profesjonalistami ... w technicznym tego słowa znaczeniu!
Czyli sprawdź czy wartości są dobre ... na wejściu regulacji (co również pozwala na sprawdzenie kabla)
Pomiar można wykonać przy użyciu filiżanki wody podgrzanej do około 80 ° C i zanotować temperaturę oraz wartości sondy podczas ochładzania. Często sondy są prostymi termoparami K.
Termopara K kosztuje mniej niż 5 €.
Albo są to termistory w tej samej cenie.
Zobacz, co o tym mówi ulotka.
Nie wszyscy profesjonaliści są profesjonalistami ... w technicznym tego słowa znaczeniu!
0 x
Re: Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
Niestety problem nie dotyczy sondy. Zostało to zweryfikowane. To automat jest uszkodzony. A ponieważ nie jest to już robione, należy to zmienić ... A także wyświetlacz, ponieważ nie jest już kompatybilny z nowym PLC.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79330
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11046
Re: Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
Zweryfikowane przez kogo? Ty czy oni?
Zaskakujące jest to, że regulator temperatury psuje się na pomiarze temperatury ... bo to wciąż trywialne i podstawa ich działania!
Mam taki, który działa od 40 lat!
Ale jeśli tak jest, otwórz go i zobacz, czy coś nie jest spalone na płycie głównej. Jeśli tak się stanie, jest rezystor o zmiennej kalibracji lub rezystor, który się gubi ... Łatwo to zmienić.
Okofen to poważna firma, myślę, że możesz poprosić ich o schemat obwodu ... sprawdź, czy nadal mają model lub płytę główną na magazynie ...
W przeciwnym razie, jeśli jest to bardziej skomplikowane, może spójrz na osoby zajmujące się naprawami mikro-spawania w Twojej okolicy ... mogą zdziałać cuda za kilkadziesiąt euro!
Osobiście udało mi się naprawić konsolę PlayStation, której chip HDMI był zepsuty ... za 30 euro facet wymienił chip HDMI na mnie!
Zaskakujące jest to, że regulator temperatury psuje się na pomiarze temperatury ... bo to wciąż trywialne i podstawa ich działania!
Mam taki, który działa od 40 lat!
Ale jeśli tak jest, otwórz go i zobacz, czy coś nie jest spalone na płycie głównej. Jeśli tak się stanie, jest rezystor o zmiennej kalibracji lub rezystor, który się gubi ... Łatwo to zmienić.
Okofen to poważna firma, myślę, że możesz poprosić ich o schemat obwodu ... sprawdź, czy nadal mają model lub płytę główną na magazynie ...
W przeciwnym razie, jeśli jest to bardziej skomplikowane, może spójrz na osoby zajmujące się naprawami mikro-spawania w Twojej okolicy ... mogą zdziałać cuda za kilkadziesiąt euro!
Osobiście udało mi się naprawić konsolę PlayStation, której chip HDMI był zepsuty ... za 30 euro facet wymienił chip HDMI na mnie!
0 x
Re: Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
Kompletnie się zgadzam ....
Chcemy, żebyście w coś wierzyli, a kiedy nie wiemy, łatwiej jest zmienić cały moduł, niż wymienić „bezpiecznik” ....
31 lat temu na aucie sprzęgło hydrauliczne, jak mi powiedziano, nadajnik i odbiornik HS ...
W tamtym czasie 20 centów franków ...
Chcemy, żebyście w coś wierzyli, a kiedy nie wiemy, łatwiej jest zmienić cały moduł, niż wymienić „bezpiecznik” ....
31 lat temu na aucie sprzęgło hydrauliczne, jak mi powiedziano, nadajnik i odbiornik HS ...
W tamtym czasie 20 centów franków ...
1 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
Re: Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
Masz rację, bolesne jest nie móc nic naprawić. Problem w tym, że czas jest przeciwko mnie. Jadę na wakacje i jeśli wrócę mniej słońca, to więcej ciepłej wody!
Czy ktoś ma pojęcie, jak możemy przetestować tę sondę? Gdzie są połączenia? na którym terminalu? Co mamy znaleźć dla wartości? Jeśli jest to TCK, mogę zmierzyć taki, który jest sprawny, używam go w pracy, ale nie mam pod ręką sondy PT100.
Czy ktoś ma pojęcie, jak możemy przetestować tę sondę? Gdzie są połączenia? na którym terminalu? Co mamy znaleźć dla wartości? Jeśli jest to TCK, mogę zmierzyć taki, który jest sprawny, używam go w pracy, ale nie mam pod ręką sondy PT100.
0 x
Re: Pellematic S15 - Błąd regulacji Pelletronic +
Jeżeli na kotle jest termostat, należy uruchomić kocioł na stałe z pominięciem regulacji. Wyłączy się automatycznie po osiągnięciu temperatury w oczekiwaniu na naprawę regulacji.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 15 odpowiedzi
- 1934 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
14/12/23, 10:52Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
-
- 1 odpowiedzi
- 1113 widoki
-
Ostatni post przez Remundo
Zobacz ostatni post
02/10/23, 10:46Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
-
- 2 odpowiedzi
- 1242 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
02/10/23, 12:41Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
-
- 11 odpowiedzi
- 2801 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
21/06/23, 12:11Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
-
- 7 odpowiedzi
- 1692 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
28/03/23, 21:21Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
Powrót do "awarii, usterek i napraw: naprawić samodzielnie? "
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 154